      rossi73 @LoxDUS last edited by

      @loxdus

      Sorry, komme mit den Forum noch nicht ganz zurecht 💁‍♂️

      Servus, darf ich fragen welchen USB TO RS485 Adapter du verwendest?

      Grüße

      Rossi

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        LoxDUS @rossi73 last edited by

        @rossi73
        Ich nutze den
        DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS
        3feb6d62-5b0b-4016-9991-b44adac0689c-image.png

        L R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • L
          LoxDUS @LoxDUS last edited by

          @rossi73
          Sieht bei mir dann so aus:
          019dc29c-4aca-48d0-9352-015fd18b32fd-image.png

          R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • R
            rossi73 @LoxDUS last edited by

            @loxdus

            Super, Danke für die schnelle Antwort! 🙂

            Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stefan Schindler
              Stefan Schindler @rossi73 last edited by

              Habt ihr alle ecl310 ? Weil laut Hotline soll mein ecl210 damit net gehen und ich Frage mich gerade wer Recht hat 😞

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                rossi73 @Stefan Schindler last edited by

                @stefan-schindler

                Servus, ich habe eine ECL Comfort 210...

                Aber ich bin noch lange nicht soweit da irgendwas an Daten abzugreifen.

                Soll das etwa gar nicht gehen laut Hotline?

                Grüße

                Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stefan Schindler
                  Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                  @rossi73 laut Hotline ja aber ich traue dem ganzen net . Hab mir jetzt ne 310er bestellt

                  Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stefan Schindler
                    Stefan Schindler @Stefan Schindler last edited by

                    wie immer lag die hotline doch falsch.

                    ich konnte jetzt mit meiner ecl210 die parameter lesen.

                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      rossi73 @Stefan Schindler last edited by rossi73

                      @stefan-schindler

                      Verrätst du uns wie? 😉 War gedanklich noch wo anders...

                      Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stefan Schindler
                        Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                        gekauft habe ich ein USRCN Usr-Tcp232-410S RS232 bei amazon.

                        nach gefühlten 100 Tests konnte ich dann über die Software befehle von oben probieren und bekam immerhin ein illegal Function Error anzeigt ( dat erste mal überhaupt was... hurra - warum hab ich jetzt nen ecl310 gekauft 😉 gedanke...) .
                        ich würde behaupten die mod bus scan software kann nicht die richtigen Register pullen die wir eigentlich brauchen.

                        nachdem dat ging und ich immer gesehen habe dat irgendwas kommt hab ich die Werte nochmals vom Iobroker pullen lassen und dann kam sogar was.

                        ich habe jetzt über die ECL Tool App mir die Modbus Nummern besorgt z.B:

                        10200 S1 ( warum die jetzt 20 °c statt ~7°c Außentemp Anzeigt liegt vllt am Sensor )
                        10202 S3
                        10204 S5
                        10205 S6
                        11179 Gewünschte Temp aka T Komfort Soll
                        12189 Warmwasser Temp Soll

                        Die Werte sind alle unter Holding Registers und lassen sich dann ändern über das Interface

                        Ich lade die Tage mal noch die Settings vom Iobroker und TCP232-410S hoch -

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          rossi73 @LoxDUS last edited by rossi73

                          @loxdus sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:

                          @rossi73
                          Ich nutze den
                          DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS

                          Servus. Ich habe mir den gleichen Adapter besorgt. Leider bekomme ich über Modbus keine Werte geliefert. Könntest du mir bitte evtl. deine Grundeinstellungen für den modbus Adapter verraten? Grüße 🖖🏼

                          Edit: sehe gerade das du das ja weiter oben ja schon per screenshot gepostet hast.

                          Ich hab den ioBroker auf einem raspberry laufen. Sollte der Adapter dann in der Konstellation auch funktionieren?

                          83DC64A6-D5E0-4CC5-B0DC-FE651116942B.jpeg

                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            rossi73 @rossi73 last edited by

                            Ich habe den Modbus-Adapter für den Danfoss ECL Comfort 210 jetzt zum laufen bekommen.
                            Problem war ein falsches Belegungsschema für die Anschlüsse A und B in der Original-Bedienungsanleitung von Danfoss.
                            A und B müssen getauscht werden. Siehe hier:
                            https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219266

                            Die Ausgelesenen Werte passen zwar noch nicht so dolle, da muss ich nochmal gucken:

                            f1d66ddc-ced9-4663-8eff-f4cc345b4e92-image.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris M
                              Chris M last edited by

                              Kann man über den Modbus des ECL310 auch irgendwie den Zählerstand der Stadtwerke auslesen?
                              Im Cloudportal gibt's nur den Punkt "neuen Zähler registrieren", wüsste aber nich welche Daten da rein müssen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              696
                              Online

                              31.6k
                              Users

                              79.5k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              6
                              27
                              4126
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo