Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt"

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    329

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    793

[gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Spectrum1981

    @asgothian

    Wer kann mir denn einen passenden Stick inklusive der Firmware anbieten.

    Auf dem aktuelle Adapter ein Downgrade machen geht nicht?

    Würde doch so gehen ,oder?

    npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
    
    

    Ich hatte das schon versucht aber mit diesem Ergebnis:

    i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
    
    > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                                                         ^~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                                                           ^~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                                                          ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                                                          ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                                                        ^~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                                                        ^~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                                                                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                                                          ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                ^
    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                  ^
    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                               ^
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
       ^~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(serialport, init);
     ^~~~~~~~~~~
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                                                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
         ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                                                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
         ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
      COPY Release/bindings.node
    make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
    
    > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                                                         ^~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                                                           ^~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                                                          ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                                                          ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                                                        ^~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                                                        ^~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                                                                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                                                          ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                ^
    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                  ^
    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                               ^
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
       ^~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(serialport, init);
     ^~~~~~~~~~~
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                                                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
         ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                                                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
         ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
      COPY Release/bindings.node
    make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
    
    > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
    > node thank-you.js
    
    Thank you for using serialport!
    If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
    > https://opencollective.com/serialport/donate
    
    
    
    > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
    > node thank-you.js
    
    Thank you for using serialport!
    If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
    > https://opencollective.com/serialport/donate
    
    
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    
    + iobroker.zigbee@1.5.6
    added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s
    
    86 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    
    found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    
    
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @spectrum1981 Das sieht doch gut aus. Die Warnungen sind beim Serialport leider Standard und nicht zu vermeiden.

    Nach einem (manuellen) Upload (nach so einer Installation oft notwendig) solltest du den 1.5.6 adapter haben.

    Ob das was bringt ist allerdings fraglich.

    A.

    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @spectrum1981 Das sieht doch gut aus. Die Warnungen sind beim Serialport leider Standard und nicht zu vermeiden.

      Nach einem (manuellen) Upload (nach so einer Installation oft notwendig) solltest du den 1.5.6 adapter haben.

      Ob das was bringt ist allerdings fraglich.

      A.

      S Offline
      S Offline
      Spectrum1981
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      @asgothian

      Hallo!

      Ich habe mir einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus besorgt und nun geht alles. War zwar mühselig alles neu zu koppeln, aber so ist es eben ;)

      Vielen Dank für eure Hilfe!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Spectrum1981

        @asgothian

        Wer kann mir denn einen passenden Stick inklusive der Firmware anbieten.

        Auf dem aktuelle Adapter ein Downgrade machen geht nicht?

        Würde doch so gehen ,oder?

        npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
        
        

        Ich hatte das schon versucht aber mit diesem Ergebnis:

        i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production
        
        > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        
        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                                                             ^~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                                                               ^~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                                                              ^~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                                                              ^~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                                                            ^~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                                                            ^~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                                                                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                                                              ^~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: At global scope:
        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                    ^
        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                      ^
        In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                         from ../src/./serialport.h:6,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                                   ^
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
           ^~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(serialport, init);
         ^~~~~~~~~~~
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                                                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
             ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                                                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
             ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
          COPY Release/bindings.node
        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
        
        > @serialport/bindings@9.0.4 install /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        
        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.20.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
        make: Entering directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                                                             ^~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                                                               ^~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                                                              ^~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                                                              ^~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                                                            ^~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                                                            ^~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                                                                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                                                              ^~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp: At global scope:
        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                    ^
        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                      ^
        In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                         from ../src/./serialport.h:6,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                                   ^
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
           ^~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
         NODE_MODULE(serialport, init);
         ^~~~~~~~~~~
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                                                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
             ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                                                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
             ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
          COPY Release/bindings.node
        make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
        
        > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
        > node thank-you.js
        
        Thank you for using serialport!
        If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
        > https://opencollective.com/serialport/donate
        
        
        
        > serialport@9.0.6 postinstall /home/pi/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
        > node thank-you.js
        
        Thank you for using serialport!
        If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
        > https://opencollective.com/serialport/donate
        
        
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        
        + iobroker.zigbee@1.5.6
        added 574 packages from 221 contributors, removed 346 packages, updated 866 packages, moved 2 packages and audited 562 packages in 181.414s
        
        86 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        
        found 17 vulnerabilities (6 low, 2 moderate, 9 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        
        
        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
        #16

        @spectrum1981 sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

        i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production

        Du stehst im falschen Verzeichnis.
        Mit npm hantiert man im Installationsverzeichnis, beim ioBroker in /opt/iobroker

        Besser die iobroker-Kommandos verwenden, die laufen im richtigen Verzeichnis ab.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Thomas BraunT Thomas Braun

          @spectrum1981 sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

          i@ioBroker-RasPi4:~ $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --production

          Du stehst im falschen Verzeichnis.
          Mit npm hantiert man im Installationsverzeichnis, beim ioBroker in /opt/iobroker

          Besser die iobroker-Kommandos verwenden, die laufen im richtigen Verzeichnis ab.

          S Offline
          S Offline
          SigiMOE
          schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
          #17

          Brauche mal euren Rat:

          Habe einen neuen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in meinen Raspi 4 reingesteckt ( inkl. USB Verlängerung )

          Leider wird die Instanz nur teilweise "grün"

          fce5184e-8543-4011-a1f7-dc831a502cae-2022-02-12_12-46-24.jpg

          Hier noch ein paar Infos zu meinem System :
          b1bea71b-334f-4b51-be85-584f917c1e0b-2022-02-12_12-48-53.jpg

          Kann mir jemand ein paar Tipps geben ( Anfängerfreundlich ) ;-)

          Hier mal ein Auszug aus dem LOG :

          2022-02-12 12:42:18.342 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2022-02-12 12:42:18.348 - info: zigbee.0 (5967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-02-12 12:42:18.350 - info: zigbee.0 (5967) cleaned everything up...
          2022-02-12 12:42:18.354 - info: zigbee.0 (5967) Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-02-12 12:42:18.360 - warn: zigbee.0 (5967) Failed to stop zigbee during startup
          2022-02-12 12:42:18.361 - info: zigbee.0 (5967) terminating
          2022-02-12 12:42:18.362 - info: zigbee.0 (5967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-02-12 12:42:18.387 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2022-02-12 12:42:19.078 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-12 12:42:21.413 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7679
          2022-02-12 12:42:24.018 - info: plenticore.0 (26886) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
          2022-02-12 12:42:25.087 - info: zigbee.0 (7679) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-02-12 12:42:25.324 - info: zigbee.0 (7679) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 4.0.8
          2022-02-12 12:42:25.428 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
          2022-02-12 12:42:25.965 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
          2022-02-12 12:42:26.184 - error: zigbee.0 (7679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - PAN ID: configured=6552, adapter=6553
          2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - Extended PAN ID: configured=00124b0024cae2bc, adapter=00124b0024cae2bc
          2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Channel List: configured=11, adapter=11
          2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) Please update configuration to prevent further issues.
          2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          2022-02-12 12:42:26.188 - error: zigbee.0 (7679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
          2022-02-12 12:42:26.190 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
          2022-02-12 12:42:27.754 - warn: octoprint.1 (27757) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
          2022-02-12 12:42:36.192 - info: zigbee.0 (7679) Try to reconnect. 1 attempts left
          2022-02-12 12:42:36.193 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
          2022-02-12 12:42:36.214 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
          2022-02-12 12:42:36.380 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
          2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
          Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            jaridian
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            PAN ID: configured=6552, adapter=6553

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S SigiMOE

              Brauche mal euren Rat:

              Habe einen neuen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus in meinen Raspi 4 reingesteckt ( inkl. USB Verlängerung )

              Leider wird die Instanz nur teilweise "grün"

              fce5184e-8543-4011-a1f7-dc831a502cae-2022-02-12_12-46-24.jpg

              Hier noch ein paar Infos zu meinem System :
              b1bea71b-334f-4b51-be85-584f917c1e0b-2022-02-12_12-48-53.jpg

              Kann mir jemand ein paar Tipps geben ( Anfängerfreundlich ) ;-)

              Hier mal ein Auszug aus dem LOG :

              2022-02-12 12:42:18.342 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2022-02-12 12:42:18.348 - info: zigbee.0 (5967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-12 12:42:18.350 - info: zigbee.0 (5967) cleaned everything up...
              2022-02-12 12:42:18.354 - info: zigbee.0 (5967) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-02-12 12:42:18.360 - warn: zigbee.0 (5967) Failed to stop zigbee during startup
              2022-02-12 12:42:18.361 - info: zigbee.0 (5967) terminating
              2022-02-12 12:42:18.362 - info: zigbee.0 (5967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-12 12:42:18.387 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2022-02-12 12:42:19.078 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-12 12:42:21.413 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7679
              2022-02-12 12:42:24.018 - info: plenticore.0 (26886) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
              2022-02-12 12:42:25.087 - info: zigbee.0 (7679) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-02-12 12:42:25.324 - info: zigbee.0 (7679) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 4.0.8
              2022-02-12 12:42:25.428 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
              2022-02-12 12:42:25.965 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
              2022-02-12 12:42:26.184 - error: zigbee.0 (7679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - PAN ID: configured=6552, adapter=6553
              2022-02-12 12:42:26.185 - error: zigbee.0 (7679) - Extended PAN ID: configured=00124b0024cae2bc, adapter=00124b0024cae2bc
              2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              2022-02-12 12:42:26.186 - error: zigbee.0 (7679) - Channel List: configured=11, adapter=11
              2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) Please update configuration to prevent further issues.
              2022-02-12 12:42:26.187 - error: zigbee.0 (7679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              2022-02-12 12:42:26.188 - error: zigbee.0 (7679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              2022-02-12 12:42:26.189 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
              2022-02-12 12:42:26.190 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
              2022-02-12 12:42:27.754 - warn: octoprint.1 (27757) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
              2022-02-12 12:42:36.192 - info: zigbee.0 (7679) Try to reconnect. 1 attempts left
              2022-02-12 12:42:36.193 - info: zigbee.0 (7679) Starting Zigbee npm ...
              2022-02-12 12:42:36.214 - info: zigbee.0 (7679) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
              2022-02-12 12:42:36.380 - error: zigbee.0 (7679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Failed to start Zigbee
              2022-02-12 12:42:36.381 - error: zigbee.0 (7679) Error herdsman start
              Thomas BraunT Online
              Thomas BraunT Online
              Thomas Braun
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

              PAN ID: configured=6552, adapter=6553

              Im Adapter übereinstimmend einstellen. Und dein System auf Stand halten. Updates der Adapter und von nodeJS dringend empfohlen.

              Linux-Werkzeugkasten:
              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
              NodeJS Fixer Skript:
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Thomas BraunT Thomas Braun

                @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                PAN ID: configured=6552, adapter=6553

                Im Adapter übereinstimmend einstellen. Und dein System auf Stand halten. Updates der Adapter und von nodeJS dringend empfohlen.

                S Offline
                S Offline
                SigiMOE
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @thomas-braun

                gerade alle Adapter, Host auf den neuen Stand gebracht leider kein Erfolg
                immer noch gleiche Fehler

                Hier das LOG. Was kann ich noch prüfen ?

                2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ...
                2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function.
                2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal
                2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices.
                2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started
                2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up...
                2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices.
                2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating
                2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829
                2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11
                2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues.
                2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home
                2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left
                2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up...
                2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices.
                2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup
                2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating
                2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616
                2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11
                2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues.
                2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left
                2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                
                Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S SigiMOE

                  @thomas-braun

                  gerade alle Adapter, Host auf den neuen Stand gebracht leider kein Erfolg
                  immer noch gleiche Fehler

                  Hier das LOG. Was kann ich noch prüfen ?

                  2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                  2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ...
                  2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                  2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                  2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal
                  2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices.
                  2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started
                  2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                  2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up...
                  2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating
                  2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829
                  2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                  2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                  2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                  2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                  2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                  2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11
                  2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues.
                  2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                  2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                  2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                  2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home
                  2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                  2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                  2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                  2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                  2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                  2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up...
                  2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup
                  2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating
                  2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616
                  2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                  2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                  2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                  2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                  2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                  2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11
                  2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues.
                  2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                  2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                  2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                  2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                  2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                  2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                  2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                  
                  Thomas BraunT Online
                  Thomas BraunT Online
                  Thomas Braun
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                  #21

                  @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                  Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms

                  Riecht nach Issues mit der Firmware. Flash die vielleicht mal neu.

                  Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                  

                  Muss übereinstimmen.

                  Linux-Werkzeugkasten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                  NodeJS Fixer Skript:
                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S SigiMOE

                    @thomas-braun

                    gerade alle Adapter, Host auf den neuen Stand gebracht leider kein Erfolg
                    immer noch gleiche Fehler

                    Hier das LOG. Was kann ich noch prüfen ?

                    2022-02-12 18:02:05.973 - info: zigbee.0 (12653) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-02-12 18:02:06.290 - info: zigbee.0 (12653) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                    2022-02-12 18:02:06.417 - info: zigbee.0 (12653) Starting Zigbee npm ...
                    2022-02-12 18:02:06.936 - info: zigbee.0 (12653) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    2022-02-12 18:02:07.409 - info: zigbee.0 (12653) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                    2022-02-12 18:02:07.420 - info: zigbee.0 (12653) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2022-02-12 18:02:07.421 - info: zigbee.0 (12653) --> transmitPower : normal
                    2022-02-12 18:02:07.430 - info: zigbee.0 (12653) Currently no devices.
                    2022-02-12 18:02:07.431 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee started
                    2022-02-12 18:02:07.435 - error: zigbee.0 (12653) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                    2022-02-12 18:02:07.512 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-12 18:02:07.517 - warn: zigbee.0 (12653) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-02-12 18:02:07.526 - info: zigbee.0 (12653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-12 18:02:07.529 - info: zigbee.0 (12653) cleaned everything up...
                    2022-02-12 18:02:07.532 - info: zigbee.0 (12653) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-02-12 18:02:07.592 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2022-02-12 18:02:08.030 - info: zigbee.0 (12653) terminating
                    2022-02-12 18:02:08.033 - info: zigbee.0 (12653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-02-12 18:02:08.667 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-02-12 18:02:10.635 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12829
                    2022-02-12 18:02:14.620 - info: zigbee.0 (12829) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-02-12 18:02:14.890 - info: zigbee.0 (12829) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                    2022-02-12 18:02:14.999 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                    2022-02-12 18:02:15.514 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    2022-02-12 18:02:15.720 - error: zigbee.0 (12829) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    2022-02-12 18:02:15.721 - error: zigbee.0 (12829) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                    2022-02-12 18:02:15.722 - error: zigbee.0 (12829) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                    2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    2022-02-12 18:02:15.723 - error: zigbee.0 (12829) - Channel List: configured=11, adapter=11
                    2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) Please update configuration to prevent further issues.
                    2022-02-12 18:02:15.724 - error: zigbee.0 (12829) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    2022-02-12 18:02:15.725 - error: zigbee.0 (12829) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                    2022-02-12 18:02:15.726 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2022-02-12 18:02:15.727 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                    2022-02-12 18:02:15.728 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                    2022-02-12 18:02:18.105 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                    2022-02-12 18:02:22.791 - error: iot.0 (5453) [GHOME] device hm-rpc.1.NEQ0510324.2.STATE is unknown to google home
                    2022-02-12 18:02:23.636 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                    2022-02-12 18:02:25.729 - info: zigbee.0 (12829) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2022-02-12 18:02:25.730 - info: zigbee.0 (12829) Starting Zigbee npm ...
                    2022-02-12 18:02:25.753 - info: zigbee.0 (12829) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    2022-02-12 18:02:25.978 - error: zigbee.0 (12829) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2022-02-12 18:02:25.979 - error: zigbee.0 (12829) Failed to start Zigbee
                    2022-02-12 18:02:25.980 - error: zigbee.0 (12829) Error herdsman start
                    2022-02-12 18:02:44.188 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                    2022-02-12 18:02:48.063 - warn: octoprint.1 (5345) You should update your OctoPrint installation - supported version of this adapter is 1.7.2 (or later). Your current version is 1.7.0
                    2022-02-12 18:02:50.040 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-12 18:02:50.051 - info: zigbee.0 (12829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-12 18:02:50.089 - info: host.raspi4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2022-02-12 18:02:50.064 - info: zigbee.0 (12829) cleaned everything up...
                    2022-02-12 18:02:50.082 - info: zigbee.0 (12829) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-02-12 18:02:50.100 - warn: zigbee.0 (12829) Failed to stop zigbee during startup
                    2022-02-12 18:02:50.102 - info: zigbee.0 (12829) terminating
                    2022-02-12 18:02:50.105 - info: zigbee.0 (12829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-02-12 18:02:50.757 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-02-12 18:02:53.129 - info: host.raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13616
                    2022-02-12 18:02:58.159 - info: zigbee.0 (13616) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-02-12 18:02:58.645 - info: zigbee.0 (13616) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                    2022-02-12 18:02:58.799 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                    2022-02-12 18:02:59.344 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    2022-02-12 18:02:59.558 - error: zigbee.0 (13616) - PAN ID: configured=6553, adapter=6553
                    2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                    2022-02-12 18:02:59.559 - error: zigbee.0 (13616) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    2022-02-12 18:02:59.560 - error: zigbee.0 (13616) - Channel List: configured=11, adapter=11
                    2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Please update configuration to prevent further issues.
                    2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    2022-02-12 18:02:59.561 - error: zigbee.0 (13616) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                    2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2022-02-12 18:02:59.563 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                    2022-02-12 18:02:59.564 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                    2022-02-12 18:03:04.758 - info: plenticore.0 (4434) State value to set for "plenticore.0.scb.export.LastExportOk" has to be type "boolean" but received type "number"
                    2022-02-12 18:03:09.566 - info: zigbee.0 (13616) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2022-02-12 18:03:09.567 - info: zigbee.0 (13616) Starting Zigbee npm ...
                    2022-02-12 18:03:09.589 - info: zigbee.0 (13616) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                    2022-02-12 18:03:09.781 - error: zigbee.0 (13616) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2022-02-12 18:03:09.782 - error: zigbee.0 (13616) Failed to start Zigbee
                    2022-02-12 18:03:09.783 - error: zigbee.0 (13616) Error herdsman start
                    
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                    2022-02-12 18:02:59.557 - error: zigbee.0 (13616) Configuration is not consistent with adapter state/backup!

                    du hast die pan id geändert und er meckert jetzt rum dass die neue Konfiguration nicht mit seinem backup übereinstimmt und dass du ggf alle Geräte neu pairen musst. und wenn du das willst (bzw wohl machen musst), dann sollst du das backup des zigbee coordinators erst löschen, siehe Zeile 67 in deinem geposteten log.

                    please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    

                    halte den Adapter an, gehe in der Konsole in das Verzeichnis und benenne die nvbackup.json um zum Beispiel nvbackup.json.alt (direkt löschen würd ich sie erstmal nicht) und dann neustart des Adapters

                    iobroker auf proxmox container

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      SigiMOE
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @amg_666

                      Kannst Du mir die Befehle reinkopieren wie ich das machen muss ?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Thomas BraunT Thomas Braun

                        @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                        Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms

                        Riecht nach Issues mit der Firmware. Flash die vielleicht mal neu.

                        Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                        

                        Muss übereinstimmen.

                        S Offline
                        S Offline
                        SigiMOE
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                        @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                        Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms

                        Riecht nach Issues mit der Firmware. Flash die vielleicht mal neu.

                        Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                        

                        Muss übereinstimmen.

                        Von dem Stick die Firmware neu Flashen ? Habe den Stick heute Original ausgepackt. Wie gehe ich da vor ?

                        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S SigiMOE

                          @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                          @sigimoe sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                          Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms

                          Riecht nach Issues mit der Firmware. Flash die vielleicht mal neu.

                          Extended PAN ID: configured=dd2dc1dddddb4da3, adapter=00124b0024cae2bc
                          

                          Muss übereinstimmen.

                          Von dem Stick die Firmware neu Flashen ? Habe den Stick heute Original ausgepackt. Wie gehe ich da vor ?

                          Thomas BraunT Online
                          Thomas BraunT Online
                          Thomas Braun
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                          #25

                          @sigimoe

                          Bevor du die Firmware flashst, erstmal die Einstellungen übereinander bringen.

                          Die aktuelle Firmware wäre jedenfalls 20211217

                          Linux-Werkzeugkasten:
                          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                          NodeJS Fixer Skript:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Thomas BraunT Thomas Braun

                            @sigimoe

                            Bevor du die Firmware flashst, erstmal die Einstellungen übereinander bringen.

                            Die aktuelle Firmware wäre jedenfalls 20211217

                            S Offline
                            S Offline
                            SigiMOE
                            schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
                            #26

                            @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                            @sigimoe

                            Bevor du die Firmware flashst, erstmal die Einstellungen übereinander

                            Habe nun die PAN ID übereinstimmend in den Einstellungen geändert
                            Jetzt scheint es zu laufen :

                            3815b4a3-c270-4f13-b2ca-563df8e182ea-2022-02-13_08-01-38.jpg

                            Was bedeutet diese WARNUNG ? Bzw. Was muss ich tun ?

                            	2022-02-13 08:04:43.529	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=bce2ca24004b1200, actual=00124b0024cae2bc)
                            
                            Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SigiMOE

                              @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee Adapter nach Update "defekt":

                              @sigimoe

                              Bevor du die Firmware flashst, erstmal die Einstellungen übereinander

                              Habe nun die PAN ID übereinstimmend in den Einstellungen geändert
                              Jetzt scheint es zu laufen :

                              3815b4a3-c270-4f13-b2ca-563df8e182ea-2022-02-13_08-01-38.jpg

                              Was bedeutet diese WARNUNG ? Bzw. Was muss ich tun ?

                              	2022-02-13 08:04:43.529	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=bce2ca24004b1200, actual=00124b0024cae2bc)
                              
                              Thomas BraunT Online
                              Thomas BraunT Online
                              Thomas Braun
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              @sigimoe
                              Die ID nochmal eintragen, diesmal in umgekehrter Reihenfolge.

                              Linux-Werkzeugkasten:
                              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                              NodeJS Fixer Skript:
                              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Thomas BraunT Thomas Braun

                                @sigimoe
                                Die ID nochmal eintragen, diesmal in umgekehrter Reihenfolge.

                                S Offline
                                S Offline
                                SigiMOE
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #28

                                @thomas-braun
                                Perfekt , vielen lieben Dank für die Geduld

                                Jetzt sieht es super aus oder ?

                                hier mal der LOG nach Neustart des Adapters :

                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:53.814	info	Zigbee started
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:53.813	info	Currently no devices.
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:53.804	info	--> transmitPower : normal
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:53.803	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:53.792	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:53.312	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:52.788	info	Starting Zigbee npm ...
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:52.679	info	starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:52.344	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:44.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:44.934	info	terminating
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:44.437	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:44.433	info	cleaned everything up...
                                
                                zigbee.0
                                2022-02-13 11:31:44.430	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                479

                                Online

                                32.9k

                                Benutzer

                                83.0k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe