Heidelberg Energy Control via Modbus RTU
-
@dazilla moin,
das ist komisch, ich konnte beide Dateien ohne Fehler importieren.Hast du nur die Daten aus den Dateien übernommen oder auch die Überschriften?
Ich würde mal die Überschriften mitnehmen (kopieren) und dann die vorhandene Zeile im iobroker überschrieben/löschen.
Meiner meinung nach sollten die Felder dann komplett neu angelegt werden.Gruß
Thomas -
@thomasm ich hab in iobroker die vorhandenen Überschriften gelöscht und den gesamten Inhalt also mit Überschriften aus der Datei eingefügt. Dann teste ich heute Abend nochmal weiter.
-
@dazilla Hi,
wenn du eine andere Feldreihenfolge hast (warum auch immer), dann würde ich als nächstes mal die Quelldatei bearbeiten und die Felder so aufzählen, wie bei dir vorgegeben.
Das würde ich in Excel machen. Quelldatei als CSV laden, dann die Spalten so ausrichten (Reihenfolge) und wieder als Textdatei abspeichern. Danach den Import nochmals versuchen. -
@dazilla Du hast wahrscheinlich die Einstellungen unter dem Reiter "Allgemein" nicht korrekt übernommen.
-> Mehrere Geräte-IDsSonst zeige mal deine Einstellungen.
-
@olfi13 Moin, habe soeben den Haken bei 'Mehrere Geräte IDs' entfernt, VM neu gestartet.
Ergebnis ist gleich.Das Problem liegt meiner Meinung nach daran, dass neicht beide USB-Sticks in die VM (ioBroker) durchgereicht werden.
Bin parallel im proxmox-forum und habe das mal dort gepostet.
Im Host (intel NUC) sind beide USB-Sticks zu sehen.|
In der VM kann ich leider nicht mit putty oder windows ssh rauf (permission denied). in der proxmos Konsole der VM komme ich zwar drauf kann aber aufgrund der vielen Zeilen des Befehls 'lsusb -vv' keinen Export machen.
Da reicht mein Linux Wissen wohl nicht aus. -
Ich bin leider auch zeitlich noch nicht zum testen gekommen. Eine Frage vorab aber nochmal, funktioniert die Kommunikation also Abfragen per Modbus eigtl im Standard Einzelbetrieb bzw Einstellungen oder muss man die Mikroschalter umstellen auf Last/Energie Management?
-
@dazilla Die Wallbox musst du auf Externes Lastmanagement mit den "Mikroschaltern" konfigurieren , denn ohne eindeutige Adresse geht es nicht, die Wallbox muss Follower sein und Endwiderstand (Busabschluß) muss On sein.
Die Bedienungsanleitung hilft...
-
@olfi13
Moinsen,bei mir läuft der Zugriff auf die Wallbox jetzt und alle 1 Minute wird der Status aktualisiert. Prima.
-
@thomasm Da ist das Wochenende ja gerettet. Freut mich!
-
@olfi13 danke nochmal. Ich bin mir aber trotz der Anleitung noch mit einer Sache unsicher. Ich habe mir auch den Konverter https://www.amazon.de/gp/product/B08K37YRQD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 besorgt und @ThomasM wie ich das sehe auch.
Nun steht in der Anleitung, dass nicht nur am Ende wie du sagst der Busabschluss mit on aktiviert sein muss, sondern man doch auch am Anfang einen 120 Ohm Widerstand also am Konverter haben muss oder?In dem anderen Thread https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly wird ein anderer Konverter verwendet und ein Widerstand dort mit angebracht.
Brauche ich den bei mir oben genannten Adapter nicht oder warum wird hier im Thread nichts davon erwähnt?Danke für eure Aufklärung.
-
@dazilla Moin,
also du musst nur folgende DIP-Schalter konfigurieren:
ioBroker = Master
Wallbox = Slave (Follower)modbus-Einstellungen:
DIP-Schalter der Wallbox:
4-1: off
4-2: off
4-3: off
4-4: on BusID=1 (musst du dann im iobroker entsprechend einstellen: Geräte ID = 1)5-1: on LED-Leuchtet die ganze Zeit (halte ich für gut)
5-2: off
5-3: off
5-4: off Wallbox = Follower6-1: off
6-2: on Busabschluss aktiv
6-3: off
6-4: offSo habe ich das bei mir gemacht und es funkltioniert. Ich habe nur etwas Schwierigkeiten mit dem LAN-Kabel. Mein Kabel ist sehr starr, da es ein spezielles LAN-Erdkabel ist, welches ich von meinem Keller in die Garage verlegt habe.
Jetzt verbindet sich mein iobroker alle 60 Sekungen mit der Wallbox (einzustellen im iobroker: Wartezeit bis zum erneuten verbinden = 60000 ms) und holt die Daten ab. Dank der beiden Dateien von olfi13 (nochmals danke dafür), die ich importiert habe, werden zumindest die InputRegister mit Daten versorgt. Die HoldingRegister noch nicht, das kläre ich am Wochenende.
Kleiner Tipp: Lass dich nicht davon beirren, dass deine modbus-Instanz nach erfolgreicher Verbindung von ca. 1 Sekunde wieder statt grün ein orangenes Dreieck anzeigt. Das hast du ja entspredchend der Wartezeit bis zum erneuten Verbindung = 60000 ms so eingestellt. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe warum die modbus-Instanz nicht dauerhaft grün anzeigt.
Gruß
Thomas -
-
Erst einmal Danke an alle Beteiligten, der Adapter läuft bei mir nun und im Iobroker kommen Daten an.
Leider habe ich aktuell ebenfalls noch kein E-Auto zum testen, aber das folgt.Der Fehler beim Import der TXT Datei für Input und Holding Register hat sich auch erledigt, ich kann allerdings nicht sagen warum. Habe einfach nochmal alles importiert (alles markieren, löschen, neu einfügen) und es ging.
Ansonsten hat mich etwas getrübt, dass ich erst jetzt bemerkt habe, dass man mit der iobroker Variante bzw. der Wallbox als Follower das Laden immer über Iobroker steuern muss und nicht mehr einfach das Ladekabel ins Auto steckt und alles läuft.
Und genau dazu habe ich noch ein paar allgemeine Fragen zum Verständnis und auch Fragen die ich mit der Anleitung nicht beantwortet bekommen, evtl. falsch verstanden habe oder gerne noch einmal bestätigt hätte . Vielleicht kann mich da jemand aufklären.
-
Input-Register - "Hardware minimal current" (6) und "Hardware maximal current" (16) gibt einfach die eingestellten Werte der DIP Schalter an?
-
Input-Register - "Charging State" wofür steht 9=E und 10=F? sind das einfach Platzhalter ohne Funktion? Bei mir wurde nach Einschalten der Box eine 2 also A1 angezeigt und danach 10 also F, aber was bedeutet F nun?
Eigtl. hätte ich State 3=A2 erwartet, No vehicle plugged - Wallbox allows charging. -
Holding-Register - "Maximal Current Command" hier haben ich verstanden muss zum Starten des Ladevorgangs einen Wert eintragen z.B. 160 für 16A.
Muss dieser Wert mit dem Auto abgestimmt sein oder ist das einfach der maximal Mögliche Wert und Wallbox/Auto handeln das selbst aus? Die Frage zielt darauf ab ob man das Auto mit einem falschern Wert beschädigen könnte wovon ich nicht ausgehe. -
Darf ich den Wert aus Punkt 3 erst setzen wenn das Fahrzeug angeschlossen ist oder kann ich das auch schon vorher tun?
-
Holding-Register - "Maximal Current Command" den Wert muss man alle x Sekunden (<60 Sek) immer wieder neu setzen? Habe ich irgendwo gelesen.
Was passiert wenn das Auto vollgeladen ist? -
Wie merke ich in Iobroker, dass das Auto vollgeladen ist? Man muss das Setzen der Ladeleistung aus Punkt 5 ja wieder stoppen oder nicht?
Vielleicht habt ihr ja eine Idee wovon ich ausgehe
Schönes Wochenende!
-
-
@dazilla said in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:
...Ansonsten hat mich etwas getrübt, dass ich erst jetzt bemerkt habe, dass man mit der iobroker Variante bzw. der Wallbox als Follower das Laden immer über Iobroker steuern muss und nicht mehr einfach das Ladekabel ins Auto steckt und alles läuft.
Auto einstecken und laden geht, da muss iobroker nichts starten.
- Input-Register - "Hardware minimal current" (6) und "Hardware maximal current" (16) gibt einfach die eingestellten Werte der DIP Schalter an?
Ja
- Input-Register - "Charging State" wofür steht 9=E und 10=F? sind das einfach Platzhalter ohne Funktion? Bei mir wurde nach Einschalten der Box eine 2 also A1 angezeigt und danach 10 also F, aber was bedeutet F nun?
Eigtl. hätte ich State 3=A2 erwartet, No vehicle plugged - Wallbox allows charging.
9=E und 10=F?: Das hat der Hersteller leider nicht dokumentiert,
Das Holding-Register "Remote lock" könnte daran schuld sein wenn 10=F auftritt.- Holding-Register - "Maximal Current Command" hier haben ich verstanden muss zum Starten des Ladevorgangs einen Wert eintragen z.B. 160 für 16A.
Muss dieser Wert mit dem Auto abgestimmt sein oder ist das einfach der maximal Mögliche Wert und Wallbox/Auto handeln das selbst aus? Die Frage zielt darauf ab ob man das Auto mit einem falschern Wert beschädigen könnte wovon ich nicht ausgehe.
Das Auto zieht nur soviel Strom wie es möchte bis zu dem max. eingestellten Strom. Das Auto geht nicht kaputt. Du stellst keinen Startstrom ein, sondern immer den max. Strom. Das ist der Sinn des Last-Management.
Alles >= 6A bedeutet Laden kann starten/weiterladen . Weniger als 6A heißt Laden Stop.- Darf ich den Wert aus Punkt 3 erst setzen wenn das Fahrzeug angeschlossen ist oder kann ich das auch schon vorher tun?
Das ist gleichgültig. Beides geht.
- Holding-Register - "Maximal Current Command" den Wert muss man alle x Sekunden (<60 Sek) immer wieder neu setzen? Habe ich irgendwo gelesen.
Was passiert wenn das Auto vollgeladen ist?
Dann beendet das Auto das Laden.
- Wie merke ich in Iobroker, dass das Auto vollgeladen ist? Man muss das Setzen der Ladeleistung aus Punkt 5 ja wieder stoppen oder nicht?
Die Wallbox weiß nichts über den Ladezustand. Zumindest ist da nichts dokumentiert. Ich habe leider keine Lösung, wie man je nach Ladezustand laden könnte.
Da hast du ein Verständnisproblem zum Lastmanagement: Das Auto regelt, wie weit geladen wird. Die Wallbox begrenzt nur den Strom (genauer, sie kommandiert, wieviel Strom das Auto max. ziehen darf).Schönes Wochenende!
Euch auch.
-
@thomasm said in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:
@dazilla Moin,
...Kleiner Tipp: Lass dich nicht davon beirren, dass deine modbus-Instanz nach erfolgreicher Verbindung von ca. 1 Sekunde wieder statt grün ein orangenes Dreieck anzeigt. Das hast du ja entspredchend der Wartezeit bis zum erneuten Verbindung = 60000 ms so eingestellt. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe warum die modbus-Instanz nicht dauerhaft grün anzeigt.
...Da stimmt noch etwas nicht. Schaue mal ins Log ob da eine Meldung auftaucht.
Es könnte auch daran liegen, dass die Wallbox in Standby geht und dann nicht mehr erreichbar ist (über Holding-Register mal Standby ausschalten). -
@olfi13 Hallo,
bei mir wird bislang noch kein Wert in den Holding Register angezeigt.
Im Log habe ich folgende Meldungen:
modbus.0 2022-01-30 14:58:57.143 info Disconnected from slave modbus.0 2022-01-30 14:58:56.143 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2022-01-30 14:58:56.142 error Request timed out. modbus.0 2022-01-30 14:58:56.142 warn Error: undefined modbus.0 2022-01-30 14:58:51.139 info Connected to slave modbus.0 2022-01-30 14:58:50.948 info starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.21 modbus.0 2022-01-30 14:58:47.485 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2022-01-30 14:58:47.484 info terminating modbus.0 2022-01-30 14:58:47.484 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF modbus.0 2022-01-30 14:58:31.146 info Disconnected from slave
In der Beschreibung der Register steht bei 258 Standby Function Control:
0 -> enable Stanbby Funktion
4 -> disable Stanbby FunktionIch habe in den Objekten bei 40259_Standby_Function Control mal 4 eingetragen
Ergebnis: Nach ein paar Sekunden erscheint dort: (null) und der Mordbus Adapter trennt sich wieder. -
@olfi13 sagte in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:
Die Wallbox weiß nichts über den Ladezustand. Zumindest ist da nichts dokumentiert. Ich habe leider keine Lösung, wie man je nach Ladezustand laden könnte.
Da hast du ein Verständnisproblem zum Lastmanagement: Das Auto regelt, wie weit geladen wird. Die Wallbox begrenzt nur den Strom (genauer, sie kommandiert, wieviel Strom das Auto max. ziehen darf).Ich denke, den Ladezustand muss man über den Umweg der App zum Fahrzeug ermitteln. Bei z.B. VW ist das die 'We Connect App'. Es gibt auch einen neuen Dienst bei VW: e-Remote.
Mit dem Dienst „Laden" kontrollieren Sie den Ladezustand der Batterie und starten oder stoppen den Ladevorgang. Und das ganz einfach vom Sofa aus. Via Smartphone haben Sie jederzeit alles im Blick.Übersicht des aktuellen Ladezustands Anzeige der verbleibenden Reichweite Definieren des Aufladeverhaltens möglich Informiert über den Status des Ladesteckers
Und wenn man das in den iobroker bringt, hat man die Daten, die man möchte.
Andere Hersteller haben sicherlich entsprechende Apps.
-
Der Log zeigt, das da die Verbindung nicht steht und du einen timeout erhältst.
Stelle den log-level auf debug, dann siehst du mehr.Das ist ziemlich nervig mit dem Standby...
Wenn die Wallbox in Standby ist, dann kann man nicht ins Holding-Register schreiben dass sie eben nicht in Standby gehen soll.Einfachste Abhilfe: Auto anschliessen, dann geht die Wallbox nicht in Standby, dann die 4 ins Register schreiben.
Sonst Sicherung raus, Sicherung rein und schnell genug sein mit dem Schreiben ins Register.Wenn alles läuft kann man Standby wieder erlauben, beim rumprobieren nervt es.
-
@dazilla
Beide Enden der Busleitung werden grundsätzlich mit einem Widerstand abgeschlossen, also Wallbox mittels DIP-Schalter, am Konverter ist ein Widerstand von 120Ohm noch mit anzuklemmen. So wie in deinem Link beschrieben.
Das findet sich auch in der Bedienungsanleitung der Wallbox. -
@olfi13 WOW,
das ist ja mal ein Workaround. Prima.
Ich kriege wohl demnächst wieder einen Hybrid-Leihwagen. Dann kann ich das probieren.
Danke für den Tipp.Gruß
Thomas