  4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
balkonkraftwerkprotokollwechselrichter
75 Beiträge 12 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 19 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

    Der Zähler zeigte auf Phase L3 nun -40 Watt an.

    Was sagte denn dein Hauszähler?
    ging der um 100W oder nur um 60 Watt runter?
    (falls du so was überhaupt sehen kannst)

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #31

    @homoran

    dafür war die Auswertfase zu klein sonst hätte ich den Gesamtzählerstand mal geprüft mit der Annahme das der
    Verbrauch mit 60 Watt auf L3 stabil ist. Das ist der Hauszähler also der vom Versorger. Der kann wohl 4 Modi
    ist aber eingestellt auf Wirkeinergiemessung (+A) mit einer Rücklaufsperre. müsste dann Obis 1.8.0 sein.
    Der Gesamtzählerstand hat ja 3 Stellen hinter dem Komma sollte gehen. brauche mal so eine Stunde Sonne.
    Hatte mich gewundert das L3 überhaupt Minus anzeigt. Der Zähler kann ja -A ist aber nicht aktiv,

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • P Offline
      P Offline
      pawlvandik
      schrieb am zuletzt editiert von pawlvandik
      #32

      @Ralla66

      Ralla ... Kannst Du mir bitte nochmal ein kurzes Feedback bzgl. der Regelung der AEConversion geben ?
      Regelst Du nur die Leistung oder betreibst Du die Inverter auch an einer Batterie und hast den Betriebsmodus dazu geändert ?
      Das soll ja auch gehen.
      Danke
      pawl

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P pawlvandik

        @Ralla66

        Ralla ... Kannst Du mir bitte nochmal ein kurzes Feedback bzgl. der Regelung der AEConversion geben ?
        Regelst Du nur die Leistung oder betreibst Du die Inverter auch an einer Batterie und hast den Betriebsmodus dazu geändert ?
        Das soll ja auch gehen.
        Danke
        pawl

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #33

        @pawlvandik

        Hi, betreibe dieses Projekt mit einem Freund zusammen jeder halt mit anderen Anforderungen.
        Meine Seite ist eher Richtung Balkonkraftwerk. Status ist zur Zeit Kommunikation per RS485
        läuft. Die WR können mit AEsgi Befehlen gesteuert werden. Hier auch Leistung 0 bis 100 %.
        Phasenkoppler sind eingebunden. Phasenschaltung getestet .ESP Routine ist im Aufbau für IO ( DPs für Mqtt ).
        Powerline Board aus fernen Ländern ist noch unterwegs. RS485 Modbus Relaiansteuerungsboard sind defekt angeliefert worden.
        Gesteuert wird zur Zeit über 16 CH Relaiboard und MCP.
        DIY Projekt Speicherung ist im Test, läuft auch soweit. Nähere Informationen bei Interesse zum Speicherprojekt
        müßte ich dann erfragen wenn bei dir von Interesse.

        P M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @pawlvandik

          Hi, betreibe dieses Projekt mit einem Freund zusammen jeder halt mit anderen Anforderungen.
          Meine Seite ist eher Richtung Balkonkraftwerk. Status ist zur Zeit Kommunikation per RS485
          läuft. Die WR können mit AEsgi Befehlen gesteuert werden. Hier auch Leistung 0 bis 100 %.
          Phasenkoppler sind eingebunden. Phasenschaltung getestet .ESP Routine ist im Aufbau für IO ( DPs für Mqtt ).
          Powerline Board aus fernen Ländern ist noch unterwegs. RS485 Modbus Relaiansteuerungsboard sind defekt angeliefert worden.
          Gesteuert wird zur Zeit über 16 CH Relaiboard und MCP.
          DIY Projekt Speicherung ist im Test, läuft auch soweit. Nähere Informationen bei Interesse zum Speicherprojekt
          müßte ich dann erfragen wenn bei dir von Interesse.

          P Offline
          P Offline
          pawlvandik
          schrieb am zuletzt editiert von
          #34

          @ralla66

          Hi Ralla66

          Ich habe nun bei mir alles in Betrieb genommen, inkl. Speicher. Nur die Regelung des WR gefällt mir noch nicht.
          Die läuft derzeit nur über Umwege unter Benutzung der "Solaranzeige", da dort das Absetzen der
          Befehle an den INV500 schon integriert ist.

          Mir fehlt aktuell der Zugang zum WR per RS485 direkt.
          Ich würde gern per IOBroker direkt an den WR die Befehle absetzen können.
          Der INV500 ist aber die PLC Version und es hängt noch ein RS485 <-> Wifi Adapter dazwischen.
          Die IP von dem Adapter kann ich in der "Solaranzeige" angeben und damit klappt auch das Absetzen der Befehle.
          Ich habe es jedoch noch nicht geschafft, direkt mit einem Terminalprogamm die Verbindung aufzunehmen.
          Da stecke ich gerade irgendwie fest.

          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P pawlvandik

            @ralla66

            Hi Ralla66

            Ich habe nun bei mir alles in Betrieb genommen, inkl. Speicher. Nur die Regelung des WR gefällt mir noch nicht.
            Die läuft derzeit nur über Umwege unter Benutzung der "Solaranzeige", da dort das Absetzen der
            Befehle an den INV500 schon integriert ist.

            Mir fehlt aktuell der Zugang zum WR per RS485 direkt.
            Ich würde gern per IOBroker direkt an den WR die Befehle absetzen können.
            Der INV500 ist aber die PLC Version und es hängt noch ein RS485 <-> Wifi Adapter dazwischen.
            Die IP von dem Adapter kann ich in der "Solaranzeige" angeben und damit klappt auch das Absetzen der Befehle.
            Ich habe es jedoch noch nicht geschafft, direkt mit einem Terminalprogamm die Verbindung aufzunehmen.
            Da stecke ich gerade irgendwie fest.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
            #35

            @pawlvandik

            moin, bin mitten im Umbau,
            per Hterm ( kostenlos ) und Usb Stick RS485 eingaben wie im Bild.
            Also #010 wenn die Adresse des WR in der AESolar Software 1 ist.
            Teste mal, wenn ok später mehr, bin im Garten :-)

            Send.jpg

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @pawlvandik

              moin, bin mitten im Umbau,
              per Hterm ( kostenlos ) und Usb Stick RS485 eingaben wie im Bild.
              Also #010 wenn die Adresse des WR in der AESolar Software 1 ist.
              Teste mal, wenn ok später mehr, bin im Garten :-)

              Send.jpg

              P Offline
              P Offline
              pawlvandik
              schrieb am zuletzt editiert von
              #36

              @ralla66

              Danke!

              Hterm klappt ... nun muss ich es nur noch in Iobroker Style umsetzen und Automatismen generieren.

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P pawlvandik

                @ralla66

                Danke!

                Hterm klappt ... nun muss ich es nur noch in Iobroker Style umsetzen und Automatismen generieren.

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #37

                @pawlvandik

                Bitte , mein Weg ist über ein ESP8266 mit Tasmota und RS232 / RS484 Adapter.
                Dann per Sonoff Adapter Daten verkaspern.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  pawlvandik
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  Bei mir wirds wohl der Weg über Node Red, damit habe ich nun Aus/Eingabe auf einer virtuellen Schnittstelle hinbekommen.
                  Nächster Schritt ... Automatisiertes Regeln der eingespeisten Energie, so dass sich der Autarkiegrad maximiert.

                  Langsam, aber es wird

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P pawlvandik

                    Bei mir wirds wohl der Weg über Node Red, damit habe ich nun Aus/Eingabe auf einer virtuellen Schnittstelle hinbekommen.
                    Nächster Schritt ... Automatisiertes Regeln der eingespeisten Energie, so dass sich der Autarkiegrad maximiert.

                    Langsam, aber es wird

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                    #39

                    @pawlvandik

                    NodeRed geht bei mir auch mußte aber dann die Daten von hex nach ASCII konvertieren.
                    Bin auch mit Speicher dran und wollte die Ausgangsphase begrenzen bei Batteriebetrieb.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #40
                      • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                      • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                      • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                      • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                      • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                      Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                      Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                      pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                      pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                      Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                      pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                      was gleichbedeutend ist mit
                      pExcess = pStorage - pGrid

                      Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch
                        • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                        • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                        • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                        • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                        • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                        Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                        Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                        pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                        pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                        Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                        pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                        was gleichbedeutend ist mit
                        pExcess = pStorage - pGrid

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                        #41

                        @klassisch

                        Ziel ist bei mir Nulleinspeisung ins öffentliche Netz wenn Akkubetrieb.

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @klassisch

                          Ziel ist bei mir Nulleinspeisung ins öffentliche Netz wenn Akkubetrieb.

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #42

                          @ralla66 Dann brauchst Du zuerst eine Art Regler, der den Ladestrom steuern kann und Netzeinseisung möglichst selten ins Negative laufen läßt.

                          setP sei die gewünschte Soll-Leistung, z.B. 30W. Wenn Du 0W nimmst, bekommst Du wahrscheinlich auch oft negative Werte

                          Ein sehr einfacher P-Regler kann wahrscheinlich schon einiges bewirken:

                          deltaP = setP - pGrid
                          setIChargeNplus1 = batteryCurrent + deltaP/batteryVoltage

                          Man verwendet die zuletzt gemessenen Werte von
                          batteryCurrent aktueller Wert in die Batterie
                          batteryVoltage aktuelle Batteriespannung
                          und berechnet den daraus resultierenden einzustellenden Akkuladestrom setIChargeNplus1

                          Wenn das nicht reicht, braucht man einen PI Regler.

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch
                            • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                            • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                            • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                            • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                            • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                            Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                            Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                            pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                            pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                            Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                            pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                            was gleichbedeutend ist mit
                            pExcess = pStorage - pGrid

                            S Offline
                            S Offline
                            saeft_2003
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #43

                            @klassisch sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                            • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                            • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                            • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                            • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                            • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                            Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                            Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                            pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                            pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                            Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                            pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                            was gleichbedeutend ist mit
                            pExcess = pStorage - pGrid

                            Ich nutze einen shelly 1 pm und den smartmeter adapter. So sieht das dann aus... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.

                            Unbenannt.jpg

                            Unbenannt2.jpg

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @ralla66 Dann brauchst Du zuerst eine Art Regler, der den Ladestrom steuern kann und Netzeinseisung möglichst selten ins Negative laufen läßt.

                              setP sei die gewünschte Soll-Leistung, z.B. 30W. Wenn Du 0W nimmst, bekommst Du wahrscheinlich auch oft negative Werte

                              Ein sehr einfacher P-Regler kann wahrscheinlich schon einiges bewirken:

                              deltaP = setP - pGrid
                              setIChargeNplus1 = batteryCurrent + deltaP/batteryVoltage

                              Man verwendet die zuletzt gemessenen Werte von
                              batteryCurrent aktueller Wert in die Batterie
                              batteryVoltage aktuelle Batteriespannung
                              und berechnet den daraus resultierenden einzustellenden Akkuladestrom setIChargeNplus1

                              Wenn das nicht reicht, braucht man einen PI Regler.

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #44

                              @klassisch

                              mal schaun ob das so klappt wie ich mir das Denke.
                              Der AE steuert die Watt ins Netz erst einmal salidierend.
                              Was die Regelung der AE betrifft sind das nicht die schnellsten, ist bei mir aber nicht entscheident
                              da Bautechnisch die Solarmodule eh verteilt aufgestellt sind.
                              Bei der reinen Phasensteuerung wirds schon eng im unteren Preissegment.
                              Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                              350.jpg

                              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @klassisch

                                mal schaun ob das so klappt wie ich mir das Denke.
                                Der AE steuert die Watt ins Netz erst einmal salidierend.
                                Was die Regelung der AE betrifft sind das nicht die schnellsten, ist bei mir aber nicht entscheident
                                da Bautechnisch die Solarmodule eh verteilt aufgestellt sind.
                                Bei der reinen Phasensteuerung wirds schon eng im unteren Preissegment.
                                Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                350.jpg

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #45

                                @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                mit einem kommst du da nicht aus
                                (Torsten Sträter)

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                  Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                  mit einem kommst du da nicht aus
                                  (Torsten Sträter)

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #46

                                  @homoran
                                  weißt du ob ,man die 3 Phasen beim Multiplus 2 einzeln steuern kann ?
                                  Na ja für 400 Watt Grundlast sollte der wohl reichen.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @homoran
                                    weißt du ob ,man die 3 Phasen beim Multiplus 2 einzeln steuern kann ?
                                    Na ja für 400 Watt Grundlast sollte der wohl reichen.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #47

                                    @ralla66 der multiplus kann nur eine Phase!
                                    deswegen kommst du mit einem nicht aus. Dann brauchst du 3 multiplusse

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S saeft_2003

                                      @klassisch sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                      • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                                      • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                                      • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                                      • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                                      • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems

                                      Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:

                                      Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                                      pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                                      pConsumption = pGrid + pPV - pStorage

                                      Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                                      pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                                      was gleichbedeutend ist mit
                                      pExcess = pStorage - pGrid

                                      Ich nutze einen shelly 1 pm und den smartmeter adapter. So sieht das dann aus... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.

                                      Unbenannt.jpg

                                      Unbenannt2.jpg

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #48

                                      @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                                      ... allerdings ohne Batteriespeicher, ich denke nicht das sich das bei meinem geringen Überschuss lohnt.

                                      Wird sich nicht lohnen - es sei denn der ist aus anderen Gründen eh da

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @klassisch

                                        mal schaun ob das so klappt wie ich mir das Denke.
                                        Der AE steuert die Watt ins Netz erst einmal salidierend.
                                        Was die Regelung der AE betrifft sind das nicht die schnellsten, ist bei mir aber nicht entscheident
                                        da Bautechnisch die Solarmodule eh verteilt aufgestellt sind.
                                        Bei der reinen Phasensteuerung wirds schon eng im unteren Preissegment.
                                        Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                        350.jpg

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #49

                                        @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                        Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                        Meine Meinung dazu: Verkaufe die AE conversion wieder und nimm einen Multiplus II 3000. Mit dem kannst Du viel mehr machen. Du kannst mit dem im Winter auch die Akkus laden und hast dann eine kleine Notstromreserve.
                                        Mußt ihn halt auf 10A begrenzen (mehr macht eine Pylontech eh nicht), um die Schieflast sicher unter 20A zu halten. Wenn Du die Zählerdaten 3-phasig hast, kannst Du auch noch mehr einspeisen bis die Schieflast 20A erreicht.
                                        Die erforderliche Regelgeschwindigkeit könnte höher sein, als Du denkst.
                                        Wenn Du Deinen E-Herd, Wasserkocher etc. ausschaltest und vorher recht viel über PV und Akku abgedeckt hattes, dann kommt es schon auf die Geschwindigkeit an.

                                        Ebenso wenn die MPPT aufdrehen, weil die Sonne wieder hinter der Wolke vorkommt.

                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                          Später wird wohl ein Multiplus 2 als 3 Phasenwechselrichter dazu kommen.

                                          Meine Meinung dazu: Verkaufe die AE conversion wieder und nimm einen Multiplus II 3000. Mit dem kannst Du viel mehr machen. Du kannst mit dem im Winter auch die Akkus laden und hast dann eine kleine Notstromreserve.
                                          Mußt ihn halt auf 10A begrenzen (mehr macht eine Pylontech eh nicht), um die Schieflast sicher unter 20A zu halten. Wenn Du die Zählerdaten 3-phasig hast, kannst Du auch noch mehr einspeisen bis die Schieflast 20A erreicht.
                                          Die erforderliche Regelgeschwindigkeit könnte höher sein, als Du denkst.
                                          Wenn Du Deinen E-Herd, Wasserkocher etc. ausschaltest und vorher recht viel über PV und Akku abgedeckt hattes, dann kommt es schon auf die Geschwindigkeit an.

                                          Ebenso wenn die MPPT aufdrehen, weil die Sonne wieder hinter der Wolke vorkommt.

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                          #50

                                          @klassisch

                                          natürlich haste Recht ist bei mir eher Spielerei rund um die Grundlast. Außerdem kann ich meinen Forscherdrang nicht zügeln.
                                          Mein Anspruch war ja nie mein Dach mit einer 20 K Euro Anlage auszustatten. Ganz im Gegenteil, bisl was aufs Carport.
                                          Noch rechnet sich der Speicher nicht, aber mal abwarten wie der Strompreis in 2 Jahren ist.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          834

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe