      foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

      @fl4sh-0 Das mit dem stackLevel können wir später probieren.

      Konfigurierbar ja wäre möglich, ist aber ja schon sehr technisch und für den Anwender jetzt nicht so spannend. Eigentlich müsste die WB auf einen GetConfiguration Request antworten. In der Antwort würden dann auch Informationen wie das maxStackLevel stehen.

      Leider antwortet bislang keine WB darauf obwohl sie es sollte, auf meiner Seite sehe ich leider aktuell keinen Fehler.

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

        @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

        @fl4sh-0 Das mit dem stackLevel können wir später probieren.

        Konfigurierbar ja wäre möglich, ist aber ja schon sehr technisch und für den Anwender jetzt nicht so spannend. Eigentlich müsste die WB auf einen GetConfiguration Request antworten. In der Antwort würden dann auch Informationen wie das maxStackLevel stehen.

        Leider antwortet bislang keine WB darauf obwohl sie es sollte, auf meiner Seite sehe ich leider aktuell keinen Fehler.

        Das sind die GetConfiguration Daten aus der ABB Dokumentation.

        3a330eb3-ba82-41bc-a67f-403a71dceed3-image.png
        ca085595-d120-4a54-8945-be99b03df3b2-image.png

        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

          @fl4sh-0 Ich habe bereits probiert einzelne Keys die sicher vorhanden sein müssten zu requesten, als auch die gesamte Config. Habe ben nochmal nachgeschaut.. keine Ahnung woran es liegt.

          Ich habe auf GitHub das stackLevel auf 0 geändert, bitte mal testen.

          F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • F
            fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

            @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

            @fl4sh-0 Ich habe bereits probiert einzelne Keys die sicher vorhanden sein müssten zu requesten, als auch die gesamte Config. Habe ben nochmal nachgeschaut.. keine Ahnung woran es liegt.

            Ich habe auf GitHub das stackLevel auf 0 geändert, bitte mal testen.

            Anbei die Logdatei mit dem stacklevel 0 leider ohne Erfolg. Er sendet zwar SetChargingProfile aber kann es anscheind nicht verarbeiten.

            Über die APP kann man das Limit zwischen 6A -16A stufenlos einstellen auch während eines Ladevorgangs. Aber für PV-Überschussladung ist das über die App nicht realisierbar und auch nur über Bluetooth steuerbar. Gibt es vllt noch eine andere Möglichkeit woran es liegen kann das der das Limit nicht setzt?

            ocpp.0 2022-01-19 10:39:38.888	debug	{"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-01-19T09:39:38.000Z","sampledValue":[{"value":"229.10","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"5.77","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"16","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"229.00","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"5.76","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"5","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"230.90","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"6","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:30.629	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020"
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:30.628	debug	{"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":0,"timestamp":"2022-01-19T09:39:29.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:29.936	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": Charging
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:29.936	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:28.982	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEV
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:28.981	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:28.465	debug	Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":10}]}}}
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:13.348	debug	Received heartbeat from "/TACW1142021G1020"
            ocpp.0 2022-01-19 10:39:13.347	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
            ocpp.0 2022-01-19 10:38:58.104	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020
            ocpp.0 2022-01-19 10:38:18.006	info	Sending GetConfiguration to "/TACW1142021G1020"
            
            
            ocpp.02022-01-19 11:57:33.366	debug	Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":9}]}}}
            ocpp.02022-01-19 12:16:06.331	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

              @foxriver76 Moin, könntest du einmal beschreiben wie dein Vorgehen beim einstellen des Ladelimits ist. Ich würde das dann gerne nochmal genau so nachspielen.

              Gibt es die Möglichkeit das Ladelimit gesondert zu pushen ?

              Könnte man den startSchedule":"2013-01-01T00:00Z im SetChargingProfil auf das aktuelle Datum setzen ? Nicht das die Wallbox damit nicht klar kommt weil der Wert soweit in der Vergangenheit liegt. Hatte schon ein paar andere SetChargingProfile gesehen wo ein aktuelles Datum hinterlegt war.

              Gruß Tobias

              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by foxriver76

                @fl4sh-0

                Hatte schon ein paar andere SetChargingProfile gesehen wo ein aktuelles Datum hinterlegt war.

                Wo?

                Ja bin das WE allerdings unterwegs. Du kannst dir Daten auch lokal bei dir ändern wenn du dir das zutraust um mal rum zu spielen, die Stellen sollten identifizierbar sein. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/build/main.js oder Windows analog.

                https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L341

                Und

                https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L393

                F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • F
                  fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

                  @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                  @fl4sh-0

                  Hatte schon ein paar andere SetChargingProfile gesehen wo ein aktuelles Datum hinterlegt war.

                  Wo?

                  Ja bin das WE allerdings unterwegs. Du kannst dir Daten auch lokal bei dir ändern wenn du dir das zutraust um mal rum zu spielen, die Stellen sollten identifizierbar sein. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/build/main.js oder Windows analog.

                  https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L341

                  Und

                  https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L393

                  Hatte das mal auf anderen Seiten gesehen: Hier die Beispiele.

                  "SetChargingProfile",{"connectorId":0,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":10,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Absolute","recurrencyKind":"Daily","validFrom":"2019-10-22T08:25:00.000Z","validTo":"2019-10-22T08:36:00.000Z","chargingSchedule":{"startSchedule":"2019-10-22T08:26:00.000Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":1,"numberPhases":3}]}}}]
                  
                  SetChargingProfile exchange:
                  "SetChargingProfile",{"connectorId":1,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":100,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","validFrom":"2018-05-12T00:00:00.000Z","validTo":"2018-05-19T00:00:00.000Z","chargingSchedule":{"duration":86400,"chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":25.5,"numberPhases":1},{"startPeriod":28800,"limit":15.5,"numberPhases":1},{"startPeriod":72000,"limit":25,"numberPhases":1}]}}}]
                  
                  GetCompositeSchedule exchange:
                  "GetCompositeSchedule",{"connectorId":1,"duration":86400,"chargingRateUnit":"A"}]
                  
                  Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":12}]}}}
                  

                  Ich habe mit der main.js mal ein bisschen rumgespielt und die Werte ein bisschen geändert aber leider ohne Erfolg.
                  Die Wallbox will das chargelimit immer noch nicht übernehmen......

                  Ich habe mal eine Anfrage direkt zu ABB geschickt und schaue mal ob die sich dazu äußern.

                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

                    @fl4sh-0 Nach verändern der main.js auch immer Adapter neugestartet?

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

                      @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                      @fl4sh-0 Nach verändern der main.js auch immer Adapter neugestartet?

                      Einen Neustart habe ich immer gemacht weil er sonst die Daten nicht übernommen hatte 😉

                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

                        @fl4sh-0 Top, also richtig gemacht, schade dass es erfolglos war.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

                          @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                          @fl4sh-0

                          Hatte schon ein paar andere SetChargingProfile gesehen wo ein aktuelles Datum hinterlegt war.

                          Wo?

                          Ja bin das WE allerdings unterwegs. Du kannst dir Daten auch lokal bei dir ändern wenn du dir das zutraust um mal rum zu spielen, die Stellen sollten identifizierbar sein. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/build/main.js oder Windows analog.

                          https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L341

                          Und

                          https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L393

                          Worin besteht eigentlich der unterschied zwischen diesen beiden Blöcken ?
                          Beim oberen Block ist: limit: limitState.val und beim unteren limit: state.val

                          Wenn ich das richtig lese, sendet der untere Block doch "SetChargingProfile" oder ?

                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

                            @fl4sh-0 Ist ein mal das Kommando um um die einen Ladevorgang zu starten (hier wird dann eben auch das aktuell in iob eingestellte limit mit gegeben) und das andere ist allgemein das setzen des limits, also auch während dem aktiven Ladevorgang ändern beispielsweise.

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

                              @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                              @fl4sh-0 Ist ein mal das Kommando um um die einen Ladevorgang zu starten (hier wird dann eben auch das aktuell in iob eingestellte limit mit gegeben) und das andere ist allgemein das setzen des limits, also auch während dem aktiven Ladevorgang ändern beispielsweise.

                              Moinsen,

                              es gibt neue Erkenntnisse bzgl. des Ladelimit.

                              24a0728f-1489-4463-a9e9-202177effd3d-image.png
                              Der Wert "Current_Offered" ist der maximal zulässig Wert der Wallbox. Dieser Wert kann über die APP bis 16A eingestellt werden. Das Ladelimit kann nur unterhalb dieses Wertes geändert werden aber auch während eines Ladevorgangs.

                              Ich hatte anfangs versucht den Wert der Ladelimits über den Wert "Current_Offered" zusetzen. Das hatte dann aber keine Auswirkung in kombination mit Stacklevel max=1.

                              Das heißt das die Änderung mit dem Stacklevel max = 0 funktioniert bei der ABB Terra AC.

                              So kann das Ladelimit mit PV-Überschuss variabel gesteuert werden und erfüllt somit die Anforderung die ich hatte.

                              Vielen Dank!!!

                              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by foxriver76

                                @fl4sh-0 Super, sprich mit der aktuellen Version kannst du das chargeLimit zwischen Untergrenze/Obergrenze korrekt setzen, ist bei mir dasselbe, geht glaube nur zwischen 6 und 16 A. 👍

                                Dann veröffentliche ich die Version mal auf npm

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

                                  @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                                  @fl4sh-0 Super, sprich mit der aktuellen Version kannst du das chargeLimit zwischen Untergrenze/Obergrenze korrekt setzen, ist bei mir dasselbe, geht glaube nur zwischen 6 und 16 A. 👍

                                  Dann veröffentliche ich die Version mal auf npm

                                  Funktioniert diese Version mit dem Stacklevel = 0 bei dir denn auch ? oder müsste man da noch eine Auswahl im Adapter einplanen ?

                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

                                    @fl4sh-0 Geht bei mir auch mit 0, 0 ist immer supported, würde nur überschrieben werden wenn eine andere Anwendung ein Profil mit stackLevel höher rein schreibt.

                                    Nach wie vor wäre es schick die Konfig zu bekommen, dann könnte ich das maxStackLevel dynamisch auslesen und setzen. Aber for now ja schon mal was erreicht 👍

                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

                                      @foxriver76
                                      Ich konnte mittlerweile noch zwei Unterschiede feststellen.

                                      Wenn ich den Ladevorgang direkt über die Wallbox starte, in meinem Fall über RFID, dann kann ich das chargelimit anschließen im iobroker jederzeit und variabel ändern. (TxDefaultProfile???)

                                      Wenn ich den Ladevorgang über den iobroker starte, wird das chargelimit beim ändern nicht übernommen. Erst nach erneuter Betätigung der transactionActive = true schickt er den Remote Startbefehlt erneut mit dem geändertem chargelimit und es funktioniert.

                                      Das wird wahrscheinlich an den beiden verschiedenen Profilen liegen oder? TxProfile und TxDefaultProfile.

                                      Könnte man bei der RemoteStartTransaction ebenfalls das TxDefaultProfile nutzen oder müssen das verschiedene sein ?

                                      Gruß Tobias

                                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

                                        @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

                                          @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                                          @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein

                                          Ja, jetzt kann ich es bestätigen! Wenn in beiden Codeblöcken "TxDefaultProfile" steht dann kann es über beide Wege variable eingestellt werden und muss nicht jedesmal über transactionActive bestätigt werden.
                                          57f4476e-abd1-4803-936c-45743c7465f8-grafik.png

                                          ocpp.0 2022-01-26 15:11:48.622	debug	Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
                                          
                                          R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            ReneV @fL4sH 0 last edited by

                                            Hallo zusammen,

                                            die Erstellung dieses Adapters war eine sehr gute Idee! 👍 👏 Ich bin gespannt was sich damit alles umsetzen lässt.
                                            Leider scheitere ich an zwei Stellen und hoffe hier entweder zu erfahren was ich falsch mache oder einen anstoß zur Änderung / Weiterentwicklung zu liefern.

                                            1. Die durch den Adapter erzeugte ID der Walboxen beginnt mit einem "/". Z.B. ID = /Wallbox1.
                                              Dadurch ist es nicht möglich die Daten über dem Fhem Adapter zu synchronisieren. Fhem mag "/" in einem Gerätenamen nicht.
                                              Habe ich die Möglichkeit entsprechende Änderungen vorzunehmen oder muss das seitens der Entwicklung umgesetzt werden?

                                            2. Mein Plan ist es, ein "mini-" Abrechnungstool für mehrere Ladekarten zu bauen.
                                              Über den Adapter konnte ich bisher aber noch kein Objekt finden, das die RFID zu dem jeweils laufenden Ladezyklus bereitstellt.
                                              Gibt es hier Lösungen oder Pläne?

                                            Vielen Dank vorab 🙂

                                            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            927
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            442
                                            81311
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo