Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      LoxDUS @rossi73 last edited by

      @rossi73
      Ich nutze den
      DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS
      3feb6d62-5b0b-4016-9991-b44adac0689c-image.png

      L R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • L
        LoxDUS @LoxDUS last edited by

        @rossi73
        Sieht bei mir dann so aus:
        019dc29c-4aca-48d0-9352-015fd18b32fd-image.png

        R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • R
          rossi73 @LoxDUS last edited by

          @loxdus

          Super, Danke für die schnelle Antwort! 🙂

          Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stefan Schindler
            Stefan Schindler @rossi73 last edited by

            Habt ihr alle ecl310 ? Weil laut Hotline soll mein ecl210 damit net gehen und ich Frage mich gerade wer Recht hat 😞

            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              rossi73 @Stefan Schindler last edited by

              @stefan-schindler

              Servus, ich habe eine ECL Comfort 210...

              Aber ich bin noch lange nicht soweit da irgendwas an Daten abzugreifen.

              Soll das etwa gar nicht gehen laut Hotline?

              Grüße

              Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stefan Schindler
                Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                @rossi73 laut Hotline ja aber ich traue dem ganzen net . Hab mir jetzt ne 310er bestellt

                Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stefan Schindler
                  Stefan Schindler @Stefan Schindler last edited by

                  wie immer lag die hotline doch falsch.

                  ich konnte jetzt mit meiner ecl210 die parameter lesen.

                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    rossi73 @Stefan Schindler last edited by rossi73

                    @stefan-schindler

                    Verrätst du uns wie? 😉 War gedanklich noch wo anders...

                    Stefan Schindler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stefan Schindler
                      Stefan Schindler @rossi73 last edited by

                      gekauft habe ich ein USRCN Usr-Tcp232-410S RS232 bei amazon.

                      nach gefühlten 100 Tests konnte ich dann über die Software befehle von oben probieren und bekam immerhin ein illegal Function Error anzeigt ( dat erste mal überhaupt was... hurra - warum hab ich jetzt nen ecl310 gekauft 😉 gedanke...) .
                      ich würde behaupten die mod bus scan software kann nicht die richtigen Register pullen die wir eigentlich brauchen.

                      nachdem dat ging und ich immer gesehen habe dat irgendwas kommt hab ich die Werte nochmals vom Iobroker pullen lassen und dann kam sogar was.

                      ich habe jetzt über die ECL Tool App mir die Modbus Nummern besorgt z.B:

                      10200 S1 ( warum die jetzt 20 °c statt ~7°c Außentemp Anzeigt liegt vllt am Sensor )
                      10202 S3
                      10204 S5
                      10205 S6
                      11179 Gewünschte Temp aka T Komfort Soll
                      12189 Warmwasser Temp Soll

                      Die Werte sind alle unter Holding Registers und lassen sich dann ändern über das Interface

                      Ich lade die Tage mal noch die Settings vom Iobroker und TCP232-410S hoch -

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        rossi73 @LoxDUS last edited by rossi73

                        @loxdus sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:

                        @rossi73
                        Ich nutze den
                        DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS

                        Servus. Ich habe mir den gleichen Adapter besorgt. Leider bekomme ich über Modbus keine Werte geliefert. Könntest du mir bitte evtl. deine Grundeinstellungen für den modbus Adapter verraten? Grüße 🖖🏼

                        Edit: sehe gerade das du das ja weiter oben ja schon per screenshot gepostet hast.

                        Ich hab den ioBroker auf einem raspberry laufen. Sollte der Adapter dann in der Konstellation auch funktionieren?

                        83DC64A6-D5E0-4CC5-B0DC-FE651116942B.jpeg

                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          rossi73 @rossi73 last edited by

                          Ich habe den Modbus-Adapter für den Danfoss ECL Comfort 210 jetzt zum laufen bekommen.
                          Problem war ein falsches Belegungsschema für die Anschlüsse A und B in der Original-Bedienungsanleitung von Danfoss.
                          A und B müssen getauscht werden. Siehe hier:
                          https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219266

                          Die Ausgelesenen Werte passen zwar noch nicht so dolle, da muss ich nochmal gucken:

                          f1d66ddc-ced9-4663-8eff-f4cc345b4e92-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chris M
                            Chris M last edited by

                            Kann man über den Modbus des ECL310 auch irgendwie den Zählerstand der Stadtwerke auslesen?
                            Im Cloudportal gibt's nur den Punkt "neuen Zähler registrieren", wüsste aber nich welche Daten da rein müssen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            850
                            Online

                            31.7k
                            Users

                            79.9k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            6
                            27
                            4372
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo