Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by foxriver76

      @fl4sh-0

      Hatte schon ein paar andere SetChargingProfile gesehen wo ein aktuelles Datum hinterlegt war.

      Wo?

      Ja bin das WE allerdings unterwegs. Du kannst dir Daten auch lokal bei dir ändern wenn du dir das zutraust um mal rum zu spielen, die Stellen sollten identifizierbar sein. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/build/main.js oder Windows analog.

      https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L341

      Und

      https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L393

      F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • F
        fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

        @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

        @fl4sh-0

        Hatte schon ein paar andere SetChargingProfile gesehen wo ein aktuelles Datum hinterlegt war.

        Wo?

        Ja bin das WE allerdings unterwegs. Du kannst dir Daten auch lokal bei dir ändern wenn du dir das zutraust um mal rum zu spielen, die Stellen sollten identifizierbar sein. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/build/main.js oder Windows analog.

        https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L341

        Und

        https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L393

        Hatte das mal auf anderen Seiten gesehen: Hier die Beispiele.

        "SetChargingProfile",{"connectorId":0,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":10,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Absolute","recurrencyKind":"Daily","validFrom":"2019-10-22T08:25:00.000Z","validTo":"2019-10-22T08:36:00.000Z","chargingSchedule":{"startSchedule":"2019-10-22T08:26:00.000Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":1,"numberPhases":3}]}}}]
        
        SetChargingProfile exchange:
        "SetChargingProfile",{"connectorId":1,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":100,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","validFrom":"2018-05-12T00:00:00.000Z","validTo":"2018-05-19T00:00:00.000Z","chargingSchedule":{"duration":86400,"chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":25.5,"numberPhases":1},{"startPeriod":28800,"limit":15.5,"numberPhases":1},{"startPeriod":72000,"limit":25,"numberPhases":1}]}}}]
        
        GetCompositeSchedule exchange:
        "GetCompositeSchedule",{"connectorId":1,"duration":86400,"chargingRateUnit":"A"}]
        
        Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":12}]}}}
        

        Ich habe mit der main.js mal ein bisschen rumgespielt und die Werte ein bisschen geändert aber leider ohne Erfolg.
        Die Wallbox will das chargelimit immer noch nicht übernehmen......

        Ich habe mal eine Anfrage direkt zu ABB geschickt und schaue mal ob die sich dazu äußern.

        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

          @fl4sh-0 Nach verändern der main.js auch immer Adapter neugestartet?

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

            @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

            @fl4sh-0 Nach verändern der main.js auch immer Adapter neugestartet?

            Einen Neustart habe ich immer gemacht weil er sonst die Daten nicht übernommen hatte 😉

            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

              @fl4sh-0 Top, also richtig gemacht, schade dass es erfolglos war.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

                @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                @fl4sh-0

                Hatte schon ein paar andere SetChargingProfile gesehen wo ein aktuelles Datum hinterlegt war.

                Wo?

                Ja bin das WE allerdings unterwegs. Du kannst dir Daten auch lokal bei dir ändern wenn du dir das zutraust um mal rum zu spielen, die Stellen sollten identifizierbar sein. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/build/main.js oder Windows analog.

                https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L341

                Und

                https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L393

                Worin besteht eigentlich der unterschied zwischen diesen beiden Blöcken ?
                Beim oberen Block ist: limit: limitState.val und beim unteren limit: state.val

                Wenn ich das richtig lese, sendet der untere Block doch "SetChargingProfile" oder ?

                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

                  @fl4sh-0 Ist ein mal das Kommando um um die einen Ladevorgang zu starten (hier wird dann eben auch das aktuell in iob eingestellte limit mit gegeben) und das andere ist allgemein das setzen des limits, also auch während dem aktiven Ladevorgang ändern beispielsweise.

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

                    @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                    @fl4sh-0 Ist ein mal das Kommando um um die einen Ladevorgang zu starten (hier wird dann eben auch das aktuell in iob eingestellte limit mit gegeben) und das andere ist allgemein das setzen des limits, also auch während dem aktiven Ladevorgang ändern beispielsweise.

                    Moinsen,

                    es gibt neue Erkenntnisse bzgl. des Ladelimit.

                    24a0728f-1489-4463-a9e9-202177effd3d-image.png
                    Der Wert "Current_Offered" ist der maximal zulässig Wert der Wallbox. Dieser Wert kann über die APP bis 16A eingestellt werden. Das Ladelimit kann nur unterhalb dieses Wertes geändert werden aber auch während eines Ladevorgangs.

                    Ich hatte anfangs versucht den Wert der Ladelimits über den Wert "Current_Offered" zusetzen. Das hatte dann aber keine Auswirkung in kombination mit Stacklevel max=1.

                    Das heißt das die Änderung mit dem Stacklevel max = 0 funktioniert bei der ABB Terra AC.

                    So kann das Ladelimit mit PV-Überschuss variabel gesteuert werden und erfüllt somit die Anforderung die ich hatte.

                    Vielen Dank!!!

                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by foxriver76

                      @fl4sh-0 Super, sprich mit der aktuellen Version kannst du das chargeLimit zwischen Untergrenze/Obergrenze korrekt setzen, ist bei mir dasselbe, geht glaube nur zwischen 6 und 16 A. 👍

                      Dann veröffentliche ich die Version mal auf npm

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        fL4sH 0 @foxriver76 last edited by

                        @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                        @fl4sh-0 Super, sprich mit der aktuellen Version kannst du das chargeLimit zwischen Untergrenze/Obergrenze korrekt setzen, ist bei mir dasselbe, geht glaube nur zwischen 6 und 16 A. 👍

                        Dann veröffentliche ich die Version mal auf npm

                        Funktioniert diese Version mit dem Stacklevel = 0 bei dir denn auch ? oder müsste man da noch eine Auswahl im Adapter einplanen ?

                        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

                          @fl4sh-0 Geht bei mir auch mit 0, 0 ist immer supported, würde nur überschrieben werden wenn eine andere Anwendung ein Profil mit stackLevel höher rein schreibt.

                          Nach wie vor wäre es schick die Konfig zu bekommen, dann könnte ich das maxStackLevel dynamisch auslesen und setzen. Aber for now ja schon mal was erreicht 👍

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

                            @foxriver76
                            Ich konnte mittlerweile noch zwei Unterschiede feststellen.

                            Wenn ich den Ladevorgang direkt über die Wallbox starte, in meinem Fall über RFID, dann kann ich das chargelimit anschließen im iobroker jederzeit und variabel ändern. (TxDefaultProfile???)

                            Wenn ich den Ladevorgang über den iobroker starte, wird das chargelimit beim ändern nicht übernommen. Erst nach erneuter Betätigung der transactionActive = true schickt er den Remote Startbefehlt erneut mit dem geändertem chargelimit und es funktioniert.

                            Das wird wahrscheinlich an den beiden verschiedenen Profilen liegen oder? TxProfile und TxDefaultProfile.

                            Könnte man bei der RemoteStartTransaction ebenfalls das TxDefaultProfile nutzen oder müssen das verschiedene sein ?

                            Gruß Tobias

                            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @fL4sH 0 last edited by

                              @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                fL4sH 0 @foxriver76 last edited by fL4sH 0

                                @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                                @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein

                                Ja, jetzt kann ich es bestätigen! Wenn in beiden Codeblöcken "TxDefaultProfile" steht dann kann es über beide Wege variable eingestellt werden und muss nicht jedesmal über transactionActive bestätigt werden.
                                57f4476e-abd1-4803-936c-45743c7465f8-grafik.png

                                ocpp.0 2022-01-26 15:11:48.622	debug	Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
                                
                                R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  ReneV @fL4sH 0 last edited by

                                  Hallo zusammen,

                                  die Erstellung dieses Adapters war eine sehr gute Idee! 👍 👏 Ich bin gespannt was sich damit alles umsetzen lässt.
                                  Leider scheitere ich an zwei Stellen und hoffe hier entweder zu erfahren was ich falsch mache oder einen anstoß zur Änderung / Weiterentwicklung zu liefern.

                                  1. Die durch den Adapter erzeugte ID der Walboxen beginnt mit einem "/". Z.B. ID = /Wallbox1.
                                    Dadurch ist es nicht möglich die Daten über dem Fhem Adapter zu synchronisieren. Fhem mag "/" in einem Gerätenamen nicht.
                                    Habe ich die Möglichkeit entsprechende Änderungen vorzunehmen oder muss das seitens der Entwicklung umgesetzt werden?

                                  2. Mein Plan ist es, ein "mini-" Abrechnungstool für mehrere Ladekarten zu bauen.
                                    Über den Adapter konnte ich bisher aber noch kein Objekt finden, das die RFID zu dem jeweils laufenden Ladezyklus bereitstellt.
                                    Gibt es hier Lösungen oder Pläne?

                                  Vielen Dank vorab 🙂

                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @ReneV last edited by

                                    @renev 1. issue bei FHEM adapter erstellen analog https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/126

                                    1. wenn du mir sagst wie das im ocpp 1.6 protokoll möglich ist, gehts schneller, sonst muss ich mal lesen bei Zeit https://www.oasis-open.org/committees/download.php/58944/ocpp-1.6.pdf
                                    ohobby created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem

                                    closed allowedIOBin issues to create devices on fhem #126

                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      ReneV @foxriver76 last edited by

                                      @foxriver76 Vielen Dank für die schnelle Antwort!

                                      Zu 1 hat Fhem eine klare Aussage:

                                      Befehl (in Fhem):
                                      define ocpp.0./Wallbox1.connected dummy

                                      Antwort:
                                      Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): ocpp.0./Wallbox1.connected

                                      Meinst du es macht unter den Umständen Sinn ein Issue zu melden?
                                      Ehrlich gesagt habe ich das Thema mit keinem anderen ioBroker Adapter.

                                      Zu 2 fange ich an zu lesen und melde mich, wenn ich etwas gefunden habe.
                                      Aus meiner Verzweiflung heraus habe ich es mit einem eCarUp Account versucht. Dort werden die Ladevorgänge inkl. Kartenzuordnung erkannt, allerdings entspricht der Rest nicht meinen Vorstellungen.
                                      Somit steht schon fest, dass es über OCPP funktionieren muss.

                                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @ReneV last edited by

                                        @renev

                                        Meinst du es macht unter den Umständen Sinn ein Issue zu melden?

                                        Ja, iobroker erlaubt / in ids und ein Adapter der solche States synchronisiert muss damit umgehen können. Diese beispielsweise mit einem Dummy ersetzen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          schwimbi @fL4sH 0 last edited by

                                          @fl4sh-0 @foxriver76 Mega, da ist man eine Woche mal weg und schon läuft alles 😄 Konnte gerade testen, dass die Anpassung des Ladestroms an meinen ABB Terra ACs funktioniert. Jetzt noch eine Dummy Frage - Wie starte ich den ladevorgang über den Adapter ?

                                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @schwimbi last edited by

                                            @schwimbi bei meiner WB über transactionActive Außer ich habe mit `abailability' false die Box gelockt dann hat transActive keine Wirkung

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            655
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            439
                                            71099
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo