@silversurfer-0
geht nichtgit ls-remote -h -t git://github.com/raschy/ioBroker.solarmanpv.git
geht
git ls-remote -h -t git@github.com:raschy/ioBroker.solarmanpv.git dafe65042683418a4cba04b6891e958326e0d8cc refs/heads/dependabot/npm_and_yarn/types/node-18.0.0 603db2acc9142c1d7a6d0102d80774b3add3a9f8 refs/heads/main 728ee66ac437906cd478c51b76e7bb1eead2a923 refs/tags/v0.0.8 d3617f90d27cdbbb53b650414b8c4738529b0d88 refs/tags/v0.0.8^{} 3c39bdb215128cac4d3135e63b4aad2ebb0f9ceb refs/tags/v0.0.9 6a38efb2a02993f6eda433d7eb5cd9afcca6a132 refs/tags/v0.0.9^{}
die url stimmt nicht
-
@silversurfer-0 said in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
git@github.com:raschy/ioBroker.solarmanpv.git
Also ich habe den code jetzt direkt nach /opt/iobroker/node_modules mit git gecloned. Das funktioniert.
solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.797 info Terminated (NO_ERROR): Without reason solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.682 info [updateDeviceData] AC_RDT_T1 Data: 32.10 Unit: ℃ Name: AC Radiator Temp solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.680 info [updateDeviceData] Etdy_ge0 Data: 0.60 Unit: kWh Name: Daily Production(Active) solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.678 info [updateDeviceData] Et_ge0 Data: 314.60 Unit: kWh Name: Total Production(Active) solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.676 info [updateDeviceData] APo_t1 Data: 216 Unit: W Name: Total AC Output Power(Active) solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.674 info [updateDeviceData] AV1 Data: 236.00 Unit: V Name: AC Voltage 1 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.672 info [updateDeviceData] DP2 Data: 95.41 Unit: W Name: DC Power PV2 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.670 info [updateDeviceData] DP1 Data: 118.40 Unit: W Name: DC Power PV1 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.668 info [updateDeviceData] DC2 Data: 2.90 Unit: A Name: DC Current PV2 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.666 info [updateDeviceData] DC1 Data: 3.70 Unit: A Name: DC Current PV1 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.663 info [updateDeviceData] DV2 Data: 32.90 Unit: V Name: DC Voltage PV2 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.660 info [updateDeviceData] DV1 Data: 32.00 Unit: V Name: DC Voltage PV1 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.259 info [updateStationData] lastUpdateTime : Tue Jun 28 2022 13:01:07 GMT+0200 (Central European Summer Time) solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:36.247 info [updateStationData] generationPower : 216 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:35.939 info Device ID: 123456 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:35.937 info Device SN: 123456 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:35.622 info Station ID: 123456 solarmanpv.0 2022-06-28 13:12:33.586 info starting. Version 0.0.9 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#603db2acc9142c1d7a6d0102d80774b3add3a9f8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
-
@silversurfer-0 BTW: Wenn das Passwort nicht stimmt, ist die Fehlermeldung nicht wirklich aussagefähig.
-
@silversurfer-0 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
Wenn das Passwort nicht stimmt,
Stimmt, da müssen noch ein paar Dinge abgefangen werden. Ich wollte erstmal die Reaktionen/Verbesserungsvorschläge abwarten.
(Ich gehe davon aus, das die DeviceSN überarbeitet wurde.)
Also Adapter läuft und bringt die Werte? -
@rene55
Ja soweit so gut.
-
Hallo,
ich habe erst seit wenige Tage den Wechselrichter im Einsatz und freue mich das da jemand sich die Mühe für einen Adapter macht.
Danke Dafür.
Nun mein erstes Feedback dazu.
-
Installation hat geklappt über die Katze / Benutzerdefiniert. Nur mit dem kleinen Manko, dass die Installation scheinbar nicht zu Ende geführt wurde und sich das Fenster nicht schloss, aber unter Adapter war er dann da und ich musste nur noch eine Instanz hinzufügen.
-
Nach der Einrichtung wurden die Datenpunkte alle angelegt und die erstern Werte geschrieben. Leider habe ich dann aber nur noch Fehlermeldungen im Log.
@Rene55 Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
Viele Grüße
-
-
@smartalex Dass der Adapter bei der Installation nicht sauber abschließt, habe ich auch schon festgestellt, hab aber noch keine Ahnung warum.
Die Fehlermeldung bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist. Da mein Adapter heute keine Warnungen hatte, muss ich davon ausgehen, dass deine Installation Probleme mit dem Internet hat und den Server nicht erreicht. Die Credentials hast du richtig eingetragen? -
@rene55 Erstmal vielen Dank, dass sich jemand der BOSSWERK Thematik annimmt. Schließe gerade meine Anlage an und werde den Adapter dann danken testen / nutzen.
-
@romantikus1977 Ja freut mich. Derzeit ist das Release 0.0.11 aktuell.
-
erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Unser Bosswerk Wechselrichter läuft nun auch damit.
Kleine Frage, der Adapter "müllt" ziemlich mein Log zu, gibts ne Möglichkeit, dass der Adapter weniger Info Logs erzeugt?
-
@janideluxe sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
Kleine Frage, der Adapter "müllt" ziemlich mein Log zu, gibts ne Möglichkeit, dass der Adapter weniger Info Logs erzeugt?
LogLevel auf Warnung oder Fehler setzen.
-
@janideluxe Der Adapter ist ja noch in der Testphase daher ist der sehr gesprächig. Aber so wie Thomas Braun sagt, im Adapter einfach auf 'error' umschalten - dann sollte fast Ruhe sein.
-
@rene55 Hey Rene, vielen Dank für die Arbeit. Die Installation lief ganz normal ab und die Fragen von Solarman waren exakt die gleichen
Was bei mir aber derzeit nicht funzt.... Ich habe 2 Balkonkraftwerke und das Adapter mit der Instanz gibt mir nur eins aus.
Eine Idee?
Grüße aus Niedersachsen
-
@reiner1962 Da haben wir das Problem . Ich hab natürlich nur ein BKW und hab mich darauf gestürzt. Es gibt eine Anfrage an die API, bei der die Anzahl der Plants zurückgegeben wird. Da gäbe es die Möglichkeit, auf mehrere zu erweitern - was ich aber nicht testen kann, da ich nur eine habe.
Alternative wäre natürlich eine zweite Instanz. (BTW: sind denn mehrere BKW in NS zulässig?) -
@reiner1962 Nach dem aktuellen Design des Adapters benötigst du eine 2. Instanz
-
@rene55 Hey Rene, vielen Dank für die Arbeit. Die Installation lief ganz normal ab und die Fragen von Solarman waren exakt die gleichen
Was bei mir aber derzeit nicht funzt.... Ich habe 2 Balkonkraftwerke und das Adapter mit der Instanz gibt mir nur eins aus.
Eine Idee?
Grüße aus Niedersachsen
-
@rene55 Na ich habe ein Haus mit 2 Anschlüssen ( Zähler). Dann gehen natürlich 2 Balkonkraftwerke :-). Die 2te Instanz habe ich versucht, aber die Daten von Solarman sind dabei ja gleich und dann wird immer nur das erste BK gefunden/eingetragen
-
@reiner1962 Ja tatsächlich bringt eine zweite Instanz mit den gleichen Secrets nichts, weil der Adapter immer auf "Station 1" abfragt. Hättest du den Mut, wir deine Daten zukommen zu lassen, dann könnte ich versuchen, den auf mehrere BKW zu erweitern?
-
Japp kein Ding. Aber wie nur an Dich? Habe ich noch nie in Foren gemacht
-
@rene55
schick mir ne Mail an reiner.witzel@gmail.com, dann sende ich Dir app_id & app_secret . Sollte reichen