@kusselin sagte: Der Wert ist auch ne Variable richtig?
Das habe ich in meinem ersten Post gezeigt: Wert ist eine bereits vorhandene Variable unter "Trigger".

-
@paul53 alles o.k. gesehen udn verbessert.....
hänge hier jetzt

das müsste "System" sein aber wie kann ich das dann so verschachteln?
Bin soweit jetzt:

-
@kusselin sagte: das müsste Mathematik sein
Das ist Logik (falls + Vergleich). "Wert vom Objekt" ist System.
-
@kusselin sagte: bekomme die Steckdose da bei f"alls" nicht rein
?? Die Variable schiebe in das linke Maul des Vergleiches.
@paul53 o.k. danke dir für den Unterricht!! Ist verdammt schwer.......zusammensetzen im Kopf und laut nachsprechen des Blocklys ist o.k. aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
Dein Blockly ist aber nur mit einer Steckdose...richtig? Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....

-
@paul53 o.k. danke dir für den Unterricht!! Ist verdammt schwer.......zusammensetzen im Kopf und laut nachsprechen des Blocklys ist o.k. aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
Dein Blockly ist aber nur mit einer Steckdose...richtig? Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....

-
@kusselin sagte: Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....
Den Pi solltest Du nicht brutal per Steckdose ausschalten, sondern vorher runter fahren, da andernfalls irgendwann das File system zerschossen wird.
@paul53 klar verstanden....aber jetzt einfach nur zur Übung (wäre jetzt nicht so gravierendwenn da was passiert)..mir gehts einfach mal ums testen....dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?

-
@paul53 klar verstanden....aber jetzt einfach nur zur Übung (wäre jetzt nicht so gravierendwenn da was passiert)..mir gehts einfach mal ums testen....dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?

-
@kusselin sagte: dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?
Wenn beide Steckdosen immer gleichzeitig geschalten werden, genügt die Abfrage einer Steckdose.
-
@paul53 versteh ich aber nicht....wenn eine steckdose abgefragt also den Datenpunkt "PlayerBad" ..woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
@kusselin sagte: woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
Voraussetzung: ioBroker schaltet nur die Steckdosen.
@paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:Wenn beide Steckdosen immer gleichzeitig geschalten werden
Falls die Steckdosen unterschiedlich geschaltet werden können:

-
@kusselin sagte: woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
Voraussetzung: ioBroker schaltet nur die Steckdosen.
@paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:Wenn beide Steckdosen immer gleichzeitig geschalten werden
Falls die Steckdosen unterschiedlich geschaltet werden können:

-
-
@paul53 o.k. danke dir für den Unterricht!! Ist verdammt schwer.......zusammensetzen im Kopf und laut nachsprechen des Blocklys ist o.k. aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
Dein Blockly ist aber nur mit einer Steckdose...richtig? Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....

@kusselin sagte: aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
@kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
keine Bewegung ist das dann wieder ausgeht??
Dann sollte der Datenpunkt "Occupancy" auf false gehen und somit die Steckdosen ausschalten.
-
@kusselin sagte: aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
@kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
keine Bewegung ist das dann wieder ausgeht??
Dann sollte der Datenpunkt "Occupancy" auf false gehen und somit die Steckdosen ausschalten.
-
@kusselin sagte: aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
@kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
keine Bewegung ist das dann wieder ausgeht??
Dann sollte der Datenpunkt "Occupancy" auf false gehen und somit die Steckdosen ausschalten.
@kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
keine Bewegung ist das dann wieder ausgeht??
Dann sollte der Datenpunkt "Occupancy" auf false gehen und somit die Steckdosen ausschalten.
Paul, ich bins nochmal......die Steckdosen gehen trotz Bewegung im Bad aber schon wieder nach 60 sek. aus....das soll so nicht sein..
wenn sich jemand zu der Zeit im Bad aufhält und sich auch bewegt sollen die beiden Steckdosen nicht ausgehen....
wo muss ich hier noch an der Schraube drehen..?
Muss ich da ev. an dem occupouncy.timeout was verstellen von der Zeit von 60 sek auf zb. 3 sek??
Danke und Gruss
-
@kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
wenn sich jemand zu der Zeit im Bad aufhält und sich auch bewegt sollen die beiden Steckdosen nicht ausgehen....
dann prüfe mal, ob der BWM das auch erkennt
-
@kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
wenn sich jemand zu der Zeit im Bad aufhält und sich auch bewegt sollen die beiden Steckdosen nicht ausgehen....
dann prüfe mal, ob der BWM das auch erkennt
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.