      Hallo zusammen,

      leider habe ich dieses mal ein Problem mit dem Smartmeter in Verbindung mit Weidmann Lesekopf und Stromzähler Holley DTZ541 (Bayernwerk).

      Vorweg: Meiner Meinung Fehler am Zähler?

      Anfang 2021 wurde mein alter Stromzähler durch einen Holley TZ541 getauscht und ich nutzte die Gelegenheit diesen mit dem Weidmann Lesekopf und dem Smartmeter- Adapter auszulesen.
      Dies funktionierte soweit alles sehr gut. Standartwerte, mit PIN alle Werte usw.

      Anfang September von einem Tag auf den anderen funktionierte dies unbemerkt nicht mehr.
      Einen Log aus dieser Zeit habe ich leider nicht mehr, da zwischenzeitlich (ohne das der Lesekopf und Smartmeter aktiv war) auch am ioBroker einiges verändert wurde (Admin 5 mit Aktualisierungen usw.)
      Das ganze läuft bei mir auf einem NUC i5 mit einer VM 5GB zugeteilter Arbeitsspeicher und Debian. USB wurde durchgereicht (funktionierte ja auch schon).

      Das System sollte Aktuell sein:
      Installation: Script
      Admin: 5.1.25
      Node.js: v12.22.7
      NPM: 6.14.15
      Smartmeter- Adapter: 3.2.1

      Einstellungen im Adapter:

      Smartmeter_1.jpg

      Smartmeter_2.jpg

      oder So:
      Smartmeter_3.jpg

      Der Holly- Zähler läuft ja mit:
      "Für den Endverbraucher steht eine frontseitige optische Datenschnittstelle zur Verfügung. Seine konstante Datenrate ist 9600Baud und die Zeichenkodierung ist 8-N-1. Das Übertragungsprotokoll ist nach SML Spezifikation Version 1.04."

      Wie gesagt, es lief ja schon mal.
      Da ich meinen Wärmemengenzähler der Nahwärme auch mit einem Weidmann Lesekopf auslese, dachte ich, ich tausche den Kopf mal, leider ohne Erfolg.
      Auf Nachfrage bei Fa. Weidmann sendete mir Hr. Weidmann (sehr freundlich) einen weiteren Kopf zum testen. Auch kein Erfolg.
      Jetzt vermute ich, dass es am Zähler liegen kann? Wenn ich mit einer Kamera die Diode beobachte, leuchtet diese im Sekundentakt leicht auf:

      20211019_102421.jpg

      Jetzt habe ich schon die verschiedensten Änderungen an der Stellung des Lesekopfes (aller 3 Leseköpfe) probiert, nichts.
      Dann habe ich testhalber ioBroker auf einem Raspberry Pi 3+ sowie den Smartmeter- Adapter installiert und wieder wird nichts ausgelesen auch mit einen ganz anderen Lesekopf mit einem Raspberry Pi mit GPIO- Anschluss.

      Auch mit dem Testprogramm von Weidmann wird nichts ausgelesen, wird der Lesekopf jedoch mit dem Emlog_Testprogramm getestet (1/2 cm über Papier) funktioniert dieser.
      Als das ganze noch funktionierte, konnte ich die werte auch per Kommandozeile mit

      cat /dev/ttyUSB0
      

      auslesen, hier bekomme ich aber auch keine Werte mehr, bleibt leer.

      Ich weis nicht mehr weiter, glaube langsam, dass die Schnittstelle im Stromzähler defekt ist?
      Habe diese jetzt auch schon mehrfach deaktiviert und wieder aktiviert, funktioniert wie es soll, nur ab die Diode das richtige sendet????

      Ich weis nicht mehr was ich versuchen könnte und wäre um Hilfe dankbar.

      Hier noch der Debug- Log:

      smartmeter.0
      2021-10-19 10:43:33.971	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:43:33.970	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:36:33.961	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:36:33.960	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:35:05.076	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:35:05.074	info	List of port: [{"manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D307Z2A7","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z2A7-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:35:04.958	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":60,"ack":false,"time":1634632504955},"_id":29124936}
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:34:34.029	debug	connected set to false
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:34:33.927	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z2A7-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":120000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:34:33.910	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:34:33.859	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      
      smartmeter.0
      2021-10-19 10:34:33.854	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      

      Edit:
      Lösungspost hier #21

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by

        @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

        Jetzt vermute ich, dass es am Zähler liegen kann?

        wir hatten hier schon einmal, dass die Freigabe der optischen Schnittstelle im Zähler verloren ging.
        Hast du das mal überprüft

        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @Homoran last edited by -cs-

          @homoran

          Ja, habe diese schon mehrmals aus und eingeschaltet.

          Wenn aus, dann ist mit der Kamera auch nichts zu sehen,
          wenn ein, leutet die Sendediode im Sekundentakt.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by

            @csr um alles auszuschließen (USB-Port in verwendung/ defekte) würde ich nochmals deinen Ersatzraspi bemühen und diesmal ebenfalls einen USB-Lesekopf verwenden.

            Auf jeden Fall sicherstellen, dass nichts anderes auf diesen USB-Port zugreift

            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • -cs-
              -cs- @Homoran last edited by

              @homoran

              Das hatte ich als erstes mit dem Raspi gemacht.
              IoBroker und Smartmeter installiert, dann den Weidmann lesekopf dran und nichts ging. Auch per Kommandozeile ließ er nichts aus.
              Dann den 2. Lesekopf von Weidmann dran, neu gestartet ... wieder nichts.

              Der 3. Lesekopf ( ttl ) wurde als letztes getestet, auch nichts. 😞 .

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by

                @csr dann fällt mir nur noch ein, den Netzbetreiber zu kontaktieren, ob und wie man die Schnittstelle am Zähler testen kann

                Warum hast du

                @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                zwischenzeitlich (ohne das der Lesekopf und Smartmeter aktiv war

                gearbeitet?
                Gab es in der Zeit einen Stromausfall?

                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • -cs-
                  -cs- @Homoran last edited by -cs-

                  @homoran

                  nein, da ich damals schon viel probierte und keine weitere Zeit fand mich um das Problem zu kümmern, hatte ich den Smartmeter- Adapter deaktiviert und das Auslesen "auf Eis" gelegt".
                  Jetzt durch aktuellen Beiträge im Smartmeter- Thread wurde es wieder "geweckt" und ich habe weiter an einer Lösung versucht.

                  Also war die Pause nur wg. Zeitmangel mich mit was zu beschäftigen wo ich zu keiner Lösung kam und deshalb auch resignierte und keine Lust mehr hatte. Brauchte andere Erfolgserlebnisse 😉 .

                  Die Umstellung auf Admin 5 usw. lief ja locker nebenbei ohne ständig zum Stromzähler zu rennen.

                  Hier der Log vom "Ersatz"- Raspi (Testsystem) mit dem Weidmann- Kopf:

                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:54:25.381	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  
                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:54:25.379	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  
                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:53:35.358	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  
                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:53:35.355	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  
                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:53:15.367	debug	connected set to false
                  
                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:53:15.296	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307Z2A7-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":20000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                  
                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:53:15.252	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  
                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:53:15.229	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  
                  smartmeter.0
                  2021-10-19 11:53:15.219	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  

                  Homoran -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by

                    @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                    da ich damals schon viel probierte und keine weitere Zeit fand mich um das Problem zu kümmern,

                    was denn jetzt??

                    Du schriebst

                    @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                    diesen mit dem Weidmann Lesekopf und dem Smartmeter- Adapter auszulesen.
                    Dies funktionierte soweit alles sehr gut. Standartwerte, mit PIN alle Werte usw.

                    und weiter:

                    @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                    Anfang September von einem Tag auf den anderen funktionierte dies unbemerkt nicht mehr.
                    Einen Log aus dieser Zeit habe ich leider nicht mehr, da zwischenzeitlich (ohne das der Lesekopf und Smartmeter aktiv war)

                    und jetzt sagst du, dass es schon vorher Probleme machte?

                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • -cs-
                      -cs- @-cs- last edited by -cs-

                      @Homoran

                      So, habe gerade mit dem Hersteller telefoniert, es sind bis jetzt noch nie irgendwelche Fehler an der optischen Schnittstelle aufgetaucht, und wenn man das Sekündliche aufleuchten der Sende-LED mit der Kamera sehen kann (auch wenn nur ganz leicht) sollte die Schnittstelle ok sein.

                      Irgendwie komme ich nicht weiter.
                      Glaube ich muss mich in der Nachbarschaft auf die Suche nach einem Gleichen Zähler machen und es testen.

                      Danke Dir schon mal, evtl. fällt ja noch was ein.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • -cs-
                        -cs- @Homoran last edited by -cs-

                        @homoran sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                        @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                        da ich damals schon viel probierte und keine weitere Zeit fand mich um das Problem zu kümmern,

                        was denn jetzt??

                        Du schriebst

                        @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                        diesen mit dem Weidmann Lesekopf und dem Smartmeter- Adapter auszulesen.
                        Dies funktionierte soweit alles sehr gut. Standartwerte, mit PIN alle Werte usw.

                        und weiter:

                        @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                        Anfang September von einem Tag auf den anderen funktionierte dies unbemerkt nicht mehr.
                        Einen Log aus dieser Zeit habe ich leider nicht mehr, da zwischenzeitlich (ohne das der Lesekopf und Smartmeter aktiv war)

                        und jetzt sagst du, dass es schon vorher Probleme machte?

                        @homoran

                        Stop, halt 😉 nicht das wir jetzt wo hin kommen wo wir nicht wollen.

                        Der Reihe nach nochmal:

                        Das Auslesen funktionierte seit Frühjahr 2021 einwandfrei,
                        irgendwann glaube Anfang im September stieg das Auslesen unbemerkt aus. Daraufhin probierte ich erfolglos verschiedenste Möglichkeiten das ganze wieder zum laufen zu bringen.

                        Dann erhoffte ich mir, wenn ich das System mal komplett Aktualisiere (gut so alt war es auch nicht sage mal Stand Juni/ 2021) könnte es wieder laufen. in dem Zug sieg ich auch gleich auf Admin 5 um.

                        Leider funktionierte es weiterhin nicht, was dann für die Pause mit abgeschaltetem Smartmeter- Adapter sorgte.

                        Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit gefunden, mich nochmals damit zu beschäftigen und konnte es erneut nicht lösen -> dauaufhin dieser Thread.

                        😉

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by

                          @csr Danke für die Aktualisierung der Historie.
                          Das passt.

                          Also war bereits vor dem Admin v5 und einer sonstigen möglichen UpdateOrgie der Wurm drin.

                          Kann es sein, dass da am Zähler(schrank) gearbeitet wurde und der Kopf verrutschte?
                          Hast du mal ein Foto von der Schnittstelle?

                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • -cs-
                            -cs- @Homoran last edited by -cs-

                            @homoran sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                            @csr Danke für die Aktualisierung der Historie.
                            Das passt.

                            Passt schon, durch Missverständnisse entstehen oft dich traurigsten Unstände.

                            Also war bereits vor dem Admin v5 und einer sonstigen möglichen UpdateOrgie der Wurm drin.

                            Ja

                            Kann es sein, dass da am Zähler(schrank) gearbeitet wurde und der Kopf verrutschte?
                            Hast du mal ein Foto von der Schnittstelle?

                            Nein

                            Bitte:
                            Auf dem Bild ist aber PIN-Abfrage aktiviert, deshalb nur 1 Zeile im Display.

                            20211019_125905.jpg

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by Homoran

                              @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                              Bitte:

                              Äääähm
                              da sieht man die Schnittstelle nicht

                              Interessant wäre noch zusätzlich welche Diode sendet

                              @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                              Auf dem Bild ist aber PIN-Abfrage aktiviert, deshalb nur 1 Zeile im Display.

                              Auch hier:
                              Dass wir vom gleicchen Reden.
                              PIN-Abfrage ist nicht ident mit Schnittstelle freigeben

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • -cs-
                                -cs- last edited by -cs-

                                @homoran sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                                @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                                Bitte:

                                Äääähm
                                da sieht man die Schnittstelle nicht

                                Ja, sorry musste noch schnell Bilder ohne raussuchen.

                                Interessant wäre noch zusätzlich welche Diode sendet

                                Die Rechte, passt zum Empfänger (dunke Diode) des Lesekopfes.

                                @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                                Auf dem Bild ist aber PIN-Abfrage aktiviert, deshalb nur 1 Zeile im Display.

                                Auch hier:
                                Dass wir vom gleicchen Reden.
                                PIN-Abfrage ist nicht ident mit Schnittstelle freigeben

                                Ja, wollte es nur nennen, damit nicht die Frage wg. PIN-Abfrage kommt 😉
                                Schnittstellefreigabe "InF" ist im Menue ein Punkt vorher und auf "on". Wenn auf "oFF", dann laeuchtet die Diode auch nicht.

                                So, nochmal Bilder:

                                20211019_130339.jpg

                                und Hier, die Rechte (ist Video hier ok?):

                                20211019_093553_1.mp4

                                -cs- Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • -cs-
                                  -cs- @-cs- last edited by

                                  BDA vom Zähler ist hier:

                                  Achtung Direktdownload der PDF.

                                  https://www.holleytech.de/wp-content/uploads/2021/03/Benutzerhandbuch_mME-LoRaWAN-DTZ541_Konzept.pdf

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by

                                    @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                                    und Hier, die Rechte (ist Video hier ok?):

                                    super!

                                    Jetzt schlag mich nicht!

                                    Hast du das Kabel des Kopfes mal nach oben zeigen lassen?
                                    Ich habe keine Ahnung wo bei deinem Kopf die Lese un wo die "Schreib" LED ist.

                                    Das gilt auch für die vertikale Ausrichtung.
                                    Da ist zwar einiges an Spiel möglich, ich kenne aber bisher nur Zähler, die einen Ring besitzen, auf den der Kopf genau passt

                                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • -cs-
                                      -cs- @Homoran last edited by -cs-

                                      @homoran sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                                      @csr sagte in Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                                      und Hier, die Rechte (ist Video hier ok?):

                                      super!

                                      Jetzt schlag mich nicht!

                                      Nö, niemals 🤔 😏

                                      Hast du das Kabel des Kopfes mal nach oben zeigen lassen?
                                      Ich habe keine Ahnung wo bei deinem Kopf die Lese un wo die "Schreib" LED ist.

                                      Das gilt auch für die vertikale Ausrichtung.
                                      Da ist zwar einiges an Spiel möglich, ich kenne aber bisher nur Zähler, die einen Ring besitzen, auf den der Kopf genau passt

                                      Beim Weidmann Kopf ist die Empfangsdiode auch rechts (wenn der Kopf aufliegt) somit müsste es passen.
                                      Aber ja, nachdem ich schon an mir selbst zweifle, hatte ich die Möglichkeit das ganze um 180 Grad zu drehen auch schon probiert.
                                      (Bei meinem Wärmemengenzähler ist es nämlich so, dass die Sendediode links ist)
                                      Habe den Kopf auch schon zerlegt und ohne Gehäuse vorgehalten sowie den ganzen Kopf immer mal ein paar mm versetzt probiert.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @-cs- last edited by

                                        @csr mich stört hat die Meldung, dass es zu lange dauert oder keine Antwort kommt

                                        Muss ich mir heute abend mal die Anleitung durchlesen, obwohl es ja schon geklappt hat(te)

                                        -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • -cs-
                                          -cs- @Homoran last edited by -cs-

                                          @homoran

                                          Habe gerade bei der Durchsicht der Bilder festgestellt, dass die Sendediode anfangs anscheinend stärker sendete.
                                          Aktuell kann ich es ja nur ganz schwach erkennen, auf einem Bild, das beim Einbau des Zählers entstand ist klar zu sehen wie diese sendet. (ohne die Diode absichtlich zu erwischen)
                                          Ach trotz Umgebungslicht.

                                          Smartmeter_5.jpg

                                          Solch ein Bild kann ich nicht mehr reproduzieren, habe die letzte Stunde einige Bilder versucht.

                                          Hat irgendwer den gleichen Zähler/gleichen Hersteller, und liest ihn aus?
                                          Werde mal den Hersteller kontaktieren.

                                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • -cs-
                                            -cs- @-cs- last edited by -cs-

                                            @csr

                                            Zur Info hier auch.

                                            https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/2156?_=1635006962698

                                            Bin gerade auf Wartestellung.

                                            Telefonat mit Holley war sehr nett aber wg. der schlechten Deutschen Aussprache am anderen Ende der Leitung (Nummer aus Berlin) nicht aufschlussreich.
                                            Wurde gebeten eine Mail zu schreiben auf die ich eine Chinesische Empangsbestätigung bekam.
                                            Schätze da kommt nichts mehr.

                                            Nach einem sehr freundlichem Telefonat mit dem Netzbezreiber (EON) wollen die jemanden vorbeischauen lassen welcher die Schnittstelle überprüft.
                                            Also hier auch auf Wartestellung.

                                            Durch einen Tippfehler in der bunten Suchmaschine bin ich mal in einem Forum gelandet in dem mehrere schon beschrieben, dass die Dioden im Zähler an Kraft verloren. Weiß jetzt von unterwegs aber nicht wo das war.

                                            Ich melde mich, wenn ich mehr weiß, kann aber anscheinend dauern.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            542
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            holley lesekopf smartmeter stromzähler weidmann
                                            11
                                            90
                                            24421
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo