  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    919

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Scheduled Pinned Locked Moved Node-Red
574 Posts 110 Posters 234.5k Views 108 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Hant0rH Hant0r

    Wenn man dem WR sagen kann, wie hoch die Einspeisung ist, wofür braucht man den Shelly? Ich weiß doch auch über den IR Lesekopf am Smartmeter, wie viel ich verbrauche oder einspeise.
    Würde mich sehr interessieren, wie ich die Werte zum WR bekommen.

    approx3145A Offline
    approx3145A Offline
    approx3145
    wrote on last edited by
    #406

    @hant0r der WR empfängt die Werte über Modbus. Entweder Modus TCP (Dongle) oder über Modbus RTU 2 Draht Anschluss.

    1 Reply Last reply
    0
    • Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      wrote on last edited by Hant0r
      #407

      @approx3145 Dann muss ich mir das mal genauer ansehen. Wäre ja cool, wenn ich dem WR die Daten zur Verfügung stellen könnte. Hast du das schon gemacht?

      Edit: Bzw. weiß du, welche Adresse das beim Modbus ist?

      Hant0rH 1 Reply Last reply
      0
      • Hant0rH Hant0r

        @approx3145 Dann muss ich mir das mal genauer ansehen. Wäre ja cool, wenn ich dem WR die Daten zur Verfügung stellen könnte. Hast du das schon gemacht?

        Edit: Bzw. weiß du, welche Adresse das beim Modbus ist?

        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        wrote on last edited by
        #408

        @approx3145
        Habe jetzt nochmal weiter geschaut, aber ich finde nichts dazu, dass man dem WR die Werte in irgendeiner Form zukommen lassen kann. Sehr schade

        0 1 Reply Last reply
        0
        • Hant0rH Hant0r

          @approx3145
          Habe jetzt nochmal weiter geschaut, aber ich finde nichts dazu, dass man dem WR die Werte in irgendeiner Form zukommen lassen kann. Sehr schade

          0 Offline
          0 Offline
          0815_Peter
          wrote on last edited by
          #409

          @hant0r

          rein Packtisch --> wenn du im Fusion Solar Portal dir die Konfigurationen der Geräte anschaust, sind das alles Register die bearbeitet oder gelesen werden können.

          1 Reply Last reply
          0
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            wrote on last edited by
            #410

            @0815_peter
            Ich habe im Fusion Solar Portal mir die Konfigurationen der Geräte angesehen. Allerdings finde ich da leider auch nichts, wo ich dem WR meine Daten zum Hausverbrauch / Netzeinspeisung übermitteln könnte. Stehe irgendwie auf dem Schlauch 😞

            B 1 Reply Last reply
            0
            • Hant0rH Hant0r

              @0815_peter
              Ich habe im Fusion Solar Portal mir die Konfigurationen der Geräte angesehen. Allerdings finde ich da leider auch nichts, wo ich dem WR meine Daten zum Hausverbrauch / Netzeinspeisung übermitteln könnte. Stehe irgendwie auf dem Schlauch 😞

              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              wrote on last edited by
              #411

              @hant0r
              Wofür willst Du die Daten denn an den WR schicken? Du hast doch gesagt, Du hast keine Batterie. Dann muss der WR doch gar nicht wissen, ob Du gerade einspeist oder nicht.

              1 Reply Last reply
              0
              • HomeWolfH HomeWolf

                @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?

                T Offline
                T Offline
                tbi
                wrote on last edited by
                #412

                @homewolf said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?

                Hi @HomeWolf

                ich hab auch den SCharger und versuch seit einiger Zeit verzweifelt zum einen an die Register zu kommen und zum anderen überhaupt eine Verbindung zur Wallbox herzustellen.

                Wie hast du das gemacht?

                Hast du eine Modbus-Connection zur Wallbox über die Dongle-IP oder über die Wallbox IP?
                Welche Register nutzt zu für welchen Wert?

                Würd mich freuen, wenn du mich hier ein wenig aufschlaust :-)
                Danke!

                M 1 Reply Last reply
                0
                • T tbi

                  @homewolf said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                  @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?

                  Hi @HomeWolf

                  ich hab auch den SCharger und versuch seit einiger Zeit verzweifelt zum einen an die Register zu kommen und zum anderen überhaupt eine Verbindung zur Wallbox herzustellen.

                  Wie hast du das gemacht?

                  Hast du eine Modbus-Connection zur Wallbox über die Dongle-IP oder über die Wallbox IP?
                  Welche Register nutzt zu für welchen Wert?

                  Würd mich freuen, wenn du mich hier ein wenig aufschlaust :-)
                  Danke!

                  M Offline
                  M Offline
                  Matze223
                  wrote on last edited by Matze223
                  #413

                  Hi, ich bekomme beim Wert Battery_Power bei leerem Akku immer so einen komischen Wert.
                  Alles andere läuft. Woran kann das liegen?
                  2589a747-d81c-464c-aca3-656a097f692b-image.png

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    marcelinho
                    wrote on last edited by
                    #414

                    Hallo zusammen, ich bekomme soweit alle Daten heraus die ich brauche. Ich versuche aber seit Tagen die Tageswerte herein zu bekommen: Netzbezug / Netzeinspeisung.
                    Hat jemand eine Idee? Egal ob ich es über Node Red versuche oder über die Northbound Schnittstelle über das Fusion Solar Portal. Screenshot 2023-10-17 200321.png

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • M marcelinho

                      Hallo zusammen, ich bekomme soweit alle Daten heraus die ich brauche. Ich versuche aber seit Tagen die Tageswerte herein zu bekommen: Netzbezug / Netzeinspeisung.
                      Hat jemand eine Idee? Egal ob ich es über Node Red versuche oder über die Northbound Schnittstelle über das Fusion Solar Portal. Screenshot 2023-10-17 200321.png

                      B Offline
                      B Offline
                      Benutzer0815
                      wrote on last edited by
                      #415

                      @marcelinho

                      Ich habe noch 53f84999-3dad-49f9-917c-a19aaacc1480-image.png

                      Wenn ich das richtig sehe ist das die kumulierte Netzeinspeisung. Wenn du die jeden Morgen speicherst und abends den Wert abziehst hast du schonmal den Tageswert für die Einspeisung

                      Und unter Inverter habe ich noch den Tagesertrag:

                      b8a4ae3d-8b56-4a09-8e23-f5b70f151597-image.png

                      Wenn du das gegenrechnest müsstet du doch den Netzbezug haben, oder?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B badsnoopy667

                        @bastian-rüggen
                        Freut mich das es klappt!
                        Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
                        Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.

                        M Offline
                        M Offline
                        Michael 9
                        wrote on last edited by
                        #416

                        @badsnoopy667 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                        @bastian-rüggen
                        Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).

                        Du übersetzt Input Power mit Solarleistung DC, doch wie ist das mit den anderen englischen Angaben, wobei varc die Übersetzung von vara sein soll: varb sind die Register dazu. Ich frage diese Werte über ein Python script ab und habe so meine Zweifel ob ich die Herkunft der Daten richtig zuordne.

                        Dongleabfrage:
                        vara = ['total_input_power','grid_power','load_power','total_battery_power','total_active_power']
                        varb = ['37498','37502','37500','37504','37516']
                        varc = ['total_input_power','Input_Zaehler','load_power','total_battery_power','total_active_power']
                        Inverterabfrage:
                        vara = ['storage_current_day_discharge_capacity','storage_total_charge','storage_total_discharge','storage_current_day_charge_capacity',
                        'wechselrichter_power','solar_power','storage_charge_discharge_power','storage_state_of_capacity',
                        'phase_A_voltage','phase_B_voltage','phase_C_voltage',
                        'phase_A_current','phase_B_current','phase_C_current','daily_yield_energy',
                        'storage_unit_1_state_of_capacity','storage_unit_1_charge_discharge_power','storage_unit_2_state_of_capacity','storage_unit_2_charge_discharge_power']
                        varb =['37786','37780','37782','32086',
                        '32080','32064','37765','37760',
                        '32069','32070','32071',
                        '32072','32074','32076','32114',
                        '37004','37001','37738','37743']
                        varc = ['Batterie_Tag_entladen','Batterie_Total_in','Battereie_Total_aus','Batterie_Tageskapazitaet',
                        'wechselrichter_power','Solarleistung','Batterie_ein_aus','Batterstorage_state_of_capacity',
                        'Phase_A_Spannung','Phase_B_Spannung','Phase_C_Spannung',
                        'Phase_A_Strom','Phase_B_Strom','Phase_C_Strom','Tag_bezogen',
                        'Batterie_1_Kapazitaet','Batterie_1_Be-Entladung','Batterie_2_Kapazität','Batterie_2_Be-Entladung']
                        Michael

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • D Doom.86

                          Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
                          Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
                          Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.

                          Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.

                          Christof LewandowskiC Offline
                          Christof LewandowskiC Offline
                          Christof Lewandowski
                          wrote on last edited by
                          #417

                          @doom-86 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                          Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
                          Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
                          Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.

                          Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.

                          Hast du es mittlerweile geschafft? Wäre auch daran interessiert den Speicher zu günstigen Zeiten zu laden.

                          F B 2 Replies Last reply
                          0
                          • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski

                            @doom-86 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                            Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
                            Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
                            Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.

                            Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.

                            Hast du es mittlerweile geschafft? Wäre auch daran interessiert den Speicher zu günstigen Zeiten zu laden.

                            F Offline
                            F Offline
                            firebowl
                            wrote on last edited by
                            #418

                            @christof-lewandowski hab das auch geplant und wär interessiert an einer Lösung.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Christof LewandowskiC Christof Lewandowski

                              @doom-86 said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                              Hat es eigentlich schon jemand geschafft die start und Ende uhrzeit im time of use betriebsmodus über modbus einzustellen? Laut Dokumentation ist es das register 47255 mit type bytes und quantity 43.
                              Ich beiße mir daran die Zähne aus und komme einfach nicht voran. Ich würde das gerne mit einem nodered flow machen.
                              Hintergrund ist, durch den stromanbieter tibber möchte ich in den Wintermonaten gezielt den Speicher zu den günstigen Zeiten laden. Die günstigsten Zeiten habe ich schon in iobroker als datenpunkte und werden täglich berechnet. Auch schon umgerechnet in Minuten.

                              Bei mir hackt es wirklich nur noch daran, wie ich diese mit über modbus schreiben kann.

                              Hast du es mittlerweile geschafft? Wäre auch daran interessiert den Speicher zu günstigen Zeiten zu laden.

                              B Online
                              B Online
                              badsnoopy667
                              wrote on last edited by
                              #419

                              @christof-lewandowski
                              Das würde mich auch immer noch brennend interessieren.
                              Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Register 47255 schreiben muss. Das scheint das Register zu sein um dem Speicher konkrete Lade- und Entladezeiträume zu übertragen. Deshalb ist es auch 43 Zeichen lang.
                              Es gibt noch mehrere andere Register die sich alle mit Forced Charge / Discharge beschäftigen. Diese sind teilweise deutlich kürzer und damit (vermutlich) einfacher zu schreiben. Aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.

                              Es gibt eine Home Assistant Integration für den Huawei Wechselrichter. Diese scheint von den Screenshots bei GitHub her auch das Forced Charging zu unterstützen.
                              HA Integration

                              Ich habe schon bei GitHub einen Adapter-Request für iobroker gestellt. Ich hätte die Hoffnung, dass sich Teile der HA Integration nutzen lassen dafür?

                              F D 2 Replies Last reply
                              0
                              • B badsnoopy667

                                @christof-lewandowski
                                Das würde mich auch immer noch brennend interessieren.
                                Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Register 47255 schreiben muss. Das scheint das Register zu sein um dem Speicher konkrete Lade- und Entladezeiträume zu übertragen. Deshalb ist es auch 43 Zeichen lang.
                                Es gibt noch mehrere andere Register die sich alle mit Forced Charge / Discharge beschäftigen. Diese sind teilweise deutlich kürzer und damit (vermutlich) einfacher zu schreiben. Aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.

                                Es gibt eine Home Assistant Integration für den Huawei Wechselrichter. Diese scheint von den Screenshots bei GitHub her auch das Forced Charging zu unterstützen.
                                HA Integration

                                Ich habe schon bei GitHub einen Adapter-Request für iobroker gestellt. Ich hätte die Hoffnung, dass sich Teile der HA Integration nutzen lassen dafür?

                                F Offline
                                F Offline
                                firebowl
                                wrote on last edited by
                                #420

                                @badsnoopy667 das im HA sieht gut aus. Mal schauen ob ich zum Test mal im ioBroker den Modbus Zugriff deaktiviere und über HA Teste.

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • F firebowl

                                  @badsnoopy667 das im HA sieht gut aus. Mal schauen ob ich zum Test mal im ioBroker den Modbus Zugriff deaktiviere und über HA Teste.

                                  B Online
                                  B Online
                                  badsnoopy667
                                  wrote on last edited by
                                  #421

                                  @firebowl
                                  Falls Du das tust, bitte gibt hier mal Rückmeldung! Dann muss ich das nicht auch noch tun. Habe nämlich kein HA und müsste zum testen erst alles neu aufsetzen und mich reinarbeiten.

                                  F 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • B badsnoopy667

                                    @firebowl
                                    Falls Du das tust, bitte gibt hier mal Rückmeldung! Dann muss ich das nicht auch noch tun. Habe nämlich kein HA und müsste zum testen erst alles neu aufsetzen und mich reinarbeiten.

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    firebowl
                                    wrote on last edited by
                                    #422

                                    @badsnoopy667 ich bin gerade am reinarbeiten. ;)
                                    Blöd das ich nicht gleichzeitig anfragen kann weil sonst zu viele Anfragen am Dongle ankommen.
                                    Wenn ich es erfolgreich getestet habe werde ich natürlich berichten aber weiß nicht ob das noch diese Woche was wird.

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      Bolli
                                      wrote on last edited by
                                      #423

                                      Ist es möglich mit node-red , 3huawei wechselrichter in Kaskade mit 3 unterschiedlichen Modbus ID auszulesen ? Verstehe ich es so , dass die Unit ID die Modbus ID ist ?
                                      Ich möchte von allen drei die aktuelle leistung abfragen, ist das möglich ?

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B badsnoopy667

                                        @christof-lewandowski
                                        Das würde mich auch immer noch brennend interessieren.
                                        Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Register 47255 schreiben muss. Das scheint das Register zu sein um dem Speicher konkrete Lade- und Entladezeiträume zu übertragen. Deshalb ist es auch 43 Zeichen lang.
                                        Es gibt noch mehrere andere Register die sich alle mit Forced Charge / Discharge beschäftigen. Diese sind teilweise deutlich kürzer und damit (vermutlich) einfacher zu schreiben. Aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.

                                        Es gibt eine Home Assistant Integration für den Huawei Wechselrichter. Diese scheint von den Screenshots bei GitHub her auch das Forced Charging zu unterstützen.
                                        HA Integration

                                        Ich habe schon bei GitHub einen Adapter-Request für iobroker gestellt. Ich hätte die Hoffnung, dass sich Teile der HA Integration nutzen lassen dafür?

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Doom.86
                                        wrote on last edited by Doom.86
                                        #424

                                        @badsnoopy667 an forced Charge bin ich gerade dran. Ich hab es über das Tour Register geschafft, die Werte alle einzeln für die Perioden auszulesen, aber leider nicht geschafft zu schreiben. Seit heute habe ich ein Skript im Versuch laufen, ob das laden theoretisch funktionieren würde. Gibt es hier im forum: https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte

                                        Wenn das funktioniert, mache ich mich weiter an das laden. Somit habe ich dann schon mal einen datenpunkt.

                                        Mit dem force charging muss man so wie ich es gesehen habe, mindestens 3 Register schreiben. Das erste zum laden, das zweite der gewünschte SoC und als dritter, die ladeleistung.

                                        Christof LewandowskiC 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Bolli

                                          Ist es möglich mit node-red , 3huawei wechselrichter in Kaskade mit 3 unterschiedlichen Modbus ID auszulesen ? Verstehe ich es so , dass die Unit ID die Modbus ID ist ?
                                          Ich möchte von allen drei die aktuelle leistung abfragen, ist das möglich ?

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Doom.86
                                          wrote on last edited by Doom.86
                                          #425

                                          @bolli ich habe bei mir zwei Wechselrichter in Kaskade. Der erste ist meine ich unit 0 und der zweite unit 1. Oder es ist unit 1 und unit 2. Auf jedenfall ist der zweite eine unit id höher als der erste. Sollte so dann auch mit 3 Wechselrichter funktionieren.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          788

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe