NEWS
"Wait" in blockly?
-
Moin zusammen,
ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :?
1736_1.jpg
1736_2.jpg
1736_3.jpg
1736_4.jpg -
ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :? `
Der undokumentierte "Trick" mit der Variablen funktioniert nicht mehr.
Grüße
-
kennt jemand einen neuen Trick? :shock:
-
kennt jemand einen neuen Trick? :shock: `
Nimm JavaScript -
Wie würde das aussehen. Mit
Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16]
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
-
Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16] `
JavaScript != JavaDu kannst Blockly in JS konvertieren indem du die Engine wechselst (Einbahnstraße!)
Und dann da wo die Zahl für den Timeout steht, deine Variable einsetzen.
-
Moin Zusammen,
ich hab die 1000 durch meine Variable ersetzt, aber es läuft bei mir nicht
1736_5.jpg
1736_6.jpg -
was ist das fuer eine variable im system.adapter dar gehoren sie nicht hin
desweiteren musst du object auslesen miet getState(id).val
z.b. getState("javascript.0.Lampe_1").val
-
Läuft
vielen dank!
1736_7.jpg -
Für einen Temperaturalarm möchte ich eine Verzögerung für die Meldungen setzen. Wenn der Wert längere Zeit unter dem Sollwert bleibt, soll nur alle 2-3 Minuten die Push Nachricht wiederholt werden, aber meine Verzögerung funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen bitte?
-
@Mac:Für einen Temperaturalarm möchte ich eine Verzögerung für die Meldungen setzen. Wenn der Wert längere Zeit unter dem Sollwert bleibt, soll nur alle 2-3 Minuten die Push Nachricht wiederholt werden, aber meine Verzögerung funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen bitte?
Bildschirmfoto 2017-12-22 um 14.31.37.png `
jup stel mal bitte export ein deines blocklys
-
So, hab ich bisher noch nicht gemacht?
! ````
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="JQK^0|z(du)IM*U6TwJG" x="-287" y="-162"><field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field>
<field name="CONDITION">ne</field><statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".B.X5K){dsZl]:/^=lLe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WwH:4O`a{h[2:+TZUone"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Y^`a;t/+NBzH]%IUFz2v"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="bhR_~?IvaV|{*ybh^]RQ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="un=0::SIrHLcE+o*A*={"><field name="NUM">55</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="pushover" id="u--/U[0+PAM8{}c0b61s"><field name="SOUND">siren</field> <field name="PRIORITY">1</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="KC,0;:gM^:5s}:7-O.wb"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text" id=";zQua-=(yd6}*?TiU;Kl"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C, bitte Service verständigen.</field></block></value> <value name="TITLE"><block type="text" id="cjiw_U0*JpK-nd5?lTOS"><field name="TEXT">LS50 Temoeraturwarnung</field></block></value> <next><block type="debug" id="%^xI1?GD2O;Wl678TnE|"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3Bl~5bs^c3P,3V_dc,u4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement> <next><block type="on_ext" id="`,Z?}tI`A(Z_e8ZqminA"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h89UobD}Vg=-]BTFV7TM"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{0um4s_71S121vyB,Zw,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`!SV,KB)6K4!MK}-:cA"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_E9Buth1~5|Lzu]T%R;e"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="DOE[,j2vjk!y5QX#OZ:{"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="mom?P`juZv[pF^8p2RYo"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ZGa0=[A(Rr5=*`mjJKMF"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text" id="B/z]v77kH7yJdN2a,3u:"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></block></value> <value name="TITLE"><block type="text" id="jr^!Oc2cOrp5Yx#54NI%"><field name="TEXT">LS50 Temeraturhinweis</field></block></value> <next><block type="debug" id="m{}{`G_3gds~pk;C5{I3"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block>
<block type="controls_whileUntil" id="A|s#1Fr5U;}`^e]ra.1^" x="212" y="363"><field name="MODE">WHILE</field></block></xml>
-
@Mac:So, hab ich bisher noch nicht gemacht? `
jup naeste mal aber bitte auch in "code" bloecken.
Probier mal so:
Ich habe nicht eingebaut das er alle 2-3 minuten wiederhohlt. was jetzt passiert: wen die temperatur sich aendert wird nach einer minute eine meldunge generiert.
Das passiert jedesmal wen der wert sich erneuert aber kleiner ist als 60 war das was du erreichen woltest ?
! ````
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="JQK^0|z(du)IM*U6TwJG" x="-287" y="-162"><field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field>
<field name="CONDITION">ne</field><statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".B.X5K){dsZl]:/^=lLe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WwH:4O`a{h[2:+TZUone"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Y^`a;t/+NBzH]%IUFz2v"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="bhR_~?IvaV|{*ybh^]RQ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="un=0::SIrHLcE+o*A*={"><field name="NUM">55</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="pushover" id="u--/U[0+PAM8{}c0b61s"><field name="SOUND">siren</field> <field name="PRIORITY">1</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="KC,0;:gM^:5s}:7-O.wb"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text" id=";zQua-=(yd6}*?TiU;Kl"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C, bitte Service verständigen.</field></block></value> <value name="TITLE"><block type="text" id="cjiw_U0*JpK-nd5?lTOS"><field name="TEXT">LS50 Temoeraturwarnung</field></block></value> <next><block type="debug" id="%^xI1?GD2O;Wl678TnE|"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3Bl~5bs^c3P,3V_dc,u4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement> <next><block type="on_ext" id="`,Z?}tI`A(Z_e8ZqminA"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h89UobD}Vg=-]BTFV7TM"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id=")dU=a:ByKY}!XAWX9@Kq"><field name="NAME">timeout</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{0um4s_71S121vyB,Zw,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`!SV,KB)6K4!MK}-:cA"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_E9Buth1~5|Lzu]T%R;e"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="DOE[,j2vjk!y5QX#OZ:{"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="mom?P`juZv[pF^8p2RYo"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ZGa0=[A(Rr5=*`mjJKMF"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text" id="B/z]v77kH7yJdN2a,3u:"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></block></value> <value name="TITLE"><block type="text" id="jr^!Oc2cOrp5Yx#54NI%"><field name="TEXT">LS50 Temeraturhinweis</field></block></value> <next><block type="debug" id="m{}{`G_3gds~pk;C5{I3"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
! ````
-
Danke erst einmal.
Ist es richtig, dass ich das von Dir überarbeitet Script nicht mehr in Blockly einlesen kann?
Leider bekomme ich unten eine Fehlermeldung wenn ich starte > unexpected token, daher kann ich nicht probieren, aber im Prinzip richtig, ich wollte nicht alle 10 Sekunden eine Meldung wenn Alarm gegeben wird
-
Wie hast du es importiert ?
Mir den Import Knopf hoffe ich?
–-----------------------
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
-
Mit dem Import Knopf über der Arbeitsfläche, nicht im Skript-Explorer
-
ENTSCHULDIGUNG!
Tatsächlich habe ich es einfach einkopiert, ist mir eine Lehre, danke. Ab jetzt nur noch den Importknopf, der ist aber auch verrdammt klein.
-
@Mac:ENTSCHULDIGUNG!
Tatsächlich habe ich es einfach einkopiert, ist mir eine Lehre, danke. Ab jetzt nur noch den Importknopf, der ist aber auch verrdammt klein. `
Hat es jetzt geklappt?
–-----------------------
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
-
Ja, super! Vielen Dank.
-
Ja, jetzt klappt es prima, vielen Dank für Deine super Hilfe!