      LoxDUS @Takahara last edited by

      @takahara Hi Takahara, ich habe genau diese Danfoss Steuerung bei mir an ioBroker angebunden und lese z.B. die Sensorwerte und die Aktorwerte (Status der Pumpen und der Ventile aus. Ich habe es allerdings noch nicht hinbekommen die Daten auch zu schreiben d.h. also z.B. die Kesseltempertur zu setzen. Wenn ich heute Abend wieder Zuhause bin poste ich mal meine Einstellungen von IOBroker und auch dem Danfos Ding 😉

      Viele Grüße,
      Loxley

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        Takahara @LoxDUS last edited by

        @loxdus Hi LoxDUS, dann bin ich schon mal gespannt. Bis später 🙂
        VG Takahara

        L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • L
          LoxDUS @Takahara last edited by

          Hi, sorry, habe gerade gesehen das bei mir ein ECL210 in die Heizung eingebaut ist.
          Aber ich denke die Kommunikation sollte die gleiche sein:

          Bei mir sieht das Setup so aus:

          ioBroker (Server) <- Ethernet -> Raspberri PI als USB-Server (USB to RS485 Adapter) <- RS485 -> Danfoss ECL210

          So, hier sind meine Einstellungen

          ioBroker:
          Allgemeine Einsellungen Modbus:
          fa49d8a8-6a53-4e7c-becf-ea103ae1f3f2-image.png

          Holding Register Einstellungen:
          8a45a1d0-1675-43e7-9ecd-cdae87014a3d-image.png

          Raspberry PI (als USB Server):
          dd183c1f-7e31-44d7-a8d0-2fa31910f0a2-image.png
          D.h. die RS485 Schnittstelleneinstellungen sind:
          38400 Baud
          8 Databits
          EVEN Parity
          1 Stopbit

          ECL210 Einstellungen:
          2e368d55-af1a-45b8-b465-a1d61c97cb62-image.png

          Vielleicht hilft das ja weiter.

          Viele Grüße,

          Artur

          L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • L
            LoxDUS @LoxDUS last edited by

            Das hier ist die Javascript Routine um den Status der Pumpen und Ventile aus dem 16Bit Wort zu dekodieren:

            on({id: 'modbus.1.holdingRegisters.3998_Output'}, function (obj) {
                var b16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.3998_Output').val;
                var v;
            
                // Bit       Funktion    Aktor
                // 0    1    Triac 1     M1 Auf
                // 1    2    Triac 2     M1 Zu
                // 2    4    Triac 3     M2
                // 3    8    Triac 4     M2
                // 4    16   Triac 5
                // 5    32   Triac 6
                // 6    64   Relais 1    P1
                // 7    128  Relais 2    P2
                // 8    256  Relais 3    P3
                // 9    512  Relais 4
                // 10   1024 Relais 5
                // 11   2048 Relais 6
            
                // P1
                if(b16 & 64) v = true;
                else v=false;
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P1', v);
            
                // P2
                if(b16 & 128) v = true;
                else v=false;
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P2', v);
            
                // P3
                if(b16 & 256) v = true;
                else v=false;
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P3', v);
            
                // M1 Motorventil
                if(b16 & 1) v = "Auf";
                else if(b16 & 2) v = "Zu";
                else v="0";
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.M1', v);
            });
            

            Und hier runde ich die Sensorwerte:

            on(['modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/, 
                'modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/, 
                'modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/, 
                'modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/], function (obj) {
                var AT16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/).val;
                var AT;
            
                if(AT16>32767) AT16 = AT16-65535;
                AT = (AT16/100).toFixed(1); // Auf 1 Stelle nach Komma runden
            
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.ATStrg', AT);
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Aussentemperatur'/*Aussentemperatur*/, AT16 / 100);
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Vorlauftemperatur'/*Vorlauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/).val / 100);
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Ruecklauftemperatur'/*Ruecklauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/).val / 100);
                setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Speichertemperatur'/*Speichertemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/).val / 100);       
            });
            
            T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • T
              Takahara @LoxDUS last edited by

              @loxdus Hallo Loxdus, wie ich sehe, hast du deinen Raspberry über RS485 an den Danfoss ECL Regler angeschlossen.
              Ich wollte eigentlich über die Modbus Schnittstelle eine Verbindung herstellen.

              Raspberry (Iobroker) <> Netzwerkswitch <> Danfoss ECL 310

              Die Holding Register habe ich bei mir auch so eingetragen. 2021-09-06 20_22_47-Window.png

              Nur leider werden die Modbus.0 Objekte nicht abgeholt. So bleiben die Sensorwerte (Temperaturen immer bei 19.2°C).

              2021-09-06 20_23_31-Window.png

              Ich würde gern die Temperaturwerte in den Objekten haben, damit ich mit Blockly weitere Logikbefehle wie z.B. Push notifications erstellen kann.

              Hast du noch einen Tipp?

              VG
              Takahara

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser

                @Takahara

                @glasfaser sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
                dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1
                Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202

                hast das schon gemacht ?

                @LoxDUS hat sie

                1.JPG

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  Takahara @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser @LoxDUS : Super herzlichen Dank an euch beide 👏 👏 👏 👏 👏 👏

                  Ich weiß zwar nicht warum die Modbus Adressen in der offiziellen Danfoss Anleitung nicht stimmen, aber mit 10200; 10202 und 10204 kann ich die Sensorwerte auslesen.

                  2021-09-06 21_53_32-objects - smarthomeraspi.png

                  Nochmals vielen Dank an euch beide. Großartiger Support 🙂 🙂 🙂

                  VG
                  Takahara

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • R
                    rossi73 @Takahara last edited by rossi73

                    Deleted…

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      rossi73 @LoxDUS last edited by

                      @loxdus

                      Sorry, komme mit den Forum noch nicht ganz zurecht 💁‍♂️

                      Servus, darf ich fragen welchen USB TO RS485 Adapter du verwendest?

                      Grüße

                      Rossi

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        LoxDUS @rossi73 last edited by

                        @rossi73
                        Ich nutze den
                        DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS
                        3feb6d62-5b0b-4016-9991-b44adac0689c-image.png

                        L R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • L
                          LoxDUS @LoxDUS last edited by

                          @rossi73
                          Sieht bei mir dann so aus:
                          019dc29c-4aca-48d0-9352-015fd18b32fd-image.png

                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • R
                            rossi73 @LoxDUS last edited by

                            @loxdus

                            Super, Danke für die schnelle Antwort! 🙂

                            Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stefan Schindler
                              Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                              Habt ihr alle ecl310 ? Weil laut Hotline soll mein ecl210 damit net gehen und ich Frage mich gerade wer Recht hat 😞

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                rossi73 @Stefan Schindler last edited by

                                @stefan-schindler

                                Servus, ich habe eine ECL Comfort 210...

                                Aber ich bin noch lange nicht soweit da irgendwas an Daten abzugreifen.

                                Soll das etwa gar nicht gehen laut Hotline?

                                Grüße

                                Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stefan Schindler
                                  Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                                  @rossi73 laut Hotline ja aber ich traue dem ganzen net . Hab mir jetzt ne 310er bestellt

                                  Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stefan Schindler
                                    Stefan Schindler @Stefan Schindler last edited by

                                    wie immer lag die hotline doch falsch.

                                    ich konnte jetzt mit meiner ecl210 die parameter lesen.

                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      rossi73 @Stefan Schindler last edited by rossi73

                                      @stefan-schindler

                                      Verrätst du uns wie? 😉 War gedanklich noch wo anders...

                                      Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stefan Schindler
                                        Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                                        gekauft habe ich ein USRCN Usr-Tcp232-410S RS232 bei amazon.

                                        nach gefühlten 100 Tests konnte ich dann über die Software befehle von oben probieren und bekam immerhin ein illegal Function Error anzeigt ( dat erste mal überhaupt was... hurra - warum hab ich jetzt nen ecl310 gekauft 😉 gedanke...) .
                                        ich würde behaupten die mod bus scan software kann nicht die richtigen Register pullen die wir eigentlich brauchen.

                                        nachdem dat ging und ich immer gesehen habe dat irgendwas kommt hab ich die Werte nochmals vom Iobroker pullen lassen und dann kam sogar was.

                                        ich habe jetzt über die ECL Tool App mir die Modbus Nummern besorgt z.B:

                                        10200 S1 ( warum die jetzt 20 °c statt ~7°c Außentemp Anzeigt liegt vllt am Sensor )
                                        10202 S3
                                        10204 S5
                                        10205 S6
                                        11179 Gewünschte Temp aka T Komfort Soll
                                        12189 Warmwasser Temp Soll

                                        Die Werte sind alle unter Holding Registers und lassen sich dann ändern über das Interface

                                        Ich lade die Tage mal noch die Settings vom Iobroker und TCP232-410S hoch -

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          rossi73 @LoxDUS last edited by rossi73

                                          @loxdus sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:

                                          @rossi73
                                          Ich nutze den
                                          DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS

                                          Servus. Ich habe mir den gleichen Adapter besorgt. Leider bekomme ich über Modbus keine Werte geliefert. Könntest du mir bitte evtl. deine Grundeinstellungen für den modbus Adapter verraten? Grüße 🖖🏼

                                          Edit: sehe gerade das du das ja weiter oben ja schon per screenshot gepostet hast.

                                          Ich hab den ioBroker auf einem raspberry laufen. Sollte der Adapter dann in der Konstellation auch funktionieren?

                                          83DC64A6-D5E0-4CC5-B0DC-FE651116942B.jpeg

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            rossi73 @rossi73 last edited by

                                            Ich habe den Modbus-Adapter für den Danfoss ECL Comfort 210 jetzt zum laufen bekommen.
                                            Problem war ein falsches Belegungsschema für die Anschlüsse A und B in der Original-Bedienungsanleitung von Danfoss.
                                            A und B müssen getauscht werden. Siehe hier:
                                            https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219266

                                            Die Ausgelesenen Werte passen zwar noch nicht so dolle, da muss ich nochmal gucken:

                                            f1d66ddc-ced9-4663-8eff-f4cc345b4e92-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            857
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            27
                                            4324
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo