gekauft habe ich ein USRCN Usr-Tcp232-410S RS232 bei amazon.
nach gefühlten 100 Tests konnte ich dann über die Software befehle von oben probieren und bekam immerhin ein illegal Function Error anzeigt ( dat erste mal überhaupt was... hurra - warum hab ich jetzt nen ecl310 gekauft gedanke...) .
ich würde behaupten die mod bus scan software kann nicht die richtigen Register pullen die wir eigentlich brauchen.
nachdem dat ging und ich immer gesehen habe dat irgendwas kommt hab ich die Werte nochmals vom Iobroker pullen lassen und dann kam sogar was.
ich habe jetzt über die ECL Tool App mir die Modbus Nummern besorgt z.B:
10200 S1 ( warum die jetzt 20 °c statt ~7°c Außentemp Anzeigt liegt vllt am Sensor )
10202 S3
10204 S5
10205 S6
11179 Gewünschte Temp aka T Komfort Soll
12189 Warmwasser Temp Soll
Die Werte sind alle unter Holding Registers und lassen sich dann ändern über das Interface
Ich lade die Tage mal noch die Settings vom Iobroker und TCP232-410S hoch -