  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    931

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
95 Posts 11 Posters 18.0k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J JoergH

    @oliver-panarotto

    Du hattest doch gestern noch die Beschreibung der Register bzw. einen Screenshot hier eingestellt. Stell den bitte noch einmal ein. Der Port 502 ist grundsätzlich bei modbus korrekt, aber ich glaube Du kannst auch jeden anderen Port nehmen, solange er nicht schon belegt ist und vor allem auf beiden Seiten das Gleiche eingestellt ist. Ich nutze für mein Smartmeter ebenfalls 502...

    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    wrote on last edited by
    #28

    @joergh ```
    modbus.0
    2022-01-04 17:10:25.420 debug Add holdingRegisters.40001_AT: {"_id":"holdingRegisters.40001_AT","type":"state","common":{"name":"Aussentemp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":56,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}

    J 1 Reply Last reply
    0
    • J JoergH

      @oliver-panarotto

      Du hattest doch gestern noch die Beschreibung der Register bzw. einen Screenshot hier eingestellt. Stell den bitte noch einmal ein. Der Port 502 ist grundsätzlich bei modbus korrekt, aber ich glaube Du kannst auch jeden anderen Port nehmen, solange er nicht schon belegt ist und vor allem auf beiden Seiten das Gleiche eingestellt ist. Ich nutze für mein Smartmeter ebenfalls 502...

      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver Panarotto
      wrote on last edited by
      #29

      @joergh Ich habe den Port auf 502 eingestellt in beiden Geräten, vieleicht ist der CMI kaputt .....

      1 Reply Last reply
      0
      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

        @joergh ```
        modbus.0
        2022-01-04 17:10:25.420 debug Add holdingRegisters.40001_AT: {"_id":"holdingRegisters.40001_AT","type":"state","common":{"name":"Aussentemp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":56,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}

        J Offline
        J Offline
        JoergH
        wrote on last edited by
        #30

        @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.

        Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
        0
        • J JoergH

          @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.

          Oliver PanarottoO Offline
          Oliver PanarottoO Offline
          Oliver Panarotto
          wrote on last edited by
          #31

          @joergh register1.png

          J 1 Reply Last reply
          0
          • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

            @joergh register1.png

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            wrote on last edited by
            #32

            @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register

            Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
            0
            • J JoergH

              @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register

              Oliver PanarottoO Offline
              Oliver PanarottoO Offline
              Oliver Panarotto
              wrote on last edited by
              #33

              @joergh Hallo Joerg, das verstehe ich nicht welche Beschreibung ist das irgenwo im IO ? oder meinst du anleitung vom CMI ?

              J 1 Reply Last reply
              0
              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                @joergh Hallo Joerg, das verstehe ich nicht welche Beschreibung ist das irgenwo im IO ? oder meinst du anleitung vom CMI ?

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                wrote on last edited by
                #34

                @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.

                Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                0
                • J JoergH

                  @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.

                  Oliver PanarottoO Offline
                  Oliver PanarottoO Offline
                  Oliver Panarotto
                  wrote on last edited by
                  #35

                  @joergh anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

                  Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht

                  J 1 Reply Last reply
                  0
                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                    @joergh anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

                    Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    wrote on last edited by
                    #36

                    @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.

                    Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                    0
                    • J JoergH

                      @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.

                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver Panarotto
                      wrote on last edited by
                      #37

                      @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
                      von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

                      J 1 Reply Last reply
                      0
                      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                        @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
                        von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        wrote on last edited by
                        #38

                        @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

                        Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                        0
                        • J JoergH

                          @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver Panarotto
                          wrote on last edited by
                          #39

                          @joergh Hay Jörg, man legt selbst das fest - es gibt da keine festgelegten Register .....
                          die Beschreibung ist nur das bisschen .... wenn man das mal verstanden hat ist es sicher gut :-) nur kann es dauern und ich bin nun schon genervt von dem Mist, habe auch den Hersteller angeschrieben und mache da etwas druck.
                          Habe die Einbindung von meinem Wechselrichter gemacht, das war echt Kinderspiel ......

                          Aber das Teil ist echt übel, zumindest das Modbus gedöns :-)

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            wrote on last edited by
                            #40

                            @oliver-panarotto

                            Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

                            Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                            0
                            • J JoergH

                              @oliver-panarotto

                              Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

                              Oliver PanarottoO Offline
                              Oliver PanarottoO Offline
                              Oliver Panarotto
                              wrote on last edited by
                              #41

                              @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              imho

                              Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                              Vielen Dank - für Deine Mühe

                              J U 3 Replies Last reply
                              0
                              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                imho

                                Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                                Vielen Dank - für Deine Mühe

                                J Offline
                                J Offline
                                JoergH
                                wrote on last edited by
                                #42

                                @oliver-panarotto

                                Hi Oli,
                                imho = in my humble opinion

                                Ja, die CMI Anleitung meinte ich...

                                251281b2-08ad-489d-829d-5a0348910407-grafik.png

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                  @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  imho

                                  Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                                  Vielen Dank - für Deine Mühe

                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  wrote on last edited by
                                  #43

                                  @oliver-panarotto

                                  probier mal so:

                                  1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                                    9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                                  2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                                    IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                                    Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                                    a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                                  3. Modbus konfigurieren
                                    c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                                  4. Holding register definieren
                                    03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                                  Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                                  Gruß U.

                                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                  Oliver PanarottoO peterk34P 3 Replies Last reply
                                  0
                                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                    @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    imho

                                    Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                                    Vielen Dank - für Deine Mühe

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    wrote on last edited by
                                    #44

                                    @oliver-panarotto

                                    Nachtrag als Schritt 0 , sonst geht's nicht

                                    Auf der Steuerung muss jeder Messwert auf den CAN Bus als Ausgang gelegt werden, sonst kann das CMI den nicht bekommen.
                                    Hier läuft eine UVR610, das kann daher je nach Steuerung bei Dir anders aussehen.

                                    0c65d695-0957-4d6c-81fc-76166f28d239-grafik.png

                                    unter CAN Bus den Ausgangstyp wählen (Temperatur= Analogwert)
                                    290effe4-4aca-4e20-b5ad-196d40597e39-grafik.png

                                    abschließend den Messwerteingang definieren der auf den CAN Bus gelegt werden soll.
                                    20b761aa-a22c-4d75-887e-e90feb30b5f8-grafik.png

                                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @oliver-panarotto

                                      probier mal so:

                                      1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                                        9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                                      2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                                        IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                                        Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                                        a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                                      3. Modbus konfigurieren
                                        c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                                      4. Holding register definieren
                                        03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                                      Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                                      Gruß U.

                                      Oliver PanarottoO Offline
                                      Oliver PanarottoO Offline
                                      Oliver Panarotto
                                      wrote on last edited by
                                      #45

                                      @ullij
                                      Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

                                      Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                                      Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                                      Viele Grüsse OLi

                                      U 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • U UlliJ

                                        @oliver-panarotto

                                        probier mal so:

                                        1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                                          9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                                        2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                                          IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                                          Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                                          a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                                        3. Modbus konfigurieren
                                          c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                                        4. Holding register definieren
                                          03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                                        Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                                        Gruß U.

                                        Oliver PanarottoO Offline
                                        Oliver PanarottoO Offline
                                        Oliver Panarotto
                                        wrote on last edited by
                                        #46

                                        @ullij Hallo,
                                        nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                                        Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                          @ullij Hallo,
                                          nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                                          Oliver PanarottoO Offline
                                          Oliver PanarottoO Offline
                                          Oliver Panarotto
                                          wrote on last edited by
                                          #47

                                          @oliver-panarotto kein Faktor.png

                                          U 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          742

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen