NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    408

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst]Überwachung einer Poolpumpe

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
blockly
57 Posts 4 Posters 5.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Dominik F.D Dominik F.

    @tt-tom

    So, final Version :)

    So müsste es dann passen:

    Unbenannt.PNG

    T Offline
    T Offline
    TT-Tom
    wrote on last edited by
    #41

    @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen

    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    NSPanel Script Wiki
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

    NSPanel Adapter Wiki
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

    Dominik F.D 1 Reply Last reply
    0
    • T TT-Tom

      @dominik-f ja so würde ich es auch bauen und testen

      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      wrote on last edited by
      #42

      @tt-tom
      @paul53

      Vielen Dank euch beiden. Ich werde es so testen

      1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

        So müsste es dann passen:

        Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

        T Offline
        T Offline
        TT-Tom
        wrote on last edited by
        #43

        @paul53 sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

        @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

        So müsste es dann passen:

        Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

        ah genau, weil True = 1 und damit größer als false = 0.

        Richtig Paul

        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        NSPanel Script Wiki
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        NSPanel Adapter Wiki
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

        1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:

          So müsste es dann passen:

          Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.

          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          wrote on last edited by
          #44

          @paul53

          so?:

          Unbenannt.PNG

          T 1 Reply Last reply
          0
          • Dominik F.D Dominik F.

            @paul53

            so?:

            Unbenannt.PNG

            T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            wrote on last edited by
            #45

            @dominik-f ja

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            Dominik F.D 1 Reply Last reply
            1
            • T TT-Tom

              @dominik-f ja

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              wrote on last edited by
              #46

              @tt-tom

              Guten Morgen,

              der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

              Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

              Dominik F.D paul53P T 3 Replies Last reply
              0
              • Dominik F.D Dominik F.

                @tt-tom

                Guten Morgen,

                der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                wrote on last edited by
                #47

                Wäre das so möglich?

                Unbenannt.PNG

                T 1 Reply Last reply
                0
                • Dominik F.D Dominik F.

                  Wäre das so möglich?

                  Unbenannt.PNG

                  T Offline
                  T Offline
                  TT-Tom
                  wrote on last edited by
                  #48

                  @dominik-f

                  Nein, was passiert wenn der Wert sich in den 15 sek ändert?

                  Bin zur Zeit unterwegs und kann nur sporadisch mit lesen.

                  Gruß Tom

                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  NSPanel Script Wiki
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                  NSPanel Adapter Wiki
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Dominik F.D Dominik F.

                    @tt-tom

                    Guten Morgen,

                    der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                    Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #49

                    @dominik-f sagte: Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                    Soll ausschalten, wenn innerhalb von 15 s nie 500 W erreicht werden? Dann versuche es mal so:

                    Bild_2022-07-16_150813420.png

                    EDIT: Version mit Auswertung der Timer-Variable timeout:

                    Bild_2022-07-16_153309263.png

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    T Dominik F.D 2 Replies Last reply
                    1
                    • paul53P paul53

                      @dominik-f sagte: Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                      Soll ausschalten, wenn innerhalb von 15 s nie 500 W erreicht werden? Dann versuche es mal so:

                      Bild_2022-07-16_150813420.png

                      EDIT: Version mit Auswertung der Timer-Variable timeout:

                      Bild_2022-07-16_153309263.png

                      T Offline
                      T Offline
                      TT-Tom
                      wrote on last edited by
                      #50

                      @paul53 so hätte ich es auch gemacht. Wollte Ihn nur langsam da hinführen, damit er es verstehet wieso und warum.

                      Soll jetzt keine Kritik an dich sein, machst einen echt tollen Job hier. Ich lerne selber noch viel von deinen Tipps und Tricks. Dank weiter so

                      Gruß Tom

                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      NSPanel Script Wiki
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                      NSPanel Adapter Wiki
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • Dominik F.D Dominik F.

                        @tt-tom

                        Guten Morgen,

                        der Teil des Skriptes, der das Einschalten überwacht funktioniert nicht richtig bzw nicht so wie gedacht. Nach dem Einschalten springt die Leistung erst über 500 und fällt dann unter 500. Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                        Ich denke, es müsste generell so geschrieben werden, dass wenn der Wert 15 Sekunden lang unter 500 ist, die Pumpe ausgeschaltet wird

                        T Offline
                        T Offline
                        TT-Tom
                        wrote on last edited by TT-Tom
                        #51

                        Edit gelöscht

                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        NSPanel Script Wiki
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                        NSPanel Adapter Wiki
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @dominik-f sagte: Wenn es dann nach 15 Sekunden zufällig unter 500 ist schaltet das Skript richtigerweise die Pumpe aus.

                          Soll ausschalten, wenn innerhalb von 15 s nie 500 W erreicht werden? Dann versuche es mal so:

                          Bild_2022-07-16_150813420.png

                          EDIT: Version mit Auswertung der Timer-Variable timeout:

                          Bild_2022-07-16_153309263.png

                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          wrote on last edited by Dominik F.
                          #52

                          @paul53

                          Vielen Dank. Du hast richtig verstanden, wenn innerhalb von 15 Sekunden nie der Wert 500 erreicht wird soll die Pumpe ausgeschaltet werden. Wenn dieser Wert nie erreicht wird ist es für mich ein Zeichen, dass die Pumpe nicht richtig läuft bzw. nicht richtig Wasser zieht. Zum Schutz soll sie sich dann ausschalten. Beim einschalten oder wenn ich den Poolsauger nutze schwankt dieser Wert etwas und springt kurzzeitig unter 500, daher nur wenn innerhalb von 15 Sekunden der Wert nicht erreicht wird.

                          @TT-Tom

                          Du hast schon recht mit dem hinführen und verstehen. Ich muss gestehen, dass ich das Skript noch nicht so ganz verstehe wie du es wahrscheinlich befürchtet hast :D
                          Für den der Hilft und für den der Hilfe bekommt ist es manchmal einfacher fertige Sachen zu posten, das ist für beide Seiten nicht so zeitintensiv. Daher bin ich generell für jede Art von Hilfe dankbar. Das kann halt schon nervig und zeitintensiv sein so n noob wie mich dahin zu führen :D aber wenn du noch etwas zeit hast, würde ich das ganze gerne besser verstehen und noch ein paar fragen dazu stellen?

                          Erste Frage wäre, welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • Dominik F.D Dominik F.

                            @paul53

                            Vielen Dank. Du hast richtig verstanden, wenn innerhalb von 15 Sekunden nie der Wert 500 erreicht wird soll die Pumpe ausgeschaltet werden. Wenn dieser Wert nie erreicht wird ist es für mich ein Zeichen, dass die Pumpe nicht richtig läuft bzw. nicht richtig Wasser zieht. Zum Schutz soll sie sich dann ausschalten. Beim einschalten oder wenn ich den Poolsauger nutze schwankt dieser Wert etwas und springt kurzzeitig unter 500, daher nur wenn innerhalb von 15 Sekunden der Wert nicht erreicht wird.

                            @TT-Tom

                            Du hast schon recht mit dem hinführen und verstehen. Ich muss gestehen, dass ich das Skript noch nicht so ganz verstehe wie du es wahrscheinlich befürchtet hast :D
                            Für den der Hilft und für den der Hilfe bekommt ist es manchmal einfacher fertige Sachen zu posten, das ist für beide Seiten nicht so zeitintensiv. Daher bin ich generell für jede Art von Hilfe dankbar. Das kann halt schon nervig und zeitintensiv sein so n noob wie mich dahin zu führen :D aber wenn du noch etwas zeit hast, würde ich das ganze gerne besser verstehen und noch ein paar fragen dazu stellen?

                            Erste Frage wäre, welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #53

                            @dominik-f sagte: welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?

                            Die zweite Version ist zwar eleganter (nicht besser), aber der Umgang mit der Timer-Variable ist etwas trickreich: Wenn man schon selbst erstellte Variablen hat, muss man eine andere Variable rein ziehen und anschließend timeout selektieren.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            Dominik F.D 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @dominik-f sagte: welche der beiden Versionen ist die "bessere" bzw würde ein profi eher nehmen?

                              Die zweite Version ist zwar eleganter (nicht besser), aber der Umgang mit der Timer-Variable ist etwas trickreich: Wenn man schon selbst erstellte Variablen hat, muss man eine andere Variable rein ziehen und anschließend timeout selektieren.

                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              wrote on last edited by
                              #54

                              @paul53

                              Dann werde ich die erste nehmen und mal nachbauen. Danach versuche ich alles zu verstehen und melde mich für fragen wenn es okay ist.

                              Dominik F.D 1 Reply Last reply
                              1
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @paul53

                                Dann werde ich die erste nehmen und mal nachbauen. Danach versuche ich alles zu verstehen und melde mich für fragen wenn es okay ist.

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                wrote on last edited by
                                #55

                                Ich versuche das jetzt mal mit meinen eigenen Worten aufzuschreiben. Wenn ich falsch liege bitte berichtigen.

                                Wird die Pumpe eingeschaltet dann wird die Variable StartPumpe auf true gesetzt.

                                Ist der Wert über 500 wird der Timeout gestoppt und die Variable StartPumpe auf false gesetzt. Weiter passiert nichts.

                                Sinkt der Wert unter 500 und war vorher über 500 wird die Variable auf false gesetzt und wenn es nach 15 Sekunden immer noch der Fall ist, dann wird die Pumpe wenn sie an ist ausgeschaltet. Also der obere Teil des sonstfals.

                                Der andere Fall ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert die 500 gar nicht erst überschreitet. Dann tritt der untere Teil des sonstfals ein, dass der Wert unter 500 ist und die Variable auf true. Dann wird auch wiederrum 15 Sekunden gewartet und wenn es immer noch so ist die Pumpe wenn sie an ist ausgeschaltet.

                                Habe ich das so richtig wiedergegeben?

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  Ich versuche das jetzt mal mit meinen eigenen Worten aufzuschreiben. Wenn ich falsch liege bitte berichtigen.

                                  Wird die Pumpe eingeschaltet dann wird die Variable StartPumpe auf true gesetzt.

                                  Ist der Wert über 500 wird der Timeout gestoppt und die Variable StartPumpe auf false gesetzt. Weiter passiert nichts.

                                  Sinkt der Wert unter 500 und war vorher über 500 wird die Variable auf false gesetzt und wenn es nach 15 Sekunden immer noch der Fall ist, dann wird die Pumpe wenn sie an ist ausgeschaltet. Also der obere Teil des sonstfals.

                                  Der andere Fall ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert die 500 gar nicht erst überschreitet. Dann tritt der untere Teil des sonstfals ein, dass der Wert unter 500 ist und die Variable auf true. Dann wird auch wiederrum 15 Sekunden gewartet und wenn es immer noch so ist die Pumpe wenn sie an ist ausgeschaltet.

                                  Habe ich das so richtig wiedergegeben?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TT-Tom
                                  wrote on last edited by TT-Tom
                                  #56

                                  @dominik-f
                                  ja richtig. durch das "oder" wird der Start überwacht, falls sie es nicht schafft über 500 zukommen.

                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  NSPanel Script Wiki
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                  Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T TT-Tom

                                    @dominik-f
                                    ja richtig. durch das "oder" wird der Start überwacht, falls sie es nicht schafft über 500 zukommen.

                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    wrote on last edited by
                                    #57

                                    @tt-tom

                                    Super, dann hab ich das Skript verstanden. Ich muss aber sagen, ich wäre da glaube ich nie von selber drauf gekommen. Super Einfall mit der zusätzlichen Variable

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    563

                                    Online

                                    32.7k

                                    Users

                                    82.5k

                                    Topics

                                    1.3m

                                    Posts
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Login

                                    • Don't have an account? Register

                                    • Login or register to search.
                                    • First post
                                      Last post
                                    0
                                    • Home
                                    • Recent
                                    • Tags
                                    • Unread 0
                                    • Categories
                                    • Unreplied
                                    • Popular
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe