Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    217

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

SONOFF NSPanel mit Lovelace UI

SONOFF NSPanel mit Lovelace UI

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
lovelace uinspanelsonoff
7.7k Posts 271 Posters 6.7m Views 253 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ArmilarA Armilar

    @sternmiere

    Kannst du mal senden, was an das Panel gesendet wird? mqtt.0....CustomSend wenn die Seite aufgerufen wird?

    G Offline
    G Offline
    Gre4t0ne
    wrote on last edited by
    #457

    Bein Abfallkalender wird im Skript bei Farbe z.B.: Color = 2016 angegeben oder Color = 33840.

    Was ist das für eine Codierung? Wie finde ich da raus welche Nummer welche Farbe ist?

    ArmilarA 1 Reply Last reply
    0
    • G Gre4t0ne

      Bein Abfallkalender wird im Skript bei Farbe z.B.: Color = 2016 angegeben oder Color = 33840.

      Was ist das für eine Codierung? Wie finde ich da raus welche Nummer welche Farbe ist?

      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      wrote on last edited by
      #458

      @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

      2016

      RGB565 ist das... mit dem das Nextion-Display arbeitet.

      dab49193-4c00-4c53-9517-b7d57b9264d0-image.png

      Um herauszufinden, welche Farbe der Dezimal-Code hat kannst du:
      https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
      verwenden

      Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      J 1 Reply Last reply
      0
      • ArmilarA Armilar

        @sternmiere

        Kannst du mal senden, was an das Panel gesendet wird? mqtt.0....CustomSend wenn die Seite aufgerufen wird?

        SternmiereS Offline
        SternmiereS Offline
        Sternmiere
        wrote on last edited by
        #459

        @armilar

        pageType~cardThermo
        entityUpd~Heizung Arbeitszimmer~0|1~alias.0.Beutelsend.Dachgeschoss.Arbeitszimmer.Heizung~26.1°C~190~AUTO~50~250~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~VACT~~2016~1~HUM~~2016~1~LBAT~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~
        time~17:43
        pageType~screensaver
        color~0~65535~65535~65535~65504~65535~65535~65535~65535~65535~38066~38066~38066~38066~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
        weatherUpdate~~19.9 °C~Do~~20.9 °C~Fr~~23.3 °C~Sa~~22.2 °C~So~~21.4 °C~~~~64512~~64512~
        

        Und im JS-Log:

        script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function GenerateThermoPage: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
        script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
        

        Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
        -- Morihei Ueshiba

        ArmilarA 1 Reply Last reply
        0
        • ArmilarA Armilar

          @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

          2016

          RGB565 ist das... mit dem das Nextion-Display arbeitet.

          dab49193-4c00-4c53-9517-b7d57b9264d0-image.png

          Um herauszufinden, welche Farbe der Dezimal-Code hat kannst du:
          https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
          verwenden

          J Offline
          J Offline
          joBr99
          wrote on last edited by
          #460

          @armilar lol den kannte ich nicht, da hätt ich den in meiner Doku ja gar nicht bauen müssen ...

          https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker

          ArmilarA 1 Reply Last reply
          0
          • J joBr99

            @armilar lol den kannte ich nicht, da hätt ich den in meiner Doku ja gar nicht bauen müssen ...

            https://docs.nspanel.pky.eu/notifications/#color-picker

            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            wrote on last edited by
            #461

            @jobr99

            stimmt, der macht schon alles 😉

            Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Reply Last reply
            0
            • SternmiereS Sternmiere

              @armilar

              pageType~cardThermo
              entityUpd~Heizung Arbeitszimmer~0|1~alias.0.Beutelsend.Dachgeschoss.Arbeitszimmer.Heizung~26.1°C~190~AUTO~50~250~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~VACT~~2016~1~HUM~~2016~1~LBAT~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~
              time~17:43
              pageType~screensaver
              color~0~65535~65535~65535~65504~65535~65535~65535~65535~65535~38066~38066~38066~38066~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
              weatherUpdate~~19.9 °C~Do~~20.9 °C~Fr~~23.3 °C~Sa~~22.2 °C~So~~21.4 °C~~~~64512~~64512~
              

              Und im JS-Log:

              script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function GenerateThermoPage: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
              script.js.bag-end.nspanel.NSPANEL_1_3_5_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              wrote on last edited by
              #462

              @sternmiere

              Der entityUpd String ist schonmal okay. Der läuft bei mir auch in Interaktion mit der Tasmota-Konsole einwandfrei.

              Die einzige Stelle für einen toFixed ist beim Setpoint. Das ist also der .SET

              Was ist das für ein Datentyp, dass der sich so sehr weigert? Ist bei mir number

              Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              SternmiereS 1 Reply Last reply
              0
              • ArmilarA Armilar

                @sternmiere

                Der entityUpd String ist schonmal okay. Der läuft bei mir auch in Interaktion mit der Tasmota-Konsole einwandfrei.

                Die einzige Stelle für einen toFixed ist beim Setpoint. Das ist also der .SET

                Was ist das für ein Datentyp, dass der sich so sehr weigert? Ist bei mir number

                SternmiereS Offline
                SternmiereS Offline
                Sternmiere
                wrote on last edited by Sternmiere
                #463

                @armilar

                "common": {
                    "name": "SET",
                    "role": "level.temperature",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "tado.0.796024.Rooms.5.setting.temperature.celsius"
                    },
                    "unit": "°C"
                  }
                

                Wobei mich das gerade auf eine Idee bringt..
                Muss gerade mal kontrollieren, was dort drin steht, wenn die Thermostate auf AWAY sind.

                // Update: Bei AWAY, welches ich für VACATION nutzen will, ist der SET auf null. Das dürfte das Problem sein. Wird so bei tado vom adapter in den tado DP eingetragen (Zumindest, wenn die Ventile auf Frostschutz dann für AWAY gestellt sind).

                Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                -- Morihei Ueshiba

                ArmilarA 1 Reply Last reply
                0
                • SternmiereS Sternmiere

                  @armilar

                  "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "level.temperature",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "tado.0.796024.Rooms.5.setting.temperature.celsius"
                      },
                      "unit": "°C"
                    }
                  

                  Wobei mich das gerade auf eine Idee bringt..
                  Muss gerade mal kontrollieren, was dort drin steht, wenn die Thermostate auf AWAY sind.

                  // Update: Bei AWAY, welches ich für VACATION nutzen will, ist der SET auf null. Das dürfte das Problem sein. Wird so bei tado vom adapter in den tado DP eingetragen (Zumindest, wenn die Ventile auf Frostschutz dann für AWAY gestellt sind).

                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  wrote on last edited by Armilar
                  #464

                  @sternmiere

                  Na super - top Geräte, aber die Entwickler.... tzzzz 😉

                  Sollte man dem bei null irgendetwas valides mitgeben. Evtl. eine 15, 16 ode 17?

                  Gehen die von einer Auto-Steuerung aus?

                  Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  SternmiereS 1 Reply Last reply
                  0
                  • ArmilarA Armilar

                    @sternmiere

                    Na super - top Geräte, aber die Entwickler.... tzzzz 😉

                    Sollte man dem bei null irgendetwas valides mitgeben. Evtl. eine 15, 16 ode 17?

                    Gehen die von einer Auto-Steuerung aus?

                    SternmiereS Offline
                    SternmiereS Offline
                    Sternmiere
                    wrote on last edited by Sternmiere
                    #465

                    @armilar
                    Zumindest sehe ich in der tado-App keine Temperatur, wenn ich das Ventil auf Frostschutz stelle.
                    Lt. DPs ist die kleinste einstellbare Temperatur am Gerät selbst 5°C.

                    In der Praxis dürfte hier ein Wert so bei 15°C wahrscheinlich besser sein.
                    Was ist hier der Plan? Einen Null-Check ins Skript einbauen mit einem konfigurierbaren Minimalwert?
                    Oder auch wieder ein userdata DP, welcher via Script die Lese/Schreib-Aktionen ausführt?

                    // Update:
                    Was meinst Du mit Auto-Steuerung?

                    Aktuell hab ich die tado-Anlage fertig nach Zeitplänen eingerichtet. Und on Top noch Geofence aktiviert. Damit regelt das System dann runter, wenn niemand daheim ist.

                    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                    -- Morihei Ueshiba

                    ArmilarA 1 Reply Last reply
                    0
                    • SternmiereS Sternmiere

                      @armilar
                      Zumindest sehe ich in der tado-App keine Temperatur, wenn ich das Ventil auf Frostschutz stelle.
                      Lt. DPs ist die kleinste einstellbare Temperatur am Gerät selbst 5°C.

                      In der Praxis dürfte hier ein Wert so bei 15°C wahrscheinlich besser sein.
                      Was ist hier der Plan? Einen Null-Check ins Skript einbauen mit einem konfigurierbaren Minimalwert?
                      Oder auch wieder ein userdata DP, welcher via Script die Lese/Schreib-Aktionen ausführt?

                      // Update:
                      Was meinst Du mit Auto-Steuerung?

                      Aktuell hab ich die tado-Anlage fertig nach Zeitplänen eingerichtet. Und on Top noch Geofence aktiviert. Damit regelt das System dann runter, wenn niemand daheim ist.

                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      wrote on last edited by
                      #466

                      @sternmiere

                      ich würde den null - Check nehmen. Gibt vielleicht auch noch andere Thermostate. Die 15 könnte man noch konfigurierbar machen...

                      Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      SternmiereS 1 Reply Last reply
                      0
                      • ArmilarA Armilar

                        @sternmiere

                        ich würde den null - Check nehmen. Gibt vielleicht auch noch andere Thermostate. Die 15 könnte man noch konfigurierbar machen...

                        SternmiereS Offline
                        SternmiereS Offline
                        Sternmiere
                        wrote on last edited by
                        #467

                        @armilar

                        Ok, dann versuch ich mich mal an einem PR im Script mit dem Null-Check 🙂

                        Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                        -- Morihei Ueshiba

                        ArmilarA 1 Reply Last reply
                        1
                        • ArmilarA Armilar

                          @tom_w

                          Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.

                          Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.

                          Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.

                          Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.

                          Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:

                          Panel: über ALIAS Thermostat

                          • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
                          • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.

                          Externes Script:

                          • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
                          • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
                          • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)

                          f74c0ab9-3364-458a-b686-f56b7716b0cb-image.png

                          Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.

                          996493c4-3c26-45e0-b9f4-dca44c7115af-image.png

                          Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein

                          06c07f2a-a8e3-4fda-9c18-7740c14f4d3d-image.png

                          oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command

                          Sind die Annahmen hier korrekt?

                          Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste

                          VG

                          M Offline
                          M Offline
                          Matze_HH
                          wrote on last edited by
                          #468

                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                          @tom_w

                          Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.

                          Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.

                          Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.

                          Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.

                          Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:

                          Panel: über ALIAS Thermostat

                          • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
                          • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.

                          Externes Script:

                          • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
                          • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
                          • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)

                          f74c0ab9-3364-458a-b686-f56b7716b0cb-image.png

                          Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.

                          996493c4-3c26-45e0-b9f4-dca44c7115af-image.png

                          Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein

                          06c07f2a-a8e3-4fda-9c18-7740c14f4d3d-image.png

                          oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command

                          Sind die Annahmen hier korrekt?

                          Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste

                          VG

                          Genau das habe ich gesucht, ich möchte per Blockly beide Relais steuern, habe jetzt in meinem Script den Baustein genau so verwendet, aber es ändert nichts an den Objekten.
                          Wie kann ich beide Relais getrennt von einander per Blockly steuern?Script NSpanel2.PNG

                          ArmilarA 1 Reply Last reply
                          0
                          • SternmiereS Sternmiere

                            @armilar

                            Ok, dann versuch ich mich mal an einem PR im Script mit dem Null-Check 🙂

                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            wrote on last edited by
                            #469

                            @sternmiere

                            Finde ich Mega. Weiter so 🤙

                            Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M Matze_HH

                              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                              @tom_w

                              Hi, bin aktuell etwas eingespannt, kann sich heute etwas hinziehen.

                              Die Tasmota Rule2 ist dafür da, die Buttons als Favoritenseiten zu benutzen. In diesem Zusammenhang werden keine Relays genutzt. Natürlich kann man das auch auftrennen, in dem man eine ButtonPage benutzt und einen physischen Hardware-Button.

                              Stat ist nur der Status des Buttons - den kannst du über stat nicht verändern. Wenn der POWER1 oder/und POWER2 aktiv gesteuert werden soll, muss dass über cmnd erfolgen.

                              Ich habe eigentlich nie versucht, einen Thermostaten zu ersetzten, aber ich denke es gibt in diesem Topic bereits den einen oder anderen, der dass bereits realisiert hat.

                              Von meiner Seite aus müssen wir auch nur die Anforderungen an eine Lösung kennen um eine Lösung zu entwickeln. Diese stellen sich für mich wie folgt dar:

                              Panel: über ALIAS Thermostat

                              • Über eine Thermostatpage wird ein Setpoint (Solltemperatur) in einem Datenpunkt in 0_userdata.0... gesteuert.
                              • Ebenfalls gibt es entweder den internen oder den externen Raumsensor, der die aktuelle Raumtemperatur beinhaltet.

                              Externes Script:

                              • Eventuell ist ein weiterer Datenpunkt erforderlich, der einen Offset zur Temperatur beinhaltet.
                              • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset < Setpoint-Temperatur --> Relay auf 1 (an)
                              • Wenn Ist-Raumtemperatur +- Offset > Setpoint-Temperatur --> Relay auf 0 (aus)

                              f74c0ab9-3364-458a-b686-f56b7716b0cb-image.png

                              Das anschalten des Relais kann über einen Steuere-Blockly-Block oder alternativ über setState (JS) erfolgen.

                              996493c4-3c26-45e0-b9f4-dca44c7115af-image.png

                              Kann je nach Konfiguration auch POWER1 oder POWER2 sein

                              06c07f2a-a8e3-4fda-9c18-7740c14f4d3d-image.png

                              oder alternativ über Request mit Backlog und Tasmota Command

                              Sind die Annahmen hier korrekt?

                              Ach ja und SetOption114 entkoppelt das Relay von der Hardware-Taste

                              VG

                              Genau das habe ich gesucht, ich möchte per Blockly beide Relais steuern, habe jetzt in meinem Script den Baustein genau so verwendet, aber es ändert nichts an den Objekten.
                              Wie kann ich beide Relais getrennt von einander per Blockly steuern?Script NSpanel2.PNG

                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              wrote on last edited by Armilar
                              #470

                              @matze_hh

                              Wäre von Vorteil den Code Block zusätzlich zu benutzten.

                              Ich stelle erst einmal die Frage zurück: Welche Schalter unter cmnd hast du denn wirklich? nur POWER oder POWER1 und POWER2?

                              Momentan ist das eine Megaschleife über 3 Trigger und du fragst nach POWER1 oder POWER2 in den ersten Triggern ab. Ansonsten wärst du jetzt in einem Loop gefangen.

                              Daher poste kurz deine cmnd Datenpunkte unter dem mqtt.X.

                              EDIT: du benötigst in der Tasmota-Konfiguration Power1 und Power2 sollten die unter cmnd da sein, kannst du die auch direkt unter Objekte testen in dem du (true oder false) setzt. Dann sollte man auch das schalten der Relays hören.

                              Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • SternmiereS Sternmiere

                                Cool!
                                Noch ein zwei andere Fragen:

                                Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?

                                Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.

                                K Offline
                                K Offline
                                Kuckuckmann
                                wrote on last edited by
                                #471

                                @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                                Cool!
                                Noch ein zwei andere Fragen:

                                Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?

                                Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.

                                Das ist doch genau unser Phänomen von zwei anderen Usern, was wir nie näher untersuchen konnten.
                                Wärst Du gewillt, dass wir uns das mal zusammen ansehen?

                                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:

                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                ArmilarA 1 Reply Last reply
                                0
                                • K Kuckuckmann

                                  @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                                  Cool!
                                  Noch ein zwei andere Fragen:

                                  Wenn ich zwischen den Hauptseiten blättere, dann kann ich aktuell nicht sauber durch die Seiten scrollen. Ich bleibe bei der zweiten Seite hängen, muss dann einmal in eine Unterscheite (oder waren bis der Screensaver angeht) und dann kann ich zur nächsten Seite blättern. Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir?

                                  Und gibt es die Möglichkeit, wenn ich bei der letzten Seite angekommen bin, mit einem Klick nach rechts dann wieder auf die erste Seite zu springen? Damit man dann quasi im Ring durch die Seiten scrollen kann.

                                  Das ist doch genau unser Phänomen von zwei anderen Usern, was wir nie näher untersuchen konnten.
                                  Wärst Du gewillt, dass wir uns das mal zusammen ansehen?

                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  wrote on last edited by Armilar
                                  #472

                                  @kuckuckmann

                                  ich denke das ist es nicht. In den beiden vorliegenden Fällen haben wir zwei-drei cardEntities hintereinander geschaltet. Und meines Wissens ist weder ein Fehler, noch eine Warnung im Log.

                                  In dem Fall von @Sternmiere wurde ein Fehlerausgelöst, weil ein Tado-Thermostat bei "AWAY" "null" statt einer validen Solltemperatur in den Datenpunkt schreibt und dieser kann nun mal nicht mit 10 multipliziert oder in einen String gewandelt werden. Das führte unmittelbar zu einem Fehler in der Script-Ausführung.

                                  @Sternmiere hat den Fehler gefixt (min-Temperatur wird bei "null" angenommen) und ein Pull-Request (direkte Code-Änderung --> Hotfix) bei github eingelastet.

                                  Ist also bereits Bestandteil der neuen Skript-Version v3.5.0

                                  EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...

                                  @Sternmiere: Achte mal darauf, in welchen Konstellationen es passiert. Ich denke du wirst es analysieren können...

                                  Installationsanleitung, Tipps, Alias-Definitionen, FAQ für das Sonoff NSPanel mit lovelace UI unter ioBroker
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  K 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Tom_W

                                    Hallo,

                                    also mittlerweile bin ich durchgestiegen, vielen Dank Armilar für deine Geduld. 🙂

                                    Aber eine Frage habe ich noch: Gibt es irgendwo eine Übersicht mit allen zur Verfügung stehenden Icons?

                                    Gruß

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kuckuckmann
                                    wrote on last edited by
                                    #473

                                    @tom_w

                                    Huhu,

                                    ja gibt es hier: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html

                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:

                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ArmilarA Armilar

                                      @kuckuckmann

                                      ich denke das ist es nicht. In den beiden vorliegenden Fällen haben wir zwei-drei cardEntities hintereinander geschaltet. Und meines Wissens ist weder ein Fehler, noch eine Warnung im Log.

                                      In dem Fall von @Sternmiere wurde ein Fehlerausgelöst, weil ein Tado-Thermostat bei "AWAY" "null" statt einer validen Solltemperatur in den Datenpunkt schreibt und dieser kann nun mal nicht mit 10 multipliziert oder in einen String gewandelt werden. Das führte unmittelbar zu einem Fehler in der Script-Ausführung.

                                      @Sternmiere hat den Fehler gefixt (min-Temperatur wird bei "null" angenommen) und ein Pull-Request (direkte Code-Änderung --> Hotfix) bei github eingelastet.

                                      Ist also bereits Bestandteil der neuen Skript-Version v3.5.0

                                      EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...

                                      @Sternmiere: Achte mal darauf, in welchen Konstellationen es passiert. Ich denke du wirst es analysieren können...

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kuckuckmann
                                      wrote on last edited by
                                      #474

                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                                      EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...

                                      Ja, ne?

                                      Vlt. gibt uns @Sternmiere ja die Gelegenheit, dass wir uns das mal zusammen ansehen können

                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:

                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      SternmiereS 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Kuckuckmann

                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:

                                        EDIT: @Kuckuckmann du hast recht. Das darüber beschriebene Thema ist das gleiche Phänomen...

                                        Ja, ne?

                                        Vlt. gibt uns @Sternmiere ja die Gelegenheit, dass wir uns das mal zusammen ansehen können

                                        SternmiereS Offline
                                        SternmiereS Offline
                                        Sternmiere
                                        wrote on last edited by
                                        #475

                                        @kuckuckmann @armilar

                                        Ich kann Euch das gerne mal vorführen via Discord oder Zoom. Lasst uns das aber am besten via Chat abstimmen.
                                        Und vom Code her versuche ich mal zu verstehen, wie das Umblättern überhaupt funktioniert.

                                        Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                                        -- Morihei Ueshiba

                                        ArmilarA 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ArmilarA Armilar

                                          @sternmiere

                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Kontaktsensoren.Garage", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-open", icon2: "garage" }
                                          

                                          Da du ja die cardGrid verwendest und den Text opened/closed nicht benötigst, könntest du jetzt einfach die Icons (icon/icon2) ebenfalls drehen (siehe PageItem --> einfachste Variante)

                                          Alternativ kannst du auf den ACTUAL im Alias reagieren und den "val" über eine Funktion im Alias invertieren.

                                          !val
                                          

                                          Oder über einen zusätzlichen Datenpunkt gehen, der die Invertierung macht

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          wrote on last edited by Wuschl
                                          #476

                                          @armilar hab das mal nachgestellt. Funktioniert soweit super, aber die Icons wechseln falsch. Nur die Farbe passt. Bei "Offen" kommt das Icon "garage-open-variant" in grün, bei "geschlossen" kommt das Icon "garage-open" in rot.
                                          Fehler gefunden. War nicht als "gate" gekennzeichnet.🤦

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          50

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe