  4. Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    113

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    156

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    865

Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
25 Posts 9 Posters 2.9k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

    @bommel_030 Ich war da auch erst sehr skeptisch und umso mehr erfreut über den Nuzten.
    Was den geforderten Abgleich bei der Förderung betrifft, so ist es leider so, dass ja kein mir bekanntes System die stetische Regelung ala FALMOT kann. Hier wird ja das Ventil genau positioniert und somit ist ein Abgleich nur für die o.g. Räume sinnvoll. Für alles andere eher störend. Ich würde mir die Durchflussmengen die bei dir eingestellt sind einfach mal notieren und dann alles von Hand wieder voll öffnen. Wenn du mit den Abgleich fährst, hat das FALMOT ja nichts mehr zu "regeln". Da kann man dann auch ein normales Auf/Zu Ventil verbauen und steuern und nur noch "steuern". Ich hoffe der Unterschied ist so verständlich.
    VG
    Axel

    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    wrote on last edited by
    #16

    @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

    dass ja kein mir bekanntes System die stetische Regelung ala FALMOT kann.

    OT On:
    Widerspruch, Controme kann das, glaube auch schon länger als EQ3
    OT Off

    Axel KoenekeA 1 Reply Last reply
    0
    • Samson71S Samson71

      @axel-koeneke
      Dann hast Du ein physikalisches Wunder oder die Heizung war vorher scheiße eingestellt. Kurzfristige Effekte sind bei einem im Normalfall mehrstündigen Versatz einer echten Dickkbettheizung eigentlich nicht zu erzielen.

      Axel KoenekeA Offline
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      wrote on last edited by
      #17

      @samson71 sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

      @axel-koeneke
      Dann hast Du ein physikalisches Wunder oder die Heizung war vorher scheiße eingestellt. Kurzfristige Effekte sind bei einem im Normalfall mehrstündigen Versatz einer echten Dickkbettheizung eigentlich nicht zu erzielen.

      Nee kein Wunder, das die Heizung auch weiterhin träge ist, wird sich nicht ändern.
      Das sie aber viel schneller abschaltet, weil die Temperatur im Rücklauf schneller ansteigt, ist einfach fakt.

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • FredFF FredF

        @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

        dass ja kein mir bekanntes System die stetische Regelung ala FALMOT kann.

        OT On:
        Widerspruch, Controme kann das, glaube auch schon länger als EQ3
        OT Off

        Axel KoenekeA Offline
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        wrote on last edited by Axel Koeneke
        #18

        @fredf sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

        @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

        dass ja kein mir bekanntes System die stetische Regelung ala FALMOT kann.

        OT On:
        Widerspruch, Controme kann das, glaube auch schon länger als EQ3
        OT Off

        Deswegen sagte ich ja auch "mir bekanntes System" :)
        Schön wenn es da noch mehr gibt. Konkurrenz belebt das Geschäft.

        Ui, ist aber auch nicht ganz günstig, im Vergleich zu Homematic Gerät.

        VG
        Axel

        1 Reply Last reply
        0
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

          @samson71 sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

          @axel-koeneke
          Dann hast Du ein physikalisches Wunder oder die Heizung war vorher scheiße eingestellt. Kurzfristige Effekte sind bei einem im Normalfall mehrstündigen Versatz einer echten Dickkbettheizung eigentlich nicht zu erzielen.

          Nee kein Wunder, das die Heizung auch weiterhin träge ist, wird sich nicht ändern.
          Das sie aber viel schneller abschaltet, weil die Temperatur im Rücklauf schneller ansteigt, ist einfach fakt.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by Homoran
          #19

          @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

          Das sie aber viel schneller abschaltet, weil die Temperatur im Rücklauf schneller ansteigt, ist einfach fakt.

          selbst wenn das wegen einer aausschließlichen Auswirkung auf den einzelnen Raum eine (sehr geringe) Auswirkung auf den Gesamtenergieverbrauch haben sollte, wird jetzt der Dickbettestrich anfangen auszukühlen, die Restwärme noch einige Stunden in den Raum abgeben und der Kreis wird erst nach längerer Abkühlung und daraus resultierenden Abfall der Raumtemperatur wieder geöffnet.
          Jetzt wird allerdings erst einmal der Estrich wieder auf Temperatur gebracht werden müssen, so dass der "Einspareffekt" von vorhin wieder nahezu vollständig aufgezehrt wird.

          Eine Ersparnis von

          @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

          fast 50% weniger Heizkosten.

          lässt sich damit jedenfalls nicht annähernd erklären

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Axel KoenekeA 1 Reply Last reply
          2
          • HomoranH Homoran

            @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

            Das sie aber viel schneller abschaltet, weil die Temperatur im Rücklauf schneller ansteigt, ist einfach fakt.

            selbst wenn das wegen einer aausschließlichen Auswirkung auf den einzelnen Raum eine (sehr geringe) Auswirkung auf den Gesamtenergieverbrauch haben sollte, wird jetzt der Dickbettestrich anfangen auszukühlen, die Restwärme noch einige Stunden in den Raum abgeben und der Kreis wird erst nach längerer Abkühlung und daraus resultierenden Abfall der Raumtemperatur wieder geöffnet.
            Jetzt wird allerdings erst einmal der Estrich wieder auf Temperatur gebracht werden müssen, so dass der "Einspareffekt" von vorhin wieder nahezu vollständig aufgezehrt wird.

            Eine Ersparnis von

            @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

            fast 50% weniger Heizkosten.

            lässt sich damit jedenfalls nicht annähernd erklären

            Axel KoenekeA Offline
            Axel KoenekeA Offline
            Axel Koeneke
            wrote on last edited by
            #20

            @homoran sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

            @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

            Das sie aber viel schneller abschaltet, weil die Temperatur im Rücklauf schneller ansteigt, ist einfach fakt.

            selbst wenn das wegen einer aausschließlichen Auswirkung auf den einzelnen Raum eine (sehr geringe) Auswirkung auf den Gesamtenergieverbrauch haben sollte, wird jetzt der Dickbettestrich anfangen auszukühlen und der Kreis wird erst nach längerer Abkühlung und daraus resultierenden Abfall der Raumtemperatur wieder geöffnet.
            Jetzt wird allerdings erst einmal der Estrich wieder auf Temperatur gebracht werden müssen, so dass der "Einspareffekt" von vorhin wieder nahezu vollständig aufgezehrt wird.

            Eine Ersparnis von

            @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

            fast 50% weniger Heizkosten.

            lässt sich damit jedenfalls nicht annähernd erklären

            Ja das habe ich auch so vermutet, aber es ist ja nicht so das der Boden vollständig auskühlt. Der Raum ist ja schon wärmer wie eigentlich gewünscht. Ich merke das bei mir gerade im Wohzimmer. Das sind knapp 50m² Fußbodenfläche und ca. 10m² Fensterfläche. Sobald die Sonne nur ein wenig scheint, steigt die Raumtemperatur von den gewünschten 22°C auf über 24°C an. Die Ventile fahren zu und die Heizung wird hier nicht mehr benötigt. Die Oberflächentemperatur von Fußboden beginnt natürlich langsam sinken. Er wird aber nicht wesentlich unterhalb der Lufttemperatur absinken (außer im Keller). Irgendwann, bevor der Sollwert unterschritten wird, beginnt der FALMOT wieder damit das Ventil zu öffnen. Ich hätte auch nicht geglaubt das man so einen Unterschied merken würde.
            Wie gesagt, ich hatte viele Jahre die Anlage ohne Regelung im Betrieb und war damit relativ zufrieden.

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke

              @homoran sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

              @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

              Das sie aber viel schneller abschaltet, weil die Temperatur im Rücklauf schneller ansteigt, ist einfach fakt.

              selbst wenn das wegen einer aausschließlichen Auswirkung auf den einzelnen Raum eine (sehr geringe) Auswirkung auf den Gesamtenergieverbrauch haben sollte, wird jetzt der Dickbettestrich anfangen auszukühlen und der Kreis wird erst nach längerer Abkühlung und daraus resultierenden Abfall der Raumtemperatur wieder geöffnet.
              Jetzt wird allerdings erst einmal der Estrich wieder auf Temperatur gebracht werden müssen, so dass der "Einspareffekt" von vorhin wieder nahezu vollständig aufgezehrt wird.

              Eine Ersparnis von

              @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

              fast 50% weniger Heizkosten.

              lässt sich damit jedenfalls nicht annähernd erklären

              Ja das habe ich auch so vermutet, aber es ist ja nicht so das der Boden vollständig auskühlt. Der Raum ist ja schon wärmer wie eigentlich gewünscht. Ich merke das bei mir gerade im Wohzimmer. Das sind knapp 50m² Fußbodenfläche und ca. 10m² Fensterfläche. Sobald die Sonne nur ein wenig scheint, steigt die Raumtemperatur von den gewünschten 22°C auf über 24°C an. Die Ventile fahren zu und die Heizung wird hier nicht mehr benötigt. Die Oberflächentemperatur von Fußboden beginnt natürlich langsam sinken. Er wird aber nicht wesentlich unterhalb der Lufttemperatur absinken (außer im Keller). Irgendwann, bevor der Sollwert unterschritten wird, beginnt der FALMOT wieder damit das Ventil zu öffnen. Ich hätte auch nicht geglaubt das man so einen Unterschied merken würde.
              Wie gesagt, ich hatte viele Jahre die Anlage ohne Regelung im Betrieb und war damit relativ zufrieden.

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #21

              @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

              Er wird aber nicht wesentlich unterhalb der Lufttemperatur absinken

              das stimmt. Aber funktionsbedingt liegt die Bodentemperatur ein paar Grad über der Raumtemperatur!

              @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

              Sobald die Sonne nur ein wenig scheint, steigt die Raumtemperatur von den gewünschten 22°C auf über 24°C an.

              das stimmt auch, ändert aber höchstens etwas im Wärmehaushalt, dass der Rücklauf jetzt nicht weit genug abkühlt und dadurch das restliche Haus wegen des "falschen" Feedbacks nicht mehr ausreichend beheizt wird.
              Ein abregeln des Heizkreises führt dann zu einer "realen" Rücklauftemperatur, die die Therme/den Kessel wieder zum Heizen anregt, um das restliche Haus auf die geplante Temperaturen zu bekommen.

              Also wieder nichts mit sparen.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Axel KoenekeA 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                Er wird aber nicht wesentlich unterhalb der Lufttemperatur absinken

                das stimmt. Aber funktionsbedingt liegt die Bodentemperatur ein paar Grad über der Raumtemperatur!

                @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                Sobald die Sonne nur ein wenig scheint, steigt die Raumtemperatur von den gewünschten 22°C auf über 24°C an.

                das stimmt auch, ändert aber höchstens etwas im Wärmehaushalt, dass der Rücklauf jetzt nicht weit genug abkühlt und dadurch das restliche Haus wegen des "falschen" Feedbacks nicht mehr ausreichend beheizt wird.
                Ein abregeln des Heizkreises führt dann zu einer "realen" Rücklauftemperatur, die die Therme/den Kessel wieder zum Heizen anregt, um das restliche Haus auf die geplante Temperaturen zu bekommen.

                Also wieder nichts mit sparen.

                Axel KoenekeA Offline
                Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                wrote on last edited by
                #22

                @homoran sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                Er wird aber nicht wesentlich unterhalb der Lufttemperatur absinken

                das stimmt. Aber funktionsbedingt liegt die Bodentemperatur ein paar Grad über der Raumtemperatur!

                @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                Sobald die Sonne nur ein wenig scheint, steigt die Raumtemperatur von den gewünschten 22°C auf über 24°C an.

                das stimmt auch, ändert aber höchstens etwas im Wärmehaushalt, dass der Rücklauf jetzt nicht weit genug abkühlt und dadurch das restliche Haus wegen des "falschen" Feedbacks nicht mehr ausreichend beheizt wird.
                Ein abregeln des Heizkreises führt dann zu einer "realen" Rücklauftemperatur, die die Therme/den Kessel wieder zum Heizen anregt, um das restliche Haus auf die geplante Temperaturen zu bekommen.

                Also wieder nichts mit sparen.

                Jain, das mit dem "falschen Feedback" wäre wenn du nur den hydraulischen Abgleich hättest. Dadurch das jetzt ein Raum zu geht, bedeutet aber auch das mehr Energie für die anderen zu Verfügung steht und dadurch das FALMOT jedes Ventil genau positionieren kann, werden die anderen Räume besser/schneller durchströmt als vorher. Im Grunde macht FALMOT ja nichts anderes als einen hydraulischen Abgleich der Räume, aber halt dynamisch. Der Rücklauf zeigt somit immer die reale, bzw. benötigte Temperatur an.
                Problem hatte ich nur beim Umbau dadurch, dass ich kein Überströmventil habe (Braucht man ja eigentlich auch nicht). Das führte gleich am ersten Tag zu diversen Hochdruckstörungen der WP. Nachträglich einbauen ging auch nicht. Also mache ich das jetzt per Software... Sorry ich schweife ab.
                Nebenbei, schöne Diskussion
                VG
                Axel

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                  @homoran sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                  @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                  Er wird aber nicht wesentlich unterhalb der Lufttemperatur absinken

                  das stimmt. Aber funktionsbedingt liegt die Bodentemperatur ein paar Grad über der Raumtemperatur!

                  @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                  Sobald die Sonne nur ein wenig scheint, steigt die Raumtemperatur von den gewünschten 22°C auf über 24°C an.

                  das stimmt auch, ändert aber höchstens etwas im Wärmehaushalt, dass der Rücklauf jetzt nicht weit genug abkühlt und dadurch das restliche Haus wegen des "falschen" Feedbacks nicht mehr ausreichend beheizt wird.
                  Ein abregeln des Heizkreises führt dann zu einer "realen" Rücklauftemperatur, die die Therme/den Kessel wieder zum Heizen anregt, um das restliche Haus auf die geplante Temperaturen zu bekommen.

                  Also wieder nichts mit sparen.

                  Jain, das mit dem "falschen Feedback" wäre wenn du nur den hydraulischen Abgleich hättest. Dadurch das jetzt ein Raum zu geht, bedeutet aber auch das mehr Energie für die anderen zu Verfügung steht und dadurch das FALMOT jedes Ventil genau positionieren kann, werden die anderen Räume besser/schneller durchströmt als vorher. Im Grunde macht FALMOT ja nichts anderes als einen hydraulischen Abgleich der Räume, aber halt dynamisch. Der Rücklauf zeigt somit immer die reale, bzw. benötigte Temperatur an.
                  Problem hatte ich nur beim Umbau dadurch, dass ich kein Überströmventil habe (Braucht man ja eigentlich auch nicht). Das führte gleich am ersten Tag zu diversen Hochdruckstörungen der WP. Nachträglich einbauen ging auch nicht. Also mache ich das jetzt per Software... Sorry ich schweife ab.
                  Nebenbei, schöne Diskussion
                  VG
                  Axel

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #23

                  @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                  das mit dem "falschen Feedback" wäre wenn du nur den hydraulischen Abgleich hättest.

                  so war das gemeint!

                  @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                  Dadurch das jetzt ein Raum zu geht, bedeutet aber auch das mehr Energie für die anderen zu Verfügung steht

                  aber die Energie, die durch die Sonneneinstrahlung im großen Raum in die Fußbodenheizung ginge, lässt du durch die Absperrung des Kreises im Zimmer und verzögerst so die Vermischung des gesamten Wasservolumens.

                  @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                  Der Rücklauf zeigt somit immer die reale, bzw. benötigte Temperatur an

                  den realen Zustand definiere ich genau anders.

                  @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                  Problem hatte ich nur beim Umbau dadurch, dass ich kein Überströmventil habe

                  auch das hält mich zusätzlich von einer ERR ab.

                  @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                  führte gleich am ersten Tag zu diversen Hochdruckstörungen der WP

                  mit Trennung von Heiz- und Fußbodenkreis und einer intelligenten Pumpe sollte es aber klappen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  Axel KoenekeA 1 Reply Last reply
                  0
                  • E Eisbär1982

                    Hallo zusammen,

                    ich habe grade ein Haus gekauft und bin es am kernsanieren. Es soll natürlich auch "smart" werden.
                    Ich will hier hauptsächlich mit ioBroker und shellys arbeiten. Ich muss dazu sagen ich habe mit beidem
                    bis jetzt Null praktische Erfahrungen. Bei einem Bekannten von mir läuft es soweit gut. Die Voraussetzungen
                    sind als Informatiker und Elektroniker prinzipell gegeben. Allerdings fehlt mir grade aufgrund der Bauphase die
                    Zeit mich tiefer zu beschäftigen. Trotzdem muss ich jetzt schon gewisse Weichen stellen und Hardware auswählen etc.

                    Jetzt mein Problem:
                    Die Fußbodenheizung. Ich finde hier kaum Hardware die meine Ansprücher erfüllt.

                    • Es soll lokal bei mir im Haus laufen. (Am besten über IObroker, notfalls geht auch ein Subsystem).
                    • WLAN oder Kabel nutzen
                    • Keine Batterien
                    • Keine 800MHz Funktechnik Ich habe keine Lust zusätzlich zum WLAN noch die 800MHz über 3 Eagen zu verteilen.

                    Bis jetzt habe ich nur Hardware gefunden, die in Clouds läuft.
                    Annähernd am besten hat mir noch das Homematic System in unterschiedlichen Varianten gefallen.
                    1)
                    Wired Fussbodenheizungsaktor + CCU3 + Wired Access Point + Thermostat
                    Der Knackpunkt ist das ich nur 800MHz Funk Thermostate mit Batterie gefunden habe :-(
                    Und natürlich der Preis des gesamten Aufbaus.

                    Hommatic 230V Thermostat zur direkten Ansteuerung von 230V Stellantrieben
                    Nachteil nur 800MHz Funk

                    Ich bin aber auch offen für sämtliche andere Hardware die meine Voraussetzungen erfüllt.

                    Hat hier vielleicht jemand eine Idee?

                    LG

                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    wrote on last edited by
                    #24

                    @eisbär1982

                    Ich habe eine konventionelle FBH mit 7 Heizkreisen und 7 Wand Thermostaten. Die Stell Antriebe laufen mit 230V. Das Haus ist Bj 2007.

                    Habe hinter jeden Thermostat einen Shelly 1 verbaut und in jedem Raum einen Shelly H&T.

                    Die Steuerung/Regelung dann über iobroker.

                    Das Ganze lief jetzt bereits den dritten Winter zu meiner vollsten Zufriedenheit, der finanzielle Aufwand sehr gering. Das Wohnklima hat sich laut Aussagen meiner Familie gegenüber der konventionellen Steuerung/Regelung verbessert, die Heizkosten gegenüber den Vorjahren vermindert.

                    Bei Shelly/iobroker/WLAN Ausfall funktioniert die FBH nach wie vor über die konventionelle Technik.

                    Allerdings anfangs schon etwas Zeit Aufwand bis das alles mal so lief wie ich mir das vorgestellt hatte. Seitdem waren aber außer den obligatorischen Shelly/iobroker Updates keine Änderungen notwendig.

                    1 Reply Last reply
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                      das mit dem "falschen Feedback" wäre wenn du nur den hydraulischen Abgleich hättest.

                      so war das gemeint!

                      @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                      Dadurch das jetzt ein Raum zu geht, bedeutet aber auch das mehr Energie für die anderen zu Verfügung steht

                      aber die Energie, die durch die Sonneneinstrahlung im großen Raum in die Fußbodenheizung ginge, lässt du durch die Absperrung des Kreises im Zimmer und verzögerst so die Vermischung des gesamten Wasservolumens.

                      @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                      Der Rücklauf zeigt somit immer die reale, bzw. benötigte Temperatur an

                      den realen Zustand definiere ich genau anders.

                      @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                      Problem hatte ich nur beim Umbau dadurch, dass ich kein Überströmventil habe

                      auch das hält mich zusätzlich von einer ERR ab.

                      @axel-koeneke sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:

                      führte gleich am ersten Tag zu diversen Hochdruckstörungen der WP

                      mit Trennung von Heiz- und Fußbodenkreis und einer intelligenten Pumpe sollte es aber klappen

                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      wrote on last edited by
                      #25

                      @homoran sagte in Komponenten für die Steuerung der Fußbodenheißung gesucht:
                      aber die Energie, die durch die Sonneneinstrahlung im großen Raum in die Fußbodenheizung ginge, lässt du durch die Absperrung des Kreises im Zimmer und verzögerst so die Vermischung des gesamten Wasservolumens.

                      Naja, bis das Wasser im Fußboden durch die Luft erwärmt wird, mache ich lieber die Türe auf :) Hier wäre eine aktive Lüftung wohl das beste, aber so geht es ja auch.

                      auch das hält mich zusätzlich von einer ERR ab.

                      Nee das ist kein Grund. Da man leider die Ventile nicht direkt steuern kann, habe ich ein Blockly gebaut, indem ich die Stellungen aller Ventile auslese, summiere und bei Unterschreitung eines gewünschten Wertes (muss dann wohl Sommer sein), setze ich die Solltemperatur in dem Raum der am nächsten an der Heizung ist, auf 30°C. Das Ventil fährt dann 100% auf und wenn die Heizung wieder mal prüft ob die Temperatur ausreicht, geht sie nach kurzer Laufzeit wieder aus, da die Rücklauftemperatur ja passt.

                      mit Trennung von Heiz- und Fußbodenkreis und einer intelligenten Pumpe sollte es aber klappen

                      Die Störung betrifft die Kältemaschine nicht die Pumpe, da die WP die Wärme nicht abgeben kann. Das mag bei einer normalen Heizung gehen. Bei meiner WP ist aber Heiz- und Fußbodenkreis mit dem gleichen Medium (Sole) gefüllt, damit man im Sommer auch eine passive Kühlung nutzen kann. Dabei wird die Quelle (Erdkollektor) mit dem Fußboden verbunden. Vermutlich gibt es inzwischen auch bessere Steuerung für den Pumpenausgang, aber sonst bin ich mit der 20 Jahren alten WP sehr zufrieden. Gerade was die Trägheit der FBH betrifft, so hatten die damals schon ein paar gute Ideen, die ich bei Heizung im Bekanntenkreis vermisse (gibt bestimmt auch da wieder neueres). Die WP misst z.B. die Außentemperatur der letzten 24 Stunden, der letzten Stunde und den aktuellen Wert. Dadurch versucht sie einen Trend zu erkennen. Bis auf wirkliche Temperaturstürze funktioniert das recht gut.
                      VG
                      Axel

                      1 Reply Last reply
                      0

                      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                      With your input, this post could be even better 💗

                      Register Login
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      501

                      Online

                      32.8k

                      Users

                      82.7k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe