NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    875

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
ocppwallboxadapter
448 Posts 49 Posters 119.8k Views 47 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Jrlohni

    @foxriver76, ne war wohl abgetippt.. Habe noch mal kontrolliert. Das "r" ist dort nicht vorhanden.

    Bei "chargeLimit" sagt er mir immer:
    "Charge point responded with "Rejected" on changing charge limit"
    in einer früheren Version ging es mal.

    Ja den Channel gibt es mit diversen States:
    2f4b25f9-49f1-4c33-8cf1-f28b4e1184ea-image.png

    Für supportetFeatureProfiles steht dort: Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger

    Also wohl kein LocalAuthListManagement :)

    Grüße und vielen Dank!

    F Offline
    F Offline
    fL4sH 0
    wrote on last edited by fL4sH 0
    #356

    @jrlohni said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

    @foxriver76, ne war wohl abgetippt.. Habe noch mal kontrolliert. Das "r" ist dort nicht vorhanden.

    Bei "chargeLimit" sagt er mir immer:
    "Charge point responded with "Rejected" on changing charge limit"
    in einer früheren Version ging es mal.

    Ja den Channel gibt es mit diversen States:
    2f4b25f9-49f1-4c33-8cf1-f28b4e1184ea-image.png

    Für supportetFeatureProfiles steht dort: Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger

    Also wohl kein LocalAuthListManagement :)

    Grüße und vielen Dank!

    Versuch mal die Transaktion mit Chargelimit 0 (A oder W) zu starten, so funktioniert das aktuell bei mir. Anschließend kann das Chargelimit während die Transaktion läuft geändert werden. Wenn das Chargelimit vor dem Start gesetzt wurde kommt bei mir auch die Fehlermeldeung:

    ocpp.0 2023-02-08 11:55:00.033	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
    
    1 Reply Last reply
    0
    • foxriver76F foxriver76

      @jrlohni Hast du den richtigen chargeLimitType eingestellt? Lt. config bei dir nur Current erlaubt, also regeln in Ampere. Ansonsten gerne mal debug Log zeigen, evtl. sehen wir dann was da falsch läuft. Bzw. von welchem Hersteller ist die Box? Bei mir Pulsar Plus gibts aktuell auch Probleme, habe denen geschrieben, allerdings noch keine sinnvolle Antwort erhalten was sie oder ich falsch machen.

      F Offline
      F Offline
      fL4sH 0
      wrote on last edited by fL4sH 0
      #357

      @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

      @jrlohni Hast du den richtigen chargeLimitType eingestellt? Lt. config bei dir nur Current erlaubt, also regeln in Ampere. Ansonsten gerne mal debug Log zeigen, evtl. sehen wir dann was da falsch läuft. Bzw. von welchem Hersteller ist die Box? Bei mir Pulsar Plus gibts aktuell auch Probleme, habe denen geschrieben, allerdings noch keine sinnvolle Antwort erhalten was sie oder ich falsch machen.

      Es scheint wohl mit der aktuellen Version 0.12.4 ein Problem mit dem State numberPhases zu geben.
      Wenn sich das Chargelimit ändert muss man aktuell den Wert von numberPhases=2 manuell pushen damit sich die Werte in der Wallbox ändern. Wenn nur das Chargelimit geändert wird ändern sich die Daten in der Wallbox nicht.

      Kann es sein das in dem Befehl Sending SetChargingProfile der Value numberPhases fehlt ?

      Ich habe mal versucht das im Code zu beschreiben.

      ocpp.0 2023-02-08 12:04:28.408	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Charging
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:28.408	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.908	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEV
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.908	debug {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
      
      numberPhases wurde gesetzt      ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.404	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020.1
      
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:15.387	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:15.387	debug	{"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-02-08T11:04:15.000Z","sampledValue":[{"value":"235.30","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.30","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"234.20","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"13","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.582	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEVSE
      ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.581	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
      
      Chargelimit wurde gesetzt        ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.035	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020.1
      
      foxriver76F 1 Reply Last reply
      0
      • F fL4sH 0

        @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

        @jrlohni Hast du den richtigen chargeLimitType eingestellt? Lt. config bei dir nur Current erlaubt, also regeln in Ampere. Ansonsten gerne mal debug Log zeigen, evtl. sehen wir dann was da falsch läuft. Bzw. von welchem Hersteller ist die Box? Bei mir Pulsar Plus gibts aktuell auch Probleme, habe denen geschrieben, allerdings noch keine sinnvolle Antwort erhalten was sie oder ich falsch machen.

        Es scheint wohl mit der aktuellen Version 0.12.4 ein Problem mit dem State numberPhases zu geben.
        Wenn sich das Chargelimit ändert muss man aktuell den Wert von numberPhases=2 manuell pushen damit sich die Werte in der Wallbox ändern. Wenn nur das Chargelimit geändert wird ändern sich die Daten in der Wallbox nicht.

        Kann es sein das in dem Befehl Sending SetChargingProfile der Value numberPhases fehlt ?

        Ich habe mal versucht das im Code zu beschreiben.

        ocpp.0 2023-02-08 12:04:28.408	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": Charging
        ocpp.0 2023-02-08 12:04:28.408	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
        ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.908	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEV
        ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.908	debug {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
        
        numberPhases wurde gesetzt      ocpp.0 2023-02-08 12:04:27.404	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020.1
        
        ocpp.0 2023-02-08 12:04:15.387	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020.1"
        ocpp.0 2023-02-08 12:04:15.387	debug	{"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-02-08T11:04:15.000Z","sampledValue":[{"value":"235.30","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.30","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"234.20","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"13","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"},{"value":"0.0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Current.Import","unit":"A"},{"value":"0","context":"Sample.Periodic","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","unit":"W"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
        ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.582	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020.1": SuspendedEVSE
        ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.581	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x0000","commandOcpp":"StatusNotification"}
        
        Chargelimit wurde gesetzt        ocpp.0 2023-02-08 12:04:00.035	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020.1
        
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Developer
        wrote on last edited by foxriver76
        #358

        @fl4sh-0 Number of Phases wird nun nur hinzugefügt, wenn im State tatsächlich drin steht (vorher wurde in dem Fall 3 mitgesendet), da das die einzige mir bekannte Änderung zu früher war, bei der ich dachte sie könnte das Problem von @Jrlohni verursachen, nachdem dem nicht so ist, kann ich das auch reverten.

        reverted mit 0.12.5

        Videotutorials & mehr

        Hier könnt ihr mich unterstützen.

        F 1 Reply Last reply
        0
        • foxriver76F foxriver76

          @fl4sh-0 Number of Phases wird nun nur hinzugefügt, wenn im State tatsächlich drin steht (vorher wurde in dem Fall 3 mitgesendet), da das die einzige mir bekannte Änderung zu früher war, bei der ich dachte sie könnte das Problem von @Jrlohni verursachen, nachdem dem nicht so ist, kann ich das auch reverten.

          reverted mit 0.12.5

          F Offline
          F Offline
          fL4sH 0
          wrote on last edited by
          #359

          @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

          @fl4sh-0 Number of Phases wird nun nur hinzugefügt, wenn im State tatsächlich drin steht (vorher wurde in dem Fall 3 mitgesendet), da das die einzige mir bekannte Änderung zu früher war, bei der ich dachte sie könnte das Problem von @Jrlohni verursachen, nachdem dem nicht so ist, kann ich das auch reverten.

          reverted mit 0.12.5

          Jetzt schein das Verhalten wieder richtig zu sein. Bei Änderung des Chargelimits werden die Werte wieder ohne die numberPhase zu pushen angenommen.

          Danke für die Änderung.

          1 Reply Last reply
          0
          • F Offline
            F Offline
            frank11
            wrote on last edited by
            #360

            Mir ist beim letzten Update aufgefallen, dass nach dem Neustart der Eintrag meines letzten Ladevorgangs nochmals in der influxDB gespeichert wurde und ich den per Hand auslöschen musste.

            Ist das normales Verhalten und muss ich da bei jedem Update drauf achten?

            Korrektur: anscheinend tritt das bei jedem Neustart auf, dass der letzte Wert in die Datenbank geschrieben wird. Das ist ein Bug, oder?

            foxriver76F 1 Reply Last reply
            0
            • F frank11

              Mir ist beim letzten Update aufgefallen, dass nach dem Neustart der Eintrag meines letzten Ladevorgangs nochmals in der influxDB gespeichert wurde und ich den per Hand auslöschen musste.

              Ist das normales Verhalten und muss ich da bei jedem Update drauf achten?

              Korrektur: anscheinend tritt das bei jedem Neustart auf, dass der letzte Wert in die Datenbank geschrieben wird. Das ist ein Bug, oder?

              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Developer
              wrote on last edited by
              #361

              @frank11 das kannst du soweit ich weiß in den DP Optionen für die Aufzeichnung einstellen.

              Videotutorials & mehr

              Hier könnt ihr mich unterstützen.

              F 1 Reply Last reply
              0
              • foxriver76F foxriver76

                @frank11 das kannst du soweit ich weiß in den DP Optionen für die Aufzeichnung einstellen.

                F Offline
                F Offline
                frank11
                wrote on last edited by
                #362

                @foxriver76 Oh je, den Parameter hab ich ja noch nie gesehen. Und der heißt auch noch genauso.

                Danke.

                Jetzt wäre meine Verständnisfrage: wofür gibt es denn? Damit der Wert trotz eines Absturzes während des Schreibens in gesichert wird?

                1 Reply Last reply
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  beender
                  wrote on last edited by beender
                  #363

                  Hallo zusammen,

                  ich kann weder eine Transaction starten noch stoppen. Es kommt immer diese Fehlermeldung:

                  2023-03-20 22:24:41.244	warn	Stopping transaction has been rejected by charge point
                  2023-03-20 22:24:41.238	debug	Sending RemoteStopTransaction for /abb_terra_ac.1
                  2023-03-20 22:24:39.724	debug	Received heartbeat from "/abb_terra_ac"
                  2023-03-20 22:24:39.724	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                  2023-03-20 22:24:14.063	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
                  2023-03-20 22:24:14.048	debug	Sending RemoteStartTransaction for /abb_terra_ac.1: {"connectorId":1,"idTag":"ioBroker","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16,"numberPhases":3}]}}}
                  

                  Als Status bekomme ich SuspendedEV zurück, sobald ich das chargeLimit zwischen 6A - 16A einstelle.
                  Mit einem chageLimit von 0, null bekomme ich den Status SuspendedEVSE.

                  Ich habe eine ABB Terra AC 11 kW Wallbox und bin für jeden Tipp sehr dankbar :)

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • B beender

                    Hallo zusammen,

                    ich kann weder eine Transaction starten noch stoppen. Es kommt immer diese Fehlermeldung:

                    2023-03-20 22:24:41.244	warn	Stopping transaction has been rejected by charge point
                    2023-03-20 22:24:41.238	debug	Sending RemoteStopTransaction for /abb_terra_ac.1
                    2023-03-20 22:24:39.724	debug	Received heartbeat from "/abb_terra_ac"
                    2023-03-20 22:24:39.724	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                    2023-03-20 22:24:14.063	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
                    2023-03-20 22:24:14.048	debug	Sending RemoteStartTransaction for /abb_terra_ac.1: {"connectorId":1,"idTag":"ioBroker","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16,"numberPhases":3}]}}}
                    

                    Als Status bekomme ich SuspendedEV zurück, sobald ich das chargeLimit zwischen 6A - 16A einstelle.
                    Mit einem chageLimit von 0, null bekomme ich den Status SuspendedEVSE.

                    Ich habe eine ABB Terra AC 11 kW Wallbox und bin für jeden Tipp sehr dankbar :)

                    F Offline
                    F Offline
                    fL4sH 0
                    wrote on last edited by
                    #364

                    @beender said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                    Hallo zusammen,

                    ich kann weder eine Transaction starten noch stoppen. Es kommt immer diese Fehlermeldung:

                    2023-03-20 22:24:41.244	warn	Stopping transaction has been rejected by charge point
                    2023-03-20 22:24:41.238	debug	Sending RemoteStopTransaction for /abb_terra_ac.1
                    2023-03-20 22:24:39.724	debug	Received heartbeat from "/abb_terra_ac"
                    2023-03-20 22:24:39.724	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                    2023-03-20 22:24:14.063	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
                    2023-03-20 22:24:14.048	debug	Sending RemoteStartTransaction for /abb_terra_ac.1: {"connectorId":1,"idTag":"ioBroker","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16,"numberPhases":3}]}}}
                    

                    Als Status bekomme ich SuspendedEV zurück, sobald ich das chargeLimit zwischen 6A - 16A einstelle.
                    Mit einem chageLimit von 0, null bekomme ich den Status SuspendedEVSE.

                    Ich habe eine ABB Terra AC 11 kW Wallbox und bin für jeden Tipp sehr dankbar :)

                    Du musst bei der ABB die Transaktion mit 0 A oder 0 W starten. Anschließend kannst du das chargelimit einstellen. So funktioniert das aktuell bei mir mit der ABB

                    Meister MopperM 1 Reply Last reply
                    0
                    • F fL4sH 0

                      @beender said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                      Hallo zusammen,

                      ich kann weder eine Transaction starten noch stoppen. Es kommt immer diese Fehlermeldung:

                      2023-03-20 22:24:41.244	warn	Stopping transaction has been rejected by charge point
                      2023-03-20 22:24:41.238	debug	Sending RemoteStopTransaction for /abb_terra_ac.1
                      2023-03-20 22:24:39.724	debug	Received heartbeat from "/abb_terra_ac"
                      2023-03-20 22:24:39.724	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                      2023-03-20 22:24:14.063	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
                      2023-03-20 22:24:14.048	debug	Sending RemoteStartTransaction for /abb_terra_ac.1: {"connectorId":1,"idTag":"ioBroker","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16,"numberPhases":3}]}}}
                      

                      Als Status bekomme ich SuspendedEV zurück, sobald ich das chargeLimit zwischen 6A - 16A einstelle.
                      Mit einem chageLimit von 0, null bekomme ich den Status SuspendedEVSE.

                      Ich habe eine ABB Terra AC 11 kW Wallbox und bin für jeden Tipp sehr dankbar :)

                      Du musst bei der ABB die Transaktion mit 0 A oder 0 W starten. Anschließend kannst du das chargelimit einstellen. So funktioniert das aktuell bei mir mit der ABB

                      Meister MopperM Online
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      wrote on last edited by
                      #365

                      @foxriver76

                      v0.12.2
                      Habe heute mal mein Skript für das Überschussladen getestet. Nach Ausschalten des Ladevorgangs überschrieb mir der Adapter das vorher definierte idTag mit ioBroker.

                      4b119c28-2fac-4e5f-bb4b-2a3c1657045e-grafik.png

                      Das bedeutet, dass ich nach jedem automatischen Beenden des Ladevorgangs das Tag neu in den Datenpunkt schreiben muss?

                      Ist das so gewollt?

                      Proxmox und HA

                      foxriver76F J 2 Replies Last reply
                      0
                      • Meister MopperM Meister Mopper

                        @foxriver76

                        v0.12.2
                        Habe heute mal mein Skript für das Überschussladen getestet. Nach Ausschalten des Ladevorgangs überschrieb mir der Adapter das vorher definierte idTag mit ioBroker.

                        4b119c28-2fac-4e5f-bb4b-2a3c1657045e-grafik.png

                        Das bedeutet, dass ich nach jedem automatischen Beenden des Ladevorgangs das Tag neu in den Datenpunkt schreiben muss?

                        Ist das so gewollt?

                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #366

                        @meister-mopper idTag ist read only und jede über den adapter gestartete Transaktion ist mit dem iobroker tag versehen ansonsten das tag von dem rfid Chip welches du nutzt

                        Videotutorials & mehr

                        Hier könnt ihr mich unterstützen.

                        Meister MopperM 1 Reply Last reply
                        0
                        • foxriver76F foxriver76

                          @meister-mopper idTag ist read only und jede über den adapter gestartete Transaktion ist mit dem iobroker tag versehen ansonsten das tag von dem rfid Chip welches du nutzt

                          Meister MopperM Online
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          wrote on last edited by
                          #367

                          @foxriver76

                          Wo trage ich denn mein rfid-tag ein?

                          Proxmox und HA

                          foxriver76F 1 Reply Last reply
                          0
                          • Meister MopperM Meister Mopper

                            @foxriver76

                            Wo trage ich denn mein rfid-tag ein?

                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Developer
                            wrote on last edited by foxriver76
                            #368

                            @meister-mopper unterstützt der connector localauthlist? Sonst nirgends

                            Videotutorials & mehr

                            Hier könnt ihr mich unterstützen.

                            Meister MopperM 1 Reply Last reply
                            0
                            • foxriver76F foxriver76

                              @meister-mopper unterstützt der connector localauthlist? Sonst nirgends

                              Meister MopperM Online
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              wrote on last edited by
                              #369

                              @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                              unterstützt der connector localauthlist?

                              Leider weiß ich nicht was localauthlist bedeutet. In einer Vorgängerversion hat es mit dem Eintragen des idTag in den Datenpunkt funktioniert.

                              Proxmox und HA

                              foxriver76F 1 Reply Last reply
                              0
                              • Meister MopperM Meister Mopper

                                @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                                unterstützt der connector localauthlist?

                                Leider weiß ich nicht was localauthlist bedeutet. In einer Vorgängerversion hat es mit dem Eintragen des idTag in den Datenpunkt funktioniert.

                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #370

                                @meister-mopper Was hat damit funktioniert? Es sollte keinen Einfluss auf jegliches Verhalten haben?

                                Videotutorials & mehr

                                Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                Meister MopperM 1 Reply Last reply
                                0
                                • foxriver76F foxriver76

                                  @meister-mopper Was hat damit funktioniert? Es sollte keinen Einfluss auf jegliches Verhalten haben?

                                  Meister MopperM Online
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  wrote on last edited by
                                  #371

                                  @foxriver76

                                  Ich hatte das idTag von meinem RFID in den Datenpunkt geschrieben und konnte den Ladevorgang mit transactionActive=true starten. Wenn dort ioBroker drin steht, startet der Ladevorgang nicht.

                                  Proxmox und HA

                                  foxriver76F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Meister MopperM Meister Mopper

                                    @foxriver76

                                    Ich hatte das idTag von meinem RFID in den Datenpunkt geschrieben und konnte den Ladevorgang mit transactionActive=true starten. Wenn dort ioBroker drin steht, startet der Ladevorgang nicht.

                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #372

                                    @meister-mopper ok d.h. du möchtest ein idTag angeben, was mit an die WB gesendet wird, da diese das Laden sonst nicht zulässt.

                                    Eigentlich sollte eine RemoteTransaction immer angenommen werden, ob LocalAuthListManagement unterstützt wird siehst du beim Adapterstart, da sagt er welche Funktionalitäten unterstützt werden.

                                    Videotutorials & mehr

                                    Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                    Meister MopperM 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • foxriver76F foxriver76

                                      @meister-mopper ok d.h. du möchtest ein idTag angeben, was mit an die WB gesendet wird, da diese das Laden sonst nicht zulässt.

                                      Eigentlich sollte eine RemoteTransaction immer angenommen werden, ob LocalAuthListManagement unterstützt wird siehst du beim Adapterstart, da sagt er welche Funktionalitäten unterstützt werden.

                                      Meister MopperM Online
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      wrote on last edited by
                                      #373

                                      @foxriver76

                                      Die Box kann es offenbar:

                                      ocpp.0 2023-04-04 09:56:01.482 info Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
                                      Dann scheint es gestern eine andere Ursache gewesen zu sein, dass der Ladevorgang nicht gestartet ist. Ich teste es heute nachmittag nocheinmal.

                                      Proxmox und HA

                                      foxriver76F 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Meister MopperM Meister Mopper

                                        @foxriver76

                                        Die Box kann es offenbar:

                                        ocpp.0 2023-04-04 09:56:01.482 info Supported profiles by client "http://192.168.178.80:9220/EVB-P21312507" are "Core,FirmwareManagement,LocalAuthListManagement,SmartCharging,RemoteTrigger,Reservation"
                                        Dann scheint es gestern eine andere Ursache gewesen zu sein, dass der Ladevorgang nicht gestartet ist. Ich teste es heute nachmittag nocheinmal.

                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Developer
                                        wrote on last edited by foxriver76
                                        #374

                                        @meister-mopper Hast du einen State authList unter Connector 1? Iwie ist der auf dem Screenshot nicht zu sehen.

                                        Edit: Ne, den gibts ja nur unter Connector 0. Trag da im Zweifel mal den ioBroker Tag ein falls es nicht geht.

                                        Videotutorials & mehr

                                        Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                        Meister MopperM 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • foxriver76F foxriver76

                                          @meister-mopper Hast du einen State authList unter Connector 1? Iwie ist der auf dem Screenshot nicht zu sehen.

                                          Edit: Ne, den gibts ja nur unter Connector 0. Trag da im Zweifel mal den ioBroker Tag ein falls es nicht geht.

                                          Meister MopperM Online
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          wrote on last edited by
                                          #375

                                          @foxriver76

                                          Ja hier, ich schreib das idTag dort mal rein.

                                          6192863e-624f-4d90-9467-97a7a159b70b-grafik.png

                                          Proxmox und HA

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          764

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe