  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    183

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
92 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Zusammen.
    Ich bräuchte mal wieder eure Expertise da ich mir mal wieder etwas vorgenommen habe das ich allein nicht lösen kann :-)
    Ich habe folgende Ausgangs Situation:

    Eine Wolftherme die mit IO Broker Adapter erreichbar ist.
    An dieser Therme hängen in einer Halle 5 Heizkörper ohne Thermostate an einem Zwei röhrigem Kreislauf.
    Laut den Experten vom Heitzungsforum ist hier dann eine Außentemperatur geführte Betriebsart die beste.
    Hier der Link zum Beitrag :

    https://www.heizungsforum.de/threads/wolf-gastherme-mit-5-heizkoerpern-in-einem-raum-ohne-thermostate-betreiben-io-broker.20410/

    Die Anwesenheit bzw. in diesem fall der betriebszustand der halle wird hier durch einen KNX Binäreingang der über eine Schließanlage ( Waploxx ) angesteuert.

    Wird also in der früh die halle aufgesperrt liefert der binäreingang " 1 "
    Wird die halle abends abgesperrt liefert der binäreingang " 0 "
    Sollte nur in der früh kurz etwas gearbeitet werden dann wird entsprechend die halle wieder auf scharf geschalten.

    Nun ist es so das die Heizung natürlich einen gewissen Vorlauf braucht und nicht erst angeht wenn jemand kommt.
    Hier bräuchte es einen zeitgesteuerten wochenplan der ab ca 7 h früh vorheizt.
    Richtig schön währe hier aber eine Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme das ich entsprechend das übermitteln kann um nicht unnötig zu heitzen.

    Genauso bräuchte es einen button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.

    In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten :

    " Standby " und " permanent "

    Die Halle sollte aber auch nicht unter 8 grad fallen,
    hierfür würden werte von Themperatursensoren herangezogen werden können.

    Ich könnte mir auch vorstellen alles über die Temperatursensoren der halle zu steuern.

    Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
    ich habe schon sehr sehr lange probiert das selber zu basteln aber ich schaffe es NOCH einfach nicht so logisch zu Skripten.

    Grüße
    Balu

    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • B Balu 0

      Hallo Zusammen.
      Ich bräuchte mal wieder eure Expertise da ich mir mal wieder etwas vorgenommen habe das ich allein nicht lösen kann :-)
      Ich habe folgende Ausgangs Situation:

      Eine Wolftherme die mit IO Broker Adapter erreichbar ist.
      An dieser Therme hängen in einer Halle 5 Heizkörper ohne Thermostate an einem Zwei röhrigem Kreislauf.
      Laut den Experten vom Heitzungsforum ist hier dann eine Außentemperatur geführte Betriebsart die beste.
      Hier der Link zum Beitrag :

      https://www.heizungsforum.de/threads/wolf-gastherme-mit-5-heizkoerpern-in-einem-raum-ohne-thermostate-betreiben-io-broker.20410/

      Die Anwesenheit bzw. in diesem fall der betriebszustand der halle wird hier durch einen KNX Binäreingang der über eine Schließanlage ( Waploxx ) angesteuert.

      Wird also in der früh die halle aufgesperrt liefert der binäreingang " 1 "
      Wird die halle abends abgesperrt liefert der binäreingang " 0 "
      Sollte nur in der früh kurz etwas gearbeitet werden dann wird entsprechend die halle wieder auf scharf geschalten.

      Nun ist es so das die Heizung natürlich einen gewissen Vorlauf braucht und nicht erst angeht wenn jemand kommt.
      Hier bräuchte es einen zeitgesteuerten wochenplan der ab ca 7 h früh vorheizt.
      Richtig schön währe hier aber eine Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme das ich entsprechend das übermitteln kann um nicht unnötig zu heitzen.

      Genauso bräuchte es einen button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.

      In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten :

      " Standby " und " permanent "

      Die Halle sollte aber auch nicht unter 8 grad fallen,
      hierfür würden werte von Themperatursensoren herangezogen werden können.

      Ich könnte mir auch vorstellen alles über die Temperatursensoren der halle zu steuern.

      Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
      ich habe schon sehr sehr lange probiert das selber zu basteln aber ich schaffe es NOCH einfach nicht so logisch zu Skripten.

      Grüße
      Balu

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @balu-0 Welche Logikmaschine verwendest Du?

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @balu-0 Welche Logikmaschine verwendest Du?

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
        #3

        Blockly

        Grüße

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Balu 0

          Blockly

          Grüße

          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #4

          @balu-0 OK - dann gutes Gelingen. :) Sorry ich hatte das Blockly Tag wieder überlesen. Passiert mir manchmal - sorry für meine blöde Frage.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Balu 0

            Hallo Zusammen.
            Ich bräuchte mal wieder eure Expertise da ich mir mal wieder etwas vorgenommen habe das ich allein nicht lösen kann :-)
            Ich habe folgende Ausgangs Situation:

            Eine Wolftherme die mit IO Broker Adapter erreichbar ist.
            An dieser Therme hängen in einer Halle 5 Heizkörper ohne Thermostate an einem Zwei röhrigem Kreislauf.
            Laut den Experten vom Heitzungsforum ist hier dann eine Außentemperatur geführte Betriebsart die beste.
            Hier der Link zum Beitrag :

            https://www.heizungsforum.de/threads/wolf-gastherme-mit-5-heizkoerpern-in-einem-raum-ohne-thermostate-betreiben-io-broker.20410/

            Die Anwesenheit bzw. in diesem fall der betriebszustand der halle wird hier durch einen KNX Binäreingang der über eine Schließanlage ( Waploxx ) angesteuert.

            Wird also in der früh die halle aufgesperrt liefert der binäreingang " 1 "
            Wird die halle abends abgesperrt liefert der binäreingang " 0 "
            Sollte nur in der früh kurz etwas gearbeitet werden dann wird entsprechend die halle wieder auf scharf geschalten.

            Nun ist es so das die Heizung natürlich einen gewissen Vorlauf braucht und nicht erst angeht wenn jemand kommt.
            Hier bräuchte es einen zeitgesteuerten wochenplan der ab ca 7 h früh vorheizt.
            Richtig schön währe hier aber eine Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme das ich entsprechend das übermitteln kann um nicht unnötig zu heitzen.

            Genauso bräuchte es einen button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.

            In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten :

            " Standby " und " permanent "

            Die Halle sollte aber auch nicht unter 8 grad fallen,
            hierfür würden werte von Themperatursensoren herangezogen werden können.

            Ich könnte mir auch vorstellen alles über die Temperatursensoren der halle zu steuern.

            Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
            ich habe schon sehr sehr lange probiert das selber zu basteln aber ich schaffe es NOCH einfach nicht so logisch zu Skripten.

            Grüße
            Balu

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @balu-0 sagte: In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten : " Standby " und " permanent "

            Bitte zeigen!

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @balu-0 sagte: In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten : " Standby " und " permanent "

              Bitte zeigen!

              B Offline
              B Offline
              Balu 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @paul53

              es gäbe auch noch auto und Sparen.

              wettt.PNG

              wert wolf.PNG

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @balu-0 OK - dann gutes Gelingen. :) Sorry ich hatte das Blockly Tag wieder überlesen. Passiert mir manchmal - sorry für meine blöde Frage.

                B Offline
                B Offline
                Balu 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @mickym

                Danke für euren support !

                Node red habe ich auch installiert habe aber bisher nur eine Logig :-)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Balu 0

                  @paul53

                  es gäbe auch noch auto und Sparen.

                  wettt.PNG

                  wert wolf.PNG

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #8

                  @balu-0
                  Das sieht nach einer Werteliste (Typ: "number") aus. Zeige bitte die Objektdaten des Datenpunktes "Programmwahl" in Code tags.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @balu-0
                    Das sieht nach einer Werteliste (Typ: "number") aus. Zeige bitte die Objektdaten des Datenpunktes "Programmwahl" in Code tags.

                    B Offline
                    B Offline
                    Balu 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                    #9

                    Das Hier ?

                    @paul53 datenp.PNG

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Balu 0

                      Das Hier ?

                      @paul53 datenp.PNG

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @balu-0
                      Wie vermutet: Es wird mit einer Zahl 0 bis 3 gesteuert. Worin unterscheiden sich "Standby" und "Sparen"?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @balu-0
                        Wie vermutet: Es wird mit einer Zahl 0 bis 3 gesteuert. Worin unterscheiden sich "Standby" und "Sparen"?

                        B Offline
                        B Offline
                        Balu 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @paul53
                        Meines Wissens :
                        Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
                        Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb.

                        B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • B Balu 0

                          @paul53
                          Meines Wissens :
                          Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
                          Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb.

                          B Offline
                          B Offline
                          Balu 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @balu-0
                          Automatikbetrieb hat auch nichts mit der heitzleistung zu tun sondern da werden Zeitpogramme die gespeichert sind abgespielt

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Balu 0

                            @paul53
                            Meines Wissens :
                            Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
                            Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @balu-0 sagte: Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung

                            Das sollte für den Hallen-Frostschutz genügen. Vorschlag:

                            Bild_2022-09-17_191327775.png

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @balu-0 sagte: Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung

                              Das sollte für den Hallen-Frostschutz genügen. Vorschlag:

                              Bild_2022-09-17_191327775.png

                              B Offline
                              B Offline
                              Balu 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @paul53
                              Vielen Dank ! das ist mal wieder ein sehr smarter blockly von dir !!

                              Ich habe das erste nachgebaut und denk ich verstanden und hätte folgende Fragen:

                              123123.PNG

                              Bei dir beschrieben mit "Freigabe" bei mir gerade pogrammwahl.
                              Hier nehme ich an das das der punkt ist wo man über vis eingreifen kann sollte man wissen das man nicht kommt ?( Qasi auch ein Heizungs Urlaubsmodus Pogramm )

                              Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
                              Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
                              der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Balu 0

                                @paul53
                                Vielen Dank ! das ist mal wieder ein sehr smarter blockly von dir !!

                                Ich habe das erste nachgebaut und denk ich verstanden und hätte folgende Fragen:

                                123123.PNG

                                Bei dir beschrieben mit "Freigabe" bei mir gerade pogrammwahl.
                                Hier nehme ich an das das der punkt ist wo man über vis eingreifen kann sollte man wissen das man nicht kommt ?( Qasi auch ein Heizungs Urlaubsmodus Pogramm )

                                Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
                                Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
                                der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @balu-0 sagte: Bei dir beschrieben mit "Freigabe"

                                Entspricht:
                                @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme

                                @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
                                Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
                                der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?

                                Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
                                Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @balu-0 sagte: Bei dir beschrieben mit "Freigabe"

                                  Entspricht:
                                  @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                  Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme

                                  @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                  Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
                                  Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
                                  der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?

                                  Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
                                  Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Balu 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                  Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
                                  Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

                                  Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.

                                  Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
                                  die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :

                                  Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.

                                  Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
                                  Unbenannt.PNG

                                  Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                                  2b44e7d9-ec13-4de3-bfb2-3cd8b07e08d7-image.png

                                  Rein ?

                                  paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Balu 0

                                    @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                    Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
                                    Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

                                    Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.

                                    Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
                                    die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :

                                    Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.

                                    Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
                                    Unbenannt.PNG

                                    Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                                    2b44e7d9-ec13-4de3-bfb2-3cd8b07e08d7-image.png

                                    Rein ?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #17

                                    @balu-0 sagte Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                                    Das hatte ich eigentlich gedacht für

                                    button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.

                                    @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                    Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :

                                    Der ist true bei anwesend / Nutzung?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • B Balu 0

                                      @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                      Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
                                      Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

                                      Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.

                                      Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
                                      die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :

                                      Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.

                                      Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
                                      Unbenannt.PNG

                                      Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                                      2b44e7d9-ec13-4de3-bfb2-3cd8b07e08d7-image.png

                                      Rein ?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Balu 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      Frostschutz habe ich auch "gleich" fertig
                                      ich finde diesen Blok leider nicht:
                                      Unbenannt5.PNG

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Balu 0

                                        Frostschutz habe ich auch "gleich" fertig
                                        ich finde diesen Blok leider nicht:
                                        Unbenannt5.PNG

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @balu-0 sagte: ich finde diesen Blok leider nicht:

                                        Das ist der normale "und"-Block, umgestellt auf "externe Eingänge" per rechter Maustaste über dem Block.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @balu-0 sagte Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                                          Das hatte ich eigentlich gedacht für

                                          button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.

                                          @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                          Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :

                                          Der ist true bei anwesend / Nutzung?

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Balu 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                          Der ist true bei anwesend / Nutzung?

                                          Ja !

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          306

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe