Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    241

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
92 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @balu-0 sagte: Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?

    Nein, besser wäre eine von der Raumtemperatur abhängige Verschiebung der Heizkurve bei Anwesenheit.

    Blockly_temp.JPG

    @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

    übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.

    Dann beginne Montags früher mit dem Aufheizen.

    B Offline
    B Offline
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    @paul53

    Ich verstehe was du meinst,
    das Skript is mir aber zu hoch.

    Ich taste mich mal vor :

    Wie wird dieses Skript eingebunden in das vorhandene ?

    Ergänzend oder ersetzend ?
    1.PNG

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Balu 0

      @paul53

      Ich verstehe was du meinst,
      das Skript is mir aber zu hoch.

      Ich taste mich mal vor :

      Wie wird dieses Skript eingebunden in das vorhandene ?

      Ergänzend oder ersetzend ?
      1.PNG

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      @balu-0 sagte: Ergänzend oder ersetzend ?

      Ergänze im schon vorhandenen Temperatur-Trigger diesen Teil unter dem Frostschutz-Teil:

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • paul53P paul53

        @balu-0 sagte: Ergänzend oder ersetzend ?

        Ergänze im schon vorhandenen Temperatur-Trigger diesen Teil unter dem Frostschutz-Teil:

        Blockly_temp.JPG

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #49

        @paul53

        also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
        2.PNG

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Balu 0

          @paul53

          also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
          2.PNG

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #50

          @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?

          Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • paul53P paul53

            @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?

            Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #51

            @paul53

            Also so ?

            1.PNG

            B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B Balu 0

              @paul53

              Also so ?

              1.PNG

              B Offline
              B Offline
              Balu 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              @balu-0

              Übrigens hier läuft noch ein skript von dir auch mit korrekturen.
              Beist sich das ? 1.PNG

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Balu 0

                @paul53

                Also so ?

                1.PNG

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #53

                @balu-0 sagte: Also so ?

                Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".

                @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                Beist sich das ?

                Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @balu-0 sagte: Also so ?

                  Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".

                  @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                  Beist sich das ?

                  Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #54

                  @paul53
                  1.PNG

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Balu 0

                    @paul53
                    1.PNG

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #55

                    @balu-0
                    Ja, so.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @balu-0
                      Ja, so.

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #56

                      @paul53
                      habe es nachgebaut

                      zu 1.
                      ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                      zu 2.
                      Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                      Hab ich sonst alles richtig gemacht ?

                      Dankt dir ! 1.PNG

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • B Balu 0

                        @paul53
                        habe es nachgebaut

                        zu 1.
                        ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                        zu 2.
                        Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                        Hab ich sonst alles richtig gemacht ?

                        Dankt dir ! 1.PNG

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #57

                        @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                        Ja.

                        @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                        Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                        Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.

                        Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • B Balu 0

                          @paul53
                          habe es nachgebaut

                          zu 1.
                          ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                          zu 2.
                          Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                          Hab ich sonst alles richtig gemacht ?

                          Dankt dir ! 1.PNG

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #58

                          @balu-0
                          Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

                          Blockly_temp.JPG

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • paul53P paul53

                            @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                            Ja.

                            @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                            Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                            Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.

                            Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):

                            Blockly_temp.JPG

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #59

                            @paul53
                            OK alles Drin :-)

                            dieses Skript ist ganz schön umfangreich...

                            Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                            Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @balu-0
                              Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

                              Blockly_temp.JPG

                              B Offline
                              B Offline
                              Balu 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #60

                              @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                              @balu-0
                              Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

                              Blockly_temp.JPG

                              OK Habe ich umgestellt

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Balu 0

                                @paul53
                                OK alles Drin :-)

                                dieses Skript ist ganz schön umfangreich...

                                Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                                Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #61

                                @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                                Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                                  Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Balu 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #62

                                  Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                                  OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.

                                  Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.

                                  Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                                  Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                                  Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                                  ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.

                                  Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                                  1.PNG

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Balu 0

                                    Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                                    OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.

                                    Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.

                                    Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                                    Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                                    Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                                    ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.

                                    Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                                    1.PNG

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #63

                                    @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

                                    Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • paul53P paul53

                                      @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

                                      Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Balu 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #64

                                      @paul53
                                      ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.

                                      Temperaturanpassung noch bei 0

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

                                        Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Balu 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #65

                                        @paul53

                                        1.PNG

                                        Rot ist eine erstellt variable
                                        Blau der Datenpunkt

                                        Das ist richtig oder ?

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Balu 0

                                          @paul53

                                          1.PNG

                                          Rot ist eine erstellt variable
                                          Blau der Datenpunkt

                                          Das ist richtig oder ?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #66

                                          @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                                          Blau der Datenpunkt

                                          Richtig.

                                          @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                          Temperaturanpassung noch bei 0

                                          "Scharf / Unscharf" ist true?

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          576

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe