Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Visualisierung
  4. Hilfe bei Fensterzustand in Vis

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    485

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    398

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    981

Hilfe bei Fensterzustand in Vis

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Visualisierung
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Mono990M Mono990

    @paul53
    Danke
    Leider tut sich noch garnichts wenn ich das Fenster Kippe oder öffne . ich versuche noch den fehler zu finden

    hh.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @mono990 sagte in Hilfe bei Fensterzustand in Vis:

    ich versuche noch den fehler zu finden

    Bau eine Log-Ausgabe ein.

    Bild_2021-09-07_212430.png

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @mono990 sagte in Hilfe bei Fensterzustand in Vis:

      ich versuche noch den fehler zu finden

      Bau eine Log-Ausgabe ein.

      Bild_2021-09-07_212430.png

      Mono990M Offline
      Mono990M Offline
      Mono990
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      @paul53
      hh.png

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Mono990M Mono990

        @paul53
        hh.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #16

        @mono990
        Wenn das Rollo oben ist (Position 0%), soll auch nichts passieren.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @mono990
          Wenn das Rollo oben ist (Position 0%), soll auch nichts passieren.

          Mono990M Offline
          Mono990M Offline
          Mono990
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          @paul53
          Mann sollte auch richtig hinsehen 😀 war umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
          werde es morgen testen heute ist schon zu spät

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Mono990M Mono990

            @paul53
            Mann sollte auch richtig hinsehen 😀 war umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
            werde es morgen testen heute ist schon zu spät

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @mono990 sagte: umgekert 100% ist offen und 0% ist zu

            Dann müssen die Vergleiche und Werte geändert werden.

            Bild_2021-09-07_223852.png

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @mono990 sagte: umgekert 100% ist offen und 0% ist zu

              Dann müssen die Vergleiche und Werte geändert werden.

              Bild_2021-09-07_223852.png

              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @paul53
              Habe ich gemacht. du bist super 👍 Jetzt geht alles Danke

              Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Mono990M Mono990

                @paul53
                Habe ich gemacht. du bist super 👍 Jetzt geht alles Danke

                Mono990M Offline
                Mono990M Offline
                Mono990
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @mono990
                Es ist jetzt nach mehrmaliegen benutzen oft so das das Rollo von Fenster zu auf fenster Kipp stellung nach ganz oben Fährt und nicht auf die 25 % stellung fährt.
                Ich habe schon versucht nach dem Trigger eine pause rein zu machen von 3 Sekunden aber das klappt auch nicht.
                habt ihr noch ne idee ?

                Unbenannt.png

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Mono990M Mono990

                  @mono990
                  Es ist jetzt nach mehrmaliegen benutzen oft so das das Rollo von Fenster zu auf fenster Kipp stellung nach ganz oben Fährt und nicht auf die 25 % stellung fährt.
                  Ich habe schon versucht nach dem Trigger eine pause rein zu machen von 3 Sekunden aber das klappt auch nicht.
                  habt ihr noch ne idee ?

                  Unbenannt.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #21

                  @mono990 sagte: habt ihr noch ne idee ?

                  Es wird der falsche Timer gestoppt. Außerdem wird auf zwei Fensterkontakte getriggert. Haben beide Fenster ein gemeinsames Rollo?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @mono990 sagte: habt ihr noch ne idee ?

                    Es wird der falsche Timer gestoppt. Außerdem wird auf zwei Fensterkontakte getriggert. Haben beide Fenster ein gemeinsames Rollo?

                    Mono990M Offline
                    Mono990M Offline
                    Mono990
                    schrieb am zuletzt editiert von Mono990
                    #22

                    @paul53
                    stop ist jetzt auf den richtigen Timer.
                    Ja die beiden haben ein gemeinsames Rollo
                    Das macht er auch bei ein Fensterkontakt und ein Rollo

                    Das problem ist glaube ich das er eigentlich 2-3 sek warten müsste bis der trigger anfängt den wert zu lesen so das der entgültige wert feststeht . Da ja der drehgriff von Zu nach Kipp an offen erstmal vorbei muss und bei offen er den wert schon liest.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Mono990M Mono990

                      @paul53
                      stop ist jetzt auf den richtigen Timer.
                      Ja die beiden haben ein gemeinsames Rollo
                      Das macht er auch bei ein Fensterkontakt und ein Rollo

                      Das problem ist glaube ich das er eigentlich 2-3 sek warten müsste bis der trigger anfängt den wert zu lesen so das der entgültige wert feststeht . Da ja der drehgriff von Zu nach Kipp an offen erstmal vorbei muss und bei offen er den wert schon liest.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #23

                      @mono990 sagte: eigentlich 2-3 sek warten müsste

                      Dann erhöhe die timeout-Dauer auf 3 s. Ist nicht 1 = offen und 2 = gekippt?

                      Bild_2021-09-19_113816.png

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @mono990 sagte: eigentlich 2-3 sek warten müsste

                        Dann erhöhe die timeout-Dauer auf 3 s. Ist nicht 1 = offen und 2 = gekippt?

                        Bild_2021-09-19_113816.png

                        Mono990M Offline
                        Mono990M Offline
                        Mono990
                        schrieb am zuletzt editiert von Mono990
                        #24

                        @paul53
                        Nein es ist 1 = Kipp
                        2 = offen

                        Unbenannt.png

                        werde das mal testen

                        Edit: Ja das sieht schon mal gut aus. Mal sehen wie es alltäglich so läuft
                        Danke👍

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Mono990M Mono990

                          @paul53
                          Nein es ist 1 = Kipp
                          2 = offen

                          Unbenannt.png

                          werde das mal testen

                          Edit: Ja das sieht schon mal gut aus. Mal sehen wie es alltäglich so läuft
                          Danke👍

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @mono990 sagte: werde das mal testen

                          Du solltest position < 100 prüfen, denn wenn die Position schon 100 beträgt, sollte sie nicht nochmal angefahren werden.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @mono990 sagte: werde das mal testen

                            Du solltest position < 100 prüfen, denn wenn die Position schon 100 beträgt, sollte sie nicht nochmal angefahren werden.

                            Mono990M Offline
                            Mono990M Offline
                            Mono990
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            @paul53
                            hast recht es war _<100
                            habe es jetzt auf < 100 dann müsste er ja erst ab 99 zählen
                            falls er es doch noch versuchen sollte ändere ich einfach auf 99

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            280

                            Online

                            32.8k

                            Benutzer

                            82.8k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe