  4. Blockly
  5. Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    771

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
44 Posts 3 Posters 3.5k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • CinimodC Cinimod

    @grace13

    Das mit dem SwitchCounter ist mist, stell lieber den trigger auf "wurde aktualisiert" dann reagiert er auch wenn zwei mal "S" hintereinander kommt.

    G Offline
    G Offline
    Grace13
    wrote on last edited by
    #21

    @cinimod leider funktioniert s auf s nicht, von ss auf s funktioniert es

    CinimodC K 2 Replies Last reply
    0
    • G Grace13

      @cinimod leider funktioniert s auf s nicht, von ss auf s funktioniert es

      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Most Active
      wrote on last edited by
      #22

      @grace13

      Und du hast den Trigger umgestellt auf "wurde aktualisiert" ?

      Dann hab ich leider auch keine Idee, sorry

      Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

      1 Reply Last reply
      0
      • G Grace13

        @cinimod leider funktioniert s auf s nicht, von ss auf s funktioniert es

        K Offline
        K Offline
        Kusi
        wrote on last edited by Kusi
        #23

        @grace13
        Mein Tipp:
        Stoppe das jetzige Blockly (nicht löschen, nur stoppen) und erstelle ein neues Blockly wie folgt:
        d1d98123-ce6d-4243-a132-18c19f87d5aa-image.png

        Dann drückst du wie folgt die Taster, mit einem Abstand von ca. 10 Sekunden:
        Taster 1
        Taster 2
        Taster 2
        Taster 1
        Taster 1
        Taster 1

        Zeige uns den Debug.
        So können wir den Grundstein der Taster sehen (S, SS und L).

        Frage:
        Sollen IMMER beide Lampe L1 und L2 gemeinsam ein-/ausgeschaltet sein oder gibt es Situationen, wo nur eine leuchtet?

        1 Reply Last reply
        0
        • G Offline
          G Offline
          Grace13
          wrote on last edited by
          #24

          @Cinimod ja, wurde geändert. @Krusi Dachte ich, bis die Dame des Hauses nun meinte sie würde die Lampen auch gerne separat Schalten.

          5a3be7eb-389f-4098-adc4-7d8ccfc879f2-image.png

          K 1 Reply Last reply
          0
          • G Grace13

            @Cinimod ja, wurde geändert. @Krusi Dachte ich, bis die Dame des Hauses nun meinte sie würde die Lampen auch gerne separat Schalten.

            5a3be7eb-389f-4098-adc4-7d8ccfc879f2-image.png

            K Offline
            K Offline
            Kusi
            wrote on last edited by
            #25

            @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

            gerne separat Schalten

            Wie werden die Lampen "separat" geschaltet?

            1 Reply Last reply
            0
            • G Offline
              G Offline
              Grace13
              wrote on last edited by
              #26

              @Kusi dazu hatte ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht. Vielleicht werde ich den Gedanken auch verwerfen. Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus. So war zumindest ein kurze Überlegung.

              Zu dem Test mit der Funktion der Tester. Soll ich nur den S input prüfen? wenn, ja, da kommt nicht viel bei rum. Der Input wird weder aktualisiert oder geändert, der Wert bleit auf S stehen. Von S auf L auf S funktioniert es und man bekommt einen Debug. Eine Kopie des des Debugs folgt.

              K 2 Replies Last reply
              0
              • G Grace13

                @Kusi dazu hatte ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht. Vielleicht werde ich den Gedanken auch verwerfen. Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus. So war zumindest ein kurze Überlegung.

                Zu dem Test mit der Funktion der Tester. Soll ich nur den S input prüfen? wenn, ja, da kommt nicht viel bei rum. Der Input wird weder aktualisiert oder geändert, der Wert bleit auf S stehen. Von S auf L auf S funktioniert es und man bekommt einen Debug. Eine Kopie des des Debugs folgt.

                K Offline
                K Offline
                Kusi
                wrote on last edited by Kusi
                #27

                @grace13 was musst du macheb, damit du S, SS und L erhälst??
                Ist das Push, Double-Push und Long-Push??

                Gemäss deinen vorherigen Posts ging ich aus, dass bei einem "normalen Push" die Werte zwischen S, SS und L ändern.

                1 Reply Last reply
                0
                • G Offline
                  G Offline
                  Grace13
                  wrote on last edited by Grace13
                  #28

                  @Kusi Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt..
                  genau es ist Push = S, Double Push = SS und Long Push = L

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • G Grace13

                    @Kusi dazu hatte ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht. Vielleicht werde ich den Gedanken auch verwerfen. Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus. So war zumindest ein kurze Überlegung.

                    Zu dem Test mit der Funktion der Tester. Soll ich nur den S input prüfen? wenn, ja, da kommt nicht viel bei rum. Der Input wird weder aktualisiert oder geändert, der Wert bleit auf S stehen. Von S auf L auf S funktioniert es und man bekommt einen Debug. Eine Kopie des des Debugs folgt.

                    K Offline
                    K Offline
                    Kusi
                    wrote on last edited by
                    #29

                    @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                    Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus.

                    Dann musst du mir jetzt sagen, wie du die Lampen schalten möchtest.
                    Willst du die Lampen wirklich einzeln einschalten über diese 3 Taster, oder beide Lampen gleichzeitig?

                    G 1 Reply Last reply
                    0
                    • K Kusi

                      @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                      Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus.

                      Dann musst du mir jetzt sagen, wie du die Lampen schalten möchtest.
                      Willst du die Lampen wirklich einzeln einschalten über diese 3 Taster, oder beide Lampen gleichzeitig?

                      G Offline
                      G Offline
                      Grace13
                      wrote on last edited by
                      #30

                      @kusi am liebsten wäre mir die Variante des einzeln Schaltens mit der Option die Lampen gemeinsam anzuschalten.

                      Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus.

                      K 1 Reply Last reply
                      0
                      • G Grace13

                        @kusi am liebsten wäre mir die Variante des einzeln Schaltens mit der Option die Lampen gemeinsam anzuschalten.

                        Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus.

                        K Offline
                        K Offline
                        Kusi
                        wrote on last edited by
                        #31

                        @grace13 Versuche mal dieses Blockly... Natürlich noch die Datenpunkte anpassen.. Hier geht es vor allem darum, ob sich die Lampen einwandfrei schalten lassen. Das Blockly würden wir danach anpassen, unter anderem 3 Schalter, Dimmen, usw...

                        e3fdcc4b-0ac1-47ae-8f23-f7a6f2c084b6-image.png

                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                          <block type="on_ext" id=";ah|4FyM8XdtTF@nrJ4v" x="453" y="72">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                            <field name="CONDITION">any</field>
                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="%eta3H,,1]apG$Jy|A.T">
                                <field name="oid">0_userdata.0.aa_-_Licht.T1_-_Event</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="Woj6#jb`9-RR5pfpL,db">
                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="riX$Q^.0~PqIx(-8TTko">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id=",fZ40FT/.Y+pF-ZpFJeK">
                                        <field name="ATTR">state.val</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="SEK,Cz{GKJCb#Jy8v{(A">
                                        <field name="TEXT">S</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="controls_if" id=".CGRHUKjat!i2pOmtKG.">
                                    <mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="7:;F?rI+jqA3Z:=S3lKd" inline="false">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="Yn,@XPaLaND=BM[KeE]A">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="wa3WmVaFa.wJ$kntpQ!.">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="Ag58?ogd$AO9.7e1q%Wn">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="QsjCTYFc-A]_($t/OV.;">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="yT_Xc_@(Y=/Y,q-,6jeh">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="7=%)fx-gxn0g)7YWORWO">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="comment" id="wEuma7]u]Ie)7ihOp+@)">
                                        <field name="COMMENT">ausschalten wenn mind. 1 Lampe eingeschaltet</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="vk{;+lHKszJCP:ewE:|v">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="ISM_/ShR!8HBJ}H]wler">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="aEd4{J-f|@JmRJoH^;X:">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="#zXY@.=6R@p;Py(%((-V">
                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="comment" id="%kj!::$LaPd!q^W`=Xh8">
                                        <field name="COMMENT">ansonsten Lampe 1 einschalten</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="%B^mOp5hU=p,3[f1AHi#">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="o.2!2isp?]`7/IR*q)kl">
                                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="q*3m2KzcoD;VR8@MfLCc">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="u=00k/LKt[,x4//4;RQv">
                                        <field name="ATTR">state.val</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="8u66]k5qNWM)T[VG?]9*">
                                        <field name="TEXT">SS</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="9Mo)g;Mi5ZX8e(:.*9H^">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="kIq~+R6pI#]5TdTWhUQM">
                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_compare" id="MazqTj|fl.`LK$7B=;!:">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="OxsMEy`G+4_xaXrlY9?#">
                                        <field name="ATTR">state.val</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="L_MwIpG9SNgQ.8!i3r;j">
                                        <field name="TEXT">L</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="control" id="ZZQ0s[y@T@k`5.N{80Gn">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="UbfsyZ];=e-]xzopv+Wb">
                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="U:0W9ys}502w;sj(SxQY">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="mZo{?z3=Qnf(HD=ljzA;">
                                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        
                        1 Reply Last reply
                        0
                        • G Offline
                          G Offline
                          Grace13
                          wrote on last edited by
                          #32

                          @Kusi habe es so wie du getestet, funktioniert allerdings genauso wie die bisheringer versuche. Heißt, wenn beim Taster Status "S" gesetzt ist und ich erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts. Von L zu S oder SS zu S funktioniert alles wie gewollt.
                          Ich glaube man kommt um die Verwendung des Datenpunktes "Evenet Counter" nicht rum?

                          K 2 Replies Last reply
                          0
                          • G Grace13

                            @Kusi habe es so wie du getestet, funktioniert allerdings genauso wie die bisheringer versuche. Heißt, wenn beim Taster Status "S" gesetzt ist und ich erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts. Von L zu S oder SS zu S funktioniert alles wie gewollt.
                            Ich glaube man kommt um die Verwendung des Datenpunktes "Evenet Counter" nicht rum?

                            K Offline
                            K Offline
                            Kusi
                            wrote on last edited by
                            #33

                            @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                            erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts

                            Und du hast wirklich "wurde aktualisiert" angewählt und NICHT "wurde geändert"???

                            Hast du mein Blockly importiert oder nachgebaut??

                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • K Kusi

                              @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                              erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts

                              Und du hast wirklich "wurde aktualisiert" angewählt und NICHT "wurde geändert"???

                              Hast du mein Blockly importiert oder nachgebaut??

                              G Offline
                              G Offline
                              Grace13
                              wrote on last edited by
                              #34

                              @kusi ich habe es importiert und die Datenpunkte angepasst.
                              Habe es mit "wurde aktualisiert" und "wurde geändert" versucht.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • G Grace13

                                @Kusi habe es so wie du getestet, funktioniert allerdings genauso wie die bisheringer versuche. Heißt, wenn beim Taster Status "S" gesetzt ist und ich erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts. Von L zu S oder SS zu S funktioniert alles wie gewollt.
                                Ich glaube man kommt um die Verwendung des Datenpunktes "Evenet Counter" nicht rum?

                                K Offline
                                K Offline
                                Kusi
                                wrote on last edited by
                                #35

                                @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                                Evenet Counter

                                Was macht der Datenpunkt "Event Counter" genau? Ändert der sich bei jedem Tastendruck??

                                G 1 Reply Last reply
                                0
                                • K Kusi

                                  @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                                  Evenet Counter

                                  Was macht der Datenpunkt "Event Counter" genau? Ändert der sich bei jedem Tastendruck??

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  Grace13
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  @kusi genau, der Event Counter vom Shelly i3 erhöht sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L um eins.

                                  K 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • G Grace13

                                    @kusi genau, der Event Counter vom Shelly i3 erhöht sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L um eins.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kusi
                                    wrote on last edited by
                                    #37

                                    @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                                    erhöht sich bei jedem Tasten druck

                                    Zu meinem Verständnis:
                                    Wenn du mehrmals die gleiche Taste (z.B. S) drücksz, dann erhöht sich der Counter.
                                    Wenn du dann eine andere Taste drückst, dann geht dieser wieder auf 1.

                                    Stimmt diese Annahme??

                                    G 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • K Kusi

                                      @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                                      erhöht sich bei jedem Tasten druck

                                      Zu meinem Verständnis:
                                      Wenn du mehrmals die gleiche Taste (z.B. S) drücksz, dann erhöht sich der Counter.
                                      Wenn du dann eine andere Taste drückst, dann geht dieser wieder auf 1.

                                      Stimmt diese Annahme??

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      Grace13
                                      wrote on last edited by
                                      #38

                                      @kusi Nein, der Counter erhört sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L.

                                      Die Spots in der Küche werden bsp. so gesteuert. ( wahrscheinlich verbesserungswürdig)

                                      2ed458a9-9247-4018-a7b7-987840cfdfc3-image.png

                                      K 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • G Grace13

                                        @kusi Nein, der Counter erhört sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L.

                                        Die Spots in der Küche werden bsp. so gesteuert. ( wahrscheinlich verbesserungswürdig)

                                        2ed458a9-9247-4018-a7b7-987840cfdfc3-image.png

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kusi
                                        wrote on last edited by
                                        #39

                                        @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                                        Counter erhört sich bei jedem Tasten

                                        Bis zur Unendlichkeit??

                                        CinimodC 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K Kusi

                                          @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:

                                          Counter erhört sich bei jedem Tasten

                                          Bis zur Unendlichkeit??

                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #40

                                          @Grace13

                                          Ich finde es auch etwas seltsam das sich die Datenpunkte nicht Aktualisieren, das ist mir rätselhaft.
                                          Dann trigger doch auf die Counter der Schalter und mach "größer als letztes".
                                          Ich glaube du hattest es auch anfangs schon so gell.

                                          Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          304

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe