Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    217

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Adapter "smartmeter"

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    wrote on last edited by
    #2469

    @smarthomer-0 Der KANN viel mehr liefern, wenn der Meßstellenbetreiber ihn läßt. Es gibt hier im Forum Berichte von Kunden der Bayernwerke, bei denen er alle Phasen berichtet. Einfach mal die große Suchmaschine befragen. Wird Dir aber nichts helfen, wenn Dein Betreiber sich auf das verpfilchtete Minimum zurückzieht.

    Zum Einstellen mal Wiederholungsrate von 1 Sekunde einstellen und Log auf dem Smartphone/Tablet/Laptop anschauen. Dann verschieben und an den 4 "Enden", bei denen die Fehler auftauchen, jeweile eine Markierung anzeichnen/ankleben. Danach den Kopf vermitteln.

    1 Reply Last reply
    0
    • S SmartHomer 0

      @klassisch
      Hallo @klassisch - vielen Dank, dass Du das für mich getestet hast (Log mit abgeklemmtem Lesekopf).
      Mit Deinem Ergebnis habe ich meine Installation nachvollzogen und bin zu einem vergleichbaren Info-Log gekommen. Somit also Einrichtung Modul und Netzwerk ok.

      Dann noch den Haken wie von Dir beschrieben rausgenommen:
      f88c17d2-d263-4a89-9728-94b8f677eb9f-grafik.png

      Was soll ich sagen: mit dem Ergebnis dann (mit langem LAN-Patchkabel) mit dem Modul zum Zählerkasten, den Lesekopf auf dem Holley-IR-Fenster hin- und hergeschoben - RxD-LED auf dem USR blinkt - USR und smartmeter-Adapter empfangen Daten - smartmeter-Adapter wird "grün" - es funktioniert! 👍 👏

      Folgende Datenpunkt-Objekte werden für mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA angelegt:
      486f8e69-8e18-4444-891a-9328ec6f83e2-grafik.png

      Wahrscheinlich würde er noch mehr übertragen:

      smartmeter.0
      2022-02-02 10:07:11.407	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID:  (000001) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: f· (00000066ce87) Server-ID: 0a02984c5345000cabce (Sec-Index): 6737543 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000002) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: ������ Server-ID: HLY�� List-Name: b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 6737543 ValList: [ Obj-Name: 1-0:96.50.1*1 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY / 484c59 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:96.1.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY�� / 0a02984c5345000cabce Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 1c0104 Val-Time: (Sec-Index): 6737543 Unit: 30 Scaler: -1 Value: 13211062 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:16.7.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 27 Scaler: 0 Value: 386 Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000003) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File
      

      Mit diesem Stand gehe ich es jetzt nochmal mit dem ursprünglich vorgesehenen USR WLAN-Fertiggerät an, vielleicht bekomme ich es doch noch ans Laufen.
      Sonst eben ein AVM-Powerline-Modul in die Steckdose vom Zählerkasten und den USR-232TCP-306 per LAN-Kabel auf das Powerline - das läuft ja nun 😊

      @Matis
      Danke für Deinen Hinweis - elektrisch hat's gepasst, ich war nur mangels WLAN mit dem Sensor noch nicht vor Ort an der Info-Schnittstelle der mME.
      Die Sensor-Versorgung habe ich quasi "aussen rum ums USR-Modul" in den EHZ001K eingespeist. Bei mir funktioniert der übrigens prima mit den 5V DC vom USR-Steckernetzteil (klassisch hat ihn lt. Guide sogar mit 2,8V am Laufen).

      Wie hast Du denn den Pin 4 mit 12V beschaltet? - USR-Modul aufgeschraubt und eine Ader von +12V auf den Sub-D-Stecker angelötet - Modul wieder zugeschraubt?

      Danke Euch und LG

      M Offline
      M Offline
      Matis
      wrote on last edited by
      #2470

      Wie hast Du denn den Pin 4 mit 12V beschaltet? - USR-Modul aufgeschraubt und eine Ader von +12V auf den Sub-D-Stecker angelötet - Modul wieder zugeschraubt?

      Ja, genau so, an alle vier Ports. So hab ich nur ein Kabel und Spannung direkt per Dsub auf allen Ports.
      Ich denke dass die 001k auch mit weniger Spannung auskommen, ich hab teilweise auch 001, die brauchen sicher >=8V

      Per Optokoppler kann man niemals den ehz schrotten,
      das ist Blödsinn.

      1 Reply Last reply
      0
      • I Offline
        I Offline
        INing
        wrote on last edited by
        #2471

        Nachdem mir der Thread bereits bei meinem Verbrauchszähler und PV Zähler weitergeholfen hat, brauche ich nun Hilfe für einen Zwischenzähler.
        Es handelt sich um eine DRT428M-2 der per RS485 mit meinem PI kommuniziert.
        Es handelt sich um eine QITA USB RS485 Konverter am PI.
        Den Treiber habe ich nicht installiert, da er erfolgreich erkannt wurde (?!?).
        CH341SER: https://github.com/SoldierJazz/CH341SER-Driver-For-ch340-ch341

        Meine Einstellungen sehen aktuell wie folgt aus:
        test.png

        Ich habe bereits einige Einstellungen ausprobiert aber die Verbindung gelingt nicht.
        Hat jemand einen Tipp für mich?

        wendy2702W 1 Reply Last reply
        0
        • I INing

          Nachdem mir der Thread bereits bei meinem Verbrauchszähler und PV Zähler weitergeholfen hat, brauche ich nun Hilfe für einen Zwischenzähler.
          Es handelt sich um eine DRT428M-2 der per RS485 mit meinem PI kommuniziert.
          Es handelt sich um eine QITA USB RS485 Konverter am PI.
          Den Treiber habe ich nicht installiert, da er erfolgreich erkannt wurde (?!?).
          CH341SER: https://github.com/SoldierJazz/CH341SER-Driver-For-ch340-ch341

          Meine Einstellungen sehen aktuell wie folgt aus:
          test.png

          Ich habe bereits einige Einstellungen ausprobiert aber die Verbindung gelingt nicht.
          Hat jemand einen Tipp für mich?

          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #2472

          @ining sagte in Adapter "smartmeter":

          DRT428M-2

          Das wird mit dem Adapter hier nichts werden da der Zähler laut Beschreibung Modbus spricht.

          RS485 Modbus RTU Datenschnittstelle
          

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Reply Last reply
          0
          • J Offline
            J Offline
            joeflower
            wrote on last edited by
            #2473

            Ich habe vielleicht ein Luxusproblem, aber es ärgert mich.
            Ich habe einen eBZ DDR3 SMZ1 daran einen Eigenbau TTL-Impulsgeber von Volkszähler der über einen ESP8622 mit ESP Easy vom 20210223 wunderbar per Serial Server an den IOBroker sendet. Soweit so gut. Mache ich jedoch ein Update von ESP Easy geht nichts mehr. Immer nur die altbekannte Meldung "No or too long answer from Socket after last request."
            Ich habe schon alle Einstellungen getestet (mit/ohne CRC). Hilft nichts. Zurück auf die "alte" Version und schon funktioniert wieder alles.
            Die Version vom Feb 2021 ist die letzte welche ohne Probleme funktioniert.
            Hat jemand was ähnliches oder weiß jemand woran das liegen könnte.

            1 Reply Last reply
            0
            • B Offline
              B Offline
              brofelscher
              wrote on last edited by brofelscher
              #2474

              Hi zusammen,

              ich bekomme leider den Adapter nicht vernünftig eingerichtet. Mein IR Leseschreibkopf ist über die serielle Schnittstelle des Raspberry Pi angeschlossen. Mein Zähler ist von der Firma Logarex. Der Lesekopf scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, denn wenn ich per

              screen /dev/ttyS0 9600
              

              die Daten des Stromzählers anzeigen lasse, bekomme ich folgenden Output (die Zählernummer habe ich selber unkenntlich gemacht):

              ���Tj*��03039
              
              1-0:96.1.0*255(001LOGxxxxxxxxxxx)
              1-0:1.8.0*255(003265.5661*kWh)
              1-0:2.8.0*255(000005.3283*kWh)
              1-0:16.7.0*255(000352*W)
              1-0:32.7.0*255(237.8*V)
              1-0:52.7.0*255(237.3*V)
              1-0:72.7.0*255(237.2*V)
              1-0:31.7.0*255(000.14*A)
              1-0:51.7.0*255(000.92*A)
              1-0:71.7.0*255(000.86*A)
              1-0:81.7.1*255(121*deg)
              1-0:81.7.2*255(240*deg)
              1-0:81.7.4*255(039*deg)
              1-0:81.7.15*255(044*deg)
              1-0:81.7.26*255(033*deg)
              1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)
              1-0:1.8.0*96(00004.5*kWh)
              1-0:1.8.0*97(00034.7*kWh)
              1-0:1.8.0*98(00157.4*kWh)
              1-0:1.8.0*99(01944.5*kWh)
              1-0:1.8.0*100(03265.5*kWh)
              1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
              1-0:96.90.2*255(0F66)
              1-0:97.97.0*255(00000000)
              !
              

              Mein Problem ist, dass der Adapter keine Datenpunkte anlegt und in der Instanz-Liste nur als "gelb" angezeigt wird.
              Im Log finde ich nur folgendes:

              smartmeter.0 2022-02-10 23:26:48.276	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:26:48.275	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:24:38.272	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:24:38.271	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:22:28.267	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:22:28.267	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:20:18.264	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:20:18.262	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:18:08.258	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:18:08.257	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:15:58.252	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0 2022-02-10 23:15:58.249	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              

              Als Protokoll habe ich in den Einstellungen "D0" ausgewählt, aber alles unverändert gelassen, da ich keine Ahnung habe was ich ändern sollte.
              2022-02-10 23_34_39-instances - iobroker-pi.jpg

              Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich
              Viele Grüße
              Maik

              K 1 Reply Last reply
              0
              • B brofelscher

                Hi zusammen,

                ich bekomme leider den Adapter nicht vernünftig eingerichtet. Mein IR Leseschreibkopf ist über die serielle Schnittstelle des Raspberry Pi angeschlossen. Mein Zähler ist von der Firma Logarex. Der Lesekopf scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, denn wenn ich per

                screen /dev/ttyS0 9600
                

                die Daten des Stromzählers anzeigen lasse, bekomme ich folgenden Output (die Zählernummer habe ich selber unkenntlich gemacht):

                ���Tj*��03039
                
                1-0:96.1.0*255(001LOGxxxxxxxxxxx)
                1-0:1.8.0*255(003265.5661*kWh)
                1-0:2.8.0*255(000005.3283*kWh)
                1-0:16.7.0*255(000352*W)
                1-0:32.7.0*255(237.8*V)
                1-0:52.7.0*255(237.3*V)
                1-0:72.7.0*255(237.2*V)
                1-0:31.7.0*255(000.14*A)
                1-0:51.7.0*255(000.92*A)
                1-0:71.7.0*255(000.86*A)
                1-0:81.7.1*255(121*deg)
                1-0:81.7.2*255(240*deg)
                1-0:81.7.4*255(039*deg)
                1-0:81.7.15*255(044*deg)
                1-0:81.7.26*255(033*deg)
                1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)
                1-0:1.8.0*96(00004.5*kWh)
                1-0:1.8.0*97(00034.7*kWh)
                1-0:1.8.0*98(00157.4*kWh)
                1-0:1.8.0*99(01944.5*kWh)
                1-0:1.8.0*100(03265.5*kWh)
                1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
                1-0:96.90.2*255(0F66)
                1-0:97.97.0*255(00000000)
                !
                

                Mein Problem ist, dass der Adapter keine Datenpunkte anlegt und in der Instanz-Liste nur als "gelb" angezeigt wird.
                Im Log finde ich nur folgendes:

                smartmeter.0 2022-02-10 23:26:48.276	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:26:48.275	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:24:38.272	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:24:38.271	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:22:28.267	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:22:28.267	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:20:18.264	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:20:18.262	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:18:08.258	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:18:08.257	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:15:58.252	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2022-02-10 23:15:58.249	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                

                Als Protokoll habe ich in den Einstellungen "D0" ausgewählt, aber alles unverändert gelassen, da ich keine Ahnung habe was ich ändern sollte.
                2022-02-10 23_34_39-instances - iobroker-pi.jpg

                Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich
                Viele Grüße
                Maik

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                wrote on last edited by
                #2475

                @brofelscher leider kenne ich den Zähler nicht und weiß nicht genau, was er sendet. Da könnte die Anleitung eine Hilfe sein. Diese sollte nach den Stichworten "Info Schnittstelle" und "SML" durchsucht werden.

                Zuerst aber: Sobald ein Befehl wie

                screen /dev/ttyS0 9600
                

                abgesetz wurde, ist die serielle Schnittstelle dadurch blockiert und steht keinem anderen Prozeß mehr zur Verfügung, also auch nicht mehr dem smartmeter Adapter. Die muß also wieder freigegeben werden. Dazu würde ich (Linux Noob) den Raspi neu booten und diesen Befehl nicht mehr eingeben.

                Dann würde ich im Adapter SML statt D0 auswählen. Das ist geschätzt. Kenne den Zähler nicht. Aber D0 ist -soweit ich weiß- ein bidirektionales Protokoll, bei dem man dem Zähler eine Aufforderung senden muß. Das macht aber der o.g. Befehl meines wissens nach nicht. Also gehe ich davon aus, daß der Zähler ohne Aufforderung sendet und das ist eher Info-Schnittstelle und damit SML.
                Ungewöhlich ist, daß er unkomprimiertes Klartext ASCII sendet. Das macht mein itron Zähler nicht. Aber soweit ich weiß, ist auch unkomprimiertes ASCII bei SML erlaubt.

                Wenn es nach diesen Veruchen noch immer nicht geht: Den Adapter auf loglevel "debug" stellen, neu starten und die Startsequenz und die Fehlermeldungen hier posten. Dann können die Experten drauf schauen.

                B 1 Reply Last reply
                0
                • K klassisch

                  @brofelscher leider kenne ich den Zähler nicht und weiß nicht genau, was er sendet. Da könnte die Anleitung eine Hilfe sein. Diese sollte nach den Stichworten "Info Schnittstelle" und "SML" durchsucht werden.

                  Zuerst aber: Sobald ein Befehl wie

                  screen /dev/ttyS0 9600
                  

                  abgesetz wurde, ist die serielle Schnittstelle dadurch blockiert und steht keinem anderen Prozeß mehr zur Verfügung, also auch nicht mehr dem smartmeter Adapter. Die muß also wieder freigegeben werden. Dazu würde ich (Linux Noob) den Raspi neu booten und diesen Befehl nicht mehr eingeben.

                  Dann würde ich im Adapter SML statt D0 auswählen. Das ist geschätzt. Kenne den Zähler nicht. Aber D0 ist -soweit ich weiß- ein bidirektionales Protokoll, bei dem man dem Zähler eine Aufforderung senden muß. Das macht aber der o.g. Befehl meines wissens nach nicht. Also gehe ich davon aus, daß der Zähler ohne Aufforderung sendet und das ist eher Info-Schnittstelle und damit SML.
                  Ungewöhlich ist, daß er unkomprimiertes Klartext ASCII sendet. Das macht mein itron Zähler nicht. Aber soweit ich weiß, ist auch unkomprimiertes ASCII bei SML erlaubt.

                  Wenn es nach diesen Veruchen noch immer nicht geht: Den Adapter auf loglevel "debug" stellen, neu starten und die Startsequenz und die Fehlermeldungen hier posten. Dann können die Experten drauf schauen.

                  B Offline
                  B Offline
                  brofelscher
                  wrote on last edited by
                  #2476

                  @klassisch Der Gedanke, das der Port durch den Screen-Befehl blockiert ist, war sehr gut. Ich habe den Pi neu gestartet und direkt danach SML als Protokoll im Adapter festgelegt. Daraufhin wurden auch ein Haufen Datenpunkte angelegt:
                  ac77a5b3-c222-49dd-a60e-9ec4f31e92d7-image.png

                  Dann war also vorher der Port durch meine Experimente blockiert. Soweit so gut. Doch nun die nächste Herausforderung: Die Werte vom Screenshot sind von heute Mittag. Seit dem wurden keine neuen Werte gesetzt und der Adapter schreibt munter das Log voll:

                  smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.091	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.090	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.082	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.081	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  

                  Auch nach einem weiteren Neustart passiert nichts mehr. Die Werte von heute Mittag bleiben bestehen.

                  Das Ergebnis des Degus habe ich mal angehängt. Ich glaube, dass einfach viel zu schnell Daten reinkommen und der damit nicht mehr klar kommt. Mein Log ist heute auf eine Größe von über 200 MB angewachsen 😄 Das ist neuer Rekord. Hier mal ein Auszug als txt Datei: Smartmeter Log.txt

                  Viele Grüße
                  Maik

                  K I 3 Replies Last reply
                  0
                  • B brofelscher

                    @klassisch Der Gedanke, das der Port durch den Screen-Befehl blockiert ist, war sehr gut. Ich habe den Pi neu gestartet und direkt danach SML als Protokoll im Adapter festgelegt. Daraufhin wurden auch ein Haufen Datenpunkte angelegt:
                    ac77a5b3-c222-49dd-a60e-9ec4f31e92d7-image.png

                    Dann war also vorher der Port durch meine Experimente blockiert. Soweit so gut. Doch nun die nächste Herausforderung: Die Werte vom Screenshot sind von heute Mittag. Seit dem wurden keine neuen Werte gesetzt und der Adapter schreibt munter das Log voll:

                    smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.091	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.090	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.082	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.081	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    

                    Auch nach einem weiteren Neustart passiert nichts mehr. Die Werte von heute Mittag bleiben bestehen.

                    Das Ergebnis des Degus habe ich mal angehängt. Ich glaube, dass einfach viel zu schnell Daten reinkommen und der damit nicht mehr klar kommt. Mein Log ist heute auf eine Größe von über 200 MB angewachsen 😄 Das ist neuer Rekord. Hier mal ein Auszug als txt Datei: Smartmeter Log.txt

                    Viele Grüße
                    Maik

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #2477

                    @brofelscher Ist der Lesekopf richtig positioniert?
                    Am einfachsten kannst Du auch das durch einen Neustart des Raspi testen. Wenn dann wieder Daten reinkommen - ohne daß Du am Lesekopf was gemacht hast - Dann sitzt der wahrscheinlich richtig.
                    Zu Deiner These der überlasteten Seriellen Schnittstelle beim Raspi kann ich leider nichts sagen. Kenne mich mit dem Raspi nicht wirklich aus.
                    Wäre aber ein Armutszeugnis für den Raspi. Denn 9600 Bd ist heutzutage Schneckentempo und das wird auch noch durch den Vielleicht hats Du einen FTDI rumliegen und magst es mal über USB testen?

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B brofelscher

                      @klassisch Der Gedanke, das der Port durch den Screen-Befehl blockiert ist, war sehr gut. Ich habe den Pi neu gestartet und direkt danach SML als Protokoll im Adapter festgelegt. Daraufhin wurden auch ein Haufen Datenpunkte angelegt:
                      ac77a5b3-c222-49dd-a60e-9ec4f31e92d7-image.png

                      Dann war also vorher der Port durch meine Experimente blockiert. Soweit so gut. Doch nun die nächste Herausforderung: Die Werte vom Screenshot sind von heute Mittag. Seit dem wurden keine neuen Werte gesetzt und der Adapter schreibt munter das Log voll:

                      smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.091	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.090	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.082	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.081	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      

                      Auch nach einem weiteren Neustart passiert nichts mehr. Die Werte von heute Mittag bleiben bestehen.

                      Das Ergebnis des Degus habe ich mal angehängt. Ich glaube, dass einfach viel zu schnell Daten reinkommen und der damit nicht mehr klar kommt. Mein Log ist heute auf eine Größe von über 200 MB angewachsen 😄 Das ist neuer Rekord. Hier mal ein Auszug als txt Datei: Smartmeter Log.txt

                      Viele Grüße
                      Maik

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      wrote on last edited by klassisch
                      #2478

                      @brofelscher sagte in Adapter "smartmeter":

                      Auch nach einem weiteren Neustart passiert nichts mehr. Die Werte von heute Mittag bleiben bestehen.

                      Ah, Dann sage ich: Lesekopf verschoben, Käbelchen gebrochen, Fremdlicht, Spannung nicht mehr versorgt / defekt (eher unwahrscheinlich)

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • B brofelscher

                        @klassisch Der Gedanke, das der Port durch den Screen-Befehl blockiert ist, war sehr gut. Ich habe den Pi neu gestartet und direkt danach SML als Protokoll im Adapter festgelegt. Daraufhin wurden auch ein Haufen Datenpunkte angelegt:
                        ac77a5b3-c222-49dd-a60e-9ec4f31e92d7-image.png

                        Dann war also vorher der Port durch meine Experimente blockiert. Soweit so gut. Doch nun die nächste Herausforderung: Die Werte vom Screenshot sind von heute Mittag. Seit dem wurden keine neuen Werte gesetzt und der Adapter schreibt munter das Log voll:

                        smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.091	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:32:31.090	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:25:31.086	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.082	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:18:31.081	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2022-02-11 19:11:31.077	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        

                        Auch nach einem weiteren Neustart passiert nichts mehr. Die Werte von heute Mittag bleiben bestehen.

                        Das Ergebnis des Degus habe ich mal angehängt. Ich glaube, dass einfach viel zu schnell Daten reinkommen und der damit nicht mehr klar kommt. Mein Log ist heute auf eine Größe von über 200 MB angewachsen 😄 Das ist neuer Rekord. Hier mal ein Auszug als txt Datei: Smartmeter Log.txt

                        Viele Grüße
                        Maik

                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        wrote on last edited by
                        #2479

                        Ich habe es auch geraume Zeit über ein Esp8266 und einem IR Lesekopf versucht. Allerdings war es noch mit einem alten Ferraris Zähler. Ich habe auch Werte erhalten aber spätestens nach 2 Tagen stimmten die Werte nicht mehr überein.
                        Jetzt habe ich eine komplett andere Lösung gefunden: Ich nutze den SDM630 Modbus V2 und lese diesen über den Modbus mit einem Modbus/Lan Gateway aus.
                        Funktioniert perfekt und meine Werte sind immer korrekt.

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • I Idefix01

                          Ich habe es auch geraume Zeit über ein Esp8266 und einem IR Lesekopf versucht. Allerdings war es noch mit einem alten Ferraris Zähler. Ich habe auch Werte erhalten aber spätestens nach 2 Tagen stimmten die Werte nicht mehr überein.
                          Jetzt habe ich eine komplett andere Lösung gefunden: Ich nutze den SDM630 Modbus V2 und lese diesen über den Modbus mit einem Modbus/Lan Gateway aus.
                          Funktioniert perfekt und meine Werte sind immer korrekt.

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #2480

                          @idefix01 sagte in Adapter "smartmeter":

                          SDM630 Modbus V2

                          Worauf bezieht sich Dein Beitrag?
                          Ferraris ist eine ganz andere Sache und der dort verwendete Sensor ist eine Reflex-Lichtschranke und kein IR Lesekopf.

                          I 1 Reply Last reply
                          0
                          • K klassisch

                            @idefix01 sagte in Adapter "smartmeter":

                            SDM630 Modbus V2

                            Worauf bezieht sich Dein Beitrag?
                            Ferraris ist eine ganz andere Sache und der dort verwendete Sensor ist eine Reflex-Lichtschranke und kein IR Lesekopf.

                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            wrote on last edited by Idefix01
                            #2481

                            @klassisch
                            Das stimmt schon. Hatte nur mal hier gelesen das auch viele Probleme haben mit einem IR Lesekopf das ganze zum laufen zu bringen und wollte nur mal meine Erfahrungen einbringen und aufzeigen wie ich es gelöst habe ohne IR Lesekopf.
                            Ist sicherlich etwas aufwendiger, wenn man kein Elektriker ist, aber funktioniert auf jeden Fall super.

                            K 1 Reply Last reply
                            0
                            • I Idefix01

                              @klassisch
                              Das stimmt schon. Hatte nur mal hier gelesen das auch viele Probleme haben mit einem IR Lesekopf das ganze zum laufen zu bringen und wollte nur mal meine Erfahrungen einbringen und aufzeigen wie ich es gelöst habe ohne IR Lesekopf.
                              Ist sicherlich etwas aufwendiger, wenn man kein Elektriker ist, aber funktioniert auf jeden Fall super.

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #2482

                              [Teil-OT]
                              @idefix01 Ja. vielen Dank! Ein zusätzliches ModBus Meßgerät ist sicher eine gute Lösung, die z.B. bei mir auch mehr Daten brächte, phasenselektiv z.B. Aber ich hätte den Platz incht mehr im Zählerschrank und den Einbau muß der Elektiker machen.

                              Die neuen Zähler mit Info-Schnitstelle sind aber mit diesem Adapter sehr gut zu integrieren.
                              Ich behaupte mal: 50% der Probleme hier und 80% der Probleme mit Zigbee Sticks liegen am Linux, VM, Containerund USB/serial tty mounten oder so. So auch oben: Serielle Schnittstelle bereits anderweitig blockiert.
                              Gerade bei Proxmox und VMs können die Systeme sehr viel - und oft mehr als die Benutzer. Ich bin da auch nicht besser, weiß das auch und deshalb bleibe ich bei Windows 🙂

                              Dann kommen Positionierungen Lesekopf + Kabelprobleme.

                              Und ein großer Batzen sind einfach alte bzw. inkompatible Zähler. Deren Varianten sind Legion. Mit der "modernen Meßeinrichtung" und deren IR SML Ausgang spielt dieser Adapter hervorragend zusammen.

                              Bei den Ferraris hat man meist optische Probleme und mangelnde Schwelleneinstellung. Würde man Geld für einen ordentlichen optischen Sensor in die Hand nehmen und etwas Zeit und Hirn in deren Befestigung und Einstellung investieren, käme man da auch besser hin. Aber eine einfache Reflexlichtschranke kann passen, muß aber nicht. Gleiches gilt für einen Digitaleingang eines ESP.

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • Geko EderG Offline
                                Geko EderG Offline
                                Geko Eder
                                wrote on last edited by
                                #2483

                                Hallo zusammen, ich habe eine Frage, ich konnte keine Standard-settings für meinen Zähler Landis GYR E350 finden. Kann mir jemand sagen wie die Settings dafür aussehen müssen? Ich hab einen Weidmann IR Leser. Über die Standard App EMLog von Weidmann bekomme ich mit dem bidirektionalen Test mit baud 300 die Daten.
                                Es werden nacheinander die folgenden Zeilen gesendet (Test 4 mit Baud 300 7E1 bidirektional:
                                😞
                                Sende:2F3F210D0A
                                Sende:063030300D0A

                                Es gibt auch keine Beschreibung der Kommunikation hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350

                                Hab schon mehrere Settings ausprobiert, aber bekomme keine Daten und der Adapter bleibt gelb.
                                Eines meiner versucht Settings hier: a3298d21-8b60-4473-9247-0708ecd57fb0-image.png

                                Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben,
                                Danke

                                apollon77A 1 Reply Last reply
                                0
                                • Geko EderG Geko Eder

                                  Hallo zusammen, ich habe eine Frage, ich konnte keine Standard-settings für meinen Zähler Landis GYR E350 finden. Kann mir jemand sagen wie die Settings dafür aussehen müssen? Ich hab einen Weidmann IR Leser. Über die Standard App EMLog von Weidmann bekomme ich mit dem bidirektionalen Test mit baud 300 die Daten.
                                  Es werden nacheinander die folgenden Zeilen gesendet (Test 4 mit Baud 300 7E1 bidirektional:
                                  😞
                                  Sende:2F3F210D0A
                                  Sende:063030300D0A

                                  Es gibt auch keine Beschreibung der Kommunikation hier: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e350

                                  Hab schon mehrere Settings ausprobiert, aber bekomme keine Daten und der Adapter bleibt gelb.
                                  Eines meiner versucht Settings hier: a3298d21-8b60-4473-9247-0708ecd57fb0-image.png

                                  Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben,
                                  Danke

                                  apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  wrote on last edited by
                                  #2484

                                  @geko-eder Das ist Standard D0 mit bidirektionaler Kommunikation. Entferne mal das was DU bei "Sign on" reingeschrieben hast ... und zeig mal log

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  Geko EderG 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • apollon77A apollon77

                                    @geko-eder Das ist Standard D0 mit bidirektionaler Kommunikation. Entferne mal das was DU bei "Sign on" reingeschrieben hast ... und zeig mal log

                                    Geko EderG Offline
                                    Geko EderG Offline
                                    Geko Eder
                                    wrote on last edited by Geko Eder
                                    #2485

                                    @apollon77 Danke das wars! - bekomme jetzt die meisten Werte, bis auf den aktuellen Verbrauchswert. Der fehlt aber auch über das Weidmann-Tool. Lässt sich das irgendwie konfigurieren oder überträgt Zähler den Wert einfach nicht? Tausend Dank schonmal - auch für die fixe Antwort

                                    Hab "nur" die Werte hier: 411e6889-ed70-45fb-ab85-8ac59cb3cf86-image.png
                                    Es fehlt der 16.7 - so heißt er zumindest wenn ich ihn im Zähler direkt anzeige.

                                    apollon77A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Geko EderG Geko Eder

                                      @apollon77 Danke das wars! - bekomme jetzt die meisten Werte, bis auf den aktuellen Verbrauchswert. Der fehlt aber auch über das Weidmann-Tool. Lässt sich das irgendwie konfigurieren oder überträgt Zähler den Wert einfach nicht? Tausend Dank schonmal - auch für die fixe Antwort

                                      Hab "nur" die Werte hier: 411e6889-ed70-45fb-ab85-8ac59cb3cf86-image.png
                                      Es fehlt der 16.7 - so heißt er zumindest wenn ich ihn im Zähler direkt anzeige.

                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      wrote on last edited by
                                      #2486

                                      @geko-eder Ggf PIN beim Energieunternehmen erfragen und "einblinken" dann gibt vllt mehr Daten

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      Geko EderG 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • apollon77A apollon77

                                        @geko-eder Ggf PIN beim Energieunternehmen erfragen und "einblinken" dann gibt vllt mehr Daten

                                        Geko EderG Offline
                                        Geko EderG Offline
                                        Geko Eder
                                        wrote on last edited by
                                        #2487

                                        @apollon77 Hab ich befürchtet 😉 Danke dir

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • loboL lobo

                                          Ich hab einen Wärmemengenzähler Siemens Uh 50 bzw. baugleich mit Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 und bekomme ihn einfach nicht ausgelesen. Kann mir jemand helfen?

                                          Ich kenne zum Thema diese beiden Infoquellen.

                                          http://www.sedelmaier.at/node/112
                                          http://www.sedelmaier.at/content/siemens-uh50-landisgyr-ultraheat-t550-mit-openhab
                                          https://gathering-tweakers-net.translate.goog/forum/list_messages/1535019?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de

                                          Anscheinend muss man den Zähler mit 40 NUL erst aufwecken. Aber meine x hundert unterschiedlichen Versuche blieben bisher erfolglos. Ich bekomme einfach keine Antwort.

                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.786	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.782	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	STOP
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:35:09.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.780	debug	DONE SEND 0
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.529	debug	DONE SEND 1
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:54.050	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:53.798	debug	DONE SEND 2
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	TO SEND 2:
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.368	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.367	debug	SERIALPORT OPEN
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:34:52.365	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.364	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.363	debug	SERIALPORT CLOSE
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.359	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	STOP
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.358	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:52.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.356	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 15000
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.355	debug	DONE SEND 0
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:37.105	debug	DONE SEND 1
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	TO SEND 1: /?!\x0D\x0A!
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.628	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:36.377	debug	DONE SEND 2
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	TO SEND 2:
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.945	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.944	debug	SERIALPORT OPEN
                                          smartmeter.1	2021-12-26 21:33:34.941	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 2 even
                                          

                                          Meine zuletzt versuchten Einstellungen:

                                          4e12acbb-f6bf-4a9a-8a7f-0d8f6606d7f6-image.png

                                          @apollon77 @rossi73 Ich glaube ihr habt beide ähliche Zähler, aber nie eure Konfig hier gepostet?!

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Silversurfer 0
                                          wrote on last edited by Silversurfer 0
                                          #2488

                                          @lobo
                                          Nach langem hin und her habe ich es jetzt hinbekommen einen Ultraheat T550 (UH50) auszulesen.
                                          Hier mal mein Weg, in der Hoffnung, daß es anderen hilft.

                                          Ich verwende diesen Lesekopf als Bausatz (gibt es auch fertig montiert):
                                          https://www.ebay.de/itm/184501414443
                                          aber es scheint nicht zu sehr am IR Kopf zu liegen.

                                          Wichtig scheint mir das "Aktivieren" mit der "Landis Ultra Assist" App aus dem Android play store.
                                          Die App erkennt einen IR Lesekopf wenn er mittels eines OTG Adapters am Handy angeschlossen wird.
                                          Zum Beispiel hier :
                                          https://www.ebay.de/itm/124569931775

                                          Außerdem scheint mir die Ausrichtung des Lesekopfes sehr entscheidend zu sein. Laßt euch nicht entmutigen und probiert ein wenig rum. Bei mir muß der USB Stecker vom Lesekopf nach unten zeigen. Wenn er nach oben zeigt hat es nicht funktioniert.

                                          Erst danach konnte ich die Werte auch über den Smartmeter Adapter auslesen.
                                          Jedes Auslesen der Werte verringert die Laufzeit der Batterie um ca. eine halbe Stunde. Deswegen lese ich die Werte nur einmal am Tag aus.
                                          Hier meine Einstellungen:
                                          Screenshot 2022-02-21 at 08.24.21.png

                                          HomoranH K N S 4 Replies Last reply
                                          2
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          49

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe