Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    187

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
92 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @balu-0
    Wie vermutet: Es wird mit einer Zahl 0 bis 3 gesteuert. Worin unterscheiden sich "Standby" und "Sparen"?

    B Offline
    B Offline
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @paul53
    Meines Wissens :
    Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
    Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb.

    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • B Balu 0

      @paul53
      Meines Wissens :
      Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
      Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb.

      B Offline
      B Offline
      Balu 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @balu-0
      Automatikbetrieb hat auch nichts mit der heitzleistung zu tun sondern da werden Zeitpogramme die gespeichert sind abgespielt

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Balu 0

        @paul53
        Meines Wissens :
        Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
        Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @balu-0 sagte: Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung

        Das sollte für den Hallen-Frostschutz genügen. Vorschlag:

        Bild_2022-09-17_191327775.png

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @balu-0 sagte: Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung

          Das sollte für den Hallen-Frostschutz genügen. Vorschlag:

          Bild_2022-09-17_191327775.png

          B Offline
          B Offline
          Balu 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @paul53
          Vielen Dank ! das ist mal wieder ein sehr smarter blockly von dir !!

          Ich habe das erste nachgebaut und denk ich verstanden und hätte folgende Fragen:

          123123.PNG

          Bei dir beschrieben mit "Freigabe" bei mir gerade pogrammwahl.
          Hier nehme ich an das das der punkt ist wo man über vis eingreifen kann sollte man wissen das man nicht kommt ?( Qasi auch ein Heizungs Urlaubsmodus Pogramm )

          Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
          Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
          der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Balu 0

            @paul53
            Vielen Dank ! das ist mal wieder ein sehr smarter blockly von dir !!

            Ich habe das erste nachgebaut und denk ich verstanden und hätte folgende Fragen:

            123123.PNG

            Bei dir beschrieben mit "Freigabe" bei mir gerade pogrammwahl.
            Hier nehme ich an das das der punkt ist wo man über vis eingreifen kann sollte man wissen das man nicht kommt ?( Qasi auch ein Heizungs Urlaubsmodus Pogramm )

            Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
            Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
            der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @balu-0 sagte: Bei dir beschrieben mit "Freigabe"

            Entspricht:
            @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

            Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme

            @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

            Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
            Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
            der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?

            Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
            Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @balu-0 sagte: Bei dir beschrieben mit "Freigabe"

              Entspricht:
              @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

              Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme

              @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

              Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
              Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
              der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?

              Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
              Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

              B Offline
              B Offline
              Balu 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

              Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
              Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

              Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.

              Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
              die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :

              Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.

              Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
              Unbenannt.PNG

              Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

              2b44e7d9-ec13-4de3-bfb2-3cd8b07e08d7-image.png

              Rein ?

              paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B Balu 0

                @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
                Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

                Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.

                Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
                die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :

                Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.

                Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
                Unbenannt.PNG

                Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                2b44e7d9-ec13-4de3-bfb2-3cd8b07e08d7-image.png

                Rein ?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #17

                @balu-0 sagte Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                Das hatte ich eigentlich gedacht für

                button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.

                @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :

                Der ist true bei anwesend / Nutzung?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • B Balu 0

                  @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                  Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
                  Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.

                  Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.

                  Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
                  die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :

                  Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.

                  Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
                  Unbenannt.PNG

                  Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                  2b44e7d9-ec13-4de3-bfb2-3cd8b07e08d7-image.png

                  Rein ?

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  Frostschutz habe ich auch "gleich" fertig
                  ich finde diesen Blok leider nicht:
                  Unbenannt5.PNG

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Balu 0

                    Frostschutz habe ich auch "gleich" fertig
                    ich finde diesen Blok leider nicht:
                    Unbenannt5.PNG

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @balu-0 sagte: ich finde diesen Blok leider nicht:

                    Das ist der normale "und"-Block, umgestellt auf "externe Eingänge" per rechter Maustaste über dem Block.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @balu-0 sagte Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :

                      Das hatte ich eigentlich gedacht für

                      button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.

                      @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                      Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :

                      Der ist true bei anwesend / Nutzung?

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                      Der ist true bei anwesend / Nutzung?

                      Ja !

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Balu 0

                        @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                        Der ist true bei anwesend / Nutzung?

                        Ja !

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #21

                        @balu-0
                        Angepasst auf "anwesend" mit Vorheizen ab 7:00 Uhr:

                        Bild_2022-09-18_144719243.png

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @balu-0
                          Angepasst auf "anwesend" mit Vorheizen ab 7:00 Uhr:

                          Bild_2022-09-18_144719243.png

                          B Offline
                          B Offline
                          Balu 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                          #22

                          @paul53

                          Gerade heize ich die Halle mit meinem Kopf ! !

                          ich hoffe du hast noch gedult mit mir....

                          Könntest du mir kurtz bei 1 bis 3 die datenpunkte nennendie ich wählen muss ?
                          Besonders " Freigabe " sagt mir nix und finde ich nirgends.
                          Unbenannt999.PNG

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Balu 0

                            @paul53

                            Gerade heize ich die Halle mit meinem Kopf ! !

                            ich hoffe du hast noch gedult mit mir....

                            Könntest du mir kurtz bei 1 bis 3 die datenpunkte nennendie ich wählen muss ?
                            Besonders " Freigabe " sagt mir nix und finde ich nirgends.
                            Unbenannt999.PNG

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #23

                            @balu-0

                            • 1: Button in Vis zum Heizung unplanmäßig einschalten.
                            • 2: Schalter in Vis zur Freigabe an Nutzungstagen: Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme
                              beide Datenpunkte als "boolean" unter "0_userdata.0" erstellen!
                            • 3: KNX-Datenpunkt "Scharf/Unscharf".

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @balu-0

                              • 1: Button in Vis zum Heizung unplanmäßig einschalten.
                              • 2: Schalter in Vis zur Freigabe an Nutzungstagen: Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme
                                beide Datenpunkte als "boolean" unter "0_userdata.0" erstellen!
                              • 3: KNX-Datenpunkt "Scharf/Unscharf".
                              B Offline
                              B Offline
                              Balu 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @paul53

                              !!!!! Wunderbar !!!!!!

                              es läuft alles wie es soll soweit ich das jetzt einschätzen kann.

                              Der Botton für Heizung unplanmäßig an lässt den Datenpunkt Kurtz auf Thru springen und geht dann wieder auf False. Die Heizung bleibt an obwohl False. ( denke das war von dir so gewollt )

                              Der Schalter in vis für abwesend schaltet den Datenpunkt bei
                              " Komme Morgen nicht " auf 0
                              und bei

                              "Normalbetrieb" auf 1
                              ( das Konnte ich jetzt so nicht testen )

                              Vielen Vielen Dank !!!

                              Balu

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Balu 0

                                @paul53

                                !!!!! Wunderbar !!!!!!

                                es läuft alles wie es soll soweit ich das jetzt einschätzen kann.

                                Der Botton für Heizung unplanmäßig an lässt den Datenpunkt Kurtz auf Thru springen und geht dann wieder auf False. Die Heizung bleibt an obwohl False. ( denke das war von dir so gewollt )

                                Der Schalter in vis für abwesend schaltet den Datenpunkt bei
                                " Komme Morgen nicht " auf 0
                                und bei

                                "Normalbetrieb" auf 1
                                ( das Konnte ich jetzt so nicht testen )

                                Vielen Vielen Dank !!!

                                Balu

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @balu-0 sagte: Die Heizung bleibt an obwohl False. ( denke das war von dir so gewollt )

                                Ja, das ist eine Taste, die nur einschaltet.

                                @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                " Komme Morgen nicht " auf 0

                                Funktioniert auch, aber weshalb nicht false/true?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @balu-0 sagte: Die Heizung bleibt an obwohl False. ( denke das war von dir so gewollt )

                                  Ja, das ist eine Taste, die nur einschaltet.

                                  @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                  " Komme Morgen nicht " auf 0

                                  Funktioniert auch, aber weshalb nicht false/true?

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Balu 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                  Funktioniert auch, aber weshalb nicht false/true?

                                  Der Schalter gibt das her,
                                  wenn ich besser im Thema drin bin stell ich das um .

                                  Jetzt bin ich einfach nur froh das die Heizung läuft wenn es kalt wird ohne das ich das ständig dahinter sein muss.

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Balu 0

                                    @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                    Funktioniert auch, aber weshalb nicht false/true?

                                    Der Schalter gibt das her,
                                    wenn ich besser im Thema drin bin stell ich das um .

                                    Jetzt bin ich einfach nur froh das die Heizung läuft wenn es kalt wird ohne das ich das ständig dahinter sein muss.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    Hallo liebe Logiker,
                                    Hallo Paul53

                                    Nun habe ich die Steuerung schon ein wenig laufen und müsste nachbessern falls das mit diesem blockly möglich ist.

                                    Folgendes Problem:

                                    Mit den Kälteren Temperaturen stimmt die Temperaturanpassung nicht mehr.
                                    Sobald es kälter wird reicht die Vorheizet in den Morgenstunden nicht mehr aus,
                                    somit ist das Büro noch zu kalt wenn der erste kommt.

                                    Fallen die Temperaturen weiter tut sich die Heizung allgemein schwer die Temperatur zu halten.

                                    Abhilfe schaffe ich gerade dadurch das ich die Temperaturanpassung in der früh hochstelle und das wir hier nicht bei 26 Grad rumhoken und das Gas in die Luft pulvern senke ich diese ab.
                                    Das ist natürlich maximal NICHT Automation.

                                    Nun würde ich gerne folgende Blocklys hinzufügen.

                                    Einen Datenpunkt dem man einen Wert gibt ( beispielsweise 20 Grad )
                                    Die heizung bezieht den Temperaturwert vom Raumsensor und schaltet immer ein Halbes grad darüber aus Standby,
                                    und ein Halbes Grad darunter auf das Heitzpogramm.

                                    Ca 5 unterschiedliche aussentemperatur abhängige Anpassungen,
                                    die ich nach und nach kalibrieren kann.

                                    Beispielsweise:
                                    aussentemperatur -10 bis – 5 grad temperaturanpassung = 4 Grad
                                    aussentemperatur -5 bis – 0 grad temperaturanpassung = 2 Grad
                                    aussentemperatur -0 bis + 5 grad temperaturanpassung = 1 Grad

                                    Meiner Meinung nach müsste in der vorheizeit logischerweise die Temperaturanpassung auch höher als den Rest des Tages sein da hier ja in kurzer zeit alles aufgewärmt werden muss.
                                    Allerdings entzieht sich das noch weiter meiner Kenntnis als das was ich mir jetzt schon vorstelle.

                                    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

                                    Die Anpassung sieht in den Objekten wie folgt aus :

                                    {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Sollwertkorrektur",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": -4,
                                        "max": 4,
                                        "step": 0.5
                                      },
                                      "native": {
                                        "ValueId": 34003100000,
                                        "ParameterId": 34003100000,
                                        "ControlType": 31
                                      },
                                      "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1659636158846,
                                      "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                      }
                                    }
                                    

                                    Danke!

                                    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Balu 0

                                      Hallo liebe Logiker,
                                      Hallo Paul53

                                      Nun habe ich die Steuerung schon ein wenig laufen und müsste nachbessern falls das mit diesem blockly möglich ist.

                                      Folgendes Problem:

                                      Mit den Kälteren Temperaturen stimmt die Temperaturanpassung nicht mehr.
                                      Sobald es kälter wird reicht die Vorheizet in den Morgenstunden nicht mehr aus,
                                      somit ist das Büro noch zu kalt wenn der erste kommt.

                                      Fallen die Temperaturen weiter tut sich die Heizung allgemein schwer die Temperatur zu halten.

                                      Abhilfe schaffe ich gerade dadurch das ich die Temperaturanpassung in der früh hochstelle und das wir hier nicht bei 26 Grad rumhoken und das Gas in die Luft pulvern senke ich diese ab.
                                      Das ist natürlich maximal NICHT Automation.

                                      Nun würde ich gerne folgende Blocklys hinzufügen.

                                      Einen Datenpunkt dem man einen Wert gibt ( beispielsweise 20 Grad )
                                      Die heizung bezieht den Temperaturwert vom Raumsensor und schaltet immer ein Halbes grad darüber aus Standby,
                                      und ein Halbes Grad darunter auf das Heitzpogramm.

                                      Ca 5 unterschiedliche aussentemperatur abhängige Anpassungen,
                                      die ich nach und nach kalibrieren kann.

                                      Beispielsweise:
                                      aussentemperatur -10 bis – 5 grad temperaturanpassung = 4 Grad
                                      aussentemperatur -5 bis – 0 grad temperaturanpassung = 2 Grad
                                      aussentemperatur -0 bis + 5 grad temperaturanpassung = 1 Grad

                                      Meiner Meinung nach müsste in der vorheizeit logischerweise die Temperaturanpassung auch höher als den Rest des Tages sein da hier ja in kurzer zeit alles aufgewärmt werden muss.
                                      Allerdings entzieht sich das noch weiter meiner Kenntnis als das was ich mir jetzt schon vorstelle.

                                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

                                      Die Anpassung sieht in den Objekten wie folgt aus :

                                      {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Sollwertkorrektur",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": -4,
                                          "max": 4,
                                          "step": 0.5
                                        },
                                        "native": {
                                          "ValueId": 34003100000,
                                          "ParameterId": 34003100000,
                                          "ControlType": 31
                                        },
                                        "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1659636158846,
                                        "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                        }
                                      }
                                      

                                      Danke!

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #28

                                      @balu-0 sagte: Einen Datenpunkt dem man einen Wert gibt ( beispielsweise 20 Grad ) Die heizung bezieht den Temperaturwert vom Raumsensor und schaltet immer ein Halbes grad darüber aus Standby, und ein Halbes Grad darunter auf das Heitzpogramm.

                                      Also einen 2-Punkt-Regler mit einer Hysterese von +/- 0,5 K um den eigenen Sollwert-Datenpunkt?

                                      @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                      Ca 5 unterschiedliche aussentemperatur abhängige Anpassungen,
                                      die ich nach und nach kalibrieren kann.

                                      Eine von der Außentemperatur abhängige Sollwerterhöhung während der Aufheizphase? Sollte man nicht besser den Aufheizbeginn bei niedrigen Außentemperaturen vorverlegen?

                                      @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                      Die Anpassung sieht in den Objekten wie folgt aus :

                                      Das ist ein Datenpunkt der Wolf-Heizung?

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • paul53P paul53

                                        @balu-0 sagte: Einen Datenpunkt dem man einen Wert gibt ( beispielsweise 20 Grad ) Die heizung bezieht den Temperaturwert vom Raumsensor und schaltet immer ein Halbes grad darüber aus Standby, und ein Halbes Grad darunter auf das Heitzpogramm.

                                        Also einen 2-Punkt-Regler mit einer Hysterese von +/- 0,5 K um den eigenen Sollwert-Datenpunkt?

                                        @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                        Ca 5 unterschiedliche aussentemperatur abhängige Anpassungen,
                                        die ich nach und nach kalibrieren kann.

                                        Eine von der Außentemperatur abhängige Sollwerterhöhung während der Aufheizphase? Sollte man nicht besser den Aufheizbeginn bei niedrigen Außentemperaturen vorverlegen?

                                        @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                        Die Anpassung sieht in den Objekten wie folgt aus :

                                        Das ist ein Datenpunkt der Wolf-Heizung?

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Balu 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        "Also einen 2-Punkt-Regler mit einer Hysterese von +/- 0,5 K um den eigenen Sollwert-Datenpunkt?"
                                        also mir würde reichen wen ich dort die solltemperatur eintragen kann also 21 oder 22 da sich die Temperatur ja Jahreszeit und raumbedingt anderst anfühlt.

                                        Die 0,5 grad sollen nur dem ein und ausschalten der Heizung dienen um die Wunsch Temperatur zu halten.

                                        " Eine von der Außentemperatur abhängige Sollwerterhöhung während der Aufheizphase? Sollte man nicht besser den Aufheizbeginn bei niedrigen Außentemperaturen vorverlegen?"

                                        Habe ich bereits versucht jedoch verlängert sich das erreichen der soll Temperatur um mehrere Stunden da bei tiefen Temperaturen die Leistung nicht ausreicht.

                                        " Das ist ein Datenpunkt der Wolf-Heizung? "

                                        Ja das ist diese leistungsanpassung.
                                        Je höher der wert desto heiseres Wasser wird produziert und schneller durch die Rohre gepumpt.

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Balu 0

                                          "Also einen 2-Punkt-Regler mit einer Hysterese von +/- 0,5 K um den eigenen Sollwert-Datenpunkt?"
                                          also mir würde reichen wen ich dort die solltemperatur eintragen kann also 21 oder 22 da sich die Temperatur ja Jahreszeit und raumbedingt anderst anfühlt.

                                          Die 0,5 grad sollen nur dem ein und ausschalten der Heizung dienen um die Wunsch Temperatur zu halten.

                                          " Eine von der Außentemperatur abhängige Sollwerterhöhung während der Aufheizphase? Sollte man nicht besser den Aufheizbeginn bei niedrigen Außentemperaturen vorverlegen?"

                                          Habe ich bereits versucht jedoch verlängert sich das erreichen der soll Temperatur um mehrere Stunden da bei tiefen Temperaturen die Leistung nicht ausreicht.

                                          " Das ist ein Datenpunkt der Wolf-Heizung? "

                                          Ja das ist diese leistungsanpassung.
                                          Je höher der wert desto heiseres Wasser wird produziert und schneller durch die Rohre gepumpt.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #30

                                          @balu-0 sagte: Ja das ist diese leistungsanpassung.

                                          Hier mal eine Ergänzung um eine AT-abhängige Sollwertkorrektur während der Aufheizung ohne 2-Punkt-Regler:

                                          Bild_2022-12-18_162452589.png

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          557

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe