NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@michael_4358 Bidi!
-
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
@michael_4358
du hastSMZ1
also SML, der angeblich gleiche hatODZ1
also D0 -
@michael_4358 hast du jetzt auf Bidi umgestellt?
oder ist das noch der letzte Wert mit den alten Einstellungen? -
das sprengt mein wissen
-
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
das sprengt mein wissen
was genau?
Zeitstempel des Werts, bitte! -
-
@michael_4358 hmm, also aktuell!?!
was hast du bei SML jetzt eingestellt
immer nochnur Lesen
oder doch korrekterweiseBidirectional
? (nach meiner Anleitung aus dem Web) -
zeig mal deine Anleitung
-
@michael_4358 hab ich doch.
da stehen die Subtypen und deren Bedeutung. Die übrigen 169 Seiten hab ich noch nicht für dich gelesen. komme vor lauter tippen nicht dazu. -
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@michael_4358 hab ich doch.
da stehen die Subtypen und deren Bedeutung. Die übrigen 169 Seiten hab ich noch nicht für dich gelesen. komme vor lauter tippen nicht dazu. -
@michael_4358 hattest du das eben?
und die restlichen Parameter? -
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
hattest du das eben?
?
stell mal alles auf default
crc ohne Haken -
-
@michael_4358 wie ich dachte
Deine Einstellungen waren falsch!! ist eben kein D0
steht das in deiner Anleitung nicht?
-
nein
ich kann das eben raussuchenmuss ich morgen schauen hab von hier aus kein zugriff auf die doku.
aber es geht mit deinen werten auch
die obis zahlen sind die genormt
so das ich mir die Bedeutung raussuchen kann -
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
Das sieht doch gut aus! Stimen die Werte mit der Zähleranzeige überein?
Bitte Haken bei CRC entfernen. Muß auch ohne Hake, also mit CRC gehen. Falls dann mal nichts mehr kommen sollte wäre z.B. der Lesekopf verrutscht.
-
@klassisch said in Adapter "smartmeter":
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
Das sieht doch gut aus! Stimen die Werte mit der Zähleranzeige überein?
Bitte Haken bei CRC entfernen. Muß auch ohne Hake, also mit CRC gehen. Falls dann mal nichts mehr kommen sollte wäre z.B. der Lesekopf verrutscht.
hab ich gemacht geht jetzt auch ohne
-
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
die obis zahlen sind die genormt
so das ich mir die Bedeutung raussuchen kannBenennung Register: