NEWS
Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
@crycode Das war mir schon klar, das dass mit aktualisieren nicht funktionieren wird.
Hab nun nach langen hin und her (hab mir einen HMI-Virtualen Schalter fürs testen erstellt) herausgefunden, dass in der einen FALLS Instanz nicht zwei STEUERE drinnen sein dürfen. Habe nach der Fehlersuche also unten noch eine zusätzliche Falls Instanz hinzugefügt und nun hats zumindest mit meinen HMI-Schalter funktioniert. Ich lasse das ganze auf der HPSU über Nacht laufen, mal schauen ob alles hinhaut.P.S. Die o.g. trixerei wird wohl einen BUG im Blockly verschuldet sein weil ich es mir sonst nicht erklären kann.
-
Da hast Du vollkommen recht. Ich schalte die Eingange mit einer SPS über ioBroker.
-
Entweder bin ich blind oder habe es schon gelöscht.
Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen? -
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?TA2 fehlte tatsächlich noch, genauso wie TDHW2.
Habe die beiden jetzt in der "latest" Konfiguration auf GitHub hinzugefügt (180.fac105
und180.fac106
). Bitte diese laden, testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. Wenn alles funktioniert, würde ich die "latest" dann mit neuer Versionsnummer kennzeichnen. -
@crycode
Hat geklappt.
Vielen Dank! -
@hg6806 Perfekt, damit ist die bisherige latest Konfiguration jetzt als 1.5.0 für alle als Vorauswahl zum Import verfügbar.
-
Wie das hier läuft
-
@crycode hast du ne Ahnung wie ich Can in proxmox lxc durchgereicht bekomme?
-
@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
hast du ne Ahnung wie ich Can in proxmox lxc durchgereicht bekomme?
Nicht direkt, aber das can-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle.Eventuell kannst du dieses exklusiv an den LXC Container weiterreichen? Alternativ, wie weiter oben für Docker schon erwähnt, per UDP-Übertragung zwischen Host und Container mittels Cannelloni.
-
@crycode joa hab schon gegoogelt mit der Netzwerkschnittstelle nichts gefunden.Hatte mal wieder langeweile und wollte mal testen ob ich das hinbekomme.Naja mit Canneloni wird das auch nicht gehn weil das Hauptsystem von Proxmox keine can schnittstelle in dem sinne findet.
-
Bei mir habe ich gesehen, dass der CAN Adapter mit der Rotex HPSU eine recht hohe CPU Auslastung hat.
Im Log habe ich folgendes gefunden. Kann ich das ignorieren oder kann das der Grund sein?canbus.0 2022-04-12 22:59:45.344 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101" canbus.0 2022-04-12 22:59:38.595 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.0e-set" canbus.0 2022-04-12 22:59:36.222 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0141" canbus.0 2022-04-12 22:59:36.221 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0115" canbus.0 2022-04-12 22:59:36.219 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.28" canbus.0 2022-04-12 22:59:35.343 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101" canbus.0 2022-04-12 22:59:34.258 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa012b" canbus.0 2022-04-12 22:59:33.702 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa012a" canbus.0 2022-04-12 22:59:33.083 info State value to set for "canbus.0.680.fa0129" has to be type "boolean" but received type "string" canbus.0 2022-04-12 22:59:32.912 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0129" canbus.0 2022-04-12 22:59:25.341 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101" canbus.0 2022-04-12 22:59:12.868 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101" canbus.0 2022-04-12 22:59:02.809 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101" canbus.0 2022-04-12 22:58:52.808 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101" canbus.0 2022-04-12 22:58:50.109 info undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa066e"
-
@hg6806 hi das habe ich zb nicht.Haste zu schnelle Abfragewerte vielleicht eingegeben oder bei set automatische abfrage?
-
@hg6806 Welche Version vom Adapter hast du installiert? Das sieht mir nach einem Problem aus, das es mal in einer alten Version gab.
Zumindest erklärt das die hohe CPU Last, da die States alle fälschlicherweise immer neu geschrieben werden. -
-
@hg6806 1.3.0 ist aktuell, wobei es danach schon noch einen Fix für mögliche Probleme mit fehlenden Werte für das automatische Setzen gab. Vermute fast das wird auch das Problem bei dir sein.
Ich mach heute Abend oder morgen mal eine neue Version 1.3.1 fertig. Bis dahin kannst du mal prüfen, ob du bei den States mit aktiviertem automatischen Setzen auch jeweils einen Wert dazu angegeben hast. Bei den "abfragen" States muss der Haken bei "Zu setzender Wert" gesetzt sein/werden.
-
OK, ist der Fix auf Github schon verfügbar? Dann kann ich das schon mal testen.
-
@hg6806 Ja, ist schon auf GitHub im master-Branch, allerdings noch mit der Versionskennung 1.3.0
-
@crycode
So, die undefined Meldungen sind weg, Auslastung ist aber noch immer bei 29% vom Gesamtsystem. Vorher waren es ca. 45%
Ich habe nochmal alle 680er Werte überprüft. Der minimalste Abfragewert liegt bei alle 10.000msec.sonst die meisten 60.000msec -
@hg6806 Wie viele Werte fragst du denn regelmäßig ab? Kommt die CPU-Last vom Prozess des Adapters selbst?
-
@crycode
Hmmm, grob würde ich sagen 30St. +/- alle 10/60 Sec.