      Sorry - aber ich schaffe es nicht die Heizkreise im Blocky zu schalten.
      Ich hätte verstanden, daß man in den setValue Datenpunkte den Wert eintragen muß.
      Verwendet man den Text oder die Variable.
      Als Beispiel, um den Heizkreis auszuschalten "AUS" oder 0 bzw. wieder auf Automatik zu stellen "Auto" oder 1?

      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • B
        babl @Eggi last edited by

        @eggi hier mein Script, datenpunkte musst du anpassen

        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
          <block type="schedule" id="o9}hr05@(9UyVx:#LPFj" x="113" y="62">
            <field name="SCHEDULE">37 6 * 1-4,9-12 *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id=",:VHX@An798:leq%#h-?">
                <field name="COMMENT">Kessel betriebsbereit</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="nR3ti^uN=5)ed~]Oa@nV">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="q4yzuo%]JnRQmXk2nB(N">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Os@bWxoP?M[*GcNfb5Qc">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.boilerState-457.parameter.valueKey</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="](8,Er(f4bZP/J40~,=R">
                            <field name="NUM">19</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="?^a?W^=I0;/0TveGe4T)">
                        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 10 und 18 Grad</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="abl0}f}@IB1Dza9MU%CU">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="M4;k,z-Ke?_#dNiHp?tN">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="SFiqlMegg(u`d8gFYP52">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="*m81CAeK@;~aBm;CF4W+">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="W}?HT1`8TVS{]LRmfmTt">
                                        <field name="NUM">10</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="V2c-=UMBce3_v56qZ*5+">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="-7I#$#U(sr#%(s$#a-{-">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=")li:0$/GLd/W9*^O3S^)">
                                        <field name="NUM">18</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="comment" id="zS|;D+k;p{I674S|1O[]">
                                <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 78 Grad</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="f]LAj{JTqy.twp$/5]dj">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Kessel-Kessel.boilerSetTemp.setValue</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="-gP2M#l+PD%cFK4IN7KO">
                                        <field name="NUM">78</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="2}=YHTaed_P]C5g;nj#.">
                                        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei +10 Grad</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="q9HTmV)3J#|6mIM$dnn0">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiPlus10-88.parameter.setValue</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="RsR/wSKZ9zk*v?E/9gz:">
                                                <field name="NUM">50</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="{?kN`F*6oQ{y|fm4ooAS">
                                                <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei -10 Grad</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="5|H@xug!Kl-}813(q~C!">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiMinus10-87.parameter.setValue</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="Wbs/;i77#VVc!a]#1+67">
                                                        <field name="NUM">65</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="_v8q8S-a.hxch,BMTwgR">
                                <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 5 und 10 Grad</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="eP:aiAPFc2@xd:ihznH.">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="4-_hL^3%N{smB#7GGdHO">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="/,Qu}MAldb+E1sALB*L^">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="%=nJBA`2m])GGS=Y=e#$">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="#)LC1DpPX4OG]Ak^:oZ/">
                                                <field name="NUM">5</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="=S0wL;6-njVjY0WQ:ToX">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="v;{93#VmfH2zmJ~vzOkE">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="XdmPgG^_f42o~*W/-C`T">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="comment" id="suKf5s$SJDW1d8!_^EIu">
                                        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 79 Grad</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="GUJt%,w:x$2JLv:iwWW{">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Kessel-Kessel.boilerSetTemp.setValue</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="x|gq;/4v)pg[4DE05S/*">
                                                <field name="NUM">79</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="m?]@Kk7`AiJ+3e#^:EFL">
                                                <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei +10 Grad</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="wXwKLiN}P@H~GsNO$~QF">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiPlus10-88.parameter.setValue</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="IqBi;^2X/H`c;N(!9?1m">
                                                        <field name="NUM">51</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="Tw;nli^rrZUI0S?N1Pk,">
                                                        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei -10 Grad</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="*x-},*~n#BA{?4VG6c.=">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiMinus10-87.parameter.setValue</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="math_number" id="X$y*U_kgnazjZ66l}Y.F">
                                                                <field name="NUM">66</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="Z/y#~ZC_5`s-sr.w6TQE">
                                        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen 0 und 5 Grad</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id=":1c*jH5ZB2zsFI;rqA0B">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="*mBK~!]s!m9=9l{:2FM8">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="ChlItXP?n;A?0$26=iW-">
                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id=".ra:i;4KD1Ch%FB_=_?$">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="RAP2EYjL-ZP)8y4r!moJ">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="sN~%N2G-ZZ_8Zhpk{(]e">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="j3b_|RH6PW)IMEk[t0H|">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="Ry0As]8/b(+:I:kp%^`j">
                                                        <field name="NUM">5</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="comment" id="IfwwHMbCnqA].McSeEqS">
                                                <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 80 Grad</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="?`B`-xC2ma4hk5P%TC.E">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Kessel-Kessel.boilerSetTemp.setValue</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="P4b67-6+W#-%gHPTtw?m">
                                                        <field name="NUM">80</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="JFOIEW0D]:9TTHPRP!-R">
                                                        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei +10 Grad</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="wV+_|*`}zAlE+iuk`J$z">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiPlus10-88.parameter.setValue</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="math_number" id="S9V$9K--G?ivy)93|Zkw">
                                                                <field name="NUM">52</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="p7$+.?Bp9+h:CG|h|mu#">
                                                                <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei -10 Grad</field>
                                                                <next>
                                                                  <block type="control" id="L#}$tGsG+SQCjwm(uo7z">
                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                    <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiMinus10-87.parameter.setValue</field>
                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="math_number" id="9|oQ1KB!)vFA]1s4H-o^">
                                                                        <field name="NUM">67</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="%BR)6rBBKt4iE@3RXL`p">
                                                <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen -5 und 0 Grad</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="S1wlC{c4G{8URb`a1=Rj">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="[J[j).]!9wxcmsw$NVL2">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="f$F{%Y[rs82nQ6rn`ePB">
                                                            <field name="OP">GTE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="QhK3O^OLZ-NM0V{g]W,.">
                                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="M~V%[`|=9uuq+N=;,+m*">
                                                                <field name="NUM">-5</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="P$og]xw2.QSttnh^-SeD">
                                                            <field name="OP">LT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id=".J(%q2,lE*w5n{xVwD%U">
                                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="`zX7=d}/7gU_9K/Y0[:n">
                                                                <field name="NUM">0</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="comment" id="y!tuaD*p:`iTm`w9Lx?+">
                                                        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 81 Grad</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="h[s2g+abhpmxhjAauOI6">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Kessel-Kessel.boilerSetTemp.setValue</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="math_number" id="L33|s,aZL1v,j?3zIpz8">
                                                                <field name="NUM">81</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="6T}L9OeHJtkal~=Xjq;+">
                                                                <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei +10 Grad</field>
                                                                <next>
                                                                  <block type="control" id="`fEa8v)/SGt|4@sVKtLa">
                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                    <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiPlus10-88.parameter.setValue</field>
                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="math_number" id="QU|(c(f|5JkIj2vh~XJk">
                                                                        <field name="NUM">53</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="comment" id="UPQAtZigl3UlEFL#y?TM">
                                                                        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei -10 Grad</field>
                                                                        <next>
                                                                          <block type="control" id="E^2M,q;n9-hXcpiCt{/e">
                                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiMinus10-87.parameter.setValue</field>
                                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                            <value name="VALUE">
                                                                              <block type="math_number" id="u^k)0^zh_RQ]~6rv.8fc">
                                                                                <field name="NUM">68</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                          </block>
                                                                        </next>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="%nEXI(bC?XRR*48{=FE0">
                                                        <field name="COMMENT">Aussentemperatur zwischen -10 und -5 Grad</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="}::uggG1nS0q#d=J}Qja">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="UQvHoC!:!XS0Hd@vEq/-">
                                                                <field name="OP">AND</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="logic_compare" id="iZT`B`GRbi-17uZg#RjF">
                                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <block type="get_value" id="/fMAzTm/jcHAS~P;v7@j">
                                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                                        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <block type="math_number" id="7h*8Aq[i6J/XATNOICZo">
                                                                        <field name="NUM">-10</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="logic_compare" id="s:|Xudu;~0m4l3!|l]C1">
                                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <block type="get_value" id="f[?6yIme1F]BWt5x[[xa">
                                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                                        <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <block type="math_number" id="}S.+X9)ZwIhF!H},$}Ye">
                                                                        <field name="NUM">-5</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="comment" id="/8-=-8zBH1azVk#ULq$3">
                                                                <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 82 Grad</field>
                                                                <next>
                                                                  <block type="control" id="5?ll)b+xR1r83aE|PB6c">
                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                    <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Kessel-Kessel.boilerSetTemp.setValue</field>
                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="math_number" id="~EYvZUtUG+FmDZju8OrH">
                                                                        <field name="NUM">82</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="comment" id="!o*`169g}P$HW|tMp5sy">
                                                                        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei +10 Grad</field>
                                                                        <next>
                                                                          <block type="control" id="@nMK@c~o8dx$O{jjRbRm">
                                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiPlus10-88.parameter.setValue</field>
                                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                            <value name="VALUE">
                                                                              <block type="math_number" id="x^q!ML7%N!E-Uwl/EUIz">
                                                                                <field name="NUM">54</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <next>
                                                                              <block type="comment" id="j7Ny/y0n^Bq3u@.qF~;m">
                                                                                <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei -10 Grad</field>
                                                                                <next>
                                                                                  <block type="control" id="Tdh1T7.p$(*Rk0=rE=M`">
                                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                    <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiMinus10-87.parameter.setValue</field>
                                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                    <value name="VALUE">
                                                                                      <block type="math_number" id="UM.Z,d1y`%r8G5C+G[06">
                                                                                        <field name="NUM">69</field>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                  </block>
                                                                                </next>
                                                                              </block>
                                                                            </next>
                                                                          </block>
                                                                        </next>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="oC,E$NSPQ_Yj^j8d=oz:">
                                                                <field name="COMMENT">Aussentemperatur kleiner -10 Grad</field>
                                                                <next>
                                                                  <block type="controls_if" id="$!tuzgE@CBXN`S:UE0l{">
                                                                    <value name="IF0">
                                                                      <block type="logic_compare" id="z[Nc7P=z#C=(zS5m#;v7">
                                                                        <field name="OP">LT</field>
                                                                        <value name="A">
                                                                          <block type="get_value" id="u5?P43R{dac.xP_Nr0GU">
                                                                            <field name="ATTR">val</field>
                                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Heizkreis01-Heizkreis.outAirTemp.value</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <value name="B">
                                                                          <block type="math_number" id="7Fpb9a+EMUwY.i_V1nS2">
                                                                            <field name="NUM">-10</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <statement name="DO0">
                                                                      <block type="comment" id="0`XUIvc]tvCaCX$Ix`0q">
                                                                        <field name="COMMENT">Kesselsolltemp auf 83 Grad</field>
                                                                        <next>
                                                                          <block type="control" id="l,rvfd6Yh7n9MRrZDraL">
                                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Kessel-Kessel.boilerSetTemp.setValue</field>
                                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                            <value name="VALUE">
                                                                              <block type="math_number" id="YM5:!frN|D_c~du(2}^!">
                                                                                <field name="NUM">83</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                            <next>
                                                                              <block type="comment" id="HP{wy0!v,FcPrPs03%+A">
                                                                                <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei +10 Grad</field>
                                                                                <next>
                                                                                  <block type="control" id="rdFq/PiFz:@$XDJtUGvZ">
                                                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                    <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiPlus10-88.parameter.setValue</field>
                                                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                    <value name="VALUE">
                                                                                      <block type="math_number" id="$*o$X][bx(vi9(A2OS,J">
                                                                                        <field name="NUM">55</field>
                                                                                      </block>
                                                                                    </value>
                                                                                    <next>
                                                                                      <block type="comment" id="0KfgFx-Fv)+tT1hPXh%6">
                                                                                        <field name="COMMENT">Heizkreis Vorlauftemp bei -10 Grad</field>
                                                                                        <next>
                                                                                          <block type="control" id=":.LP^@+AW|Jgh/~Phuro">
                                                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Heizkreis 01.vorlaufBeiMinus10-87.parameter.setValue</field>
                                                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                                            <value name="VALUE">
                                                                                              <block type="math_number" id="tqIS%QW_VcBtzJg#Njxc">
                                                                                                <field name="NUM">70</field>
                                                                                              </block>
                                                                                            </value>
                                                                                          </block>
                                                                                        </next>
                                                                                      </block>
                                                                                    </next>
                                                                                  </block>
                                                                                </next>
                                                                              </block>
                                                                            </next>
                                                                          </block>
                                                                        </next>
                                                                      </block>
                                                                    </statement>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          Eggi @babl last edited by

          @babl Hallo - danke für Deinen Tip. Leider hilft mir dieser nur bedingt, da in Deinem Script nur Temperaturwerte gesetzt werden. Was ich brauche, ist ein "Muster-Script", wo die vordefinierten Werte gesetzt werden.

          B GR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • B
            babl @Eggi last edited by

            @eggi welche vordefinierte werte und was willst du genau machen?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Strobelix @Eggi last edited by

              @eggi beide Datenpunkte sind vom Typ „Number“ also musst du eine Zahl schreiben.

              Ich habe mir zb einen Alias angelegt um mir die Scripte zu sparen.

              Alias Datenpunkt „Extraladen“ als Boolean
              Den schalte ich true oder false, um Extraladen auszulösen.
              Der Alias schreibt in den setValue und liest aus dem valueKey, dazu wird auch noch true/false in 2/1 übersetzt.

              ": {
              "read": "froeling.0.xxx.details.xxx.betriebsart-9969.parameter.valueKey",
              "write": "froeling.0.xxx.details.xxx.betriebsart-9969.parameter.setValue"
              },
              "read": "val == 2 ? true : false",
              "write": "val == true ? 2 : 1"
              }

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • GR
                GR @Eggi last edited by

                @eggi Ich schaffe es inzwischen, meinen Heizkreis zu schalten. Ging aber nur über einen Umweg. Ich schalte den Datenpunkt "Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Heizbetrieb einschaltet". Das funktioniert.

                <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                  <block type="on" id="!7+5]H/y~#fqMZGzjLF7" x="-212" y="-587">
                    <field name="OID">fhem.0.Waermebedarf2.state</field>
                    <field name="CONDITION">any</field>
                    <field name="ACK_CONDITION"></field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id=";2E)CW*Y]:f;Ci44jvjF">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="BNp.@]MatzUxd$MXgNnf">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="c:%};%gow6h`JYdQ5#3=">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">fhem.0.CUL_WS_1.temperature</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="!FsM5XpH-6|#`9HVW]uH">
                                <field name="NUM">9</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="controls_if" id="Y~9o[[`-j08G;gKKO0c9">
                            <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="yKnz%LjIMNJlYVjQ_clA">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="_MSDKEF+Ao4@kol^}c/m">
                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="_4!tW0E6k4iyU^QNn,Rd">
                                    <field name="TEXT">off</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="]),G^qe+[EAAjjUIFpsr">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">froeling.0.34XXX.componentList.Heizung-Heizkreis.circuitPumpOnOutAirTempLimitHeating.setValue</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="=,j}A_Wm9M/v]LyGcJNF">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="oD_Qb{hI+`X3,,fpZo[v">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id=":I7/$K(}+g0t[,,iXL8+">
                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="Q0G|I#!d5Ts9DfaAr2NR">
                                    <field name="TEXT">on</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="N[`CSyaNGeGcj,b}$V=L">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">froeling.0.34XXX.componentList.Heizung-Heizkreis.circuitPumpOnOutAirTempLimitHeating.setValue</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="d04_E/a45UI0Nk}M^zPD">
                                    <field name="NUM">18</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                

                Vielleicht hilft Dir weiter.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Apili last edited by Apili

                  Hallo liebe Fröling-Gemeinde,

                  ich habe den Adapter installiert und bin ultra dankbar für dieses wunderbare Teil.
                  Was ich absolut nicht finden kann: Wo kann ich den Kessel auf AUS stellen?
                  Ich habe einen SP Dual und kann die Pelleteinheit aktivieren, sofort zünden etc etc geht alles, aber Wo kann ich der Maschine sagen "AUS!" 🙂

                  Vielen Dank
                  Apili

                  EDIT: Dreh- und Angelpunkt ist die Pelleteinheit. Selbige kann ich aus dem Zustand Aus in Automatik (Pellet ein) bewegen, aber umgekehrt geht es nicht.
                  Hat jemand von euch eine Idee, oder gar eine Lösung?

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Apili last edited by

                    Ich nochmal...

                    Könnt Ihr überhaupt noch Werte setzen? Ich kann irgendwie, warum auch immer, nicht einen einzigen Wert setzen. Weder FBH noch sonst irgendwas.
                    Hatte das schon jemand?

                    Ich kann in den Set Values angeben was immer ich möchte, aber es wird nicht übertragen.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Apili @Apili last edited by

                      @apili
                      Ich antworte mir mal selbst... Hab den Fehler gefunden. Es funktionieren nur unbestätigte Werte.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Apili @Apili last edited by

                        @apili auch hier... nur unbestätigte Werte nutzen. Alles bestens!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          Wiesel 1 @Eggi last edited by

                          @eggi said in Test Fröling Connect v0.0.x:

                          Hätte noch gleich ein Frage zu den Werten (sorry,bin kein Experte)
                          In der ioBroker-VIs möchte ich den Zustand des Kessels ausgeben.
                          Hierfür habe ich in der View ein String-Feld gesetzt und wollte den entsprechenden Text in der ObjektID des Elementes verknüpfen. Im Objekt "froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value" hätte ich den entsprechenden Zahlenwert gefunden. im Objekt"froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.stringListKeyValues" hätte ich die dazugehörenden Texte entdeckt.
                          Wie setzt man nun die ObjektID des String-Feldes, damit der Text (und nicht der Zahlenwert) ausgegeben wird?

                          Danke für Eure Unterstützung & Hilfe

                          @Eggi: Wie hast du das jetzt gelöst. Wenn ich in meiner VIS den Kesselstatus abfrage erhalte ich nur den Wert z.B. 3 oder 5. obwohl der Zustand lt. stringListKeyValues mit angegeben wird.

                          Value Kessel.PNG

                          Ich möchte in meiner VIS gern den Status stehen haben anstatt der Zahl.

                          Betriebsstatus Kessel.PNG

                          Über ein Blockly mit eigenem Datenpunkt ist das gebastel. Das muss doch einfach auszulesen sein, wenn der Text bereits in der Value Zeile steht.

                          Danke und Grüße Wiesel

                          T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tombox @Wiesel 1 last edited by

                            @wiesel-1 Das ist mehr ne allgemeine Frage für das Forum. Wenn man auf den Stift klickt sieht man alle states

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              babl @Wiesel 1 last edited by

                              @wiesel-1 Hi, das machst du mit einer Werte Liste. Siehe Bildfröling.jpg

                              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                Wiesel 1 @babl last edited by Wiesel 1

                                @babl: Vielen Dank! Sicher landen auch noch einige über die Suche hier wegen dem Thema.
                                @tombox: Die States kannte ich, es scheiterte leider am elementaren Rest ;-)...

                                Kesselstatus.PNG

                                Jetzt habe ich die Werte Liste auf mein Layout geschwindelt. Nun muss ich nur noch die Feinheiten anpassen.
                                Da ich alles andere manuell in Rechtszentrierung + {IDs} mit Absatzumbruch erstellt habe in einem Button.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  babl @tombox last edited by

                                  @tombox kann das sein, daß die bilder nicht mehr aktualisiert werden? In der App und im Webportal ja, in der Api vom Adapter unter componentlist sind die Bilder 1 Tag alt? Hat jemand das gleiche Problem oder liegt es an mir, Instanz wurde schon neu gestartet, Adapter Version 0.0.8

                                  Wird in Github als Issue veröffentlicht.

                                  Github

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tombox @babl last edited by

                                    @babl an welcher Stelle kann man die Bilder finden?

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      babl @tombox last edited by

                                      @tombox man muss den ganzen Ordner component list in den Objekten löschen und dann den Adapter neu starten, dann kommen die neuen Datenpunkte wieder rein und man kann den Datenpunkt für die Bilder dann aktualisieren, dann funktioniert es wieder.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Sonnenkind last edited by

                                        Hey in die Runde,
                                        ich lese hier schon ne Zeit mit , leider ist wie ich finde das ganze Froehling nicht so gut mit Modus oder Ap mehr als Standard zu nutzen.
                                        Mein Problem immer noch, ich heize mit PV Heisstab wenn Leistung da ist ,meinen Puffer auf, da der Flansch für den Heizstab ziemlich genau in der Mitte sitzt, wird der Puffer oben dann mega heiss teilweise mehr als 8o Grad.Jetzt fehlt mir eine sinnvolle Lösung mit der ich die Puffer Lade Pumpe schalten kann um den Puffer zu mischen.Aussen extern über Hardware bin ich nicht weiter gekommen. Hat eventuell hier jemand inzwischen ne Idee ; ?
                                        Danke Euch

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        712
                                        Online

                                        31.7k
                                        Users

                                        79.6k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        13
                                        114
                                        12280
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo