Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M mirko3107

    Per SML kommt weniger, nur der aktuelle Verbrauch und die Zählerstände für Bezug und Einspeisung.

    sml.jpg

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #3224

    @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

    weniger

    ist mehr als nichts!
    was in den Ordnern ist, kann ich nicht sehen.

    @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

    nur der aktuelle Verbrauch

    ja, und das anscheinend mit Vorzeichen

    aber entweder spricht der Zähler SML, was anscheinend der Fall ist, oder D0.
    Beides gleichzeitig kann nicht stimmen.

    @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

    Im Iobroker seh ich jede Menge Zählerstände, aber keine Momentanverbräuche.

    das ist ja mit SML nicht der Fall

    Die gelieferten Werte sind das übliche Paket.

    Wenn du mehr willst musst du einen Zusatzzähler einbauen lassen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

      weniger

      ist mehr als nichts!
      was in den Ordnern ist, kann ich nicht sehen.

      @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

      nur der aktuelle Verbrauch

      ja, und das anscheinend mit Vorzeichen

      aber entweder spricht der Zähler SML, was anscheinend der Fall ist, oder D0.
      Beides gleichzeitig kann nicht stimmen.

      @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

      Im Iobroker seh ich jede Menge Zählerstände, aber keine Momentanverbräuche.

      das ist ja mit SML nicht der Fall

      Die gelieferten Werte sind das übliche Paket.

      Wenn du mehr willst musst du einen Zusatzzähler einbauen lassen.

      M Offline
      M Offline
      mirko3107
      wrote on last edited by mirko3107
      #3225

      Ich kann am Zähler umschalten zwischen D0 und SML. Bei SML gibts noch reduzierter Satz (8 Werte) und erweiterter Satz (9 Werte).
      Im reduzierten Satz kommen nur die Zählerstände, im erweiterten ist auch der aktuelle Verbrauch dabei.

      Der Grund für das ganze war der, dass ich bereits einen Shelly 3EM verbaut habe, dieser mir aber keine sinnvollen Werte liefert.

      13578-3emsmartmeter.jpg

      Mit dem ganzen SML/D0-Gefrickelt wollte ich eigentlich nur schauen, ob mein Fronius-WR oder mein Shelly korrekte Werte liefert,
      jetzt weiß ich, dass der Shelly Quatsch anzeigt. Nun hätte ich gern noch die Phasen gesehen, geht aber wohl nicht.

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • M mirko3107

        Ich kann am Zähler umschalten zwischen D0 und SML. Bei SML gibts noch reduzierter Satz (8 Werte) und erweiterter Satz (9 Werte).
        Im reduzierten Satz kommen nur die Zählerstände, im erweiterten ist auch der aktuelle Verbrauch dabei.

        Der Grund für das ganze war der, dass ich bereits einen Shelly 3EM verbaut habe, dieser mir aber keine sinnvollen Werte liefert.

        13578-3emsmartmeter.jpg

        Mit dem ganzen SML/D0-Gefrickelt wollte ich eigentlich nur schauen, ob mein Fronius-WR oder mein Shelly korrekte Werte liefert,
        jetzt weiß ich, dass der Shelly Quatsch anzeigt. Nun hätte ich gern noch die Phasen gesehen, geht aber wohl nicht.

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #3226

        @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

        Ich kann am Zähler umschalten zwischen D0 und SML.

        so etwas kannte ich bisher noch nicht.

        @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

        im erweiterten ist auch der aktuelle Verbrauch dabei.

        und die Zählerstände haben nicht nur ganze kWh, sondern 3 Nachkommastellen.


        Was mich dann aber wundert ist, dass bei D0 zwar die historischen Daten, aber keine aktuellen Werte dabei sind.
        kann es sein, dass du irgendwie ™ auf einen anderen Datensatz zugreifen musst? aktuell vs history?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

          Ich kann am Zähler umschalten zwischen D0 und SML.

          so etwas kannte ich bisher noch nicht.

          @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":

          im erweiterten ist auch der aktuelle Verbrauch dabei.

          und die Zählerstände haben nicht nur ganze kWh, sondern 3 Nachkommastellen.


          Was mich dann aber wundert ist, dass bei D0 zwar die historischen Daten, aber keine aktuellen Werte dabei sind.
          kann es sein, dass du irgendwie ™ auf einen anderen Datensatz zugreifen musst? aktuell vs history?

          M Offline
          M Offline
          mirko3107
          wrote on last edited by
          #3227

          Screenshot 2023-02-06 172007.jpg

          Die Zählerstände haben sogar 4 Nachkommastellen.

          1 Reply Last reply
          0
          • M Offline
            M Offline
            mirko3107
            wrote on last edited by
            #3228

            Hab mal eine Mail an den Hersteller geschickt, evtl. antworten die ja einem popeligem Privatanwender.

            1 Reply Last reply
            0
            • M Offline
              M Offline
              mirko3107
              wrote on last edited by
              #3229

              Zitat Hersteller:

              "Da es sich bei unseren modernen Messeinrichtungen um summensaldierende Zähler handelt, ist die Anzeige der Verbrauchswerte der einzelnen Phasen am Display und eine Ausgabe über die Protokolle der Infrarotschnittstelle nicht möglich."

              Schade, aber jetzt nicht mehr schlimm, da ich gestern meinen Shelly 3EM richtig angeschlossen habe und dieser
              nun verlässliche Werte liefert.

              R 1 Reply Last reply
              0
              • M mirko3107

                Zitat Hersteller:

                "Da es sich bei unseren modernen Messeinrichtungen um summensaldierende Zähler handelt, ist die Anzeige der Verbrauchswerte der einzelnen Phasen am Display und eine Ausgabe über die Protokolle der Infrarotschnittstelle nicht möglich."

                Schade, aber jetzt nicht mehr schlimm, da ich gestern meinen Shelly 3EM richtig angeschlossen habe und dieser
                nun verlässliche Werte liefert.

                R Offline
                R Offline
                rewenode
                wrote on last edited by
                #3230

                Ich hätte da mal 2 Fragen.
                Habe einen eBZ DD3 im Keller stehen und habe einen IR-TTL Lesekopf. Der Zähler ist freigeschaltet. Mein ioBroker läuft aber ein Stockwerk höher und eine direkte Verbindung ist nicht möglich.
                Würde den Zähler aber gerne an den Smartmeter-Adapter hängen.
                Könnt ihr da eine Lösung empfehlen?

                Ich habe im Keller neben dem Zähler noch einen Raspi 1 am laufen, auf dem derzeit nur Postfix für die Mails meiner alten Cam's läuft. Der hätte also noch Platz für einen Python/MQTT Clienten oder ggf. den Volkszähler mit MQTT.
                Für einen ioB-Host mit smartmeter-Adapter ist er aber sicher zu schwachbrüstig.

                1. Wie lesen ich am Besten den Zähler mit dem Raspi aus und übergebe die Daten an MQTT?

                2. Kann ich die MQTT Daten in den Smartmeter-Adapter bekommen?

                Was mir sonst noch einfällt:

                • Am (Keller)Raspi seriell to Lan
                  Da habe ich aber keine Erfahrung. Und die daten müssten dann irgendwie in den Smartmeter-Adapter

                Hat jemand einen Rat/Empfehlung?

                Danke
                Reiner

                haselchenH K HomoranH 3 Replies Last reply
                0
                • R rewenode

                  Ich hätte da mal 2 Fragen.
                  Habe einen eBZ DD3 im Keller stehen und habe einen IR-TTL Lesekopf. Der Zähler ist freigeschaltet. Mein ioBroker läuft aber ein Stockwerk höher und eine direkte Verbindung ist nicht möglich.
                  Würde den Zähler aber gerne an den Smartmeter-Adapter hängen.
                  Könnt ihr da eine Lösung empfehlen?

                  Ich habe im Keller neben dem Zähler noch einen Raspi 1 am laufen, auf dem derzeit nur Postfix für die Mails meiner alten Cam's läuft. Der hätte also noch Platz für einen Python/MQTT Clienten oder ggf. den Volkszähler mit MQTT.
                  Für einen ioB-Host mit smartmeter-Adapter ist er aber sicher zu schwachbrüstig.

                  1. Wie lesen ich am Besten den Zähler mit dem Raspi aus und übergebe die Daten an MQTT?

                  2. Kann ich die MQTT Daten in den Smartmeter-Adapter bekommen?

                  Was mir sonst noch einfällt:

                  • Am (Keller)Raspi seriell to Lan
                    Da habe ich aber keine Erfahrung. Und die daten müssten dann irgendwie in den Smartmeter-Adapter

                  Hat jemand einen Rat/Empfehlung?

                  Danke
                  Reiner

                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Most Active
                  wrote on last edited by haselchen
                  #3231

                  @rewenode

                  Installier iobroker und den Smartmeter Adapter auf dem Raspi im Keller und mache ihn zum Slave.
                  So habe ich es auch.
                  Alles weitere machen wir dann 😉

                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • R rewenode

                    Ich hätte da mal 2 Fragen.
                    Habe einen eBZ DD3 im Keller stehen und habe einen IR-TTL Lesekopf. Der Zähler ist freigeschaltet. Mein ioBroker läuft aber ein Stockwerk höher und eine direkte Verbindung ist nicht möglich.
                    Würde den Zähler aber gerne an den Smartmeter-Adapter hängen.
                    Könnt ihr da eine Lösung empfehlen?

                    Ich habe im Keller neben dem Zähler noch einen Raspi 1 am laufen, auf dem derzeit nur Postfix für die Mails meiner alten Cam's läuft. Der hätte also noch Platz für einen Python/MQTT Clienten oder ggf. den Volkszähler mit MQTT.
                    Für einen ioB-Host mit smartmeter-Adapter ist er aber sicher zu schwachbrüstig.

                    1. Wie lesen ich am Besten den Zähler mit dem Raspi aus und übergebe die Daten an MQTT?

                    2. Kann ich die MQTT Daten in den Smartmeter-Adapter bekommen?

                    Was mir sonst noch einfällt:

                    • Am (Keller)Raspi seriell to Lan
                      Da habe ich aber keine Erfahrung. Und die daten müssten dann irgendwie in den Smartmeter-Adapter

                    Hat jemand einen Rat/Empfehlung?

                    Danke
                    Reiner

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #3232

                    @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                    Was mir sonst noch einfällt:

                    • Am (Keller)Raspi seriell to Lan
                      Da habe ich aber keine Erfahrung. Und die daten müssten dann irgendwie in den Smartmeter-Adapter

                    Versuche mal diesen Weg. Der Smartmeter Adapter hat einen "TCP Eingang". Also mit ser2net ist das einen Versuch wert. Ich hatte das mal testweise an einem Orange Pi mit Homematic drauf im Einsatz für Zigbee. In meiner speziellen Konstellation wurde es allerdings instabil und hat sich immer nach ein paar Tagen aufgehängt.
                    Aber ich habe schon von anderen gelesen, bei denen es funktioniert.
                    Ich habe es letztlich mit speziellen seriell <-> Ethernet Wandlern gelöst (stabil seit Jahren, sowohl beim Smartmeter, Zigbee und anderen Einsätzen). Die gibt es für LAN, WLAN als Fertiggerät und als Modul. USRIOT und mittlerweile auch Wavershare.
                    Ich habe einiges davon in einem Guide erläutert https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1676783193077 Viel Erfolg.

                    R 1 Reply Last reply
                    0
                    • K klassisch

                      @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                      Was mir sonst noch einfällt:

                      • Am (Keller)Raspi seriell to Lan
                        Da habe ich aber keine Erfahrung. Und die daten müssten dann irgendwie in den Smartmeter-Adapter

                      Versuche mal diesen Weg. Der Smartmeter Adapter hat einen "TCP Eingang". Also mit ser2net ist das einen Versuch wert. Ich hatte das mal testweise an einem Orange Pi mit Homematic drauf im Einsatz für Zigbee. In meiner speziellen Konstellation wurde es allerdings instabil und hat sich immer nach ein paar Tagen aufgehängt.
                      Aber ich habe schon von anderen gelesen, bei denen es funktioniert.
                      Ich habe es letztlich mit speziellen seriell <-> Ethernet Wandlern gelöst (stabil seit Jahren, sowohl beim Smartmeter, Zigbee und anderen Einsätzen). Die gibt es für LAN, WLAN als Fertiggerät und als Modul. USRIOT und mittlerweile auch Wavershare.
                      Ich habe einiges davon in einem Guide erläutert https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1676783193077 Viel Erfolg.

                      R Offline
                      R Offline
                      rewenode
                      wrote on last edited by rewenode
                      #3233

                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                      Versuche mal diesen Weg. Der Smartmeter Adapter hat einen "TCP Eingang". Also mit ser2net ist das einen Versuch wert. Ich hatte das mal testweise an einem Orange Pi mit Homematic drauf im Einsatz für Zigbee. In meiner speziellen Konstellation wurde es allerdings instabil und hat sich immer nach ein paar Tagen aufgehängt.

                      Danke für den Tip. Bin beim Lesen schon bei socat hängengeblieben. Werde beide testen und berichten. In der Smartmeterkonstellation würde es mich prinzipiell auch nicht stören, den Dienst jede Nacht neu zu starten.
                      In dem Fall müßte ich ja den Umweg über MQTT eigentlich gar nicht machen.

                      @haselchen Ja, wenn nichts geht, ist es einen Versuch wert.
                      Aber wie gesagt, ist nur ein Raspi 1 und ich habe da noch einen Postfix-Docker-Container am laufen.

                      Danke schon mal für die Tips.

                      Gruß und schönen Sonntag
                      Reiner

                      apollon77A 1 Reply Last reply
                      0
                      • R rewenode

                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                        Versuche mal diesen Weg. Der Smartmeter Adapter hat einen "TCP Eingang". Also mit ser2net ist das einen Versuch wert. Ich hatte das mal testweise an einem Orange Pi mit Homematic drauf im Einsatz für Zigbee. In meiner speziellen Konstellation wurde es allerdings instabil und hat sich immer nach ein paar Tagen aufgehängt.

                        Danke für den Tip. Bin beim Lesen schon bei socat hängengeblieben. Werde beide testen und berichten. In der Smartmeterkonstellation würde es mich prinzipiell auch nicht stören, den Dienst jede Nacht neu zu starten.
                        In dem Fall müßte ich ja den Umweg über MQTT eigentlich gar nicht machen.

                        @haselchen Ja, wenn nichts geht, ist es einen Versuch wert.
                        Aber wie gesagt, ist nur ein Raspi 1 und ich habe da noch einen Postfix-Docker-Container am laufen.

                        Danke schon mal für die Tips.

                        Gruß und schönen Sonntag
                        Reiner

                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        apollon77
                        wrote on last edited by
                        #3234

                        @rewenode ob socat tut hängt davon ab was dein Zähler macht und so. Wenn es einer ist der einfach regelmäßig die Daten ausgibt dann kein Problem. Wenn es aber d0 als Protokoll mit seriell request/response und baud rate Änderung ist dann ist sogar raus.

                        Wenn der raspi daneben steht warum dann nicht wirklich. Einfach iobroker Slave drauf und fertig? Dann direkt anschließen. Nur nen ttl zu usb wandler brauchst dann noch oder so.

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        R 1 Reply Last reply
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @rewenode ob socat tut hängt davon ab was dein Zähler macht und so. Wenn es einer ist der einfach regelmäßig die Daten ausgibt dann kein Problem. Wenn es aber d0 als Protokoll mit seriell request/response und baud rate Änderung ist dann ist sogar raus.

                          Wenn der raspi daneben steht warum dann nicht wirklich. Einfach iobroker Slave drauf und fertig? Dann direkt anschließen. Nur nen ttl zu usb wandler brauchst dann noch oder so.

                          R Offline
                          R Offline
                          rewenode
                          wrote on last edited by
                          #3235

                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                          Wenn es aber d0 als Protokoll mit seriell request/response und baud rate Änderung ist dann ist sogar raus.

                          Laut Handbuch

                          6.1 Aufbau der Datentelegramme
                          Telegramm Mode (D:) Baudrate: Byte-Format:
                          nach DIN EN 625056-21 9600 Baud (Z=5) (7,even,1)

                          2*DO

                          Info nach EN50470-1 10.000 Imp./kWh
                          MSB mit detaillierten Messwerten nach EN 625056-21

                          Beide unidirektional. Also kein request/response ? Oder interpretiere ich das falsch?
                          Die DIN's finde ich nicht so auf die Schnelle jedenfalls nicht kostenlos;-)
                          Dafür sind aber etliche Demodatensätze zu finden.
                          Also mach ich mich dann mal in den Keller, klöppel den TTL Lesekopf an den Raspi und versuche mal sinnvolle Daten zu bekommen.

                          Werde berichten
                          Gruß
                          Reiner

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • R rewenode

                            @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                            Wenn es aber d0 als Protokoll mit seriell request/response und baud rate Änderung ist dann ist sogar raus.

                            Laut Handbuch

                            6.1 Aufbau der Datentelegramme
                            Telegramm Mode (D:) Baudrate: Byte-Format:
                            nach DIN EN 625056-21 9600 Baud (Z=5) (7,even,1)

                            2*DO

                            Info nach EN50470-1 10.000 Imp./kWh
                            MSB mit detaillierten Messwerten nach EN 625056-21

                            Beide unidirektional. Also kein request/response ? Oder interpretiere ich das falsch?
                            Die DIN's finde ich nicht so auf die Schnelle jedenfalls nicht kostenlos;-)
                            Dafür sind aber etliche Demodatensätze zu finden.
                            Also mach ich mich dann mal in den Keller, klöppel den TTL Lesekopf an den Raspi und versuche mal sinnvolle Daten zu bekommen.

                            Werde berichten
                            Gruß
                            Reiner

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #3236

                            @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                            Die DIN's finde ich nicht so auf die Schnelle j

                            die erste ist SML, die zweite sind Impulse, also nichts für Smartmeter!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • R rewenode

                              Ich hätte da mal 2 Fragen.
                              Habe einen eBZ DD3 im Keller stehen und habe einen IR-TTL Lesekopf. Der Zähler ist freigeschaltet. Mein ioBroker läuft aber ein Stockwerk höher und eine direkte Verbindung ist nicht möglich.
                              Würde den Zähler aber gerne an den Smartmeter-Adapter hängen.
                              Könnt ihr da eine Lösung empfehlen?

                              Ich habe im Keller neben dem Zähler noch einen Raspi 1 am laufen, auf dem derzeit nur Postfix für die Mails meiner alten Cam's läuft. Der hätte also noch Platz für einen Python/MQTT Clienten oder ggf. den Volkszähler mit MQTT.
                              Für einen ioB-Host mit smartmeter-Adapter ist er aber sicher zu schwachbrüstig.

                              1. Wie lesen ich am Besten den Zähler mit dem Raspi aus und übergebe die Daten an MQTT?

                              2. Kann ich die MQTT Daten in den Smartmeter-Adapter bekommen?

                              Was mir sonst noch einfällt:

                              • Am (Keller)Raspi seriell to Lan
                                Da habe ich aber keine Erfahrung. Und die daten müssten dann irgendwie in den Smartmeter-Adapter

                              Hat jemand einen Rat/Empfehlung?

                              Danke
                              Reiner

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #3237

                              @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                              Habe einen eBZ DD3

                              welchen?

                              die weiteren Kennungen sind entscheidend!
                              SMZ1 hat SML, der ODZ1 arbeitet mit D0

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              R 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                                Habe einen eBZ DD3

                                welchen?

                                die weiteren Kennungen sind entscheidend!
                                SMZ1 hat SML, der ODZ1 arbeitet mit D0

                                R Offline
                                R Offline
                                rewenode
                                wrote on last edited by
                                #3238

                                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                SMZ1 hat SML, der ODZ1 arbeitet mit D0

                                ODZ1

                                @apollon77 Habe diesbezüglich nochmal eine Nachfrage (falls ich nicht zu sehr nerve).
                                Da meine Produktivumgebung recht groß ist, will ich da kein Risiko eingeben was die Umstellung Master-Slave angeht.

                                Ausgangslage:

                                • ioB im Docker Container auf einem Rock4.
                                  Alle Instanzen/node.js/npm auf aktuellem Stand.
                                  Läuft seit Jahren perfekt

                                • Raspi 1 im Keller mit Postfix im Docker Container
                                  Werkelt i.d.R. so vor sich hin:

                                top - 09:34:37 up 104 days, 18:12,  1 user,  load average: 0.07, 0.07, 0.01
                                Tasks:  94 total,   1 running,  93 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  2.3 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 96.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :    429.5 total,     90.7 free,     67.6 used,    271.2 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,     99.5 free,      0.5 used.    308.7 avail Mem
                                

                                Was ich vorhabe:

                                a. ioB auf dem Rock64 soll zum Master werden. Alle derzeitigen Instanzen sollen auf dem Master verbleiben

                                b. auf Raspi im Keller soll ein neuer Slave hinzukommen.

                                • als Docker-Container.
                                • Darin nur eine Instanz - Smartmeter
                                  Port durchreichen sollte ja nicht viel anders gehen als im Docker auf dem Master

                                Fragen:

                                1. Kann ich den derzeitigen ioB so migrieren, dass alle Instanzen ohne Änderungen/Einschränkungen weiter im Master laufen?
                                2. Läuft der Master ohne Einschränkungen weiter, wenn der slave abstürzt oder nicht erreichbar ist? Dass dann die Daten vom Smartmeter fehlen ist klar.
                                3. Kann der slave temporär oder auf Dauer deaktiviert werden, ohne den master jedesmal wieder als Einzelsystem migrieren zu müssen?

                                Gruß und danke an euch
                                Reiner

                                amg_666A 1 Reply Last reply
                                0
                                • R rewenode

                                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                  SMZ1 hat SML, der ODZ1 arbeitet mit D0

                                  ODZ1

                                  @apollon77 Habe diesbezüglich nochmal eine Nachfrage (falls ich nicht zu sehr nerve).
                                  Da meine Produktivumgebung recht groß ist, will ich da kein Risiko eingeben was die Umstellung Master-Slave angeht.

                                  Ausgangslage:

                                  • ioB im Docker Container auf einem Rock4.
                                    Alle Instanzen/node.js/npm auf aktuellem Stand.
                                    Läuft seit Jahren perfekt

                                  • Raspi 1 im Keller mit Postfix im Docker Container
                                    Werkelt i.d.R. so vor sich hin:

                                  top - 09:34:37 up 104 days, 18:12,  1 user,  load average: 0.07, 0.07, 0.01
                                  Tasks:  94 total,   1 running,  93 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  2.3 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 96.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :    429.5 total,     90.7 free,     67.6 used,    271.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,     99.5 free,      0.5 used.    308.7 avail Mem
                                  

                                  Was ich vorhabe:

                                  a. ioB auf dem Rock64 soll zum Master werden. Alle derzeitigen Instanzen sollen auf dem Master verbleiben

                                  b. auf Raspi im Keller soll ein neuer Slave hinzukommen.

                                  • als Docker-Container.
                                  • Darin nur eine Instanz - Smartmeter
                                    Port durchreichen sollte ja nicht viel anders gehen als im Docker auf dem Master

                                  Fragen:

                                  1. Kann ich den derzeitigen ioB so migrieren, dass alle Instanzen ohne Änderungen/Einschränkungen weiter im Master laufen?
                                  2. Läuft der Master ohne Einschränkungen weiter, wenn der slave abstürzt oder nicht erreichbar ist? Dass dann die Daten vom Smartmeter fehlen ist klar.
                                  3. Kann der slave temporär oder auf Dauer deaktiviert werden, ohne den master jedesmal wieder als Einzelsystem migrieren zu müssen?

                                  Gruß und danke an euch
                                  Reiner

                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  wrote on last edited by
                                  #3239

                                  @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Läuft der Master ohne Einschränkungen weiter, wenn der slave abstürzt oder nicht erreichbar ist? Dass dann die Daten vom Smartmeter fehlen ist klar.
                                  Kann der slave temporär oder auf Dauer deaktiviert werden, ohne den master jedesmal wieder als Einzelsystem migrieren zu müssen?

                                  Ich hab eine ähnliche Konfiguration (iob auf proxmox container und raspi-slave für das smartmeter).
                                  Zu 2. Frage: Wenn ich den Raspi mal runterfahre z.B. wg nodes update dann werden die Instanzen im Master als inaktiv angezeigt, alles läuft weiter stabil
                                  Zu 3. Frage: Klar geht das , siehe Frage 2, du kannst auch die Instanzen beliebig hin und her schieben zwischen Master und Slave, also z.B. den Smartmeter-Adapter auf den Master ziehen und danach den Slave deaktivieren.

                                  iobroker auf proxmox container

                                  R HomoranH 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • amg_666A amg_666

                                    @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Läuft der Master ohne Einschränkungen weiter, wenn der slave abstürzt oder nicht erreichbar ist? Dass dann die Daten vom Smartmeter fehlen ist klar.
                                    Kann der slave temporär oder auf Dauer deaktiviert werden, ohne den master jedesmal wieder als Einzelsystem migrieren zu müssen?

                                    Ich hab eine ähnliche Konfiguration (iob auf proxmox container und raspi-slave für das smartmeter).
                                    Zu 2. Frage: Wenn ich den Raspi mal runterfahre z.B. wg nodes update dann werden die Instanzen im Master als inaktiv angezeigt, alles läuft weiter stabil
                                    Zu 3. Frage: Klar geht das , siehe Frage 2, du kannst auch die Instanzen beliebig hin und her schieben zwischen Master und Slave, also z.B. den Smartmeter-Adapter auf den Master ziehen und danach den Slave deaktivieren.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    rewenode
                                    wrote on last edited by
                                    #3240

                                    @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Wenn ich den Raspi mal runterfahre z.B. wg nodes update dann werden die Instanzen im Master als inaktiv angezeigt, alles läuft weiter stabil

                                    Mit im Master als inaktiv angezeigt meinst du die Instanzen auf dem slave denke ich mal?

                                    Danke, das beruhigt mich schonmal.

                                    amg_666A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • R rewenode

                                      @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Wenn ich den Raspi mal runterfahre z.B. wg nodes update dann werden die Instanzen im Master als inaktiv angezeigt, alles läuft weiter stabil

                                      Mit im Master als inaktiv angezeigt meinst du die Instanzen auf dem slave denke ich mal?

                                      Danke, das beruhigt mich schonmal.

                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      wrote on last edited by
                                      #3241

                                      @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Instanzen auf dem slave denke ich mal?

                                      ja klar, wenns die Instanzen auf dem Master wären, wäre das sub-optimal 🙂

                                      Ich hab den Raspi jetzt mal kurz gestoppt und das sieht dann so aus:
                                      Slave läuft:
                                      9bf1d53e-5dfa-42ca-8d83-f8f5c60d054b-grafik.png
                                      Slave ist offline:
                                      64a1c031-d05f-43f4-852f-3498e5d74715-grafik.png
                                      und wenn ich den wieder starte wirds wieder grün...

                                      iobroker auf proxmox container

                                      R 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • amg_666A amg_666

                                        @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Instanzen auf dem slave denke ich mal?

                                        ja klar, wenns die Instanzen auf dem Master wären, wäre das sub-optimal 🙂

                                        Ich hab den Raspi jetzt mal kurz gestoppt und das sieht dann so aus:
                                        Slave läuft:
                                        9bf1d53e-5dfa-42ca-8d83-f8f5c60d054b-grafik.png
                                        Slave ist offline:
                                        64a1c031-d05f-43f4-852f-3498e5d74715-grafik.png
                                        und wenn ich den wieder starte wirds wieder grün...

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        rewenode
                                        wrote on last edited by
                                        #3242

                                        @amg_666 Danke für deine Mühe!

                                        Dann werde ich heute Nacht mal das komplette gemountete /opt/iobroker sichern und dann gehts los.
                                        Ist bei mir nicht ganz so trivial, weil der ioBroker bei mir mit redis läuft, das ebenfalls in einem eigenen Container werkelt.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • amg_666A amg_666

                                          @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Läuft der Master ohne Einschränkungen weiter, wenn der slave abstürzt oder nicht erreichbar ist? Dass dann die Daten vom Smartmeter fehlen ist klar.
                                          Kann der slave temporär oder auf Dauer deaktiviert werden, ohne den master jedesmal wieder als Einzelsystem migrieren zu müssen?

                                          Ich hab eine ähnliche Konfiguration (iob auf proxmox container und raspi-slave für das smartmeter).
                                          Zu 2. Frage: Wenn ich den Raspi mal runterfahre z.B. wg nodes update dann werden die Instanzen im Master als inaktiv angezeigt, alles läuft weiter stabil
                                          Zu 3. Frage: Klar geht das , siehe Frage 2, du kannst auch die Instanzen beliebig hin und her schieben zwischen Master und Slave, also z.B. den Smartmeter-Adapter auf den Master ziehen und danach den Slave deaktivieren.

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #3243

                                          @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Ich hab eine ähnliche Konfiguration (iob auf proxmox container und raspi-slave für das smartmeter).

                                          das ist das Gegenteil!

                                          @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":

                                          auf Raspi im Keller soll ein neuer Slave hinzukommen.

                                          als Docker-Container.
                                          Darin nur eine Instanz - Smartmeter

                                          du willst wirklich auf einem Pi1, das schon einige Klimmzüge bedarf um dort iob zu installieren, noch zusätzlich einen Docker installieren?
                                          Außerdem lief da ja beteits noch mehr.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          R 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          593

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe