Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
-
@mcwoolf OK.
Vielleicht ist das was für dich.
https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE
Gibt es für einen euro weniger auch ohne POE. Den verwende ich und ich glaube @klassisch auch.
-
@wendy2702
So nun habe ich den PE11 der sollte RTU beherrschen.
Naja was soll ich sagen, bekomme dennoch keine Daten.
Verbindung habe ich aber nur, wenn PE11 und iobroker auf Server eingestellt werden, was mich ein wenig irretiert, es heißt ja, bei modbus gibt es Server und Clients?? Oder verstehe ich hier auch was falsch?2023-01-20 08:01:39.317 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:40.369 - error: modbus.0 (21212) Error response: 5f 2023-01-20 08:01:41.469 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:42.568 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:43.617 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:44.667 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5 2023-01-20 08:01:45.666 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:46.715 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5 2023-01-20 08:01:47.713 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:48.765 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e 2023-01-20 08:01:49.748 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:50.797 - error: modbus.0 (21212) Error response: f2 2023-01-20 08:01:51.797 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x5f, 0xfd 2023-01-20 08:01:52.872 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:54.023 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:55.071 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:56.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e 2023-01-20 08:01:57.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff 2023-01-20 08:01:58.142 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
Kann mir jemand verraten was das hier zu bedeuten hat??
-
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
PE11
Das Gerät kenne ich nicht. Aber zweimal Server ist eigentlich falsch.
Man hat immer einen Server und mindestens einen Client.
-
@wendy2702
Ja das denke ich auch, aber anders bekomme ich keine Verbindung. -
@mcwoolf Mit dem Device kann ich dir leider nicht helfen.
Sorry
-
Die Verbindung ist auch nicht wirklich mehr das Problem, nur eben dass ich keine Daten aus dem Solax raus bekommen. Sobald ich ein Eingangsregister in den Modbus-Adapter eintrage, kommen diese Meldungen. s.O.
-
@mcwoolf Kannst du mal im Adapter auf TCP stellen. Die Umsetzung RTU --> TCP sollte doch das Gateway schon machen.
-
@wendy2702
Verbindung steht --> dennoch keine Daten.Kannst du bitte mal meine Einstellungen kontrollieren?
stimmt das so??
-
@mcwoolf Hast du das bei Holding eingetragen?
Kannst du mal das komplette Modbus Doc bereitstellen oder nimm mal einen "einfachen" Wert wie Spannung oder Temperature.
Function Code 03 sind eigentlich Holding Register Wie kommst du an die 40000 ?
-
@wendy2702
Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
Das ist die komplette Doku
-
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
@wendy2702
Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
Das ist die komplette Doku
2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244 2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined 2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out. 2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state. 2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} 2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege. -
@mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.
DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
Doku Port 502 --- Adapter 26Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.
Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.
Was kann man hier für Protocol auswählen:
und hier:
-
m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt -
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestelltHier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:
und vom modbus-adapter
und das aktuelle Log:
2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error 2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state. 2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26} 2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error 2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo. 2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose. 2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1) 2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error 2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state. 2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26} 2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error 2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo. 2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose. 2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error 2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state. 2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26} 2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error 2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo. 2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose. 2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error 2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state. 2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26} 2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error 2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo. 2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose. 2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
-
@mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.
-
Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler
-
-
Danke für die Info, hatte ich beim screenshot vergessen.
Und war nur zum testen -
@mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
@mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!
Aber der ioBroker Adapter
Die Übersetzung RTU TCP darf nur an einer Stelle erfolgen
Entweder im TCP Server ODER im ioBroker -
Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??