    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser

      @Takahara

      @glasfaser sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
      dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1
      Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202

      hast das schon gemacht ?

      @LoxDUS hat sie

      1.JPG

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        Takahara @Glasfaser last edited by

        @glasfaser @LoxDUS : Super herzlichen Dank an euch beide 👏 👏 👏 👏 👏 👏

        Ich weiß zwar nicht warum die Modbus Adressen in der offiziellen Danfoss Anleitung nicht stimmen, aber mit 10200; 10202 und 10204 kann ich die Sensorwerte auslesen.

        2021-09-06 21_53_32-objects - smarthomeraspi.png

        Nochmals vielen Dank an euch beide. Großartiger Support 🙂 🙂 🙂

        VG
        Takahara

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • R
          rossi73 @Takahara last edited by rossi73

          Deleted…

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            rossi73 @LoxDUS last edited by

            @loxdus

            Sorry, komme mit den Forum noch nicht ganz zurecht 💁‍♂️

            Servus, darf ich fragen welchen USB TO RS485 Adapter du verwendest?

            Grüße

            Rossi

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              LoxDUS @rossi73 last edited by

              @rossi73
              Ich nutze den
              DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS
              3feb6d62-5b0b-4016-9991-b44adac0689c-image.png

              L R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • L
                LoxDUS @LoxDUS last edited by

                @rossi73
                Sieht bei mir dann so aus:
                019dc29c-4aca-48d0-9352-015fd18b32fd-image.png

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • R
                  rossi73 @LoxDUS last edited by

                  @loxdus

                  Super, Danke für die schnelle Antwort! 🙂

                  Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stefan Schindler
                    Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                    Habt ihr alle ecl310 ? Weil laut Hotline soll mein ecl210 damit net gehen und ich Frage mich gerade wer Recht hat 😞

                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      rossi73 @Stefan Schindler last edited by

                      @stefan-schindler

                      Servus, ich habe eine ECL Comfort 210...

                      Aber ich bin noch lange nicht soweit da irgendwas an Daten abzugreifen.

                      Soll das etwa gar nicht gehen laut Hotline?

                      Grüße

                      Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stefan Schindler
                        Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                        @rossi73 laut Hotline ja aber ich traue dem ganzen net . Hab mir jetzt ne 310er bestellt

                        Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stefan Schindler
                          Stefan Schindler @Stefan Schindler last edited by

                          wie immer lag die hotline doch falsch.

                          ich konnte jetzt mit meiner ecl210 die parameter lesen.

                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            rossi73 @Stefan Schindler last edited by rossi73

                            @stefan-schindler

                            Verrätst du uns wie? 😉 War gedanklich noch wo anders...

                            Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stefan Schindler
                              Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                              gekauft habe ich ein USRCN Usr-Tcp232-410S RS232 bei amazon.

                              nach gefühlten 100 Tests konnte ich dann über die Software befehle von oben probieren und bekam immerhin ein illegal Function Error anzeigt ( dat erste mal überhaupt was... hurra - warum hab ich jetzt nen ecl310 gekauft 😉 gedanke...) .
                              ich würde behaupten die mod bus scan software kann nicht die richtigen Register pullen die wir eigentlich brauchen.

                              nachdem dat ging und ich immer gesehen habe dat irgendwas kommt hab ich die Werte nochmals vom Iobroker pullen lassen und dann kam sogar was.

                              ich habe jetzt über die ECL Tool App mir die Modbus Nummern besorgt z.B:

                              10200 S1 ( warum die jetzt 20 °c statt ~7°c Außentemp Anzeigt liegt vllt am Sensor )
                              10202 S3
                              10204 S5
                              10205 S6
                              11179 Gewünschte Temp aka T Komfort Soll
                              12189 Warmwasser Temp Soll

                              Die Werte sind alle unter Holding Registers und lassen sich dann ändern über das Interface

                              Ich lade die Tage mal noch die Settings vom Iobroker und TCP232-410S hoch -

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                rossi73 @LoxDUS last edited by rossi73

                                @loxdus sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:

                                @rossi73
                                Ich nutze den
                                DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS

                                Servus. Ich habe mir den gleichen Adapter besorgt. Leider bekomme ich über Modbus keine Werte geliefert. Könntest du mir bitte evtl. deine Grundeinstellungen für den modbus Adapter verraten? Grüße 🖖🏼

                                Edit: sehe gerade das du das ja weiter oben ja schon per screenshot gepostet hast.

                                Ich hab den ioBroker auf einem raspberry laufen. Sollte der Adapter dann in der Konstellation auch funktionieren?

                                83DC64A6-D5E0-4CC5-B0DC-FE651116942B.jpeg

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  rossi73 @rossi73 last edited by

                                  Ich habe den Modbus-Adapter für den Danfoss ECL Comfort 210 jetzt zum laufen bekommen.
                                  Problem war ein falsches Belegungsschema für die Anschlüsse A und B in der Original-Bedienungsanleitung von Danfoss.
                                  A und B müssen getauscht werden. Siehe hier:
                                  https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219266

                                  Die Ausgelesenen Werte passen zwar noch nicht so dolle, da muss ich nochmal gucken:

                                  f1d66ddc-ced9-4663-8eff-f4cc345b4e92-image.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris M
                                    Chris M last edited by

                                    Kann man über den Modbus des ECL310 auch irgendwie den Zählerstand der Stadtwerke auslesen?
                                    Im Cloudportal gibt's nur den Punkt "neuen Zähler registrieren", wüsste aber nich welche Daten da rein müssen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    390
                                    Online

                                    31.6k
                                    Users

                                    79.5k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    6
                                    27
                                    4126
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo