    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Mono990
      Mono990 @paul53 last edited by

      @paul53
      Mann sollte auch richtig hinsehen 😀 war umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
      werde es morgen testen heute ist schon zu spät

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Mono990 last edited by

        @mono990 sagte: umgekert 100% ist offen und 0% ist zu

        Dann müssen die Vergleiche und Werte geändert werden.

        Bild_2021-09-07_223852.png

        Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mono990
          Mono990 @paul53 last edited by

          @paul53
          Habe ich gemacht. du bist super 👍 Jetzt geht alles Danke

          Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mono990
            Mono990 @Mono990 last edited by

            @mono990
            Es ist jetzt nach mehrmaliegen benutzen oft so das das Rollo von Fenster zu auf fenster Kipp stellung nach ganz oben Fährt und nicht auf die 25 % stellung fährt.
            Ich habe schon versucht nach dem Trigger eine pause rein zu machen von 3 Sekunden aber das klappt auch nicht.
            habt ihr noch ne idee ?

            Unbenannt.png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Mono990 last edited by paul53

              @mono990 sagte: habt ihr noch ne idee ?

              Es wird der falsche Timer gestoppt. Außerdem wird auf zwei Fensterkontakte getriggert. Haben beide Fenster ein gemeinsames Rollo?

              Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mono990
                Mono990 @paul53 last edited by Mono990

                @paul53
                stop ist jetzt auf den richtigen Timer.
                Ja die beiden haben ein gemeinsames Rollo
                Das macht er auch bei ein Fensterkontakt und ein Rollo

                Das problem ist glaube ich das er eigentlich 2-3 sek warten müsste bis der trigger anfängt den wert zu lesen so das der entgültige wert feststeht . Da ja der drehgriff von Zu nach Kipp an offen erstmal vorbei muss und bei offen er den wert schon liest.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Mono990 last edited by paul53

                  @mono990 sagte: eigentlich 2-3 sek warten müsste

                  Dann erhöhe die timeout-Dauer auf 3 s. Ist nicht 1 = offen und 2 = gekippt?

                  Bild_2021-09-19_113816.png

                  Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mono990
                    Mono990 @paul53 last edited by Mono990

                    @paul53
                    Nein es ist 1 = Kipp
                    2 = offen

                    Unbenannt.png

                    werde das mal testen

                    Edit: Ja das sieht schon mal gut aus. Mal sehen wie es alltäglich so läuft
                    Danke👍

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Mono990 last edited by

                      @mono990 sagte: werde das mal testen

                      Du solltest position < 100 prüfen, denn wenn die Position schon 100 beträgt, sollte sie nicht nochmal angefahren werden.

                      Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mono990
                        Mono990 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        hast recht es war _<100
                        habe es jetzt auf < 100 dann müsste er ja erst ab 99 zählen
                        falls er es doch noch versuchen sollte ändere ich einfach auf 99

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        734
                        Online

                        32.1k
                        Users

                        80.6k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        26
                        1253
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo