Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 281 Posters 2.5m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E Offline
    E Offline
    edition
    wrote on last edited by
    #2096

    Also nochmal im Ganzen:
    Mit der Enstellung:
    ttyS0.png
    Passiert das:

    0
    
    Log-Größe: 3.8 KB
    Zeit
    	
    Nachricht
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:28:01.853	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:28:01.851	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:28:01.849	debug	NEW DATA
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:28:01.843	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:28:01.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:28:01.838	debug	NEW DATA
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:51.609	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:51.608	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:51.606	debug	NEW DATA
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:51.600	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:51.598	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:51.596	debug	NEW DATA
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:45.182	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:45.180	debug	DONE SEND 0
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.946	debug	connected set to false
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.934	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.933	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.930	debug	NEW DATA
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.927	debug	DONE SEND 1
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.912	debug	TO SEND 1: /?!
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.911	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.910	debug	TO SEND 2:
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.908	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.906	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.898	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.870	debug	SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.855	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.850	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyS0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:27:44.805	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
    

    Mit der Einstellung:
    ttyAMA0.png
    Passiert das:

    52
    
    Log-Größe: 17.4 KB
    Zeit
    	
    Nachricht
    host.ioBroker
    	2021-09-13 08:31:55.818	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
    host.ioBroker
    	2021-09-13 08:31:55.817	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code NaN ()
    host.ioBroker
    	2021-09-13 08:31:55.817	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
    host.ioBroker
    	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    host.ioBroker
    	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
    host.ioBroker
    	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 118505 ms: Mark-sweep 127.1 (128.9) -> 126.6 (129.2) MB, 1066.7 / 0.0 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.037) allocation failure scavenge might not succeed
    host.ioBroker
    	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 117398 ms: Mark-sweep 127.2 (128.9) -> 126.6 (128.9) MB, 1149.4 / 0.1 ms (average mu = 0.209, current mu = 0.032) allocation failure scavenge might not succeed
    host.ioBroker
    	2021-09-13 08:31:55.813	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.428	debug	connected set to false
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.403	debug	TO SEND 1: /?!
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.403	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.402	debug	TO SEND 2:
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.401	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.399	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.384	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.358	debug	SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.351	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.346	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
    smartmeter.0
    	2021-09-13 08:29:59.300	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
    

    Ich werde jetzt eine SD Karte nehmen und den Volkszähler parallel dazu testen!

    edition

    G 1 Reply Last reply
    0
    • E edition

      Also nochmal im Ganzen:
      Mit der Enstellung:
      ttyS0.png
      Passiert das:

      0
      
      Log-Größe: 3.8 KB
      Zeit
      	
      Nachricht
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:28:01.853	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:28:01.851	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:28:01.849	debug	NEW DATA
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:28:01.843	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:28:01.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:28:01.838	debug	NEW DATA
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:51.609	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:51.608	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:51.606	debug	NEW DATA
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:51.600	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:51.598	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:51.596	debug	NEW DATA
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:45.182	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:45.180	debug	DONE SEND 0
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.946	debug	connected set to false
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.934	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.933	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.930	debug	NEW DATA
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.927	debug	DONE SEND 1
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.912	debug	TO SEND 1: /?!
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.911	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.910	debug	TO SEND 2:
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.908	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.906	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.898	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.870	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.855	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.850	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyS0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:27:44.805	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
      

      Mit der Einstellung:
      ttyAMA0.png
      Passiert das:

      52
      
      Log-Größe: 17.4 KB
      Zeit
      	
      Nachricht
      host.ioBroker
      	2021-09-13 08:31:55.818	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
      host.ioBroker
      	2021-09-13 08:31:55.817	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code NaN ()
      host.ioBroker
      	2021-09-13 08:31:55.817	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
      host.ioBroker
      	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      host.ioBroker
      	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
      host.ioBroker
      	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 118505 ms: Mark-sweep 127.1 (128.9) -> 126.6 (129.2) MB, 1066.7 / 0.0 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.037) allocation failure scavenge might not succeed
      host.ioBroker
      	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 117398 ms: Mark-sweep 127.2 (128.9) -> 126.6 (128.9) MB, 1149.4 / 0.1 ms (average mu = 0.209, current mu = 0.032) allocation failure scavenge might not succeed
      host.ioBroker
      	2021-09-13 08:31:55.813	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.428	debug	connected set to false
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.403	debug	TO SEND 1: /?!
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.403	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.402	debug	TO SEND 2:
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.401	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.399	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.384	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.358	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.351	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.346	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
      smartmeter.0
      	2021-09-13 08:29:59.300	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
      

      Ich werde jetzt eine SD Karte nehmen und den Volkszähler parallel dazu testen!

      edition

      G Offline
      G Offline
      guergen
      wrote on last edited by
      #2097

      @edition Hast du es schonmal mit einem anderen Protokoll versucht: "nur lesen" anstatt bidirektional?

      E 1 Reply Last reply
      0
      • G guergen

        @edition Hast du es schonmal mit einem anderen Protokoll versucht: "nur lesen" anstatt bidirektional?

        E Offline
        E Offline
        edition
        wrote on last edited by
        #2098

        @guergen Nein, habe ich noch nicht, weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll, nachdem er dazu aufgefordert wurde.
        Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:
        Screenshot.png
        edition

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • E edition

          @guergen Nein, habe ich noch nicht, weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll, nachdem er dazu aufgefordert wurde.
          Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:
          Screenshot.png
          edition

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #2099

          @edition sagte in Adapter "smartmeter":

          weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll

          wer sagt das?

          @edition sagte in Adapter "smartmeter":

          Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:

          und wie sind da die Einstellungen?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          E 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @edition sagte in Adapter "smartmeter":

            weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll

            wer sagt das?

            @edition sagte in Adapter "smartmeter":

            Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:

            und wie sind da die Einstellungen?

            E Offline
            E Offline
            edition
            wrote on last edited by
            #2100

            @homoran Auszug aus der .cfg Datei:

            "protocol": "d0",
                  "device": "/dev/ttyAMA0",
                  "pullseq": "2F3F210D0A",
                  "baudrate": 300,
                  "parity": "7e1",
                  "read_timeout": 10
            

            Hier funktioniert es nur mit AMA0!

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • E edition

              @homoran Auszug aus der .cfg Datei:

              "protocol": "d0",
                    "device": "/dev/ttyAMA0",
                    "pullseq": "2F3F210D0A",
                    "baudrate": 300,
                    "parity": "7e1",
                    "read_timeout": 10
              

              Hier funktioniert es nur mit AMA0!

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #2101

              @edition sagte in Adapter "smartmeter":

              Hier funktioniert es nur mit AMA0!

              sag ich doch!
              und dann mit den Standardeinstellungen!

              ABER:
              Volkszähler darf nicht gleichzeitig laufen!
              Es kann immer nur einer zur Zeit auf die Schnittstelle zugreifen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              E 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                Hier funktioniert es nur mit AMA0!

                sag ich doch!
                und dann mit den Standardeinstellungen!

                ABER:
                Volkszähler darf nicht gleichzeitig laufen!
                Es kann immer nur einer zur Zeit auf die Schnittstelle zugreifen

                E Offline
                E Offline
                edition
                wrote on last edited by edition
                #2102

                @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
                Was ist eigentlich die "pullseq"?

                Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.

                HomoranH C 2 Replies Last reply
                0
                • E edition

                  @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
                  Was ist eigentlich die "pullseq"?

                  Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #2103

                  @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                  Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung

                  das kann aber auch an den falschen Parametern (oder doppelt belegten Schnittstelle??) liegen.

                  @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                  Was ist eigentlich die "pullseq"?

                  ich benutze Volkszähler nicht

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • E edition

                    @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
                    Was ist eigentlich die "pullseq"?

                    Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.

                    C Offline
                    C Offline
                    c1olli
                    wrote on last edited by
                    #2104

                    @edition
                    Was steht denn in der Anleitung des Zählers drin? BZW. um welchen handelt es sich?

                    Gruß
                    Olli

                    E 1 Reply Last reply
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":

                      In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?

                      Viel Spass :-)

                      T Offline
                      T Offline
                      Tobi68
                      wrote on last edited by
                      #2105

                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

                      @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":

                      In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?

                      Viel Spass :-)

                      Habe jetzt mal durch regelmäßig nach den Diagrammen schauen schon mal rausgefunden was mir in der Dämmerung die 1500/2000 Watt Werte verursacht..
                      Hätte nicht gedacht das Rolladenmotoren soviel ziehen🙄.
                      Werde mal die skripte anpassen und mehr zeitversetzt hoch und runterfahren..

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • C c1olli

                        @edition
                        Was steht denn in der Anleitung des Zählers drin? BZW. um welchen handelt es sich?

                        E Offline
                        E Offline
                        edition
                        wrote on last edited by
                        #2106

                        @c1olli Stand weiter oben: Itron ACE3000 Typ 260. Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
                        Screenshot 2021-09-12 090052.png
                        Viel weiter oben in diesem Beitrag hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:
                        2314_screenshot_2018-02-17_10.55.35.png
                        Da ich einen seriellen Lesekopf verwende, wäre die Schnittstelle /dev/ttyS0 oder /dev/ttyAMA0.
                        Funktioniert bei mir leider beides nicht.

                        edition

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • E edition

                          @c1olli Stand weiter oben: Itron ACE3000 Typ 260. Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
                          Screenshot 2021-09-12 090052.png
                          Viel weiter oben in diesem Beitrag hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:
                          2314_screenshot_2018-02-17_10.55.35.png
                          Da ich einen seriellen Lesekopf verwende, wäre die Schnittstelle /dev/ttyS0 oder /dev/ttyAMA0.
                          Funktioniert bei mir leider beides nicht.

                          edition

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #2107

                          @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                          hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:

                          exakt diese?
                          auch mit WakeUp und 0 Character Wake-Up Länge?

                          @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                          Viel weiter oben in diesem Beitrag

                          Link wäre hilfreich gewesen :rage:

                          EDIT:

                          @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                          Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC

                          Der Lesekopf ist nur für den HM-Zählersensor!

                          Der Energiesensor für Smart Meter ergänzt das Homematic Zählersensor-System um einen weiteren Sensor, der die Daten an der optischen Schnittstelle eines Smart Meters erfasst und über die Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM an die Zentrale des Homematic Systems ausgibt.

                          https://de.elv.com/elv-homematic-energiesensor-fuer-smart-meter-es-iec-komplettbausatz-142148

                          Nicht für den Smartmeter
                          dazu bräuchtest du den:
                          https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523?fs=1833928562

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          E 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                            hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:

                            exakt diese?
                            auch mit WakeUp und 0 Character Wake-Up Länge?

                            @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                            Viel weiter oben in diesem Beitrag

                            Link wäre hilfreich gewesen :rage:

                            EDIT:

                            @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                            Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC

                            Der Lesekopf ist nur für den HM-Zählersensor!

                            Der Energiesensor für Smart Meter ergänzt das Homematic Zählersensor-System um einen weiteren Sensor, der die Daten an der optischen Schnittstelle eines Smart Meters erfasst und über die Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM an die Zentrale des Homematic Systems ausgibt.

                            https://de.elv.com/elv-homematic-energiesensor-fuer-smart-meter-es-iec-komplettbausatz-142148

                            Nicht für den Smartmeter
                            dazu bräuchtest du den:
                            https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523?fs=1833928562

                            E Offline
                            E Offline
                            edition
                            wrote on last edited by
                            #2108

                            @homoran Inspiriert wurde ich zu diesem Projekt durch dieses Video:
                            https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=546s
                            Er benutzt den gleichen Lesekopf, den ich auch benutze. Er ruft ihn über /dev/ttyS0 auf. Er fragt allerdings einen anderen Zähler ab!
                            Da mein Lesekopf mit dem Volkszähler funktioniert (Abruf über /dev/ttyAMA0) und die entsprechenden Energiedaten liefert (auch der aktuelle Zählerstand wird im log angzeigt), muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.

                            edition

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • E edition

                              @homoran Inspiriert wurde ich zu diesem Projekt durch dieses Video:
                              https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=546s
                              Er benutzt den gleichen Lesekopf, den ich auch benutze. Er ruft ihn über /dev/ttyS0 auf. Er fragt allerdings einen anderen Zähler ab!
                              Da mein Lesekopf mit dem Volkszähler funktioniert (Abruf über /dev/ttyAMA0) und die entsprechenden Energiedaten liefert (auch der aktuelle Zählerstand wird im log angzeigt), muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.

                              edition

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #2109

                              @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                              muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.

                              dann frag mal den Professor von der YT-Akademie.

                              Möglicherweise muss

                              @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                              die "pullseq"

                              doch in die unteren Einstellungen rein.
                              und die Anzahl WakeUp Zeichen muss vielleicht größer 0 sein???

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              E 2 Replies Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.

                                dann frag mal den Professor von der YT-Akademie.

                                Möglicherweise muss

                                @edition sagte in Adapter "smartmeter":

                                die "pullseq"

                                doch in die unteren Einstellungen rein.
                                und die Anzahl WakeUp Zeichen muss vielleicht größer 0 sein???

                                E Offline
                                E Offline
                                edition
                                wrote on last edited by
                                #2110

                                @homoran Keine Ahnung!
                                Im Moment ist im Raspi noch die SD Karte mit dem Volkszähler. Ich werde morgen Vormittag das Hutschinennetzteil in den Zählerschrank einbauen und den Raspi wieder mit der iobroker SD starten. Dann werde ich mal ein wenig rumprobieren. Ich melde dann Erfolg oder Misserfolg.

                                edition

                                G 1 Reply Last reply
                                0
                                • E edition

                                  @homoran Keine Ahnung!
                                  Im Moment ist im Raspi noch die SD Karte mit dem Volkszähler. Ich werde morgen Vormittag das Hutschinennetzteil in den Zählerschrank einbauen und den Raspi wieder mit der iobroker SD starten. Dann werde ich mal ein wenig rumprobieren. Ich melde dann Erfolg oder Misserfolg.

                                  edition

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  guergen
                                  wrote on last edited by
                                  #2111

                                  @edition Ja, an den Wakeup hatte ich auch schon gedacht, ohne wakeup kann (soll) er ja nix senden

                                  frana120500F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • G guergen

                                    @edition Ja, an den Wakeup hatte ich auch schon gedacht, ohne wakeup kann (soll) er ja nix senden

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    wrote on last edited by
                                    #2112

                                    So, ich habe meinen4 -stelligen Pin auch mal eingegeben in meinen EMH mMe 4.0 und siehe da... ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen angezeigt, nach 30 Sekunden hört das wieder auf. Im Adapter sehe ich davon aber nix, da bleibt es bei Bezug, Einspeisung, Seriennummer und Hersteller.

                                    Das hatte ich auch ohne Pin.

                                    G HomoranH 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      So, ich habe meinen4 -stelligen Pin auch mal eingegeben in meinen EMH mMe 4.0 und siehe da... ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen angezeigt, nach 30 Sekunden hört das wieder auf. Im Adapter sehe ich davon aber nix, da bleibt es bei Bezug, Einspeisung, Seriennummer und Hersteller.

                                      Das hatte ich auch ohne Pin.

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      guergen
                                      wrote on last edited by
                                      #2113

                                      @frana120500 Bei manchen Zählern muss man nach der Pin-Eingabe diese "festsetzen", so á la speichere diese Einstellung. Dann kommen die Daten dauerhaft. Einfach mal nach Anleitung "Zählertypenbezeichnung! googlen....
                                      Ich habe vom Netzbetreiber mit der Pin auch eine ausführliche Anleitung bekommen

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        So, ich habe meinen4 -stelligen Pin auch mal eingegeben in meinen EMH mMe 4.0 und siehe da... ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen angezeigt, nach 30 Sekunden hört das wieder auf. Im Adapter sehe ich davon aber nix, da bleibt es bei Bezug, Einspeisung, Seriennummer und Hersteller.

                                        Das hatte ich auch ohne Pin.

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #2114

                                        @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

                                        ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen

                                        Die PIN schaltet erst einmal nur das Display frei...

                                        @guergen sagte in Adapter "smartmeter":

                                        muss man nach der Pin-Eingabe diese "festsetzen"

                                        nicht ganz ;-) man muss die Schnittstelle freischalten.
                                        Dazu gibt es einen weiteren Menüpunkt

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        frana120500F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":

                                          ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen

                                          Die PIN schaltet erst einmal nur das Display frei...

                                          @guergen sagte in Adapter "smartmeter":

                                          muss man nach der Pin-Eingabe diese "festsetzen"

                                          nicht ganz ;-) man muss die Schnittstelle freischalten.
                                          Dazu gibt es einen weiteren Menüpunkt

                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          wrote on last edited by
                                          #2115

                                          oh mann, das hab ich aus der Anlöeitung nicht lesen können. musste mir erst ein YT Video reinziehen.

                                          Gleich nochmal probieren

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          615

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe