    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • svenomattS svenomatt

    @svenomatt sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

    @chris_b

    Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.

    
    
        // get SOC of all batteries and combine to one string
     var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
    getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
    setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
    

    Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke

    Gruß Sven

    @road_runner31
    @Chris_B

    Hallo zusammen, nachdem nun das Script (Dank @Chris_b) bei mir läuft wollte ich gerne meine Wallbox (Easse) per PVüberschusss laden. Als für mich ansprechend fand ich evcc, da es alle meine Wünsche erfüllt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen.

    Kann ich gleichzeitig per iobroker (mit dem script) und evcc die Daten vom Wechselrichter ohne Probleme abgreifen? Im Netz konnte ich keine klare Antwort dazu finden. Dort wurde immer gesagt, dass sich mehre Anfrager (z.b. iobroker und evcc) an den Wechselrichter problemmatisch auswirken könnten.

    Zudem wird in der Dokumentation von Evcc über eine Möglichkeit gesprochen, die Daten via Modbus Proxy weiter zu geben.
    Ist es möglich das das Script die Daten vom Wechselrichter über den ModbusProxy zu ziehen. Sodass der Wechselrichter nur von evcc angesprochen wird. und somit nur eine Anfrage an den Wechselrichter gestellt wird.

    Vielleicht sind meine Gedankenspiele auch völlig falsch. Im Ergebnis würde ich gerne beides sowohl das script als auch Evcc nutzen.

    Ich hoffe ich konnte mich halbwegs erklären. Für eine Atwort bzw. Hilfestellung wäre ich euch dankbar.

    C Offline
    C Offline
    Chris_B
    schrieb am zuletzt editiert von
    #202

    @svenomatt Hallo Sven. Mit Wallboxen kenne ich mich leider gar nicht aus - sorry.
    Zu Deiner Anpassung: Im neusten Skript von mir, sollte die Anzahl der Batterien korrekt berücksichtigt sein.
    Ich poste gleich noch eine neuere Variante meines Skripts mit einigen Optimierungen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Offline
      C Offline
      Chris_B
      schrieb am zuletzt editiert von
      #203

      @r4 und an alle die es interessiert:
      Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
      Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
      Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
      In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
      Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
      Sun2000.js
      Gruss

      R svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
      1
      • C Chris_B

        @r4 und an alle die es interessiert:
        Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
        Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
        Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
        In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
        Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
        Sun2000.js
        Gruss

        R Offline
        R Offline
        R4
        schrieb am zuletzt editiert von
        #204

        Top!

        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

        In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

        Darauf warte ich noch ;-)

        Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

        // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
        function ConnectModbus()
        //----------------------
         {
            console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
            // set requests parameters
            client.setTimeout (10000);
            // try to connect
            client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                .then(function()
                {
                    console.log("Connected");
                })
                .catch(function(e)
                {
                    console.log(e);
                });
        }
        

        Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

        function readRegisterSpace(address, length)
        //-----------------------------------------
         {
            client.setID(ModBusID);
            client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
            {   
                if (err)
                {
                    if (err.modbusCode == null)
                    {
                        console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                        ConnectModbus();
                    } 
                    else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                }
                else
                {
                    console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                    for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                }
            });
        }
        

        PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

        S C 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • R R4

          Top!

          @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

          In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

          Darauf warte ich noch ;-)

          Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

          // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
          function ConnectModbus()
          //----------------------
           {
              console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
              // set requests parameters
              client.setTimeout (10000);
              // try to connect
              client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                  .then(function()
                  {
                      console.log("Connected");
                  })
                  .catch(function(e)
                  {
                      console.log(e);
                  });
          }
          

          Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

          function readRegisterSpace(address, length)
          //-----------------------------------------
           {
              client.setID(ModBusID);
              client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
              {   
                  if (err)
                  {
                      if (err.modbusCode == null)
                      {
                          console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                          ConnectModbus();
                      } 
                      else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                  }
                  else
                  {
                      console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                      for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                  }
              });
          }
          

          PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

          S Offline
          S Offline
          stoffel67
          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
          #205

          hallo,
          ich schaff's einfach nicht Register zu schreiben...
          bekomme folgende Fehlermeldung:

          2023-07-17 11:54:49.028
          error
          Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
          2023-07-17 11:54:49.028
          error
          Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
          2023-07-17 11:54:49.028
          error
          An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          2023-07-17 11:54:48.640
          error
          Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
          2023-07-17 11:54:48.640
          error
          Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2023-07-17 11:54:48.639
          error
          An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          2023-07-17 11:54:48.489
          info
          script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V7: WriteRegister....
          
          

          Scrip sieht so aus:

          setInterval(function() {
          
              if(triggerprocessing == 1) {
                  triggerprocessing = 0;
                  processData();        
              }      
              if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
              {  
                  console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                  readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                  RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
                  if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                      RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                      currentinverter++
                      if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                          currentinverter = 1;  
                          triggerprocessing = 1;                    
                      }
                  } 
              }
              else // triggerWriteProcessing == true --> write register
              {
                      console.log("WriteRegister....")
                      var hBatt=getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction").val;
                      var hSOC= getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC").val*10;
                      client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]); // 
                      client.writeRegisters(47088, [0, hSOC]); // 
                      triggerWriteProcessing = false;
              }       
          }, 6000);
          

          ist das ein Zeitproblem..?
          was bedeudet hier "Slave device busy"

          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S stoffel67

            hallo,
            ich schaff's einfach nicht Register zu schreiben...
            bekomme folgende Fehlermeldung:

            2023-07-17 11:54:49.028
            error
            Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            2023-07-17 11:54:49.028
            error
            Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
            2023-07-17 11:54:49.028
            error
            An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            2023-07-17 11:54:48.640
            error
            Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            2023-07-17 11:54:48.640
            error
            Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
            2023-07-17 11:54:48.639
            error
            An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            2023-07-17 11:54:48.489
            info
            script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V7: WriteRegister....
            
            

            Scrip sieht so aus:

            setInterval(function() {
            
                if(triggerprocessing == 1) {
                    triggerprocessing = 0;
                    processData();        
                }      
                if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                {  
                    console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                    readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                    RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
                    if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                        RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                        currentinverter++
                        if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                            currentinverter = 1;  
                            triggerprocessing = 1;                    
                        }
                    } 
                }
                else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                {
                        console.log("WriteRegister....")
                        var hBatt=getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction").val;
                        var hSOC= getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC").val*10;
                        client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]); // 
                        client.writeRegisters(47088, [0, hSOC]); // 
                        triggerWriteProcessing = false;
                }       
            }, 6000);
            

            ist das ein Zeitproblem..?
            was bedeudet hier "Slave device busy"

            R Offline
            R Offline
            R4
            schrieb am zuletzt editiert von R4
            #206

            @stoffel67
            jaaa, zweimal Zugriff hintereinander ohne Pause mag Huawei nicht..., dabei ist es egal ob Lesen oder Schreiben gemacht wird (beachte deine 2 einzelne Schreibzugriffe!).

            // NÖ: client.writeRegisters(47087, [0, hBatt, 0, hSOC]);
            // JA:
            client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
            

            könnte klappen (hBatt und hSOC müssen halt immer passen...)

            PS: Das "triggerprocessing = 1;" kannst du gleich ersetzen durch "processData();"

            PPS: Nicht ganz kapiert: Wenn processData() (direkt) vor dem Schreiben ausgeführt wurde werden "ChargeFromGridFunction" und "GridChargeCutoffSOC" ja von den aus dem WR ausgelesenen Daten verwendet (und gleich wieder so geschrieben) und nicht ggf. im Programmablauf geänderte Werte?!

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R R4

              @stoffel67
              jaaa, zweimal Zugriff hintereinander ohne Pause mag Huawei nicht..., dabei ist es egal ob Lesen oder Schreiben gemacht wird (beachte deine 2 einzelne Schreibzugriffe!).

              // NÖ: client.writeRegisters(47087, [0, hBatt, 0, hSOC]);
              // JA:
              client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
              

              könnte klappen (hBatt und hSOC müssen halt immer passen...)

              PS: Das "triggerprocessing = 1;" kannst du gleich ersetzen durch "processData();"

              PPS: Nicht ganz kapiert: Wenn processData() (direkt) vor dem Schreiben ausgeführt wurde werden "ChargeFromGridFunction" und "GridChargeCutoffSOC" ja von den aus dem WR ausgelesenen Daten verwendet (und gleich wieder so geschrieben) und nicht ggf. im Programmablauf geänderte Werte?!

              S Offline
              S Offline
              stoffel67
              schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
              #207

              @r4
              stimmt denn die "0" jeweils... [0, hBatt, 0, hSOC]
              hBatt ist entweder "0" oder "1" , hSOC ist ein Wert zwischen 0%-100%.
              kann das dann funktionieren?
              das Schreiben wird scheinbar direkt ausgeführt... hab es mit einem Wert
              client.writeRegisters(43006, [120, 120]
              client.writeRegisters(43006, [60, 60]
              getestet..., es wurde dann immer der richtige Wert 60 bzw. 120 zurückgeliefert, daher ist mir das Array [0, hBatt, 0, hSOC]
              nicht ganz klar...ist das nun "[AdressenOffset,Wert] oder [min.Wert,max.Wert]

              Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

              R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S stoffel67

                @r4
                stimmt denn die "0" jeweils... [0, hBatt, 0, hSOC]
                hBatt ist entweder "0" oder "1" , hSOC ist ein Wert zwischen 0%-100%.
                kann das dann funktionieren?
                das Schreiben wird scheinbar direkt ausgeführt... hab es mit einem Wert
                client.writeRegisters(43006, [120, 120]
                client.writeRegisters(43006, [60, 60]
                getestet..., es wurde dann immer der richtige Wert 60 bzw. 120 zurückgeliefert, daher ist mir das Array [0, hBatt, 0, hSOC]
                nicht ganz klar...ist das nun "[AdressenOffset,Wert] oder [min.Wert,max.Wert]

                R Offline
                R Offline
                R4
                schrieb am zuletzt editiert von R4
                #208

                @stoffel67
                äh was?, bzw. nö!
                https://github.com/yaacov/node-modbus-serial/blob/master/README.md

                hab bei deinem Beispiel nicht bedacht, dass hier ja nur UINT16 angesprochen werden. Also muss es

                client.writeRegisters(47087, [hBatt, hSOC]);
                

                sein.
                Bsp:

                client.writeRegisters(47087, [1, 550]);
                

                setzt
                javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 1
                javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 55%

                Beachte, dass du jeweils 16 Bit Werte schreibst (die Zahlen in []) und pass trotzdem auf, wo du deine Werte herbekommst...

                (mit

                client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]);
                

                würdest du Register 47087 mit '0' beschreiben und Register 47088 mit 'hBatt')

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R R4

                  Top!

                  @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                  In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

                  Darauf warte ich noch ;-)

                  Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

                  // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                  function ConnectModbus()
                  //----------------------
                   {
                      console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                      // set requests parameters
                      client.setTimeout (10000);
                      // try to connect
                      client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                          .then(function()
                          {
                              console.log("Connected");
                          })
                          .catch(function(e)
                          {
                              console.log(e);
                          });
                  }
                  

                  Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

                  function readRegisterSpace(address, length)
                  //-----------------------------------------
                   {
                      client.setID(ModBusID);
                      client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                      {   
                          if (err)
                          {
                              if (err.modbusCode == null)
                              {
                                  console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                  ConnectModbus();
                              } 
                              else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                          }
                          else
                          {
                              console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                              for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                          }
                      });
                  }
                  

                  PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

                  C Offline
                  C Offline
                  Chris_B
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #209

                  @r4 Danke für die Tips. Ich schaue mir Deine Änderungen an und implementiere es dann. Das mit dem Leerzeichen vor "{" ist ja schon doof.

                  Eine Frage:
                  Meine Anlage ist erst 2 Monate in Betrieb. Hast Du Erfahrung, wie man die Batterie im Winter optimal betreibt? jetzt ladet die Batterie auch an einem relativ schlechten Tag meist auf 100%. Im Winter wird es dafür vermutlich nie reichen. Gibt es ein Forum in welchem ich Tips dazu erhalte?

                  Ich veröffentliche später eine neue Version des Skript. Finde immer mehr Dinge, die verbessert werden sollten (unbenütze Variable etc.).

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R R4

                    Top!

                    @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                    In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen.

                    Darauf warte ich noch ;-)

                    Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):

                    // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                    function ConnectModbus()
                    //----------------------
                     {
                        console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                        // set requests parameters
                        client.setTimeout (10000);
                        // try to connect
                        client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                            .then(function()
                            {
                                console.log("Connected");
                            })
                            .catch(function(e)
                            {
                                console.log(e);
                            });
                    }
                    

                    Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:

                    function readRegisterSpace(address, length)
                    //-----------------------------------------
                     {
                        client.setID(ModBusID);
                        client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                        {   
                            if (err)
                            {
                                if (err.modbusCode == null)
                                {
                                    console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                    ConnectModbus();
                                } 
                                else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]); 
                            }
                            else
                            {
                                console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                            }
                        });
                    }
                    

                    PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.

                    C Offline
                    C Offline
                    Chris_B
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #210

                    @r4 Hallo - ich habe Deinen Vorschlag mit der Funktion ConnectModbus() ausprobiert. Prinzipiell funktioniert das natürlich... Aber: Bei mir kommt es hin und wieder zu Fehlern bei der Abfrage von Registern, das ist aber normalerweise nicht weiter schlimm. Nur führt die Abfrage von
                    if (err.modbusCode == null)
                    immer zu einem reconnect, obwohl dies eigentlich nicht nötig ist. Bist Du sicher, dass die Bedingung korrekt ist? Kennst Du die Rückgabewerte err.modbusCode?
                    Gruss

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M meloneA

                      @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.

                      svenomattS Offline
                      svenomattS Offline
                      svenomatt
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #211

                      @melonea sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      @road_runner31 evcc hätte einen modbus proxy, ich würde den vorschalten.

                      Moin zusammen, Kann mir jemand kurz erläutert wie ich den Modbus Proxy von evcc und das Script zusammen zum laufen bekomme.

                      Würde gerne das Script und evcc zeitgleich laufen lassen.

                      Gruß Sven

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        R4
                        schrieb am zuletzt editiert von R4
                        #212

                        @chris_b
                        hm, das ist bei mir nicht der Fall. In meinem Log gibt es immer mal

                        javascript.0
                        2023-07-18 08:20:13.481	warn	script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)
                        

                        aber ohne Reconnects. Die gibt es praktisch nur bei einem Neustart, bis er sich erfolgreich verbunden hat oder so zwei Mal am Tag auch zwischendurch, dann aber gerne gehäuft bis zu einer Minute lang:

                        2023-07-17 03:42:13.496 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                        2023-07-17 03:42:13.496 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                        2023-07-17 03:42:13.497 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                        2023-07-17 03:42:15.493 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 15
                        2023-07-17 03:42:25.491 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                        2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                        2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                        2023-07-17 03:42:31.506 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 16
                        2023-07-17 03:42:37.508 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                        ...
                        

                        Error Codes: https://www.simplymodbus.ca/exceptions.htm

                        Batterie: Naja, kommt immer drauf an ;-)
                        Wenn du natürlich schon im Sommer Schwierigkeiten hast sie voll zu bekommen wird das in der dunklen Jahreszeit nicht besser. Hört sich nach Fehlplanung an (sorry). (Ich hab knapp 17kWp und einen 5kWh Akku, und der ist schon "schöngerechnet", also fraglich ob er sich wirklich lohnt.)
                        In dem Fall würde ich zumindest den Mindest-SoC nicht auf 0% belassen (>10%), das stresst den Akku am meisten, auch wenn Huawei da natürlich Vorkehrungen getroffen hat (der lädt sich dann auch mal selbst aus dem Netz auf ein selbstdefiniertes Minimum auf).

                        Ein informatives Forum ist
                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/160098-what-s-up-huawei/

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R R4

                          @chris_b
                          hm, das ist bei mir nicht der Fall. In meinem Log gibt es immer mal

                          javascript.0
                          2023-07-18 08:20:13.481	warn	script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)
                          

                          aber ohne Reconnects. Die gibt es praktisch nur bei einem Neustart, bis er sich erfolgreich verbunden hat oder so zwei Mal am Tag auch zwischendurch, dann aber gerne gehäuft bis zu einer Minute lang:

                          2023-07-17 03:42:13.496 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                          2023-07-17 03:42:13.496 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                          2023-07-17 03:42:13.497 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                          2023-07-17 03:42:15.493 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 15
                          2023-07-17 03:42:25.491 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                          2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Init connection to: 192.168.0.111:502
                          2023-07-17 03:42:25.492 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Connected
                          2023-07-17 03:42:31.506 - info: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: ProcessData() 0 3 - PanelPower 0 - bCP 0 - SoC 55 - Loop 16
                          2023-07-17 03:42:37.508 - warn: javascript.0 (25837) script.js.common.SUN2000.PV-Steuerung: Lost connection to client. Trying to reconnect...
                          ...
                          

                          Error Codes: https://www.simplymodbus.ca/exceptions.htm

                          Batterie: Naja, kommt immer drauf an ;-)
                          Wenn du natürlich schon im Sommer Schwierigkeiten hast sie voll zu bekommen wird das in der dunklen Jahreszeit nicht besser. Hört sich nach Fehlplanung an (sorry). (Ich hab knapp 17kWp und einen 5kWh Akku, und der ist schon "schöngerechnet", also fraglich ob er sich wirklich lohnt.)
                          In dem Fall würde ich zumindest den Mindest-SoC nicht auf 0% belassen (>10%), das stresst den Akku am meisten, auch wenn Huawei da natürlich Vorkehrungen getroffen hat (der lädt sich dann auch mal selbst aus dem Netz auf ein selbstdefiniertes Minimum auf).

                          Ein informatives Forum ist
                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/160098-what-s-up-huawei/

                          C Offline
                          C Offline
                          Chris_B
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #213

                          @r4 Danke für den Link zum Huawei Forum. Da kann ich suchen.
                          Ich glaube nicht, dass es sich um eine Fehlplanung handelt. Ob es sich wirklich 'lohnt' ist eine berechtigte Frage. Ich habe nur 5kWp (kleines Flachdach) und 15 kWh Akku. Der wird an einem normalen Tag in der Sommerzeit locker gefüllt, pendelt zwischen 100% und ca. 60% bis 70% (am frühen Morgen des Folgetages). Ich komme also locker über die Nacht, und auch durch einen 'schlechten' Tag. Brauche ca. 10kWh pro Tag. Da ich im Winter viel weniger Sonne haben werde (auf Grund der Lage) erwarte ich, dass dann der Akku kaum geladen wird (ich habe eine Wärmepumpe als Heizung).
                          Die Frage war genau, ob ich dann die Mindest SoC auf >0% setzen soll. Ich werde mal im Forum suchen.
                          Danke

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            stoffel67
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #214

                            @r4
                            Vielen Dank für deine Hinweise... funktioniert!!!:slightly_smiling_face:

                            Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Chris_B

                              @r4 Danke für den Link zum Huawei Forum. Da kann ich suchen.
                              Ich glaube nicht, dass es sich um eine Fehlplanung handelt. Ob es sich wirklich 'lohnt' ist eine berechtigte Frage. Ich habe nur 5kWp (kleines Flachdach) und 15 kWh Akku. Der wird an einem normalen Tag in der Sommerzeit locker gefüllt, pendelt zwischen 100% und ca. 60% bis 70% (am frühen Morgen des Folgetages). Ich komme also locker über die Nacht, und auch durch einen 'schlechten' Tag. Brauche ca. 10kWh pro Tag. Da ich im Winter viel weniger Sonne haben werde (auf Grund der Lage) erwarte ich, dass dann der Akku kaum geladen wird (ich habe eine Wärmepumpe als Heizung).
                              Die Frage war genau, ob ich dann die Mindest SoC auf >0% setzen soll. Ich werde mal im Forum suchen.
                              Danke

                              R Offline
                              R Offline
                              R4
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #215

                              @chris_b
                              PS: Siehe auch
                              LUNA2000-(5-30)-S0 Benutzerhandbuch (Ausgabe 13)
                              Insbesondere Kapitel "8.5 Speicher mit niedrigem SOC"
                              --> SoC unter 5% sollte vermieden werden

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Chris_B

                                @r4 und an alle die es interessiert:
                                Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                                Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                                Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                                In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                                Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                Sun2000.js
                                Gruss

                                svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #216

                                @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                Sun2000.js
                                Gruss

                                @chris_b Hallo vielen dank nochmal für deine großartige Arbeit. Ich habe gerade versucht dein neues script einzubinden. jedoch erhaltet ich folgende Fehlermeldung

                                19.7.2023, 20:33:50.122	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                19.7.2023, 20:34:05.124	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                19.7.2023, 20:38:25.153	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                19.7.2023, 20:38:50.156	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                19.7.2023, 20:39:25.160	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                19.7.2023, 20:39:40.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                19.7.2023, 20:39:45.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                

                                vielleicht kannst du mir noch mal helfen.

                                meine Parameter sind

                                wechselrichter 8Kw
                                1 Speicher mit zwei Batterien

                                client.connectTCP("192.168.178.59", { port: 502 });
                                // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                const ModBusIDs = [1];
                                // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                const PowerMeterID = 0;
                                // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                const BatteryUnits = [[2, 0]];
                                

                                Gruß Sven

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • svenomattS svenomatt

                                  @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                  Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                  Sun2000.js
                                  Gruss

                                  @chris_b Hallo vielen dank nochmal für deine großartige Arbeit. Ich habe gerade versucht dein neues script einzubinden. jedoch erhaltet ich folgende Fehlermeldung

                                  19.7.2023, 20:33:50.122	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                  19.7.2023, 20:34:05.124	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                  19.7.2023, 20:38:25.153	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                  19.7.2023, 20:38:50.156	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                  19.7.2023, 20:39:25.160	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                  19.7.2023, 20:39:40.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                  19.7.2023, 20:39:45.161	[warn ]: javascript.0 (1214) script.js.1_Huawei_SUN.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                  

                                  vielleicht kannst du mir noch mal helfen.

                                  meine Parameter sind

                                  wechselrichter 8Kw
                                  1 Speicher mit zwei Batterien

                                  client.connectTCP("192.168.178.59", { port: 502 });
                                  // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                  const ModBusIDs = [1];
                                  // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                  const PowerMeterID = 0;
                                  // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                  // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                  // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                  const BatteryUnits = [[2, 0]];
                                  

                                  Gruß Sven

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris_B
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #217

                                  @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
                                  Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
                                  Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
                                  Gruss, Christian

                                  J svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Chris_B

                                    @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
                                    Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
                                    Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
                                    Gruss, Christian

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    juggi1962
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #218

                                    @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                    @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
                                    Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
                                    Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
                                    Gruss, Christian

                                    Hallo Christian.
                                    Ich habe das Selbe Problem.
                                    bei mir läuft es ein weilchen ganz gut und dann geht nichts mehr, dann kommen nur mehr die Fehlermeldungen die auch Sven hat. und hören auch nicht mehr auf.
                                    Wenn ich das Skript neu starte, dann funktioniert alles wieder eine gewisse Zeit und dann wieder die Fehler die nicht aufhören.
                                    Daten werden dann auch keine mehr geschrieben. Mein Wechselrichter ist mit Lan verbunden.
                                    R4 meinte am 16. Juli 2023, 19:36
                                    Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):
                                    Wäre das möglich.
                                    Gruß Jürgen

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chris_B

                                      @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
                                      Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
                                      Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
                                      Gruss, Christian

                                      svenomattS Offline
                                      svenomattS Offline
                                      svenomatt
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #219

                                      @chris_b
                                      Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja du hast recht die Meldungen tauchen nur vereinzelt auf.

                                      Der Wechselrichter ist bei mir auch mit Kabel angebunden. Was anderes würde für mich in Frage kommen!

                                      Gruß Sven

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • svenomattS svenomatt

                                        @chris_b
                                        Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja du hast recht die Meldungen tauchen nur vereinzelt auf.

                                        Der Wechselrichter ist bei mir auch mit Kabel angebunden. Was anderes würde für mich in Frage kommen!

                                        Gruß Sven

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        spooky82
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #220

                                        @Kachel Hi, gibt es eine aktuelle Version deines Scriptes oder ist das aus dem ersten Post das aktuelle?

                                        Danke dir.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J juggi1962

                                          @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                          @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
                                          Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
                                          Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
                                          Gruss, Christian

                                          Hallo Christian.
                                          Ich habe das Selbe Problem.
                                          bei mir läuft es ein weilchen ganz gut und dann geht nichts mehr, dann kommen nur mehr die Fehlermeldungen die auch Sven hat. und hören auch nicht mehr auf.
                                          Wenn ich das Skript neu starte, dann funktioniert alles wieder eine gewisse Zeit und dann wieder die Fehler die nicht aufhören.
                                          Daten werden dann auch keine mehr geschrieben. Mein Wechselrichter ist mit Lan verbunden.
                                          R4 meinte am 16. Juli 2023, 19:36
                                          Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):
                                          Wäre das möglich.
                                          Gruß Jürgen

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Chris_B
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #221

                                          @juggi1962
                                          Die Verbindungserstellung ist in 'meinem' zuletzt geposteten Skript in eine Funktion ausgelagert, wie von @R4 oben vorgeschlagen. Ich verwende allerdings die Funktion momentan in meinem Skript nur einmalig. Der Vorschlag von @R4 funktioniert bei mir nicht gut, es gibt häufige, unnötige re-connects. Aber Du kannst gerne den obigen Vorschlag wie beschrieben ausprobieren.
                                          Gruss Christian

                                          M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          736

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe