Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
59 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • JumperJ Jumper

    @paul53

    AnfangsZählerstand = Der Wert den ich per Hand eigentragen habe seit dem der Script am laufen ist
    so gesehen, der Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.

    p1.PNG
    p2.PNG

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #24

    @jumper
    Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.

    @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

    Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.

    Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @jumper
      Beträgt die Leistung wirklich 5 bis 18 kW? Der ESP liefert offenbar falsche Daten.

      @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

      Script sollte den wert aus "AnfangsZählerstand" nehmen und laut diesem wert sollte der erste "Aktuelle_Zählerstand" wert berechnet werden.

      Nein, das aktuelle Skript verwendet "AnfangsZählerstand" nicht. Der Abgleich mit dem abgelesenen Zählerstand muss durch manuelle Eingabe in "Aktuelle_Zählerstand" erfolgen (Skript vorher stoppen).

      JumperJ Offline
      JumperJ Offline
      Jumper
      schrieb am zuletzt editiert von Jumper
      #25

      @paul53

      Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • JumperJ Jumper

        @paul53

        Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #26

        @jumper
        Laut Impulsanzahl Total:
        982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
        2000 Impulsen/kWh.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @jumper
          Laut Impulsanzahl Total:
          982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
          2000 Impulsen/kWh.

          JumperJ Offline
          JumperJ Offline
          Jumper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #27

          @paul53

          Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JumperJ Jumper

            @paul53

            Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #28

            @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?

            Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
            Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.

            Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?

              Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
              Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.

              Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!

              JumperJ Offline
              JumperJ Offline
              Jumper
              schrieb am zuletzt editiert von Jumper
              #29

              @paul53

              Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • JumperJ Jumper

                @paul53

                Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #30

                @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

                Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.

                EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

                  Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.

                  EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).

                  JumperJ Offline
                  JumperJ Offline
                  Jumper
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #31

                  @paul53

                  Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • JumperJ Jumper

                    @paul53

                    Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #32

                    @jumper
                    Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).

                    Blockly_temp.JPG

                    Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jumper
                      Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).

                      Blockly_temp.JPG

                      Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.

                      JumperJ Offline
                      JumperJ Offline
                      Jumper
                      schrieb am zuletzt editiert von Jumper
                      #33

                      @paul53

                      0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

                      a1.PNG
                      a2.PNG

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • JumperJ Jumper

                        @paul53

                        0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

                        a1.PNG
                        a2.PNG

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #34

                        @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam

                        Was?

                        Laut S0-Spezifikation

                        Der Impuls ist wie folgt definiert:
                        30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
                        30 ms ≤ tAUS

                        kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JumperJ Jumper

                          @paul53

                          0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

                          a1.PNG
                          a2.PNG

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #35

                          @jumper
                          Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                          Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @jumper
                            Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                            Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

                            JumperJ Offline
                            JumperJ Offline
                            Jumper
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #36

                            @paul53

                            von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JumperJ Jumper

                              @paul53

                              von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #37

                              @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

                              Und S0- ?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

                                Und S0- ?

                                JumperJ Offline
                                JumperJ Offline
                                Jumper
                                schrieb am zuletzt editiert von Jumper
                                #38

                                @paul53

                                S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                                Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • JumperJ Jumper

                                  @paul53

                                  S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                                  Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #39

                                  @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                                  Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                                  Vorschlag:

                                  • S0+ an VCC (+3,3 V)
                                  • S0- an D5
                                  • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

                                  Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                                    Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                                    Vorschlag:

                                    • S0+ an VCC (+3,3 V)
                                    • S0- an D5
                                    • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

                                    Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

                                    JumperJ Offline
                                    JumperJ Offline
                                    Jumper
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #40

                                    @paul53

                                    So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                                    Muss ich iwas im Script ändern?

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • JumperJ Jumper

                                      @paul53

                                      So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                                      Muss ich iwas im Script ändern?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #41

                                      @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                                      Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                                        Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                                        JumperJ Offline
                                        JumperJ Offline
                                        Jumper
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #42

                                        @paul53

                                        e1.PNG
                                        e2.PNG

                                        soll ich den teil fürs debug löschen?

                                        • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • JumperJ Jumper

                                          @paul53

                                          e1.PNG
                                          e2.PNG

                                          soll ich den teil fürs debug löschen?

                                          • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #43

                                          @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                                          Erst, wenn die Werte stimmen.

                                          40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                                          @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                          Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                                          Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          701

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe