NEWS
Bewegungsmelder-Skript...mal wieder...
-
Hallo liebe Community,
trotz etlicher Versuche konnte ich ein Problem bislang dennoch nicht lösen.
Ich habe verschiedene Aquara- und Hue-Bewegungsmelder, eingebunden über den Zigbee-Adapter. Diese gehen beim "ersten" Motion-Detect auch an und gehen nach der eingestellten Zeit x auch aus.Woran ich bislang kläglich gescheitert bin ist die Einstellung, dass, wenn zwischenzeitlich erneut eine Bewegung erkannt wurde, sich der Timer verlängert bzw. von vorne startet.
Die 60s "Update-Zeit" der Sensoren habe ich zumindest nach meinem Verständnis eingehalten.

Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfestellung,
Grüße
Peter -
Hallo liebe Community,
trotz etlicher Versuche konnte ich ein Problem bislang dennoch nicht lösen.
Ich habe verschiedene Aquara- und Hue-Bewegungsmelder, eingebunden über den Zigbee-Adapter. Diese gehen beim "ersten" Motion-Detect auch an und gehen nach der eingestellten Zeit x auch aus.Woran ich bislang kläglich gescheitert bin ist die Einstellung, dass, wenn zwischenzeitlich erneut eine Bewegung erkannt wurde, sich der Timer verlängert bzw. von vorne startet.
Die 60s "Update-Zeit" der Sensoren habe ich zumindest nach meinem Verständnis eingehalten.

Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfestellung,
Grüße
Peter@pema0001 Das Skript ist (abgesehen von ein paar Kleinigkeiten) korrekt.
Bitte füge vor dem
fallsnoch einendebugBlock ein um mitzuschreiben wenn das Objekt aktualisiert wird.Dann Testen und nach dem Test im Log schauen welche Aktualisierungen der iobroker bekommen hat.
Ein Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden bedeutet bei den BWM nicht automatisch das eine Person die sich vor dem BWM befindet erneut "gemeldet" wird - in einigen Fällen ist eine "signifikante Änderung" Notwendig.
Als Beispiel - Jemand der auf dem Porzellan Thron sitzt und sein Geschäft verrichtet wird wahrscheinlich den BWM nicht neu auslösen selbst wenn er länger als 60 Sekunden "sitzt"/
A.
-
@pema0001 Das Skript ist (abgesehen von ein paar Kleinigkeiten) korrekt.
Bitte füge vor dem
fallsnoch einendebugBlock ein um mitzuschreiben wenn das Objekt aktualisiert wird.Dann Testen und nach dem Test im Log schauen welche Aktualisierungen der iobroker bekommen hat.
Ein Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden bedeutet bei den BWM nicht automatisch das eine Person die sich vor dem BWM befindet erneut "gemeldet" wird - in einigen Fällen ist eine "signifikante Änderung" Notwendig.
Als Beispiel - Jemand der auf dem Porzellan Thron sitzt und sein Geschäft verrichtet wird wahrscheinlich den BWM nicht neu auslösen selbst wenn er länger als 60 Sekunden "sitzt"/
A.
@asgothian sagte in Bewegungsmelder-Skript...mal wieder...:
Als Beispiel - Jemand der auf dem Porzellan Thron sitzt und sein Geschäft verrichtet wird wahrscheinlich den BWM nicht neu auslösen selbst wenn er länger als 60 Sekunden "sitzt"/
Schön formuliert

Für den "Thron" bietet sich eher ein Präsenzmelder an
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.