Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    880

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Go-eCharger Probleme nach Programmstart

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
65 Posts 5 Posters 5.2k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J JoergH

    @keksn Was soll denn das Schreiben des DP "changes ampere levels in Watt"?

    Ich glaube es liegt daran, dass Du doppelt steuerst:
    Erst beschreibst Du amx (korrekt!) mit dem Ladestrom und direkt danach schreibst Du denn den anderen DP in Watt (was intern sicherlich wieder in den Ladestrom umgerechnet wird). Lass den zweiten DP einfach weg und dann meckert er wohl nicht, dass Du zu schnell hintereinander die Ladeleistung ändern willst.

    EDIT: Folgender Hinweis steht übrigens in der DP Beschreibung im Adapter: "(deprecated / deleted in 1.2) use adjustAmpLevelInWatts"....dürfte selbsterklärend sein...

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #27

    @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

    @keksn Was soll denn das Schreiben des DP "changes ampere levels in Watt"?
    Ich glaube es liegt daran, dass Du doppelt steuerst

    das veranlasste mich zu der Frage nach der internen Steuerung.
    Hab dann die DPs gar nicht mehr näher angesehen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    keksnK 1 Reply Last reply
    0
    • J JoergH

      @keksn Was soll denn das Schreiben des DP "changes ampere levels in Watt"?

      Ich glaube es liegt daran, dass Du doppelt steuerst:
      Erst beschreibst Du amx (korrekt!) mit dem Ladestrom und direkt danach schreibst Du denn den anderen DP in Watt (was intern sicherlich wieder in den Ladestrom umgerechnet wird). Lass den zweiten DP einfach weg und dann meckert er wohl nicht, dass Du zu schnell hintereinander die Ladeleistung ändern willst.

      EDIT: Folgender Hinweis steht übrigens in der DP Beschreibung im Adapter: "(deprecated / deleted in 1.2) use adjustAmpLevelInWatts"....dürfte selbsterklärend sein...

      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      wrote on last edited by keksn
      #28

      @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

      rst beschreibst Du amx (korrekt!) mit dem Ladestrom und direkt danach schreibst Du denn den anderen DP in Watt (

      Hallo, das zu schnell senden ist ja schon durch die Korrektur des Zeitriggers von 59. sek. auf 1 Minute erledigt und tritt nicht mehr auf.(war die einzige Änderung seit über einem Jahr)

      Das einstellen des Ladestroms zum Beginn der Ladung ist schon immer so im Programm und gewünscht. Beim drücken der Taste für die Ladeart wird der Ladestrom einmalig auf das Minimum gesetzt(6A) und anschließend der zu Programmstart überschüssige Strom in Watt dazu addiert.

      Danach werden Änderungen des Überschusses im Datenpunkt "change ampere Levels in Watt" wie das auch das Adapter interne Programm macht, verändert und das jetzt einmal jede Minute.

      J 1 Reply Last reply
      0
      • keksnK keksn

        @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

        rst beschreibst Du amx (korrekt!) mit dem Ladestrom und direkt danach schreibst Du denn den anderen DP in Watt (

        Hallo, das zu schnell senden ist ja schon durch die Korrektur des Zeitriggers von 59. sek. auf 1 Minute erledigt und tritt nicht mehr auf.(war die einzige Änderung seit über einem Jahr)

        Das einstellen des Ladestroms zum Beginn der Ladung ist schon immer so im Programm und gewünscht. Beim drücken der Taste für die Ladeart wird der Ladestrom einmalig auf das Minimum gesetzt(6A) und anschließend der zu Programmstart überschüssige Strom in Watt dazu addiert.

        Danach werden Änderungen des Überschusses im Datenpunkt "change ampere Levels in Watt" wie das auch das Adapter interne Programm macht, verändert und das jetzt einmal jede Minute.

        J Offline
        J Offline
        JoergH
        wrote on last edited by
        #29

        @keksn
        Ok, verstehe. Das mit dem "change ampere levels in Watt" kannte ich auch noch nicht. Bei mir rechne ich bisher immer den Strom aus und setze ihn dann über amx.
        Bleibt nur der Hinweis, dass dieser DP wohl ab V1.2 (von was?) ersetzt wurde durch den adjust ampere levels...verstehe aber nicht ganz welche V1.2 gemeint ist und warum der DP dann noch vorhanden ist...:thinking_face:

        keksnK HomoranH 2 Replies Last reply
        0
        • J JoergH

          @keksn
          Ok, verstehe. Das mit dem "change ampere levels in Watt" kannte ich auch noch nicht. Bei mir rechne ich bisher immer den Strom aus und setze ihn dann über amx.
          Bleibt nur der Hinweis, dass dieser DP wohl ab V1.2 (von was?) ersetzt wurde durch den adjust ampere levels...verstehe aber nicht ganz welche V1.2 gemeint ist und warum der DP dann noch vorhanden ist...:thinking_face:

          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          wrote on last edited by
          #30

          @JoergH

          V1.2? die neueste Version vom Adapter ist die 1.0.22. Ich habe die Datenpunkte schon so seit Sept.2021. Darum ist mir das auch ein Rätsel warum der Adapter jetzt komplett abstürzt.

          Den Fehler mit dem zu schnellen senden habe ich mir bei meinen Fehlerbehebungsversuchen selber eingebaut und dieser wurde dank Homoran korrigiert.

          1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

            @keksn Was soll denn das Schreiben des DP "changes ampere levels in Watt"?
            Ich glaube es liegt daran, dass Du doppelt steuerst

            das veranlasste mich zu der Frage nach der internen Steuerung.
            Hab dann die DPs gar nicht mehr näher angesehen.

            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            wrote on last edited by
            #31

            @homoran
            wie schon erwähnt wird diese nicht verwendet.Bildschirmfoto 2022-05-17 um 19.58.20.png

            1 Reply Last reply
            0
            • J JoergH

              @keksn
              Ok, verstehe. Das mit dem "change ampere levels in Watt" kannte ich auch noch nicht. Bei mir rechne ich bisher immer den Strom aus und setze ihn dann über amx.
              Bleibt nur der Hinweis, dass dieser DP wohl ab V1.2 (von was?) ersetzt wurde durch den adjust ampere levels...verstehe aber nicht ganz welche V1.2 gemeint ist und warum der DP dann noch vorhanden ist...:thinking_face:

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #32

              @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

              verstehe aber nicht ganz welche V1.2 gemeint ist

              Vielleicht die Api?
              https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              keksnK 1 Reply Last reply
              0
              • J Offline
                J Offline
                JoergH
                wrote on last edited by
                #33

                @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                verstehe aber nicht ganz welche V1.2 gemeint ist

                Vielleicht die Api?
                https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1

                Vermutlich...:man-shrugging:

                1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                  verstehe aber nicht ganz welche V1.2 gemeint ist

                  Vielleicht die Api?
                  https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1

                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  wrote on last edited by keksn
                  #34

                  @homoran

                  Ich habe mal ein kleines Blockly mit dem Teil Zeitrigger gemacht. Gleiches Ergebnis der Adapter stürzt ab.

                  Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.21.37.png

                  2022-05-17 20:16:00.054	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:16:00.052	info	terminating
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:16:00.044	error	Cannot read property 'finish' of undefined
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:16:00.043	error	TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:16:00.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:16:00.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:16:00.034	debug	set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 6 amperes by -4297 watts
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:16:00.033	info	Set value 6 of id amx
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:16:00.031	debug	Current used 3600 Watts with 16 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with -4297 watts by 225 Volts (avg) to new max of -3 Amperes per Phase
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:15:40.313	debug	{"version":"B","tme":"1705222015","rbc":"72","rbt":"367232465","car":"2","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"32","pha":"57","fsp":"1","tma":[23.375,28.125],"dws":"4322","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"53116","wst":"3","fwv":"053.3","nrg":[225,230,231,3,161,0,0,36,0,0,0,374,100,0,1,98],"sse":"050634","wss":"Home1","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":367209}
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:15:40.313	debug	Response: 200 - OK with data as object
                  
                  go-e.0
                  2022-05-17 20:15:40.263	debug	Starte Abfrage an: http://192.168.1.117/status
                  
                  HomoranH J 2 Replies Last reply
                  0
                  • keksnK keksn

                    @homoran

                    Ich habe mal ein kleines Blockly mit dem Teil Zeitrigger gemacht. Gleiches Ergebnis der Adapter stürzt ab.

                    Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.21.37.png

                    2022-05-17 20:16:00.054	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:16:00.052	info	terminating
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:16:00.044	error	Cannot read property 'finish' of undefined
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:16:00.043	error	TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:16:00.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:16:00.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:16:00.034	debug	set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 6 amperes by -4297 watts
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:16:00.033	info	Set value 6 of id amx
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:16:00.031	debug	Current used 3600 Watts with 16 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with -4297 watts by 225 Volts (avg) to new max of -3 Amperes per Phase
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:15:40.313	debug	{"version":"B","tme":"1705222015","rbc":"72","rbt":"367232465","car":"2","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"32","pha":"57","fsp":"1","tma":[23.375,28.125],"dws":"4322","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"53116","wst":"3","fwv":"053.3","nrg":[225,230,231,3,161,0,0,36,0,0,0,374,100,0,1,98],"sse":"050634","wss":"Home1","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":367209}
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:15:40.313	debug	Response: 200 - OK with data as object
                    
                    go-e.0
                    2022-05-17 20:15:40.263	debug	Starte Abfrage an: http://192.168.1.117/status
                    
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #35

                    @keksn ich habe diesen Datenpunkt nicht

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    keksnK 1 Reply Last reply
                    0
                    • keksnK keksn

                      @homoran

                      Ich habe mal ein kleines Blockly mit dem Teil Zeitrigger gemacht. Gleiches Ergebnis der Adapter stürzt ab.

                      Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.21.37.png

                      2022-05-17 20:16:00.054	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:16:00.052	info	terminating
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:16:00.044	error	Cannot read property 'finish' of undefined
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:16:00.043	error	TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:16:00.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:16:00.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:16:00.034	debug	set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 6 amperes by -4297 watts
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:16:00.033	info	Set value 6 of id amx
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:16:00.031	debug	Current used 3600 Watts with 16 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with -4297 watts by 225 Volts (avg) to new max of -3 Amperes per Phase
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:15:40.313	debug	{"version":"B","tme":"1705222015","rbc":"72","rbt":"367232465","car":"2","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"32","pha":"57","fsp":"1","tma":[23.375,28.125],"dws":"4322","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"53116","wst":"3","fwv":"053.3","nrg":[225,230,231,3,161,0,0,36,0,0,0,374,100,0,1,98],"sse":"050634","wss":"Home1","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":367209}
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:15:40.313	debug	Response: 200 - OK with data as object
                      
                      go-e.0
                      2022-05-17 20:15:40.263	debug	Starte Abfrage an: http://192.168.1.117/status
                      
                      J Offline
                      J Offline
                      JoergH
                      wrote on last edited by
                      #36

                      @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

                      HomoranH keksnK 2 Replies Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @keksn ich habe diesen Datenpunkt nicht

                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        wrote on last edited by
                        #37

                        @homoran Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.27.34.png

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • J JoergH

                          @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #38

                          @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                          @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

                          welcher?
                          amx läuft bei mir problemlos!

                          adjust... hab ich gar nicht.

                          Screenshot_20220517-203115_Firefox.jpg

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          J keksnK 2 Replies Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                            @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

                            welcher?
                            amx läuft bei mir problemlos!

                            adjust... hab ich gar nicht.

                            Screenshot_20220517-203115_Firefox.jpg

                            J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            wrote on last edited by
                            #39

                            @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                            @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                            @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

                            welcher?
                            amx läuft bei mir problemlos!

                            adjust... hab ich gar nicht.

                            Der change... wird nicht mehr unterstützt

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • J JoergH

                              @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              wrote on last edited by
                              #40

                              @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

                              Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

                              J 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

                                welcher?
                                amx läuft bei mir problemlos!

                                adjust... hab ich gar nicht.

                                Screenshot_20220517-203115_Firefox.jpg

                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                wrote on last edited by
                                #41

                                @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • keksnK keksn

                                  @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #42

                                  @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                  @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....

                                  nicht nötig!

                                  wahrscheinlich hast du ein neueres Modell

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  keksnK 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                    @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....

                                    nicht nötig!

                                    wahrscheinlich hast du ein neueres Modell

                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    wrote on last edited by
                                    #43

                                    @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                    wahrscheinlich hast du ein neueres Modell

                                    ja hat nichts gebracht.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • keksnK keksn

                                      @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

                                      Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      JoergH
                                      wrote on last edited by JoergH
                                      #44

                                      @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                      @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

                                      Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

                                      Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                                      EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?

                                      HomoranH keksnK 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • J JoergH

                                        @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                        @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

                                        Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

                                        Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                                        EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #45

                                        @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                        als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                                        Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        keksnK 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                          als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                                          Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter

                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          wrote on last edited by
                                          #46

                                          @homoran

                                          ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
                                          ohne Erfolg…

                                          J 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          394

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe