      @frank11 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

      Wenn jemand die ID kennt, bringt das aber auch nicht viel, oder gibt es da wohl noch eine zweite Authentifzierung die man nicht sieht?

      Ich denke nicht, dass das jemanden was bringt. Weiß allerdings nicht wie die RFID Tags da genau funktionieren etc. vermutlich ist es mit größerem Afuwand möglich einen Chip so zu programmieren, dass er die gleiche ID ausstrahlt und damit an deiner WB lädt, allerdings ist das Risiko mmn äußerst gering und erfordert viel kriminelle Energie für ne villt. kostenfreie Ladung 🤣

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • foxriver76
        foxriver76 Developer last edited by foxriver76

        @jrlohni sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

        Mein Protokoll sagt zur Phasenumschaltung nur:
        Cannot execute command "numberPhrases" for "/.1": No chargeLimit set.

        Ist das kopiert? Weil da ein Typo drin ist, der codetechnisch nicht existieren sollte. "numberPhrases"

        Ja, man kann die Anzahl der Phasen nur mitgeben, wenn man auch ein chargeLimit setzt.

        Das chargeLimit kann ich aber auch nicht setzen.

        Wieso?

        Zu "authList" sagt er mir:
        Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported

        Dann wird es laut Config nicht supported, solltest du bei den supported Profiles sehen können.

        Leider bekomme ich keine Config von der Station... Oder wo wäre die abgelegt? Ist doch richtig das du die mit runterlädst beim verbinden, oder?

        Es sollte einen channel geben ocpp.0.<wb-name>.configuration ansonsten sollte es eine Fehlermeldung geben.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          frank11 last edited by frank11

          Seit gestern Abend ist mein Auto im Schnarchlademodus mit 4,1kW.

          Wenn ich versuche, das chargeLimit auf 16A zu setzen, erscheint dieser Fehler:

          Cannot execute command "chargeLimit" for "/21178121966125.1": Timeout for message 565b916f-e60f-4559-83e9-2dc74145d1ce

          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @frank11 last edited by

            @frank11 vermutlich nicht nur beim senden des charge limits? Oder gehen andere Befehle noch?

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              frank11 @foxriver76 last edited by

              @foxriver76 Na geil, mal wieder ganz unbewusst auf Englisch geswitcht. 🙂

              Ja genau. ich habe ioBroker mal neu gestartet, dann ging es wieder.

              Die ersten Fehler kamen eine Stunde bevor ich überhaupt zu Hause war:

              2023-01-26 14:05:40.911 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:10:40.927 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:15:40.921 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:20:40.931 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:23:10.889 - warn: ocpp.0 (1106987) Client "/21178121966125" timed out
              2023-01-26 14:25:46.987 - info: ocpp.0 (1106987) New device connected: "/21178121966125"
              2023-01-26 14:25:48.059 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting BootNotification from "/21178121966125"
              2023-01-26 14:26:18.068 - warn: ocpp.0 (1106987) Could not request states of "/21178121966125": Timeout for message ffa77cb5-08a9-481f-b88a-6b8c82a3f5bd
              2023-01-26 14:26:18.069 - info: ocpp.0 (1106987) Sending GetConfiguration to "/21178121966125"
              2023-01-26 14:26:48.076 - error: ocpp.0 (1106987) Could not request configuration of /21178121966125: Timeout for message aedefd37-2d5a-49d4-9a40-6589e8682af8
              2023-01-26 14:27:17.058 - warn: ocpp.0 (1106987) Client "/21178121966125" timed out
              2023-01-26 14:38:21.150 - info: ocpp.0 (1106987) New valid connection from "/21178121966125" (http/ocpp1.6)
              2023-01-26 14:38:21.970 - info: ocpp.0 (1106987) New device connected: "/21178121966125"
              2023-01-26 14:38:22.052 - info: ocpp.0 (1106987) Received boot notification from "/21178121966125"
              2023-01-26 14:38:22.397 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:38:23.053 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting StatusNotification from "/21178121966125"
              2023-01-26 14:38:23.360 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:38:24.309 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting MeterValues from "/21178121966125"
              2023-01-26 14:38:24.720 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
              2023-01-26 14:38:25.446 - info: ocpp.0 (1106987) Sending GetConfiguration to "/21178121966125"
              2023-01-26 14:38:26.054 - info: ocpp.0 (1106987) Supported profiles by client "/21178121966125" are "Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger"
              2023-01-26 14:43:22.999 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:48:22.986 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:53:22.927 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 14:58:32.017 - warn: ocpp.0 (1106987) Client "/21178121966125" timed out
              2023-01-26 15:00:35.149 - info: ocpp.0 (1106987) New device connected: "/21178121966125"
              2023-01-26 15:00:35.198 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 15:00:36.209 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting BootNotification from "/21178121966125"
              2023-01-26 15:01:06.213 - warn: ocpp.0 (1106987) Could not request states of "/21178121966125": Timeout for message a11d3196-971d-4471-bb7f-b607c9524555
              2023-01-26 15:01:06.214 - info: ocpp.0 (1106987) Sending GetConfiguration to "/21178121966125"
              2023-01-26 15:01:36.218 - error: ocpp.0 (1106987) Could not request configuration of /21178121966125: Timeout for message 88424f98-55f7-4532-9114-0b3a5c2838d9
              2023-01-26 15:02:05.209 - warn: ocpp.0 (1106987) Client "/21178121966125" timed out
              2023-01-26 16:10:20.931 - info: ocpp.0 (1106987) New valid connection from "/21178121966125" (http/ocpp1.6)
              2023-01-26 16:10:21.605 - info: ocpp.0 (1106987) New device connected: "/21178121966125"
              2023-01-26 16:10:21.689 - info: ocpp.0 (1106987) Received boot notification from "/21178121966125"
              2023-01-26 16:10:22.030 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:10:22.689 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting StatusNotification from "/21178121966125"
              2023-01-26 16:10:22.852 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:10:23.797 - info: ocpp.0 (1106987) Requesting MeterValues from "/21178121966125"
              2023-01-26 16:10:24.176 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
              2023-01-26 16:10:24.906 - info: ocpp.0 (1106987) Sending GetConfiguration to "/21178121966125"
              2023-01-26 16:10:25.461 - info: ocpp.0 (1106987) Supported profiles by client "/21178121966125" are "Core,Local Auth List Management,Reservation,Smart Charging,Remote Trigger"
              2023-01-26 16:15:22.641 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:20:22.651 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:25:22.661 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:30:22.613 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:35:22.667 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:40:22.681 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:45:22.618 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:50:22.629 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 16:55:22.670 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 17:00:22.654 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 17:05:22.658 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 17:10:22.667 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 17:15:22.636 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Available
              2023-01-26 17:17:20.261 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Preparing
              2023-01-26 17:17:26.298 - info: ocpp.0 (1106987) Received Authorization Request from "/21178121966125" with idTag "*****"
              2023-01-26 17:17:26.432 - info: ocpp.0 (1106987) Received Start transaction from "/21178121966125.1"
              2023-01-26 17:17:28.548 - info: ocpp.0 (1106987) Received Status Notification from "/21178121966125.1": Charging
              2023-01-26 17:17:33.056 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
              2023-01-26 17:17:37.971 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
              2023-01-26 17:17:42.910 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
              2023-01-26 17:17:47.865 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
              2023-01-26 17:17:52.882 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"
              2023-01-26 17:17:57.903 - info: ocpp.0 (1106987) Received MeterValues from "/21178121966125.1"

              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @frank11 last edited by foxriver76

                @frank11 Daten empfangen hat er bis zum Neustart? Ind auch nachdem du nicht mehr steuern konntest? Also MeterValues zb

                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  frank11 @foxriver76 last edited by frank11

                  @foxriver76 Doch, es kamen die ganze Zeit Daten. Das ist ja das merkwürdige.
                  Sonst hätte ich das ja gar nicht gesehen.

                  Ich dachte erst, mein Auto würde nicht mehr Power annehmen, weil ich den zum Test mal auf 4km Reichweite runtergefahren habe.

                  Da ich heute HomeOffice mache, wollte ich erst warten.

                  (Das Gute: genau das hatte der am Anfang der 50km Heimfahrt angezeigt.)

                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @frank11 last edited by

                    @frank11 Hm.. das Verhalten hatte ich auch schon öfter beobachtet, hatte insgeheim gehofft, dass es nach den größeren Überarbeitungen nicht mehr auftritt. Äußerst komisch, dass er Daten empfängt über die Verbindung und das hinschicken ins leere läuft.

                    Ich beobachte mal ob es bei mir auch wieder auftritt nach gewisser Zeit. Notfalls werde ich einen Workaround einbauen, villt. finde ich auch das Problem irgendwo tief ind er genutzten Library, hatte da allerdings schon mal erfolglos geschaut.

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • F
                      frank11 @foxriver76 last edited by

                      @foxriver76 Mein Workaround ist erstmal, direkt aufs Handy zu schauen. Der BMW zeigt an, wann der fertig sein will. Wenn das24 Stunden dauert, starte ich den Adapter einfach durch.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Jrlohni last edited by

                        @foxriver76, ne war wohl abgetippt.. Habe noch mal kontrolliert. Das "r" ist dort nicht vorhanden.

                        Bei "chargeLimit" sagt er mir immer:
                        "Charge point responded with "Rejected" on changing charge limit"
                        in einer früheren Version ging es mal.

                        Ja den Channel gibt es mit diversen States:
                        2f4b25f9-49f1-4c33-8cf1-f28b4e1184ea-image.png

                        Für supportetFeatureProfiles steht dort: Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger

                        Also wohl kein LocalAuthListManagement 🙂

                        Grüße und vielen Dank!

                        foxriver76 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Jrlohni last edited by

                          @jrlohni Hast du den richtigen chargeLimitType eingestellt? Lt. config bei dir nur Current erlaubt, also regeln in Ampere. Ansonsten gerne mal debug Log zeigen, evtl. sehen wir dann was da falsch läuft. Bzw. von welchem Hersteller ist die Box? Bei mir Pulsar Plus gibts aktuell auch Probleme, habe denen geschrieben, allerdings noch keine sinnvolle Antwort erhalten was sie oder ich falsch machen.

                          J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            Jrlohni @foxriver76 last edited by

                            @foxriver76 Anbei meine Einstellungen, ja habe "A" gewählt:
                            e0e4f329-afbf-483e-8739-6da3424658c8-image.png

                            Es handelt sich bei mir um einen go-e Charger in der Gemini flex Version.

                            Log:

                            ocpp.0
                            2023-02-06 15:17:13.083	info	Received MeterValues from "/.1"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:57.923	error	Cannot execute command "availability" for "/.1":
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:49.924	warn	Charge point responded with "Rejected" on changing charge limit
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:42.673	error	Cannot execute command "numberPhases" for "/.1": No chargeLimit set
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:15.924	info	Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:15.837	info	Supported profiles by client "/" are "Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:15.595	info	Sending GetConfiguration to "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:14.440	info	Requesting MeterValues from "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:13.429	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:13.301	info	Requesting StatusNotification from "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:12.704	info	Received MeterValues from "/.1"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:12.574	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:12.479	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:12.301	info	Received boot notification from "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:12.184	info	New device connected: "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:12.044	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:02.062	info	Server listening on port 9220
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:02.006	info	Starting OCPP Server
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:57:01.955	info	starting. Version 0.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.21.2, js-controller: 4.0.23
                            host.raspberrypi
                            2023-02-06 14:57:00.095	info	instance system.adapter.ocpp.0 started with pid 5222
                            host.raspberrypi
                            2023-02-06 14:56:57.585	info	instance system.adapter.ocpp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.raspberrypi
                            2023-02-06 14:56:57.024	info	stopInstance system.adapter.ocpp.0 send kill signal
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:57.005	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:57.003	info	terminating
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:56.982	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi
                            2023-02-06 14:56:56.976	info	stopInstance system.adapter.ocpp.0 (force=false, process=true)
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:55.925	info	Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:55.838	info	Supported profiles by client "/" are "Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:55.622	info	Sending GetConfiguration to "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:54.471	info	Requesting MeterValues from "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:53.460	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:53.363	info	Requesting StatusNotification from "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:52.876	info	Received MeterValues from "/.1"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:52.615	info	Received Status Notification from "/.1": Finishing
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:52.518	info	Received Status Notification from "/.0": Available
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:52.363	info	Received boot notification from "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:52.223	info	New device connected: "/"
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:52.084	info	New valid connection from "/" (http/ocpp1.6)
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:22.111	info	Server listening on port 9220
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:22.056	info	Starting OCPP Server
                            ocpp.0
                            2023-02-06 14:56:22.018	info	starting. Version 0.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.21.2, js-controller: 4.0.23
                            

                            Habe den Adapter noch einmal neu gestartet zwischendurch 🙂

                            Grüße

                            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Jrlohni last edited by

                              @jrlohni Geht es evtl. mit numberPhases 3?

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                Jrlohni @foxriver76 last edited by Jrlohni

                                @foxriver76 ging leider auch nicht. Die numberPhases nimmt er nicht an und das chargeLimit wird immer noch "Rejected". Auch mit einer Änderung von diversen Möglichkeiten von "True" und "False" ändert sich nichts.

                                f9a9d242-6091-4e3b-98a3-0869bab46c62-image.png

                                9386bd77-ecfe-4b21-bcac-e8fe630ab758-image.png

                                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Jrlohni last edited by

                                  @jrlohni dann benötigt es wohl eine Änderung im Adapter, so dass man numberCharges deaktiviert indem man es auf null setzt. Ich denke dann sollte es gehen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Jrlohni last edited by

                                    @jrlohni Probier bitte v0.12.3, sollte gleich auf npm sein.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Jrlohni last edited by

                                      @foxriver76 Leider hat die Version auch keine Besserung gebracht...
                                      b513ea97-8e51-4a2b-8ce7-74a0710c82e0-image.png

                                      Hab wirklich jede Möglichkeit durchgespielt. Habe numberPhases auf 1, 3, null, (null), NULL und 0 gesetzt...
                                      Wenn numberPhrases nicht vom Wert "number" war, gab es natürlich eine Fehlermeldung.

                                      Wie man auf den Screenshot sieht schickt der Adapter für go-e ohne Probleme Daten welche auch vom Charger angenommen werden. Ich würde aber gerne über OCPP gehen, damit ich auch mit weiteren Ladestationen, welche bald kommen, über ein System kommunizieren kann.

                                      Was mir auffällt: In der Fehlermeldung wegen der falschen Datentypen in "numberPhases" ist "startPeriod" immer 0, könnte es was damit zu tun haben?
                                      733c253f-77a8-406c-9a2f-f14a6cbbbe3b-image.png

                                      Grüße

                                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Jrlohni last edited by

                                        @jrlohni ich mache mal noch eine 0.12.4 nur um sicher zu gehen, wenn du einen string null setzt, ist klar, dass dann ist mir klar, dass nix geht. Wobei Admin aus dem String null meines Wissens nach wirklich null macht.

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          Jrlohni @foxriver76 last edited by

                                          @foxriver76 Auch da hat sich nichts geändert, außer das nun die Fehlermeldung bei nem String nicht mehr kommt...

                                          Vielen Dank!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            fL4sH 0 @Jrlohni last edited by fL4sH 0

                                            @jrlohni said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:

                                            @foxriver76, ne war wohl abgetippt.. Habe noch mal kontrolliert. Das "r" ist dort nicht vorhanden.

                                            Bei "chargeLimit" sagt er mir immer:
                                            "Charge point responded with "Rejected" on changing charge limit"
                                            in einer früheren Version ging es mal.

                                            Ja den Channel gibt es mit diversen States:
                                            2f4b25f9-49f1-4c33-8cf1-f28b4e1184ea-image.png

                                            Für supportetFeatureProfiles steht dort: Core,FirmwareManagement,SmartCharging,RemoteTrigger

                                            Also wohl kein LocalAuthListManagement 🙂

                                            Grüße und vielen Dank!

                                            Versuch mal die Transaktion mit Chargelimit 0 (A oder W) zu starten, so funktioniert das aktuell bei mir. Anschließend kann das Chargelimit während die Transaktion läuft geändert werden. Wenn das Chargelimit vor dem Start gesetzt wurde kommt bei mir auch die Fehlermeldeung:

                                            ocpp.0 2023-02-08 11:55:00.033	warn	Starting transaction has been rejected by charge point
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            464
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            440
                                            72409
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo