Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 122.0k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J juggi1962

    Hallo zusammen.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
    IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
    const BatteryUnits = [[3, 0]];
    Was gehört da ohne Batterie rein?
    Danke im Voraus, Gruß Jürgen.

    R Offline
    R Offline
    R4
    schrieb am zuletzt editiert von R4
    #198

    @juggi1962
    versuch's doch mal mit [0,0]...

    PS: Und lass [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100] weg

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J juggi1962

      Hallo zusammen.
      Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
      IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
      const BatteryUnits = [[3, 0]];
      Was gehört da ohne Batterie rein?
      Danke im Voraus, Gruß Jürgen.

      svenomattS Offline
      svenomattS Offline
      svenomatt
      schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
      #199

      @juggi1962

      Ich sollte damals folgendes Ändern. Ich selbst habe nur 2 Batteriepacks und nicht 3.

      @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

      @svenomatt
      Laut Deinem Logist der Fehler bei Dir immer in Zeile 371. Das Skript versucht die dritte Batterie anzusprechen, die gibt es bei Dir nicht. Ich habe das Skript so angepasst, dass das jetzt korrekt sein sollte, möchte das aber erst etwas später ins Forum stellen. Bei Dir sollte (Konjunktiv) folgendes das Problem lösen:
      Das im Skript

          // get SOC of all batteries and combine to one string
          var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " +
              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%";
          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
      

      durch das ersetzen:

          // get SOC of all batteries and combine to one string
          var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
      

      Ich weiß aber nicht inwiefern das Script sich geändert hat.

          // get SOC of all batteries and combine to one string
          var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.0.Battery0.BatterySOC").val + "%";
          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
      

      wie gesagt ohne gewähr!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R R4

        @juggi1962
        versuch's doch mal mit [0,0]...

        PS: Und lass [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100] weg

        J Offline
        J Offline
        juggi1962
        schrieb am zuletzt editiert von
        #200

        @r4 Zuerst mal Danke.
        Hab das von dir probiert, bekomme aber folgende Warnungen :disappointed:

        10:58:42.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
        10:58:47.474	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
        10:58:52.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
        10:58:57.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 35300 from id: 1 with error: undefined
        10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:785:9)
        10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
        10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:787:9)
        10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
        10:59:02.490	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:793:66)
        10:59:02.491	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
        10:59:02.492	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
        10:59:07.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ATARI

          @kachel

          Vielen Dank für das Script und Deine Arbeit !

          Wie kann ich den Abfrage Intervall nach einem Durchlauf verzögern
          oder nur einmal pro Minute oder alle 5 Minuten starten lassen?
          Ein Timer mit: von Uhrzeit bis Uhrzeit alle x Minuten wäre auch super.

          Momentan bekommt das Script irgendwann im Laufe des Tages keine
          Daten mehr und erzeugt nur noch Fehlermeldungen.
          In diesem Fall hilft nur: das Script stoppen und nach einigen Minuten
          wieder starten.

          Gruß
          ATARI

          Edit:
          Würde Dir für Deine Arbeit 'nen Kaffee oder 'n Bier spendieren.

          H Offline
          H Offline
          hawkiobroker
          schrieb am zuletzt editiert von
          #201

          @atari Hallo, ich weiß nicht, ob Deine Frage schon gelöst wurde, ich habe nicht alle Einträger bisher gelesen. Ich stand vor dem selben Problem und habe mir folgende Lösung überlegt (ich muss zugeben, es wird sicherlich einfachere und bessere geben, für meine Zwecke reicht es aber...):

          1. Ich habe das Skript so angerpasst, dass es immer nur einmal durchläuft.
          2. Ich habe ein Blockly-Skript ergänzt, dass das JS Skript alle x Minuten (hier 10) startet und nach Durchlauf (bzw. nach einer bestimmten Zeit) wieder beendet.

          Ist zwar hemdsärmelig, funktioniert aber. Ich habe dazu im Skript folgende Anpassung vorgenommen:

          code_text
          / -------------------------------------------------------------------
          // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
          // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
          var triggerprocessing = 0; 
          var currentinverter = 1;
          
            //  setInterval(function() {
             //     if(triggerprocessing == 1) {
             //    triggerprocessing = 0;
             //     processData();        
            //  }      
          
             var ref = setInterval(function(){
              console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
              readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
              RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;   
              if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                  RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                  currentinverter++
                  if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                      currentinverter = 1;  
                      triggerprocessing = 1
                      processData();
                      clearInterval(ref);                    
                  }
              }
          },3333);
          

          Das Blockly-Skript sieht folgendermaßen aus:

          c397713a-4047-4bfd-8c10-378dfce9950d-image.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • svenomattS svenomatt

            @svenomatt sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

            @chris_b

            Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.

            
            
                // get SOC of all batteries and combine to one string
             var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
            getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
            setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
            

            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke

            Gruß Sven

            @road_runner31
            @Chris_B

            Hallo zusammen, nachdem nun das Script (Dank @Chris_b) bei mir läuft wollte ich gerne meine Wallbox (Easse) per PVüberschusss laden. Als für mich ansprechend fand ich evcc, da es alle meine Wünsche erfüllt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen.

            Kann ich gleichzeitig per iobroker (mit dem script) und evcc die Daten vom Wechselrichter ohne Probleme abgreifen? Im Netz konnte ich keine klare Antwort dazu finden. Dort wurde immer gesagt, dass sich mehre Anfrager (z.b. iobroker und evcc) an den Wechselrichter problemmatisch auswirken könnten.

            Zudem wird in der Dokumentation von Evcc über eine Möglichkeit gesprochen, die Daten via Modbus Proxy weiter zu geben.
            Ist es möglich das das Script die Daten vom Wechselrichter über den ModbusProxy zu ziehen. Sodass der Wechselrichter nur von evcc angesprochen wird. und somit nur eine Anfrage an den Wechselrichter gestellt wird.

            Vielleicht sind meine Gedankenspiele auch völlig falsch. Im Ergebnis würde ich gerne beides sowohl das script als auch Evcc nutzen.

            Ich hoffe ich konnte mich halbwegs erklären. Für eine Atwort bzw. Hilfestellung wäre ich euch dankbar.

            C Offline
            C Offline
            Chris_B
            schrieb am zuletzt editiert von
            #202

            @svenomatt Hallo Sven. Mit Wallboxen kenne ich mich leider gar nicht aus - sorry.
            Zu Deiner Anpassung: Im neusten Skript von mir, sollte die Anzahl der Batterien korrekt berücksichtigt sein.
            Ich poste gleich noch eine neuere Variante meines Skripts mit einigen Optimierungen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Offline
              C Offline
              Chris_B
              schrieb am zuletzt editiert von
              #203

              @r4 und an alle die es interessiert:
              Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
              Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
              Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
              In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
              Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
              Sun2000.js
              Gruss

              R svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • C Chris_B

                @r4 und an alle die es interessiert:
                Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                Sun2000.js
                Gruss

                R Offline
                R Offline
                R4
                schrieb am zuletzt editiert von
                #204

                Top!

                @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

                Darauf warte ich noch ;-)

                Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

                // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                function ConnectModbus()
                //----------------------
                 {
                    console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                    // set requests parameters
                    client.setTimeout (10000);
                    // try to connect
                    client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                        .then(function()
                        {
                            console.log("Connected");
                        })
                        .catch(function(e)
                        {
                            console.log(e);
                        });
                }
                

                Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

                function readRegisterSpace(address, length)
                //-----------------------------------------
                 {
                    client.setID(ModBusID);
                    client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                    {   
                        if (err)
                        {
                            if (err.modbusCode == null)
                            {
                                console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                ConnectModbus();
                            } 
                            else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                        }
                        else
                        {
                            console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                            for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                        }
                    });
                }
                

                PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

                S C 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • R R4

                  Top!

                  @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                  In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

                  Darauf warte ich noch ;-)

                  Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

                  // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                  function ConnectModbus()
                  //----------------------
                   {
                      console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                      // set requests parameters
                      client.setTimeout (10000);
                      // try to connect
                      client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                          .then(function()
                          {
                              console.log("Connected");
                          })
                          .catch(function(e)
                          {
                              console.log(e);
                          });
                  }
                  

                  Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

                  function readRegisterSpace(address, length)
                  //-----------------------------------------
                   {
                      client.setID(ModBusID);
                      client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                      {   
                          if (err)
                          {
                              if (err.modbusCode == null)
                              {
                                  console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                  ConnectModbus();
                              } 
                              else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                          }
                          else
                          {
                              console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                              for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                          }
                      });
                  }
                  

                  PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

                  S Offline
                  S Offline
                  stoffel67
                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                  #205

                  hallo,
                  ich schaff's einfach nicht Register zu schreiben...
                  bekomme folgende Fehlermeldung:

                  2023-07-17 11:54:49.028
                  error
                  Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                  2023-07-17 11:54:49.028
                  error
                  Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                  2023-07-17 11:54:49.028
                  error
                  An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                  2023-07-17 11:54:48.640
                  error
                  Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                  2023-07-17 11:54:48.640
                  error
                  Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  2023-07-17 11:54:48.639
                  error
                  An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                  2023-07-17 11:54:48.489
                  info
                  script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V7: WriteRegister....
                  
                  

                  Scrip sieht so aus:

                  setInterval(function() {
                  
                      if(triggerprocessing == 1) {
                          triggerprocessing = 0;
                          processData();        
                      }      
                      if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                      {  
                          console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                          readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                          RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
                          if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                              RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                              currentinverter++
                              if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                                  currentinverter = 1;  
                                  triggerprocessing = 1;                    
                              }
                          } 
                      }
                      else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                      {
                              console.log("WriteRegister....")
                              var hBatt=getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction").val;
                              var hSOC= getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC").val*10;
                              client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]); // 
                              client.writeRegisters(47088, [0, hSOC]); // 
                              triggerWriteProcessing = false;
                      }       
                  }, 6000);
                  

                  ist das ein Zeitproblem..?
                  was bedeudet hier "Slave device busy"

                  Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S stoffel67

                    hallo,
                    ich schaff's einfach nicht Register zu schreiben...
                    bekomme folgende Fehlermeldung:

                    2023-07-17 11:54:49.028
                    error
                    Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                    2023-07-17 11:54:49.028
                    error
                    Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                    2023-07-17 11:54:49.028
                    error
                    An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                    2023-07-17 11:54:48.640
                    error
                    Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                    2023-07-17 11:54:48.640
                    error
                    Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                    2023-07-17 11:54:48.639
                    error
                    An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                    2023-07-17 11:54:48.489
                    info
                    script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V7: WriteRegister....
                    
                    

                    Scrip sieht so aus:

                    setInterval(function() {
                    
                        if(triggerprocessing == 1) {
                            triggerprocessing = 0;
                            processData();        
                        }      
                        if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                        {  
                            console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                            readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                            RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
                            if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                                RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                                currentinverter++
                                if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                                    currentinverter = 1;  
                                    triggerprocessing = 1;                    
                                }
                            } 
                        }
                        else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                        {
                                console.log("WriteRegister....")
                                var hBatt=getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction").val;
                                var hSOC= getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC").val*10;
                                client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]); // 
                                client.writeRegisters(47088, [0, hSOC]); // 
                                triggerWriteProcessing = false;
                        }       
                    }, 6000);
                    

                    ist das ein Zeitproblem..?
                    was bedeudet hier "Slave device busy"

                    R Offline
                    R Offline
                    R4
                    schrieb am zuletzt editiert von R4
                    #206

                    @stoffel67
                    jaaa, zweimal Zugriff hintereinander ohne Pause mag Huawei nicht..., dabei ist es egal ob Lesen oder Schreiben gemacht wird (beachte deine 2 einzelne Schreibzugriffe!).

                    // NÖ: client.writeRegisters(47087, [0, hBatt, 0, hSOC]);
                    // JA:
                    client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
                    

                    könnte klappen (hBatt und hSOC müssen halt immer passen...)

                    PS: Das "triggerprocessing = 1;" kannst du gleich ersetzen durch "processData();"

                    PPS: Nicht ganz kapiert: Wenn processData() (direkt) vor dem Schreiben ausgeführt wurde werden "ChargeFromGridFunction" und "GridChargeCutoffSOC" ja von den aus dem WR ausgelesenen Daten verwendet (und gleich wieder so geschrieben) und nicht ggf. im Programmablauf geänderte Werte?!

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R R4

                      @stoffel67
                      jaaa, zweimal Zugriff hintereinander ohne Pause mag Huawei nicht..., dabei ist es egal ob Lesen oder Schreiben gemacht wird (beachte deine 2 einzelne Schreibzugriffe!).

                      // NÖ: client.writeRegisters(47087, [0, hBatt, 0, hSOC]);
                      // JA:
                      client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
                      

                      könnte klappen (hBatt und hSOC müssen halt immer passen...)

                      PS: Das "triggerprocessing = 1;" kannst du gleich ersetzen durch "processData();"

                      PPS: Nicht ganz kapiert: Wenn processData() (direkt) vor dem Schreiben ausgeführt wurde werden "ChargeFromGridFunction" und "GridChargeCutoffSOC" ja von den aus dem WR ausgelesenen Daten verwendet (und gleich wieder so geschrieben) und nicht ggf. im Programmablauf geänderte Werte?!

                      S Offline
                      S Offline
                      stoffel67
                      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                      #207

                      @r4
                      stimmt denn die "0" jeweils... [0, hBatt, 0, hSOC]
                      hBatt ist entweder "0" oder "1" , hSOC ist ein Wert zwischen 0%-100%.
                      kann das dann funktionieren?
                      das Schreiben wird scheinbar direkt ausgeführt... hab es mit einem Wert
                      client.writeRegisters(43006, [120, 120]
                      client.writeRegisters(43006, [60, 60]
                      getestet..., es wurde dann immer der richtige Wert 60 bzw. 120 zurückgeliefert, daher ist mir das Array [0, hBatt, 0, hSOC]
                      nicht ganz klar...ist das nun "[AdressenOffset,Wert] oder [min.Wert,max.Wert]

                      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stoffel67

                        @r4
                        stimmt denn die "0" jeweils... [0, hBatt, 0, hSOC]
                        hBatt ist entweder "0" oder "1" , hSOC ist ein Wert zwischen 0%-100%.
                        kann das dann funktionieren?
                        das Schreiben wird scheinbar direkt ausgeführt... hab es mit einem Wert
                        client.writeRegisters(43006, [120, 120]
                        client.writeRegisters(43006, [60, 60]
                        getestet..., es wurde dann immer der richtige Wert 60 bzw. 120 zurückgeliefert, daher ist mir das Array [0, hBatt, 0, hSOC]
                        nicht ganz klar...ist das nun "[AdressenOffset,Wert] oder [min.Wert,max.Wert]

                        R Offline
                        R Offline
                        R4
                        schrieb am zuletzt editiert von R4
                        #208

                        @stoffel67
                        äh was?, bzw. nö!
                        https://github.com/yaacov/node-modbus-serial/blob/master/README.md

                        hab bei deinem Beispiel nicht bedacht, dass hier ja nur UINT16 angesprochen werden. Also muss es

                        client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
                        

                        sein.
                        Bsp:

                        client.writeRegisters(47087, [1, 550]);
                        

                        setzt
                        javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 1
                        javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 55%

                        Beachte, dass du jeweils 16 Bit Werte schreibst (die Zahlen in []) und pass trotzdem auf, wo du deine Werte herbekommst...

                        (mit

                        client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]);
                        

                        würdest du Register 47087 mit '0' beschreiben und Register 47088 mit 'hBatt')

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R R4

                          Top!

                          @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

                          Darauf warte ich noch ;-)

                          Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

                          // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                          function ConnectModbus()
                          //----------------------
                           {
                              console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                              // set requests parameters
                              client.setTimeout (10000);
                              // try to connect
                              client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                                  .then(function()
                                  {
                                      console.log("Connected");
                                  })
                                  .catch(function(e)
                                  {
                                      console.log(e);
                                  });
                          }
                          

                          Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

                          function readRegisterSpace(address, length)
                          //-----------------------------------------
                           {
                              client.setID(ModBusID);
                              client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                              {   
                                  if (err)
                                  {
                                      if (err.modbusCode == null)
                                      {
                                          console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                          ConnectModbus();
                                      } 
                                      else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                                  }
                                  else
                                  {
                                      console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                      for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                                  }
                              });
                          }
                          

                          PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

                          C Offline
                          C Offline
                          Chris_B
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #209

                          @r4 Danke für die Tips. Ich schaue mir Deine Änderungen an und implementiere es dann. Das mit dem Leerzeichen vor "{" ist ja schon doof.

                          Eine Frage:
                          Meine Anlage ist erst 2 Monate in Betrieb. Hast Du Erfahrung, wie man die Batterie im Winter optimal betreibt? jetzt ladet die Batterie auch an einem relativ schlechten Tag meist auf 100%. Im Winter wird es dafür vermutlich nie reichen. Gibt es ein Forum in welchem ich Tips dazu erhalte?

                          Ich veröffentliche später eine neue Version des Skript. Finde immer mehr Dinge, die verbessert werden sollten (unbenütze Variable etc.).

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R R4

                            Top!

                            @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                            In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

                            Darauf warte ich noch ;-)

                            Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

                            // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                            function ConnectModbus()
                            //----------------------
                             {
                                console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                                // set requests parameters
                                client.setTimeout (10000);
                                // try to connect
                                client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                                    .then(function()
                                    {
                                        console.log("Connected");
                                    })
                                    .catch(function(e)
                                    {
                                        console.log(e);
                                    });
                            }
                            

                            Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

                            function readRegisterSpace(address, length)
                            //-----------------------------------------
                             {
                                client.setID(ModBusID);
                                client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                                {   
                                    if (err)
                                    {
                                        if (err.modbusCode == null)
                                        {
                                            console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                            ConnectModbus();
                                        } 
                                        else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                                    }
                                    else
                                    {
                                        console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                        for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                                    }
                                });
                            }
                            

                            PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

                            C Offline
                            C Offline
                            Chris_B
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #210

                            @r4 Hallo - ich habe Deinen Vorschlag mit der Funktion ConnectModbus() ausprobiert. Prinzipiell funktioniert das natürlich... Aber: Bei mir kommt es hin und wieder zu Fehlern bei der Abfrage von Registern, das ist aber normalerweise nicht weiter schlimm. Nur führt die Abfrage von
                            if (err.modbusCode == null)
                            immer zu einem reconnect, obwohl dies eigentlich nicht nötig ist. Bist Du sicher, dass die Bedingung korrekt ist? Kennst Du die Rückgabewerte err.modbusCode?
                            Gruss

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M meloneA

                              @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.

                              svenomattS Offline
                              svenomattS Offline
                              svenomatt
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #211

                              @melonea sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                              @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.

                              Moin zusammen, Kann mir jemand kurz erläutert wie ich den Modbus Proxy von evcc und das Script zusammen zum laufen bekomme.

                              Würde gerne das Script und evcc zeitgleich laufen lassen.

                              Gruß Sven

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Offline
                                R Offline
                                R4
                                schrieb am zuletzt editiert von R4
                                #212

                                @chris_b
                                hm, das ist bei mir nicht der Fall. In meinem Log gibt es immer mal

                                javascript.0
                                2023-07-18 08:20:13.481	warn	script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)
                                

                                aber ohne Reconnects. Die gibt es praktisch nur bei einem Neustart, bis er sich erfolgreich verbunden hat oder so zwei Mal am Tag auch zwischendurch, dann aber gerne gehäuft bis zu einer Minute lang:

                                2023-07-17 03:42:13.496 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                2023-07-17 03:42:13.496 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                                2023-07-17 03:42:13.497 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                                2023-07-17 03:42:15.493 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 15
                                2023-07-17 03:42:25.491 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                                2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                                2023-07-17 03:42:31.506 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 16
                                2023-07-17 03:42:37.508 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                ...
                                

                                Error Codes: https://www.simplymodbus.ca/exceptions.htm

                                Batterie: Naja, kommt immer drauf an ;-)
                                Wenn du natürlich schon im Sommer Schwierigkeiten hast sie voll zu bekommen wird das in der dunklen Jahreszeit nicht besser. Hört sich nach Fehlplanung an (sorry). (Ich hab knapp 17kWp und einen 5kWh Akku, und der ist schon "schöngerechnet", also fraglich ob er sich wirklich lohnt.)
                                In dem Fall würde ich zumindest den Mindest-SoC nicht auf 0% belassen (>10%), das stresst den Akku am meisten, auch wenn Huawei da natürlich Vorkehrungen getroffen hat (der lädt sich dann auch mal selbst aus dem Netz auf ein selbstdefiniertes Minimum auf).

                                Ein informatives Forum ist
                                https://www.photovoltaikforum.com/thread/160098-what-s-up-huawei/

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R R4

                                  @chris_b
                                  hm, das ist bei mir nicht der Fall. In meinem Log gibt es immer mal

                                  javascript.0
                                  2023-07-18 08:20:13.481	warn	script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)
                                  

                                  aber ohne Reconnects. Die gibt es praktisch nur bei einem Neustart, bis er sich erfolgreich verbunden hat oder so zwei Mal am Tag auch zwischendurch, dann aber gerne gehäuft bis zu einer Minute lang:

                                  2023-07-17 03:42:13.496 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                  2023-07-17 03:42:13.496 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                                  2023-07-17 03:42:13.497 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                                  2023-07-17 03:42:15.493 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 15
                                  2023-07-17 03:42:25.491 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                  2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                                  2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                                  2023-07-17 03:42:31.506 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 16
                                  2023-07-17 03:42:37.508 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                                  ...
                                  

                                  Error Codes: https://www.simplymodbus.ca/exceptions.htm

                                  Batterie: Naja, kommt immer drauf an ;-)
                                  Wenn du natürlich schon im Sommer Schwierigkeiten hast sie voll zu bekommen wird das in der dunklen Jahreszeit nicht besser. Hört sich nach Fehlplanung an (sorry). (Ich hab knapp 17kWp und einen 5kWh Akku, und der ist schon "schöngerechnet", also fraglich ob er sich wirklich lohnt.)
                                  In dem Fall würde ich zumindest den Mindest-SoC nicht auf 0% belassen (>10%), das stresst den Akku am meisten, auch wenn Huawei da natürlich Vorkehrungen getroffen hat (der lädt sich dann auch mal selbst aus dem Netz auf ein selbstdefiniertes Minimum auf).

                                  Ein informatives Forum ist
                                  https://www.photovoltaikforum.com/thread/160098-what-s-up-huawei/

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris_B
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #213

                                  @r4 Danke für den Link zum Huawei Forum. Da kann ich suchen.
                                  Ich glaube nicht, dass es sich um eine Fehlplanung handelt. Ob es sich wirklich 'lohnt' ist eine berechtigte Frage. Ich habe nur 5kWp (kleines Flachdach) und 15 kWh Akku. Der wird an einem normalen Tag in der Sommerzeit locker gefüllt, pendelt zwischen 100% und ca. 60% bis 70% (am frühen Morgen des Folgetages). Ich komme also locker über die Nacht, und auch durch einen 'schlechten' Tag. Brauche ca. 10kWh pro Tag. Da ich im Winter viel weniger Sonne haben werde (auf Grund der Lage) erwarte ich, dass dann der Akku kaum geladen wird (ich habe eine Wärmepumpe als Heizung).
                                  Die Frage war genau, ob ich dann die Mindest SoC auf >0% setzen soll. Ich werde mal im Forum suchen.
                                  Danke

                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    stoffel67
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #214

                                    @r4
                                    Vielen Dank für deine Hinweise... funktioniert!!!:slightly_smiling_face:

                                    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chris_B

                                      @r4 Danke für den Link zum Huawei Forum. Da kann ich suchen.
                                      Ich glaube nicht, dass es sich um eine Fehlplanung handelt. Ob es sich wirklich 'lohnt' ist eine berechtigte Frage. Ich habe nur 5kWp (kleines Flachdach) und 15 kWh Akku. Der wird an einem normalen Tag in der Sommerzeit locker gefüllt, pendelt zwischen 100% und ca. 60% bis 70% (am frühen Morgen des Folgetages). Ich komme also locker über die Nacht, und auch durch einen 'schlechten' Tag. Brauche ca. 10kWh pro Tag. Da ich im Winter viel weniger Sonne haben werde (auf Grund der Lage) erwarte ich, dass dann der Akku kaum geladen wird (ich habe eine Wärmepumpe als Heizung).
                                      Die Frage war genau, ob ich dann die Mindest SoC auf >0% setzen soll. Ich werde mal im Forum suchen.
                                      Danke

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      R4
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #215

                                      @chris_b
                                      PS: Siehe auch
                                      LUNA2000-(5-30)-S0 Benutzerhandbuch (Ausgabe 13)
                                      Insbesondere Kapitel "8.5 Speicher mit niedrigem SOC"
                                      --> SoC unter 5% sollte vermieden werden

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Chris_B

                                        @r4 und an alle die es interessiert:
                                        Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                                        Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                                        Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                                        In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                                        Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                        Sun2000.js
                                        Gruss

                                        svenomattS Offline
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #216

                                        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                        Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                        Sun2000.js
                                        Gruss

                                        @chris_b Hallo vielen dank nochmal für deine großartige Arbeit. Ich habe gerade versucht dein neues script einzubinden. jedoch erhaltet ich folgende Fehlermeldung

                                        19.7.2023, 20:33:50.122	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                        19.7.2023, 20:34:05.124	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                        19.7.2023, 20:38:25.153	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                        19.7.2023, 20:38:50.156	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                        19.7.2023, 20:39:25.160	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                        19.7.2023, 20:39:40.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                        19.7.2023, 20:39:45.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                        

                                        vielleicht kannst du mir noch mal helfen.

                                        meine Parameter sind

                                        wechselrichter 8Kw
                                        1 Speicher mit zwei Batterien

                                        client.connectTCP("192.168.178.59", { port: 502 });
                                        // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                        const ModBusIDs = [1];
                                        // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                        const PowerMeterID = 0;
                                        // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                        // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                        // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                        const BatteryUnits = [[2, 0]];
                                        

                                        Gruß Sven

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • svenomattS svenomatt

                                          @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                          Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                          Sun2000.js
                                          Gruss

                                          @chris_b Hallo vielen dank nochmal für deine großartige Arbeit. Ich habe gerade versucht dein neues script einzubinden. jedoch erhaltet ich folgende Fehlermeldung

                                          19.7.2023, 20:33:50.122	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                          19.7.2023, 20:34:05.124	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          19.7.2023, 20:38:25.153	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          19.7.2023, 20:38:50.156	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          19.7.2023, 20:39:25.160	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                          19.7.2023, 20:39:40.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                          19.7.2023, 20:39:45.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                          

                                          vielleicht kannst du mir noch mal helfen.

                                          meine Parameter sind

                                          wechselrichter 8Kw
                                          1 Speicher mit zwei Batterien

                                          client.connectTCP("192.168.178.59", { port: 502 });
                                          // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                          const ModBusIDs = [1];
                                          // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                          const PowerMeterID = 0;
                                          // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                          // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                          // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                          const BatteryUnits = [[2, 0]];
                                          

                                          Gruß Sven

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Chris_B
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #217

                                          @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
                                          Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
                                          Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
                                          Gruss, Christian

                                          J svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          780

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe