Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    116

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    159

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    866

Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
92 Posts 3 Posters 4.4k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Balu 0

    @paul53

    also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
    2.PNG

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #50

    @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?

    Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Reply Last reply
    1
    • paul53P paul53

      @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?

      Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.

      B Offline
      B Offline
      Balu 0
      wrote on last edited by
      #51

      @paul53

      Also so ?

      1.PNG

      B paul53P 2 Replies Last reply
      0
      • B Balu 0

        @paul53

        Also so ?

        1.PNG

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        wrote on last edited by
        #52

        @balu-0

        Übrigens hier läuft noch ein skript von dir auch mit korrekturen.
        Beist sich das ? 1.PNG

        1 Reply Last reply
        0
        • B Balu 0

          @paul53

          Also so ?

          1.PNG

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #53

          @balu-0 sagte: Also so ?

          Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".

          @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

          Beist sich das ?

          Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @balu-0 sagte: Also so ?

            Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".

            @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

            Beist sich das ?

            Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            wrote on last edited by
            #54

            @paul53
            1.PNG

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • B Balu 0

              @paul53
              1.PNG

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #55

              @balu-0
              Ja, so.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 1 Reply Last reply
              1
              • paul53P paul53

                @balu-0
                Ja, so.

                B Offline
                B Offline
                Balu 0
                wrote on last edited by
                #56

                @paul53
                habe es nachgebaut

                zu 1.
                ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                zu 2.
                Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                Hab ich sonst alles richtig gemacht ?

                Dankt dir ! 1.PNG

                paul53P 2 Replies Last reply
                0
                • B Balu 0

                  @paul53
                  habe es nachgebaut

                  zu 1.
                  ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                  zu 2.
                  Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                  Hab ich sonst alles richtig gemacht ?

                  Dankt dir ! 1.PNG

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #57

                  @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                  Ja.

                  @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                  Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                  Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.

                  Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):

                  Blockly_temp.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  B 1 Reply Last reply
                  1
                  • B Balu 0

                    @paul53
                    habe es nachgebaut

                    zu 1.
                    ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                    zu 2.
                    Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                    Hab ich sonst alles richtig gemacht ?

                    Dankt dir ! 1.PNG

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #58

                    @balu-0
                    Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

                    Blockly_temp.JPG

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Reply Last reply
                    1
                    • paul53P paul53

                      @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                      Ja.

                      @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                      Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                      Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.

                      Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):

                      Blockly_temp.JPG

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      wrote on last edited by
                      #59

                      @paul53
                      OK alles Drin :-)

                      dieses Skript ist ganz schön umfangreich...

                      Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                      Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu-0
                        Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

                        Blockly_temp.JPG

                        B Offline
                        B Offline
                        Balu 0
                        wrote on last edited by
                        #60

                        @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                        @balu-0
                        Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

                        Blockly_temp.JPG

                        OK Habe ich umgestellt

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Balu 0

                          @paul53
                          OK alles Drin :-)

                          dieses Skript ist ganz schön umfangreich...

                          Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                          Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #61

                          @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                          Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                            Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            wrote on last edited by
                            #62

                            Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                            OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.

                            Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.

                            Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                            Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                            Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                            ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.

                            Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                            1.PNG

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Balu 0

                              Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                              OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.

                              Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.

                              Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                              Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                              Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                              ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.

                              Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                              1.PNG

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #63

                              @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

                              Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              B 2 Replies Last reply
                              1
                              • paul53P paul53

                                @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

                                Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

                                B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                wrote on last edited by
                                #64

                                @paul53
                                ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.

                                Temperaturanpassung noch bei 0

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

                                  Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Balu 0
                                  wrote on last edited by
                                  #65

                                  @paul53

                                  1.PNG

                                  Rot ist eine erstellt variable
                                  Blau der Datenpunkt

                                  Das ist richtig oder ?

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Balu 0

                                    @paul53

                                    1.PNG

                                    Rot ist eine erstellt variable
                                    Blau der Datenpunkt

                                    Das ist richtig oder ?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #66

                                    @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                                    Blau der Datenpunkt

                                    Richtig.

                                    @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                    Temperaturanpassung noch bei 0

                                    "Scharf / Unscharf" ist true?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • paul53P paul53

                                      @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                                      Blau der Datenpunkt

                                      Richtig.

                                      @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                      Temperaturanpassung noch bei 0

                                      "Scharf / Unscharf" ist true?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Balu 0
                                      wrote on last edited by
                                      #67

                                      "Scharf / Unscharf" ist true?

                                      Ja

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Balu 0

                                        "Scharf / Unscharf" ist true?

                                        Ja

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by
                                        #68

                                        @balu-0
                                        Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @balu-0
                                          Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Balu 0
                                          wrote on last edited by
                                          #69

                                          @paul53
                                          habe die debugs gesetzt :
                                          1.PNG

                                          Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          539

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe