Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    327

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Go-eCharger Probleme nach Programmstart

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
65 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • keksnK keksn

    @homoran

    Ich habe mal ein kleines Blockly mit dem Teil Zeitrigger gemacht. Gleiches Ergebnis der Adapter stürzt ab.

    Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.21.37.png

    2022-05-17 20:16:00.054	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:16:00.052	info	terminating
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:16:00.044	error	Cannot read property 'finish' of undefined
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:16:00.043	error	TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:16:00.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:16:00.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:16:00.034	debug	set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 6 amperes by -4297 watts
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:16:00.033	info	Set value 6 of id amx
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:16:00.031	debug	Current used 3600 Watts with 16 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with -4297 watts by 225 Volts (avg) to new max of -3 Amperes per Phase
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:15:40.313	debug	{"version":"B","tme":"1705222015","rbc":"72","rbt":"367232465","car":"2","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"32","pha":"57","fsp":"1","tma":[23.375,28.125],"dws":"4322","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"53116","wst":"3","fwv":"053.3","nrg":[225,230,231,3,161,0,0,36,0,0,0,374,100,0,1,98],"sse":"050634","wss":"Home1","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":367209}
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:15:40.313	debug	Response: 200 - OK with data as object
    
    go-e.0
    2022-05-17 20:15:40.263	debug	Starte Abfrage an: http://192.168.1.117/status
    
    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #35

    @keksn ich habe diesen Datenpunkt nicht

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • keksnK keksn

      @homoran

      Ich habe mal ein kleines Blockly mit dem Teil Zeitrigger gemacht. Gleiches Ergebnis der Adapter stürzt ab.

      Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.21.37.png

      2022-05-17 20:16:00.054	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:16:00.052	info	terminating
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:16:00.044	error	Cannot read property 'finish' of undefined
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:16:00.043	error	TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:16:00.038	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:16:00.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:16:00.034	debug	set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 6 amperes by -4297 watts
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:16:00.033	info	Set value 6 of id amx
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:16:00.031	debug	Current used 3600 Watts with 16 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with -4297 watts by 225 Volts (avg) to new max of -3 Amperes per Phase
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:15:40.313	debug	{"version":"B","tme":"1705222015","rbc":"72","rbt":"367232465","car":"2","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"32","pha":"57","fsp":"1","tma":[23.375,28.125],"dws":"4322","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"53116","wst":"3","fwv":"053.3","nrg":[225,230,231,3,161,0,0,36,0,0,0,374,100,0,1,98],"sse":"050634","wss":"Home1","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":367209}
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:15:40.313	debug	Response: 200 - OK with data as object
      
      go-e.0
      2022-05-17 20:15:40.263	debug	Starte Abfrage an: http://192.168.1.117/status
      
      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #36

      @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

      HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @keksn ich habe diesen Datenpunkt nicht

        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        schrieb am zuletzt editiert von
        #37

        @homoran Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.27.34.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J JoergH

          @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #38

          @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

          @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

          welcher?
          amx läuft bei mir problemlos!

          adjust... hab ich gar nicht.

          Screenshot_20220517-203115_Firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          J keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

            @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

            welcher?
            amx läuft bei mir problemlos!

            adjust... hab ich gar nicht.

            Screenshot_20220517-203115_Firefox.jpg

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #39

            @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

            @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

            @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

            welcher?
            amx läuft bei mir problemlos!

            adjust... hab ich gar nicht.

            Der change... wird nicht mehr unterstützt

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JoergH

              @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              schrieb am zuletzt editiert von
              #40

              @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

              Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                @keksn Der Datenpunkt wird NICHT mehr unterstützt. Nimm doch mal den adjust...

                welcher?
                amx läuft bei mir problemlos!

                adjust... hab ich gar nicht.

                Screenshot_20220517-203115_Firefox.jpg

                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #41

                @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • keksnK keksn

                  @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #42

                  @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                  @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....

                  nicht nötig!

                  wahrscheinlich hast du ein neueres Modell

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                    @homoran spannend, ich lösche mal den adapter und die Datenpunkte....

                    nicht nötig!

                    wahrscheinlich hast du ein neueres Modell

                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #43

                    @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                    wahrscheinlich hast du ein neueres Modell

                    ja hat nichts gebracht.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • keksnK keksn

                      @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

                      Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

                      J Offline
                      J Offline
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                      #44

                      @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                      @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

                      Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

                      Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                      EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?

                      HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • J JoergH

                        @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                        @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

                        Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

                        Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                        EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #45

                        @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                        als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                        Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @joergh sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                          als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                          Vielleicht passt die Api oder die Firmware oder Das Modell nicht zu den Einstellungen im Adapter

                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #46

                          @homoran

                          ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
                          ohne Erfolg…

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • keksnK keksn

                            @homoran

                            ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
                            ohne Erfolg…

                            J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #47

                            @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                            @homoran

                            ich habe auch schon die Firmeware downgegraded
                            ohne Erfolg…

                            Wenn alles nichts hilft eben den Strom selber ausrechnen und direkt über amx setzen...

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J JoergH

                              @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                              @joergh ich nehme den adjust...im Blockly wir nur die Beschreibung angezeigt..."changes the Ampere Level in Watt"

                              Bildschirmfoto 2022-05-17 um 20.29.46.png

                              Ah...ok, das stellt nur Blockly etwas unglücklich dar...scheint so zu sein, als ob das Schreiben des DP zu dem Fehler führt....

                              EDIT: Hast Du mal mit "aktualisiere" probiert?

                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #48

                              @joergh

                              ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • keksnK keksn

                                @joergh

                                ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #49

                                @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                @joergh

                                ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen

                                dann musst du aber amx beschreiben

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                  @joergh

                                  ja das wollte ich mit dem mini Blockly testen

                                  dann musst du aber amx beschreiben

                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #50

                                  @homoran warum? selbst das interne script verwendet adjust

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • keksnK keksn

                                    @homoran warum? selbst das interne script verwendet adjust

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #51

                                    @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                    warum

                                    wenn du herausfinden willst ob das Problem an diesem Datenpunkt liegt, warum auch immer, solltest du ihn mal nicht nehmen.

                                    Teile den Wert in Watt durch 230V runde ab auf ganze Zahl, dann hast du den amx

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                      warum

                                      wenn du herausfinden willst ob das Problem an diesem Datenpunkt liegt, warum auch immer, solltest du ihn mal nicht nehmen.

                                      Teile den Wert in Watt durch 230V runde ab auf ganze Zahl, dann hast du den amx

                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      schrieb am zuletzt editiert von keksn
                                      #52

                                      @homoran ok danke werde ich testen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                        warum

                                        wenn du herausfinden willst ob das Problem an diesem Datenpunkt liegt, warum auch immer, solltest du ihn mal nicht nehmen.

                                        Teile den Wert in Watt durch 230V runde ab auf ganze Zahl, dann hast du den amx

                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #53

                                        @homoran

                                        sieht gut aus

                                        Baue das mal morgen in mein Hauptprogramm ein. Vorab mal vielen Dank! ( auch an Jörg) LG Alfred

                                        Bildschirmfoto 2022-05-17 um 21.21.54.png

                                        2022-05-17 21:20:01.294	info	200 with message: OK
                                        
                                        go-e.0
                                        2022-05-17 21:20:01.010	info	Set value 12.53 of id amx
                                        
                                        go-e.0
                                        2022-05-17 21:19:01.288	info	200 with message: OK
                                        
                                        go-e.0
                                        2022-05-17 21:19:01.017	info	Set value 9.36 of id amx
                                        
                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • keksnK keksn

                                          @homoran

                                          sieht gut aus

                                          Baue das mal morgen in mein Hauptprogramm ein. Vorab mal vielen Dank! ( auch an Jörg) LG Alfred

                                          Bildschirmfoto 2022-05-17 um 21.21.54.png

                                          2022-05-17 21:20:01.294	info	200 with message: OK
                                          
                                          go-e.0
                                          2022-05-17 21:20:01.010	info	Set value 12.53 of id amx
                                          
                                          go-e.0
                                          2022-05-17 21:19:01.288	info	200 with message: OK
                                          
                                          go-e.0
                                          2022-05-17 21:19:01.017	info	Set value 9.36 of id amx
                                          
                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #54

                                          @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:

                                          sieht gut aus

                                          nicht mit Nachkommastellen arbeiten.
                                          amx kann nur ganze Zahlen umsetzen. (Das Auto auch)

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          524

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen