Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Javascript Blockly Wert Trigern?

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    493

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    402

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    983

Javascript Blockly Wert Trigern?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
19 Beiträge 2 Kommentatoren 342 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Ein ehemaliger Benutzer

    ich möchte gern auf die Zahl trigern. Heizbetrieb ist (0) Kühlung (0)
    bei änderung ist ändert sich die Zahl auf (1) (2) (4) usw.

    Zeile
    (Novelan Heizung aus)
    (Novelan Kühlung an)
    geht noch nicht, der rest funktioniert.
    Wie reagiert man auf die Zahl, da immer eine Schrieft davor steht, mit Aus oder Automatik.
    3ebae36a-448f-4666-8ce5-3a1e505cde83-grafik.png

    a97800eb-635d-4b37-98e3-c451fd45f636-grafik.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @marcel-drzal sagte: Wie reagiert man auf die Zahl, da immer eine Schrieft davor steht, mit Aus oder Automatik.

    Auf "wurde geändert" triggern und im Skript die Zahl auswerten, denn das ist der Wert des Datenpunktes. Der Text davor beschreibt nur die Bedeutung des Zahlenwertes (Multistate-Datenpunkt).

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Offline
      ? Offline
      Ein ehemaliger Benutzer
      schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
      #3

      jetzt steht es auf 0 also Heizen

      6679716b-7f61-40cd-b6e0-27aff9f22d7b-grafik.png

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Ein ehemaliger Benutzer

        jetzt steht es auf 0 also Heizen

        6679716b-7f61-40cd-b6e0-27aff9f22d7b-grafik.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @marcel-drzal sagte: jetzt steht es auf 0 also Heizen

        Nein, laut Screenshot: "Automatik".

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @marcel-drzal sagte: Wie reagiert man auf die Zahl, da immer eine Schrieft davor steht, mit Aus oder Automatik.

          Auf "wurde geändert" triggern und im Skript die Zahl auswerten, denn das ist der Wert des Datenpunktes. Der Text davor beschreibt nur die Bedeutung des Zahlenwertes (Multistate-Datenpunkt).

          ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @paul53 e5eb7fe6-c12e-4473-a266-942aa57494a1-grafik.png

          hier ist das eigendliche Blockly

          Statt der Zahl müsste ich was anderes schreiben?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @marcel-drzal sagte: jetzt steht es auf 0 also Heizen

            Nein, laut Screenshot: "Automatik".

            ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @paul53 möchte aber auf die Zahle reagieren

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ? Ein ehemaliger Benutzer

              @paul53 e5eb7fe6-c12e-4473-a266-942aa57494a1-grafik.png

              hier ist das eigendliche Blockly

              Statt der Zahl müsste ich was anderes schreiben?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @marcel-drzal sagte: Statt der Zahl müsste ich was anderes schreiben?

              Nein, Zahlen sind richtig!
              Ob es die richtigen Zahlen sind, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne die Zuordnung der Bedeutung nicht.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @marcel-drzal sagte: Statt der Zahl müsste ich was anderes schreiben?

                Nein, Zahlen sind richtig!
                Ob es die richtigen Zahlen sind, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne die Zuordnung der Bedeutung nicht.

                ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @paul53

                Die Zahlen stimmen.
                Heizen ist 0 oben und 4 wäre aus

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @marcel-drzal sagte: Statt der Zahl müsste ich was anderes schreiben?

                  Nein, Zahlen sind richtig!
                  Ob es die richtigen Zahlen sind, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne die Zuordnung der Bedeutung nicht.

                  ? Offline
                  ? Offline
                  Ein ehemaliger Benutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @paul53 5ab2a6a2-18fa-49d2-97bd-4a82574c0ea1-grafik.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                    @paul53

                    Die Zahlen stimmen.
                    Heizen ist 0 oben und 4 wäre aus

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #10

                    @marcel-drzal sagt: Heizen ist 0 oben und 4 wäre aus

                    Heizkreis:
                    0 = "Automatik"
                    4 = "Aus"

                    ,wobei sicher kann man sich erst sein, wenn man sich die Zuordnung unter "common.states" angesehen hat.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @marcel-drzal sagt: Heizen ist 0 oben und 4 wäre aus

                      Heizkreis:
                      0 = "Automatik"
                      4 = "Aus"

                      ,wobei sicher kann man sich erst sein, wenn man sich die Zuordnung unter "common.states" angesehen hat.

                      ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @paul53 wo sehe ich die common.states?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        @paul53 wo sehe ich die common.states?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @marcel-drzal sagte: wo sehe ich die common.states?

                        Unter "Objekt bearbeiten" (Bleistift rechts), Tab "OBJEKTDATEN".

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @marcel-drzal sagte: wo sehe ich die common.states?

                          Unter "Objekt bearbeiten" (Bleistift rechts), Tab "OBJEKTDATEN".

                          ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                          #13

                          @paul53

                          Aus ist Kühlung 0 und 1 an. Dann sollte es gehen?

                          {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Kühlung",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "states": {
                                "0": "Aus",
                                "1": "Automatik"
                              }
                            },
                            "native": {
                              "$": {
                                "id": "0x8e2adc"
                              },
                              "name": [
                                "Kühlung"
                              ],
                              "option": [
                                {
                                  "_": "Aus",
                                  "$": {
                                    "value": "0"
                                  }
                                },
                                {
                                  "_": "Automatik",
                                  "$": {
                                    "value": "1"
                                  }
                                }
                              ],
                              "raw": [
                                "0"
                              ],
                              "value": [
                                "Aus"
                              ]
                            },
                            "from": "system.adapter.luxtronik2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1663506422653,
                            "_id": "luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Kühlung",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ? Ein ehemaliger Benutzer

                            @paul53

                            Aus ist Kühlung 0 und 1 an. Dann sollte es gehen?

                            {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Kühlung",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level",
                                "states": {
                                  "0": "Aus",
                                  "1": "Automatik"
                                }
                              },
                              "native": {
                                "$": {
                                  "id": "0x8e2adc"
                                },
                                "name": [
                                  "Kühlung"
                                ],
                                "option": [
                                  {
                                    "_": "Aus",
                                    "$": {
                                      "value": "0"
                                    }
                                  },
                                  {
                                    "_": "Automatik",
                                    "$": {
                                      "value": "1"
                                    }
                                  }
                                ],
                                "raw": [
                                  "0"
                                ],
                                "value": [
                                  "Aus"
                                ]
                              },
                              "from": "system.adapter.luxtronik2.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1663506422653,
                              "_id": "luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Kühlung",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            
                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #14

                            @marcel-drzal sagte: Aus ist Kühlung 0 und 1 an. Dann sollte es gehen?

                            Ja.

                            • 0: 'Aus'
                            • 1: 'Automatik'

                            Der Heizkreis?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @marcel-drzal sagte: Aus ist Kühlung 0 und 1 an. Dann sollte es gehen?

                              Ja.

                              • 0: 'Aus'
                              • 1: 'Automatik'

                              Der Heizkreis?

                              ? Offline
                              ? Offline
                              Ein ehemaliger Benutzer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @paul53

                              Heizkreis

                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Heizkreis",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "role": "level",
                                  "states": {
                                    "0": "Automatik",
                                    "1": "Zus. Wärmeerz",
                                    "2": "Party",
                                    "3": "Ferien",
                                    "4": "Aus"
                                  }
                                },
                                "native": {
                                  "$": {
                                    "id": "0x8ffa4c"
                                  },
                                  "name": [
                                    "Heizkreis"
                                  ],
                                  "option": [
                                    {
                                      "_": "Automatik",
                                      "$": {
                                        "value": "0"
                                      }
                                    },
                                    {
                                      "_": "Zus. Wärmeerz",
                                      "$": {
                                        "value": "1"
                                      }
                                    },
                                    {
                                      "_": "Party",
                                      "$": {
                                        "value": "2"
                                      }
                                    },
                                    {
                                      "_": "Ferien",
                                      "$": {
                                        "value": "3"
                                      }
                                    },
                                    {
                                      "_": "Aus",
                                      "$": {
                                        "value": "4"
                                      }
                                    }
                                  ],
                                  "raw": [
                                    "0"
                                  ],
                                  "value": [
                                    "Automatik"
                                  ]
                                },
                                "from": "system.adapter.luxtronik2.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1663506722572,
                                "_id": "luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Heizkreis",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                @paul53

                                Heizkreis

                                {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Heizkreis",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "number",
                                    "role": "level",
                                    "states": {
                                      "0": "Automatik",
                                      "1": "Zus. Wärmeerz",
                                      "2": "Party",
                                      "3": "Ferien",
                                      "4": "Aus"
                                    }
                                  },
                                  "native": {
                                    "$": {
                                      "id": "0x8ffa4c"
                                    },
                                    "name": [
                                      "Heizkreis"
                                    ],
                                    "option": [
                                      {
                                        "_": "Automatik",
                                        "$": {
                                          "value": "0"
                                        }
                                      },
                                      {
                                        "_": "Zus. Wärmeerz",
                                        "$": {
                                          "value": "1"
                                        }
                                      },
                                      {
                                        "_": "Party",
                                        "$": {
                                          "value": "2"
                                        }
                                      },
                                      {
                                        "_": "Ferien",
                                        "$": {
                                          "value": "3"
                                        }
                                      },
                                      {
                                        "_": "Aus",
                                        "$": {
                                          "value": "4"
                                        }
                                      }
                                    ],
                                    "raw": [
                                      "0"
                                    ],
                                    "value": [
                                      "Automatik"
                                    ]
                                  },
                                  "from": "system.adapter.luxtronik2.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1663506722572,
                                  "_id": "luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Heizkreis",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                
                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @marcel-drzal
                                Danke. Also die Werte 0(Automatik) und 4(Aus), wobei "Automatik" i.d.R. das interne Wochenprogramm verwendet.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @marcel-drzal
                                  Danke. Also die Werte 0(Automatik) und 4(Aus), wobei "Automatik" i.d.R. das interne Wochenprogramm verwendet.

                                  ? Offline
                                  ? Offline
                                  Ein ehemaliger Benutzer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @paul53

                                  zum Blockly oben kann ich es so verwenden?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                    @paul53

                                    zum Blockly oben kann ich es so verwenden?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @marcel-drzal sagte: zum Blockly oben kann ich es so verwenden?

                                    Der Sommermodus passt. Den Wintermodus sehe ich nicht.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @marcel-drzal sagte: zum Blockly oben kann ich es so verwenden?

                                      Der Sommermodus passt. Den Wintermodus sehe ich nicht.

                                      ? Offline
                                      ? Offline
                                      Ein ehemaliger Benutzer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @paul53

                                      sollte auch Passen danke dir

                                      ad802c58-3e08-4110-84bd-18528ae75865-grafik.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0

                                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                      Registrieren Anmelden
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      566

                                      Online

                                      32.8k

                                      Benutzer

                                      82.8k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe