NEWS
Solax WR zeigt teils keine aktuellen Daten in den Objekten
-
@chris999 sagte in Solax WR zeigt teils keine aktuellen Daten in den Objekten:
EDIT: Werte weichen etwas ab, da wohl nicht exakt zeitgleich erfasst
Das ist nicht relevant, da die daten in der Cloud nur alle 5 Minuten aktualisiert werden.
Mir sind aber die Daten in der Browserausgabe und die Daten im iobroker wichtig.Die muss ich vergleichen
D.h. Wenn der Adapter die Daten abgerufen hat, dann hole dir parallel die daten vom Browser
Und genau die benötige ich.Ein Tipp wäre noch, die aktuelle latest zu installieren und nach Anleitung den Expertenmodus aktivieren, den Wifi Stick auf die Firmwareversion laut Anleitung zu flashen und sekundengenaue Daten direkt und lokal ohne Cloud zu bekommen.
Wenn du weiterhin lieber die Cloud nutzen willst, dann mache trotzdem mal bitte ein Update des Adapters auf die aktuelle latest Version.
-
@simatec
Browser:
success true
exception "Query success!"
result
inverterSN "H3UE10H1011006"
sn "SWFFTM5RNN"
acpower 1407
yieldtoday 1.5
yieldtotal 4963.1
feedinpower -103
feedinenergy 7517.5
consumeenergy 1140.54
feedinpowerM2 0
soc 54
peps1 0
peps2 0
peps3 0
inverterType "5"
inverterStatus "102"
uploadTime "2022-03-03 09:09:31"
batPower 1295
powerdc1 329
powerdc2 2346
powerdc3 null
powerdc4 nulliobroker:
Wenn ich die Daten direkt vom Stick in ioBroker bekommen will...läuft die Cloud dann nicht mehr?
Das würde ich schon gerne weiter nutzen...sonst kann ich von unterwegs ja nicht mehr auf die Anlage zugreifen...Beim ioBroker wird die 0.3.7 als neueste Version angezeigt
-
-
@simatec Danke..werde ich mal machen.
Das ist für mich alle noch extremes Neuland. Aber ich gebe mein Bestes, diese Sachen zu lernen.Die Anleitung zum lokalen Abfragen hatte ich schon gelesen...aber gehofft, das nicht anwenden zu müssen
Danke schonmal für deine Geduld mit mir... mit 50 lernt man nicht mehr so schnell neue Dinge
-
@chris999 Die lokale Abfrage ist auch kein muss. Die Daten aus der Cloud sind im Grunde ausreichend.
Nachteil bei der Cloud ist halt, dass man vor Störungen in der Cloud nicht geschützt ist und der Abruf nur alle 5 Minuten passieren kann.Teste bitte erstmal die aktuelle Beta Version.
-
@simatec So.. ich hatte ja heute Vormittag die Beta Version geladen. Leider hat sich am Verhalten nichts geändert.
Ich habe dann die Firmware auf dem Stick auf die Version dowgraded, die du in der Doku hinterlegt hast und in den Experteneinstellungen auf Lokal gestellt.
In der Doku steht, die Firmware darf nicht höher, als 2.30.20 sein. Die hinterlegte Firmware ist allerding 2.33.20.
Ist das so korrekt?
Jedenfalls kommen jetzt gar keine Daten mehr rein. in den Objekten
Oder habe ich einen Fehler gemacht?
Der Adapter ist jedenfalls grün. -
@chris999
Ja in der Doku ist noch ein Schreibfehler. Ist mir auch gerade aufgefallen.
Die Firmware ist richtig.Zeige mal deine Einstellungen im Adapter und ein Screenshot des Webinterfaces vom Stick
-
-
@chris999 Die lokale IP (192.168.188.105) in den Adaptereinstellungen fehlt.
Des Weiteren musst du auch dein Passwort (Passwort des Wifi Sticks >>> Standard admin) in den Adaptereinstellungen setzen. -
@simatec KopfaufTisch
Ich wusste, dass ich einen blöden Fehler gemacht habe...Jetzt funktioniert es!!
Vielen Dank für die Hilfe...jetzt kann ich mich daran setzen, ein Script zu erstellen.
-
@simatec Kann es sein, dass lokal keine Werte der Batterie ausgelesen werden?
Und wie du ja schon sagtest, werden Nachts ebenfalls keine Werte abgefragt. Um 20 Uhr war gestern schluss.
Kann man das noch irgendwie anpassen?
Ansonsten kommen jetzt schön die Werte rein... gefällt mir -
@chris999 Der lokale Abruf ist noch Beta und aufgrund fehlender Hardware konnten wir keine Batteriewerte testen.
Ich schaue mal, woran das liegt.Den Nacht Modus mache ich in der nächsten Version konfigurierbar.
-
@simatec wenn ich da irgendwie behilflich sein kann...gerne. Liegt ja in meinem Interesse
Ich habe zwar vom programmieren null Ahnung, aber ich teste gerne neue Versionen. -
@chris999 Komme ich sehr gerne drauf zurück
-
@chris999 Zeige mal bitte, welche Datenpunkte du angezeigt bekommst
-
-
@chris999 Kannst du bitte mal die Solax Version von Github installieren und testen?
Dort sollten nun auch die Batteriedaten kommen und du kannst im Config Menü den Nachtmodus deaktivieren. Denke das macht bei einer Batterieanlage Sinn.Installation:
- Im Tab Adapter auf das Symbol mit der Katze gehen
- Im Popup Fenster "von Github" wählen
- Bei "Adapter auswählen" den Adapter "solax [simatec]" wählen
- Button "INSTALLIEREN" auswählen
-
@simatec Perfekt!
Die Batteriewerte habe ich jetzt schonmal. Ich musste noch die Einheit von batteryCapacityRemainig von W auf % ändern...aber das wars auch schon.
Haken bei Query Data at Night ist gesetzt.
mal schauen, was heute Abend dann passiert-Ich berichte
-
@chris999 Hört sich gut an ... Warte dann auf dein weiters Feedback
-
@simatec Läuft tadellos... Werte kommen sauber rein. Good Job