Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    681

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Posts 25 Posters 118.9k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • crycodeC crycode

    @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode

    Dann solltest du sogar direkt im Container das can0 Interface zur Verfügung haben. :)

    E Offline
    E Offline
    euro
    wrote on last edited by
    #106

    hab grad mal mit Daikin telefoniert
    die neuen E Serien der Altherma die ab ~ April ausgeliefert werden, kommunizieren via modbus
    d.h. das CAN Modul wird bei mir wohl eh nicht mehr funktionieren

    lassen wir uns mal überraschen

    crycodeC 1 Reply Last reply
    1
    • E euro

      hab grad mal mit Daikin telefoniert
      die neuen E Serien der Altherma die ab ~ April ausgeliefert werden, kommunizieren via modbus
      d.h. das CAN Modul wird bei mir wohl eh nicht mehr funktionieren

      lassen wir uns mal überraschen

      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      Developer
      wrote on last edited by
      #107

      @euro Oh, das ist natürlich weniger schön... Aber gut zu wissen, danke für die Info!

      Vom Modbus habe ich bislang überhaupt keine Ahnung, aber für gibt es zumindest auch einen Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus

      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

      1 Reply Last reply
      1
      • crycodeC crycode

        Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.

        Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
        Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.

        Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
        (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)

        @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf

        Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.


        Allgemeine Infos

        Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
        Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
        Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.

        Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).

        Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.

        Gerät CAN-ID
        RoCon 10A
        Kessel 180
        HPSU Bedienmodul 300
        HPSU Heizmodul 500
        Remote-Software 680

        Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.


        Daten in ioBroker

        Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.

        Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.

        Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.

        Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:

        /*
         * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
         */
        on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
          const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
          const exists = await existsObjectAsync(id);
          if (exists) {
            await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
            await setStateAsync(id, true);
          }
        });
        

        Technische Infos

        Kabellänge

        Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.

        Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.

        Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.

        Elektroniker86E Online
        Elektroniker86E Online
        Elektroniker86
        wrote on last edited by
        #108

        @crycode

        Moin,
        ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
        Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
        Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?

        Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!

        crycodeC 1 Reply Last reply
        0
        • Elektroniker86E Elektroniker86

          @crycode

          Moin,
          ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
          Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
          Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?

          Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!

          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          Developer
          wrote on last edited by
          #109

          @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
          Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.

          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

          Elektroniker86E 1 Reply Last reply
          1
          • crycodeC crycode

            @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
            Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.

            Elektroniker86E Online
            Elektroniker86E Online
            Elektroniker86
            wrote on last edited by
            #110

            @crycode
            Tip Top genau das wollte ich wissen.
            DANKE!

            1 Reply Last reply
            0
            • A Offline
              A Offline
              andy999
              wrote on last edited by
              #111

              Hallo Kann mir von euch hier jemand bitte weiter helfen. Meine HPSU übernimmt den State Wert nämlich nicht -

              Siehe unteren Link bzw. Code:
              HPSU spricht nicht an

              var timeout, memoryMODUS, timeout2;
              
              
              on({id: 'canbus.0.180.fa0a8c', change: "lt"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState("canbus.0.180.fa0a8c").val == false) {
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  timeout = setTimeout(async function () {
                    setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 1, true);
                  }, 140000);
                }
              });
              on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1 && getState("canbus.0.180.02").val > 0) {
                  memoryMODUS = getState("canbus.0.180.fa0112").val;
                  setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, 1, 1000, true);
                  setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, memoryMODUS, 4000, true);
                }
              });
              on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1) {
                  (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                  timeout2 = setTimeout(async function () {
                    setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 0, true);
                  }, 35000);
                }
              });
              
              
              crycodeC 1 Reply Last reply
              0
              • A andy999

                Hallo Kann mir von euch hier jemand bitte weiter helfen. Meine HPSU übernimmt den State Wert nämlich nicht -

                Siehe unteren Link bzw. Code:
                HPSU spricht nicht an

                var timeout, memoryMODUS, timeout2;
                
                
                on({id: 'canbus.0.180.fa0a8c', change: "lt"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  if (getState("canbus.0.180.fa0a8c").val == false) {
                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    timeout = setTimeout(async function () {
                      setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 1, true);
                    }, 140000);
                  }
                });
                on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1 && getState("canbus.0.180.02").val > 0) {
                    memoryMODUS = getState("canbus.0.180.fa0112").val;
                    setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, 1, 1000, true);
                    setStateDelayed("canbus.0.680.fa0112-set"/*Modus setzen*/, memoryMODUS, 4000, true);
                  }
                });
                on({id: 'javascript.0.jsState-SWING-Timer', change: "any"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  if (getState("javascript.0.jsState-SWING-Timer").val == 1) {
                    (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                    timeout2 = setTimeout(async function () {
                      setState("javascript.0.jsState-SWING-Timer"/*jsState-SWING-Timer*/, 0, true);
                    }, 35000);
                  }
                });
                
                
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                Developer
                wrote on last edited by
                #112

                @andy999 Wird denn von deinem Script der Wert von canbus.0.680.fa0112-set gesetzt, wenn du es im Admin unter Objekte beobachtest? Wenn ja, wäre die Frage ob mit ack: false oder ack: true. Um das genau zu sehen kannst du mal folgendes in deinem Script hinzufügen. Das erstellt bei jeder Änderung des States einen Logeintrag:

                on({ id: 'canbus.0.680.fa0112-set', change: 'any' }, (obj) => {
                  log(`${obj.id} changed => val: ${obj.state.val} ack: ${obj.state.ack}`);
                });
                

                Im Idealfall solltest du damit immer zwei Logeinträge kurz hintereinander sehen. Einen mit ack: false (von deiner Aktion) und dann einen mit ack: true (Bestätigung vom Adapter).

                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                A 1 Reply Last reply
                0
                • crycodeC crycode

                  @andy999 Wird denn von deinem Script der Wert von canbus.0.680.fa0112-set gesetzt, wenn du es im Admin unter Objekte beobachtest? Wenn ja, wäre die Frage ob mit ack: false oder ack: true. Um das genau zu sehen kannst du mal folgendes in deinem Script hinzufügen. Das erstellt bei jeder Änderung des States einen Logeintrag:

                  on({ id: 'canbus.0.680.fa0112-set', change: 'any' }, (obj) => {
                    log(`${obj.id} changed => val: ${obj.state.val} ack: ${obj.state.ack}`);
                  });
                  

                  Im Idealfall solltest du damit immer zwei Logeinträge kurz hintereinander sehen. Einen mit ack: false (von deiner Aktion) und dann einen mit ack: true (Bestätigung vom Adapter).

                  A Offline
                  A Offline
                  andy999
                  wrote on last edited by andy999
                  #113

                  @crycode Hi, besten Dank für die rasche Antwort, habe unter den Objekten den Wert händisch auf 1 gesetzt, und der wurde tadellos übernommen, auch in der HPSU selber. Hab folgendes im LOG:

                  12:40:02.144	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: false
                  12:40:02.853	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: true
                  

                  und wieder zurück auf 3 (heizen) auch ohne Probleme:

                  12:40:16.756	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: false
                  12:40:17.503	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: true
                  

                  Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.

                  Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?

                  P.S. arbeite bevorzugter weise mit Blockly

                  crycodeC 1 Reply Last reply
                  0
                  • Elektroniker86E Online
                    Elektroniker86E Online
                    Elektroniker86
                    wrote on last edited by
                    #114

                    Guten Abend,

                    da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
                    Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?

                    Hier das Blockly und die Eckdaten:

                    Smart Grid Tabelle.jpg

                    Smart Grid Einstellungen.jpg

                    Screenshot 2022-03-21 230823.jpg

                    Bin gespannnt auf eure Meinungen

                    C crycodeC 2 Replies Last reply
                    0
                    • Elektroniker86E Elektroniker86

                      Guten Abend,

                      da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
                      Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?

                      Hier das Blockly und die Eckdaten:

                      Smart Grid Tabelle.jpg

                      Smart Grid Einstellungen.jpg

                      Screenshot 2022-03-21 230823.jpg

                      Bin gespannnt auf eure Meinungen

                      C Offline
                      C Offline
                      cb187
                      wrote on last edited by
                      #115

                      @elektroniker86
                      Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.

                      Elektroniker86E 1 Reply Last reply
                      0
                      • A andy999

                        @crycode Hi, besten Dank für die rasche Antwort, habe unter den Objekten den Wert händisch auf 1 gesetzt, und der wurde tadellos übernommen, auch in der HPSU selber. Hab folgendes im LOG:

                        12:40:02.144	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: false
                        12:40:02.853	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 1 ack: true
                        

                        und wieder zurück auf 3 (heizen) auch ohne Probleme:

                        12:40:16.756	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: false
                        12:40:17.503	info	javascript.0 (1422) script.js.HPSU-Test.SWING_-_java: canbus.0.680.fa0112-set changed => val: 3 ack: true
                        

                        Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.

                        Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?

                        P.S. arbeite bevorzugter weise mit Blockly

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #116

                        @andy999 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.
                        Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?

                        Wenn du willst, dass ein Adapter auf eine Änderung von dir reagiert, dann musst du immer "steuere" nehmen. Bei "steuere" wird das ack-Flag auf false gesetzt, was einem Befehl entspricht und woraufhin ein Adapter reagiert und nach seiner Aktion als Bestätigung ack auf true setzt.
                        Wenn du hingegen "aktualisiere" nimmst, dann wird ack gleich auf true gesetzt. Damit legst du dann nur den Wert fest, aber löst keine Steuerung aus, da (alle) Adapter nur auf Änderungen mit ack: false reagieren.

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                          Guten Abend,

                          da es jetzt wieder viele Sonnenstunden gibt habe ich mir ein kleines Blockly gebaut, dass mir bei vollem PV Speicher und Überschuss die Smart Grid Eingänge schaltet um den WWSpeicher mit einer höheren Temperatur zu laden.
                          Jetzt wollte ich hier mal ein paar Meinungen zu meinem Vorhaben hören und ob das Blockly so passt oder ob es Verbesserungsvorschläge von euch gibt?

                          Hier das Blockly und die Eckdaten:

                          Smart Grid Tabelle.jpg

                          Smart Grid Einstellungen.jpg

                          Screenshot 2022-03-21 230823.jpg

                          Bin gespannnt auf eure Meinungen

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #117

                          @elektroniker86 Wie sehen denn die EVG und SG Eingänge aus? Ich würde vermuten, dass das Hardwareeingänge sind, die du dann extern beschalten müsstest.

                          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.

                          Grundsätzlich sollte sich über den Adapter alles schalten lassen, was du auch über die originale Steuerung schalten kannst. Ggf. müsste man nur entsprechende Parser hinzufügen.

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          C 1 Reply Last reply
                          0
                          • crycodeC crycode

                            @elektroniker86 Wie sehen denn die EVG und SG Eingänge aus? Ich würde vermuten, dass das Hardwareeingänge sind, die du dann extern beschalten müsstest.

                            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.

                            Grundsätzlich sollte sich über den Adapter alles schalten lassen, was du auch über die originale Steuerung schalten kannst. Ggf. müsste man nur entsprechende Parser hinzufügen.

                            C Offline
                            C Offline
                            cb187
                            wrote on last edited by
                            #118

                            @crycode ja das sind potentialfreie Relaiseingänge.Dürfte nicht anders funktionieren.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @andy999 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Es hat mir aber keine ruhe gelassen, deswegen hab ich danach über den Trigger -Zeitplan (alle 10s) den Block Steuere UND Schreibe 1:1 (aktualisieren funktionierte nicht) übernommen und mit dem wurde der Wert in der HPSU tatsächlich übernommen.
                              Also jetzt verstehe ich nix mehr, wie im Link schon beschrieben werden im Trigger-Falls bestimmte Objekte bzw. Werte übernommen und andere leider nicht? Was mache ich hier falsch?

                              Wenn du willst, dass ein Adapter auf eine Änderung von dir reagiert, dann musst du immer "steuere" nehmen. Bei "steuere" wird das ack-Flag auf false gesetzt, was einem Befehl entspricht und woraufhin ein Adapter reagiert und nach seiner Aktion als Bestätigung ack auf true setzt.
                              Wenn du hingegen "aktualisiere" nimmst, dann wird ack gleich auf true gesetzt. Damit legst du dann nur den Wert fest, aber löst keine Steuerung aus, da (alle) Adapter nur auf Änderungen mit ack: false reagieren.

                              A Offline
                              A Offline
                              andy999
                              wrote on last edited by
                              #119

                              @crycode Das war mir schon klar, das dass mit aktualisieren nicht funktionieren wird.
                              Hab nun nach langen hin und her (hab mir einen HMI-Virtualen Schalter fürs testen erstellt) herausgefunden, dass in der einen FALLS Instanz nicht zwei STEUERE drinnen sein dürfen. Habe nach der Fehlersuche also unten noch eine zusätzliche Falls Instanz hinzugefügt und nun hats zumindest mit meinen HMI-Schalter funktioniert. Ich lasse das ganze auf der HPSU über Nacht laufen, mal schauen ob alles hinhaut.

                              P.S. Die o.g. trixerei wird wohl einen BUG im Blockly verschuldet sein weil ich es mir sonst nicht erklären kann.

                              xyxyxy.jpg

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • C cb187

                                @elektroniker86
                                Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.

                                Elektroniker86E Online
                                Elektroniker86E Online
                                Elektroniker86
                                wrote on last edited by
                                #120

                                @cb187

                                Da hast Du vollkommen recht. Ich schalte die Eingange mit einer SPS über ioBroker.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #121

                                  Entweder bin ich blind oder habe es schon gelöscht.
                                  Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
                                  Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?

                                  crycodeC 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • hg6806H hg6806

                                    Entweder bin ich blind oder habe es schon gelöscht.
                                    Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
                                    Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #122

                                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
                                    Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?

                                    TA2 fehlte tatsächlich noch, genauso wie TDHW2.
                                    Habe die beiden jetzt in der "latest" Konfiguration auf GitHub hinzugefügt (180.fac105 und 180.fac106). Bitte diese laden, testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-) Wenn alles funktioniert, würde ich die "latest" dann mit neuer Versionsnummer kennzeichnen.

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    hg6806H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • crycodeC crycode

                                      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
                                      Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?

                                      TA2 fehlte tatsächlich noch, genauso wie TDHW2.
                                      Habe die beiden jetzt in der "latest" Konfiguration auf GitHub hinzugefügt (180.fac105 und 180.fac106). Bitte diese laden, testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-) Wenn alles funktioniert, würde ich die "latest" dann mit neuer Versionsnummer kennzeichnen.

                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #123

                                      @crycode
                                      Hat geklappt.
                                      Vielen Dank!

                                      crycodeC 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • hg6806H hg6806

                                        @crycode
                                        Hat geklappt.
                                        Vielen Dank!

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #124

                                        @hg6806 Perfekt, damit ist die bisherige latest Konfiguration jetzt als 1.5.0 für alle als Vorauswahl zum Import verfügbar.

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        C 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @hg6806 Perfekt, damit ist die bisherige latest Konfiguration jetzt als 1.5.0 für alle als Vorauswahl zum Import verfügbar.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cb187
                                          wrote on last edited by
                                          #125

                                          Wie das hier läuft😏👍

                                          C 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          487

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe