NEWS
Sonoff NSPanel
-
@herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
@herbiek Ich denke, ich werde die alte Version wieder einfügen. Sie können es nicht tun? Fehlermeldung?
Das Skript ist nicht mit der Version 37 (V3.0.6)kompatibel. Entweder auf das aktuelle TS-Skript im Github aktualisieren, dann sollte es funktionieren
siehe auch der Beitrag von gestern: https://forum.iobroker.net/post/814538
oder ein TFT-Downgrade auf die 36 - V2.9.0 (!!! auf gar keinen Fall die V1.9.1 !!!)
Das aktuelle Skript (V3.0.0) liegt auf Github unter:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.tsDie TFT-Stable-Version ist:
FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.0.0.tftoder TFT-Downgrade mit der:
FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft -
@jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
Das Feldlänge von 10 Zeichen kann ich dabei nicht beeinflussen.
Hab die maximale Länge auf 15 Zeichnen geändert, damit sollte man ein paar mehr Zeichen in das Feld bekommen, an der Breite oder Position hat sich aber nichts geändert.
FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
Mache morgen mal ein DEV-Update - danke...
-
@jobr99 said in Sonoff NSPanel:
15 Zeichnen
Jetzt sind es 20 Zeichen und das Textfeld ist auch etwas breiter.
-
@jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
@jobr99 said in Sonoff NSPanel:
15 Zeichnen
Jetzt sind es 20 Zeichen und das Textfeld ist auch etwas breiter.
17 Zeichen werden bei mir in der letzten HMI angezeigt
ESP32-D0WD-V3 rev.3 Inhalt Datenpunkt Tasmota --> 19 Zeichen
-
Ich muss mich jetzt auch endlich aus der "still" mitlesenden Masse herausbegeben, da ich allein nicht weiter komme...
vorab aber:. DANKE an alle, die mit ihren Fähigkeiten, Ihrem Wissen und ihrer Hilfsbereitschaft hier dazu beitragen, das ich meine Wunschträume individuell umsetzen kann (ohne dass so mancher User seinen "Leidensweg" veröffentlicht und man hier im Forum verfolgen kann, wie die Lösung des Problems aussieht, wäre meine iobroker-"Installation" nicht auf dem Stand wie sie ist)
Ich habe die super Anleitung von @Armilar befolgt und das Display tut fast was es soll, ich habe aber ein paar Fragen zur cardMedia Page:- wenn der nächste Titel angewählt wird, reagiert die Taste (NEXT) nur ein einziges mal (wird zwischenzeitlich eine andere Taste (bspw. Vol+) betätigt, dann reagiert die Taste wieder ein weiteres mal - lässt sich das fixen?
- es erfolgt nach dem Auswählen des vorherigen/nachfolgenden Titels kein Update des Displays, so dass noch die alten Songdaten im Display stehen bis entweder das Menu kurz gewechselt (und zurückgewechselt) wird oder aus dem Screensaver heraus die Seite sowieso neu aufgebaut wird. - lässt sich das ebenfalls z.B. durch ein komplettes Displayupdate nach Betätigen von "NEXT" sowie "PREV" fixen? Das würde dann wohl auch 1. lösen
Habe noch das Script in Version 2.9. laufen
-
@armilar Die neueste Version ist neuer als 37, richtig? Seit heute Abend läuft bei mir die TFT Version 37 (und Tasmota firmware 12.0.01) mit der entsprechenden Javascript-Version, aber die Hardware-Version wird nur bis D0WD angezeigt (alles danach wird nicht mehr angezeigt).
Außerdem habe ich immer noch Probleme mit der Anzeige des QR-Codes
Im Feld alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi.ACTUAL habe ich den Wert WIFI:T:WPA2;S:<SSID-NAME>;P:<Password>;H:; (natürlich habe ich echte Werte für ssid und password eingegeben).Wenn ich die blaue Taste Gäste-WLAN drücke, passiert nichts.
Auf dem Debug-Bildschirm sehe ich Folgendes:Haben Sie eine Idee?
-
@armilar said in Sonoff NSPanel:
17 Zeichen
Ja, 20 ist nur die max. Länge von dem Textfeld, die Buchstaben sind ja unterschiedlich breit.
-
Seit ich das TS-Script Version 3.0.0 benutze aktualisiert sich die Wettervorhersage nicht und bleibt eine Tag zurück. Die Benachrichtigung im Screensaver funktioniert auch nicht mehr. (wird nicht vom Script gesendet)
Wenn ich das TS-Script Version 2.9.0 laufen lasse funktioniert es.Die SubPages funktionieren jetzt mit der Version 3.0.0 perfekt.
-
@herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
37
-
Nein, die neueste End-User Version ist die 37 (V3.0.0 = Stable). Die neueste Developer Version ist die 37 (V3.0.7 = Beta = Latest)
Wenn joBr99 Änderungen oder Designanpassungen macht, dann sind die zunächst im Verzeichnis HMI und ich kann sie mit meiner Emulation testen. Dann sind die aber noch nicht im Release, sondern nur in der DEV-Umgebung. In das Release kommen die erst mit der offiziellen nächsten Stable-Version.
Deshalb kannst du die Feldlänge von 20 Zeichen noch nicht sehen - auch nicht wenn du aktuell ein Update machst (Ich habe die auch noch nicht in den Live-Panels). Es dauert aber in der Regel nur 14 Tage bis zum Release-Wechsel. -
Der QR-Code funktioniert bei mir einwandfrei. Da es sich bei den Fehlern jedoch um die Seitenerstellung der cardQR handelt, denke ich ist irgendetwas mit der Übergabe aus der Variable nicht korrekt.
Sende mir mal deine komplette Seiten-Variable in der das pageItem für den WLAN-Alias ist.
Außerdem habe ich gesehen, dass in der Verschlüsselung ein WPA2 steht. Den gibt es bei der Erstellung nicht. Müsste WPA heißen (intern beinhaltet der WPA+WAP2). Mögliche Werte sind also WEP/WPA/blank. Ändere den Wert mal auf WPA
-
-
@mayan sagte in Sonoff NSPanel:
Seit ich das TS-Script Version 3.0.0 benutze aktualisiert sich die Wettervorhersage nicht und bleibt eine Tag zurück. Die Benachrichtigung im Screensaver funktioniert auch nicht mehr. (wird nicht vom Skript gesendet)
Wenn ich das TS-Script Version 2.9.0 laufen lasse funktioniert es.Die SubPages funktionieren jetzt mit der Version 3.0.0 perfekt.
-
Ich habe den Fehler nicht mit dem Wetter (also einen Tag zurück). Bei mir ist alles wie es soll. Wann hast du die Entdeckung mit dem Wetter gemacht? Es gibt zwischen 00:00 Uhr und 05:00 genau diese Situation, da AccuWeather erst um 5:00 Uhr ein Wetterupdate macht und die Datenpunkte für den Forecast dann auch erst das neuen Werte bekommen. Ansonsten brauche ich mehr Infos...
Beim Wetter gab es nur die Änderung, dass die Config.temperatureUnit jetzt geändert werden kann (°C/°F/K), das hat aber keinen Einfluss auf die Wetterwerte (4 Tage), sondern nur auf das aktuelle Wetter-Icon -
Wann hast du auf die V3.0.0 umgestellt? Gestern Abend gab es noch einen Bugfix für die komplexeren Elemente mit PopUp Unterstützung (Änderungen nur im unteren Teil)
-
-
@jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar said in Sonoff NSPanel:
17 Zeichen
Ja, 20 ist nur die max. Länge von dem Textfeld, die Buchstaben sind ja unterschiedlich breit.
Habe ich mir schon gedacht
Irgendwann ist ja auch Schluss mit dem sehr begrenzten Platz. Konnte aber auch sehen, dass jetzt mehr Platz für Übersetzungen da ist. Top
-
@hualex sagte in Sonoff NSPanel:
Ich muss mich jetzt auch endlich aus der "still" mitlesenden Masse herausbegeben, da ich allein nicht weiter komme...
vorab aber:. DANKE an alle, die mit ihren Fähigkeiten, Ihrem Wissen und ihrer Hilfsbereitschaft hier dazu beitragen, das ich meine Wunschträume individuell umsetzen kann (ohne dass so mancher User seinen "Leidensweg" veröffentlicht und man hier im Forum verfolgen kann, wie die Lösung des Problems aussieht, wäre meine iobroker-"Installation" nicht auf dem Stand wie sie ist)
Ich habe die super Anleitung von @Armilar befolgt und das Display tut fast was es soll, ich habe aber ein paar Fragen zur cardMedia Page:- wenn der nächste Titel angewählt wird, reagiert die Taste (NEXT) nur ein einziges mal (wird zwischenzeitlich eine andere Taste (bspw. Vol+) betätigt, dann reagiert die Taste wieder ein weiteres mal - lässt sich das fixen?
- es erfolgt nach dem Auswählen des vorherigen/nachfolgenden Titels kein Update des Displays, so dass noch die alten Songdaten im Display stehen bis entweder das Menu kurz gewechselt (und zurückgewechselt) wird oder aus dem Screensaver heraus die Seite sowieso neu aufgebaut wird. - lässt sich das ebenfalls z.B. durch ein komplettes Displayupdate nach Betätigen von "NEXT" sowie "PREV" fixen? Das würde dann wohl auch 1. lösen
Habe noch das Script in Version 2.9. laufen
- Das Problem habe ich nicht. Wenn du die Tasmota-Konsole öffnest und ein paar mal auf die Next-Taste drückst, bekommst du dann mehrere Einträge nacheinander?:
Ich habe das eben noch mit einer Amazon-Music-Playlist getestet. Der schaltet die Tracks direkt auch weiter (auch ohne weitere Taste z.B. V+, etc.) - Ich habe die cardMedia seit der ersten Version nicht wieder angefasst. Stimmt aber, dass die nach einer Aktion nicht rendert. Kann aber mit der nächsten Script-Version eingebaut werden. Das betrifft dann aber in erster Linie die Texte (ARTIST/ALBUM/TITLE), da würden dann die aktualisierten Werte stehen. --> nächstes Release
-
Die Screensaver Nachrichten funktionieren wieder. War ein Kopierfehler von mir.
Ich hatte unter
const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1." nicht
Meins(0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.) eingetragen.
Mit den Wetterdaten schaue ich morgen früh ob es passt.Danke!
-
@mayan sagte in Sonoff NSPanel:
Die Screensaver Nachrichten funktionieren wieder. War ein Kopierfehler von mir.
Ich hatte unter
const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1." nicht
Meins(0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.) eingetragen.
Mit den Wetterdaten schaue ich morgen früh ob es passt.Danke!
Mit den Wetterdaten nicht falsch verstehen. AccuWheather aktualisiert "jeden Tag" erst um 5:00 Uhr (Aktuelle Wetter-Berechnungen). Für die Wetterdienste beginnt der Tag irgendwie nicht um 00:00 Uhr
Also bei mir ist das Wetter aktuell aber so wie es soll
-
@armilar Ich nehme an, Sie möchten einen Screenshot der Seite sehen, auf der ich den Alias eingegeben habe?
Aber vielleicht auch die Seite mit dem Javascript-Code? Ich habe nichts geändert
Können Sie damit etwas anfangen? Ich kann es nicht sehen?
-
@herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
@armilar Ich nehme an, Sie möchten einen Screenshot der Seite sehen, auf der ich den Alias eingegeben habe?
Aber vielleicht auch die Seite mit dem Javascript-Code? Ich habe nichts geändert
Können Sie damit etwas anfangen? Ich kann es nicht sehen?
Ja, jetzt wird es klar. Die rote Alias ID sollte auf einen Datenpunkt zeigen:
In dem Datenpunkt (bei mir "0_userdata.0.NSPanel.1.Wifi.Guest_Wifi") steht dann "WIFI:T:WPA:S......"
Der Rest ist okay
Du könntest mir noch einen gefallen tun. In dem File:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/ioBroker_NSPanel_locales.json
sind die Sprachen hinterlegt. Sind die im nl-NL in Ordnung? Habe das mit Google gemacht und manchmal passieren da komische Sachen Wenn du in der Config nl-NL auswählst sollten die in den jeweiligen Steuerelementen auch zu sehen sein. -
Version 3.1.0 verfügbar.
Längere Bezeichner in cardEntities.
Wer von Version 3.0.0 kommt, für den sollte es reichen, den unteren Teil des Skriptes "Ab hier keine... " auszutauschen.
Wer von Version 2.9.X kommt, der sollte auch die Configs überprüfen.
Dazu das passende TS-Skript:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.tsWer auto/manuelle Updates aktiviert hat, wird über die neue TFT informiert. Falls nicht, in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen
FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
-
Das Wetter aktualisiert sich nicht, wenn das Display aus ist.
Hintergrund: Ich schalte über einen Präsenzmelder (der im Raum noch vieles Andere bei Abwesenheit ausschaltet) das Display auf dimmode 0. Heute Morgen (7:00) konnte ich beobachten das die Wettervorhersage von gestern angezeigt wird, wenn das Display neu in den Tag startet.
Ein paar Minuten später hat es dann die aktuelle Wettervorhersage angezeigt.
Da dieser Effekt nur sehr kurz morgens auftritt, ist es nicht störend und wahrscheinlich noch niemand aufgefallen. (Mir bisher auch nicht) -
- ja in der Tasmota-Konsole erfolgt jeweils ein Eintrag im log auf "NEXT" (ist bei mir ein Echo Show über den Alexa2-Adapter)
- Vielen Dank!
Ich aktualisiere jetzt erst einmal alles auf letzten Stand, ist ja viel passiert die letzten Tage.
-
@armilar said in Sonoff NSPanel:
0_userdata.0.NSPanel.1.Wifi.Guest_Wifi
Ich habe keinen Unterordner Wifi.Guest_Wifi unter NSPanel.1 ? Ich nehme an, Sie haben sie selbst dort angebracht?
Die niederländische Übersetzung ist im Allgemeinen gut, aber es gibt immer noch ein oder zwei merkwürdige Übersetzungen. "Ein Schloss schließen" sollte übersetzt werden mit "Een slot sluiten". Ich selbst ziehe es vor, mit www.deepl.com zu übersetzen, weil es (insbesondere bei Satzzusammenhängen) viel bessere Übersetzungen liefert als Google. Der richtige Kontext an dieser Stelle sollte dann "close" sein.
Und im Falle des Thermostats würde ich es vorziehen, mich für "huidig" gehen. ipv "momenteel", könnte aber beides sein.
Der Rest scheint mir in Ordnung zu sein.
Im Allgemeinen sind gute Übersetzungen schwierig, wenn man nicht genau weiß, in welchem Kontext sie verwendet werden, und das ist bei einzelnen Wörtern schwierig.
Schließlich fällt mir auf, dass in einigen Sprachen das Wort mit einem Großbuchstaben beginnt, in anderen nicht. Ich weiß, dass dies im Englischen üblich ist, aber ist es auch in anderen Sprachen so?