NEWS
Yahka Homematic Rolladenschalter
-
hab das gerade eingetragen. Da Funktioniert aber entweder 100 oder 0 (auf oder geschlossen). Keine anderen Werte
-
@deniz Ich habs Dir doch gerade gepostet - Du musst umrechnen. Home App braucht Zahlen zwischen 0 und 100 - Dein Adapter zwischen 0 und 1.
Einfach script auswählen - anstelle von passthrough und dann siehst ja in dem Screenshot was Du eingeben musst.
Du musst auch in beiden Punkten Current und Target Position den Shutterlevel Punkt angeben und nicht processing oder sonst was.
Die CurrentPosition muss der TargetPosition entsprechen. Das ganze basiert auf einem einzigen Datenpunkt - und der Home App wird das Ende der Bewegung durch die Bestätigung des Datenpunktes angezeigt.
-
@mickym alles verstanden nur bist auf die auswahl bei CurrentPosition und TargetPosition.
Wenn ich bei beiden shutterLevel wähle tut sich nichts
kannst du mir nur kurz markieren welches ich bei TargetPostion und welches ich bei CurrentPostion wählen muss?
-
@deniz In beiden Fällen nur den ShutterLevel Punkt eingeben. Hast Du die Umrechnung denn schon bei beiden Punkten eingegeben?
-
@mickym das hab ich ausprobiert das geht leider nicht
-
-
@deniz Man muss halt richtig abschreiben können - überprüfe mal To Iobroker.
-
@mickym Da hast du recht Hat geklappt - vielen Dank!
-
@deniz Dann ist das doch nun erledigt?
-
@mickym ja klappt alles morgen mach ich mich an die fußbodenheizung dran
vielen dank nochmals! -
@mickym Hallo ich habe einen Zigbee Rollladenschalter. Mit den oben angegebenen Skripten wird mir in der Home App der Status der Rollladen erstmals richtig angezeigt. Wenn ich den entsprechenden Rollladen antippe, dann fährt dieser auch vollständig Hoch, es wird mir angezeigt, dass der Rollladen Geöffnet ist. Wenn ich den Rollladen herunterfahren möchte, dann fährt dieser nur 1% herunter und mir wird der Status Geschlossen angezeigt, in den Objekten dementsprechend eine 1.
Wenn meine Rollläden oben sind dann wird mir in den Objekten unter dem Punkt position 0 und bei Geschlossenen Rollläden 100 Angezeigt.
Kannst du mir Vielleicht weiterhelfen? -
@aragon Bei den Zigbee-Teilen sollte die position auch zwischen 0-100 funktionieren:
Da ist eigentlich keine Umrechnung nötig - außer wenn es sich umgekehrt verhält dann musst halt immer von 100 abziehen.
Also einfach mal passthrough eingeben.
Ansonsten lässt Du halt das script und trägst überall
return 100-value
ein
Damit sollte dann jeweils wenn es sich gegenläufig verhält Homekit=100% dann Zigbee=0% und umgekehrt.
-
@mickym Vielen Dank, dass mit passthrouht habe ich vorher schon Probiert, dass hat nichts gebracht.
Mit den werten funktionier alles so wie soll. Danke nochmal.