Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
818 Posts 128 Posters 298.8k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Offline
    D Offline
    dan11hh
    wrote on last edited by
    #708

    Kurze Frage, weil ich mir gerade eine WP ggf. von Viessmann anschaffen möchte:
    Was muss eine Viessmann WP haben um vernünftig in den ioBroker integriert werden zu können? Geht auch die kleinste, die 150-A?

    1 Reply Last reply
    0
    • W Offline
      W Offline
      wmendelin
      wrote on last edited by
      #709
      This post is deleted!
      1 Reply Last reply
      0
      • W Offline
        W Offline
        wmendelin
        wrote on last edited by
        #710

        Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das ich keine Daten mehr angezeigt bekomme.
        Nun habe ich mal die Viessmann Api 2.3.0 neu installiert und auch bei Viessmann den User gelöscht und neu angelegt.
        Das eigenartige ist das ich im Vicare alle Daten habe so wie sonst auch.
        Aber nun im Log von IO Broker diese Fehlermeldungen, siehe Screenshot.

        Screenshot 2024-03-18 150111.png

        Weiß jemand wie ich das gefixt bekomme?

        T 1 Reply Last reply
        0
        • W wmendelin

          Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das ich keine Daten mehr angezeigt bekomme.
          Nun habe ich mal die Viessmann Api 2.3.0 neu installiert und auch bei Viessmann den User gelöscht und neu angelegt.
          Das eigenartige ist das ich im Vicare alle Daten habe so wie sonst auch.
          Aber nun im Log von IO Broker diese Fehlermeldungen, siehe Screenshot.

          Screenshot 2024-03-18 150111.png

          Weiß jemand wie ich das gefixt bekomme?

          T Offline
          T Offline
          tombox
          wrote on last edited by
          #711

          @wmendelin was sagt v2.4.0 oder die github version

          1 Reply Last reply
          0
          • ? A Former User

            @io2345

            Hi,
            wenn du am Anfang deines Scripts die Variablen definierst, und den Datenpunkt als String anlegst, dann sollte das gehen, ganz ohne Fehler..

            Also oben noch drueber:

            var pump_off, pump_on, schedule_sichern, schedule_wiederherstellen
            
            
            I Offline
            I Offline
            io2345
            wrote on last edited by io2345
            #712

            @ilovegym
            Die Idee ist naheliegend, bringt allerdings keine Änderung.
            Problem an der Sache ist, dass das Feld
            viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
            offenbar ein object sein muss. Setzte ich da [string String] beschwert er sich lautstark im Log:

            "{"viErrorId":"|00-df1620f45a6c415286355551f42a7806-5c26a61706d64cad-01.baf6ebd4_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"BadRequest","code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="[string String]" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["5/25-cycles","5/10-cycles","on"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}"

            ? 1 Reply Last reply
            0
            • T tombox

              Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

              Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

              https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

              Name: iobroker
              Google reCAPTCHA deaktivieren
              Redirect URI: http://localhost:4200/

              Die Client ID in die Einstellungen kopieren

              Außentemperatur findet sich z.B. hier:
              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

              Weitere Beispiele siehe Unten

              Remote Befehle sind möglich unter
              viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

              Zum Installieren:
              Via Adaptersuche

              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

              Github
              https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

              Kompatibilitätsliste:
              https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
              Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
              Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
              Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
              Regelungen für bodenstehende Heizkessel
              Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
              Vitotronic 300, Typ KW3
              Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
              Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
              Regelungen für Festbrennstoffkessel
              Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
              Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
              Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
              Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
              Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

              Liste aller Datenpunkte:
              https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

              Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

              Beispiele:

              Vorlauftemperatur: 
              viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
              
              Brennerstatus:
              viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
              
              Anzahl Zündungen:
              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
              
              Betriebsstunden
              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
              
              Kesseltemperatur
              viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
              
              Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
              Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
              Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
              Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
              Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
              Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
              Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
              Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
              Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
              Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
              Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
              Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
              Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
               
              Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
              ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
              
              
              Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
              
              WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
              
              HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
              
              ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
              
              WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
              WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
              WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
              WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
              WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
              WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
              WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
              WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
              WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
              WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
              WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
              ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
              WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
              WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
              WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
              WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
              WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
              
              WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
              WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
              WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
              
              WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              
              WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
              WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
              WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
              WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
              WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
              WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
              WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
              WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
              WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
              Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
              

              Beispiel zum setzen eines Schedule:

              var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                            "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                            "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                            "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
               
              setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
              

              Beispiel zirkulationspumpe

              // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
              var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
              // schedule leeren - pumpe ausschalten
              var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
               
              setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
              

              Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

              Kostenlose Paket enthält:
              23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

              Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:

              2d049982-5353-4202-a33f-996f344bd4ae-image.png

              I Offline
              I Offline
              io2345
              wrote on last edited by
              #713

              Nach einem kurzen Blick über die verfügbaren Datenpunkte, die man setzen kann, gibt es wohl keinen, mit dem man die Primärpumpe einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe (oder wahlweise die ganze Anlage) abschalten kann. Sehe ich das richtig?

              Ich möchte vermeiden, dass die Primärpumpe (Grundwasserpumpe) bei einer Leckage im Keller mir denselben flutet. Habe deshalb einen Tuya-Wassersensor angeschafft, mit dessen Hilfe ich über die Viessmann-API in jedem Fall eine zuverlässige Abschaltung erreichen will. Erst mal egal, ob nur die Primärpumpe deaktiviert wird, oder gleich die ganze Wärmepumpe abgeschalten wird. Hauptsache, die Primärpumpe fördert dann nicht mehr.
              Alarm würde ja über die Tuya "Smart Home" App kommen. Aber was ist, wenn das Smartphone nachts aus ist oder ich nicht zuhause?

              Hat einer von euch eine Idee, wie man das realisieren könnte?
              Wenn sonst keine Möglichkeit besteht, das über die API zu machen, habe ich mir schon überlegt, einen Smart Switch zusätzlich anzuschaffen, der im Fehlerfall die Sicherheitskeitskette (Klemmen X3.8 / 3.9) unterbricht. Aber möglicherweise geht's ja doch über die API ???

              ? 1 Reply Last reply
              0
              • I io2345

                @ilovegym
                Die Idee ist naheliegend, bringt allerdings keine Änderung.
                Problem an der Sache ist, dass das Feld
                viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue
                offenbar ein object sein muss. Setzte ich da [string String] beschwert er sich lautstark im Log:

                "{"viErrorId":"|00-df1620f45a6c415286355551f42a7806-5c26a61706d64cad-01.baf6ebd4_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"BadRequest","code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter newSchedule="[string String]" does not meet the constraints {"type":"Schedule","modes":["5/25-cycles","5/10-cycles","on"],"maxEntries":8,"resolution":10,"defaultMode":"off","overlapAllowed":true}: The parameter should be an object."}}"

                ? Offline
                ? Offline
                A Former User
                wrote on last edited by
                #714

                @io2345

                ich schalte die Zirkulationspumpe so (das Skript hat hier auch schon einer mal gepostet):

                // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                // schedule leeren - pumpe ausschalten
                var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                 
                on({id: '0_userdata.0.Schalter.Zirkulationspumpe'/*Zirkulationspumpe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                  } else {
                    setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_off)); // oder pump_off
                  }
                });
                 
                
                

                Da gibts keine Fehlermeldungen bei mir..

                I 1 Reply Last reply
                0
                • I io2345

                  Nach einem kurzen Blick über die verfügbaren Datenpunkte, die man setzen kann, gibt es wohl keinen, mit dem man die Primärpumpe einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe (oder wahlweise die ganze Anlage) abschalten kann. Sehe ich das richtig?

                  Ich möchte vermeiden, dass die Primärpumpe (Grundwasserpumpe) bei einer Leckage im Keller mir denselben flutet. Habe deshalb einen Tuya-Wassersensor angeschafft, mit dessen Hilfe ich über die Viessmann-API in jedem Fall eine zuverlässige Abschaltung erreichen will. Erst mal egal, ob nur die Primärpumpe deaktiviert wird, oder gleich die ganze Wärmepumpe abgeschalten wird. Hauptsache, die Primärpumpe fördert dann nicht mehr.
                  Alarm würde ja über die Tuya "Smart Home" App kommen. Aber was ist, wenn das Smartphone nachts aus ist oder ich nicht zuhause?

                  Hat einer von euch eine Idee, wie man das realisieren könnte?
                  Wenn sonst keine Möglichkeit besteht, das über die API zu machen, habe ich mir schon überlegt, einen Smart Switch zusätzlich anzuschaffen, der im Fehlerfall die Sicherheitskeitskette (Klemmen X3.8 / 3.9) unterbricht. Aber möglicherweise geht's ja doch über die API ???

                  ? Offline
                  ? Offline
                  A Former User
                  wrote on last edited by
                  #715

                  @io2345

                  Also sowas wuerde ich nicht ueber die Api im Netzwerk machen, wenn Viessman Wartungsarbeiten haben oder so, dann funktioniert das nicht.

                  Mit dem tuya-Adapter holst du dir den Wassermelder auch lokal in den iobroker, sofern er nicht mit Batterien betrieben ist..
                  und dann ne Schaltsteckdose oder n Sonoff Basic oder Shelly PM zwischen die Pumpe, damit du abschalten kannst..

                  I 1 Reply Last reply
                  0
                  • ? A Former User

                    @io2345

                    ich schalte die Zirkulationspumpe so (das Skript hat hier auch schon einer mal gepostet):

                    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                    // schedule leeren - pumpe ausschalten
                    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                     
                    on({id: '0_userdata.0.Schalter.Zirkulationspumpe'/*Zirkulationspumpe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                        setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                      } else {
                        setState('viessmannapi.0.84605.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_off)); // oder pump_off
                      }
                    });
                     
                    
                    

                    Da gibts keine Fehlermeldungen bei mir..

                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    wrote on last edited by
                    #716

                    @ilovegym
                    Das von dir gepostete Script hatte ich als Basis für die Weiterentwicklung genommen und dahingehend verbessert, dass die an der Wärmepumpensteuerung eingestellten Werte vorher ausgelesen und zwischengespeichert werden, dann die Zirkulationspumpe eingeschaltet wird
                    (bei mir ganztägig - 0 bis 24 Uhr) für ein paar Minuten. Am Ende wird der vorher zwischengespeicherte Wert wieder zurück geschrieben.
                    Heißt: Ändert man an der Wärmepumpensteuerung den Zeitplan für die Zirkulation, bleibt dieser nach dem Scriptlauf auch so erhalten.

                    Das Script selbst funktioniert einwandfrei:

                    async function start_zirk() {
                        // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
                        // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe 
                        // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
                        
                       pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                       schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.properties.entries.value'/*value*/).val;
                        
                        setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule',JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
                        
                        setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                    }
                    
                    async function stop_zirk() {
                        // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben. 
                        
                        //schedule_wiederherstellen = getState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule").val;
                        schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
                        setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                    }
                    
                    
                    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      let oldValue = obj.oldState.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                        await start_zirk();
                        log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
                        await wait(120000);
                        setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
                        await stop_zirk();
                      }
                    });
                    

                    es kommt lediglich beim Starten und Stoppen die Meldung im Log
                    State value to set for "viessmannapi.0.133007.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                    Diese Meldung müsste im übrigen bei dir genauso auftauchen, in deinem Script ist das Zeile 10. Kommt bei dir kein Logeintrag im iobroker-Log?

                    I 1 Reply Last reply
                    0
                    • ? A Former User

                      @io2345

                      Also sowas wuerde ich nicht ueber die Api im Netzwerk machen, wenn Viessman Wartungsarbeiten haben oder so, dann funktioniert das nicht.

                      Mit dem tuya-Adapter holst du dir den Wassermelder auch lokal in den iobroker, sofern er nicht mit Batterien betrieben ist..
                      und dann ne Schaltsteckdose oder n Sonoff Basic oder Shelly PM zwischen die Pumpe, damit du abschalten kannst..

                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      wrote on last edited by io2345
                      #717

                      @ilovegym
                      Na ja, ein Restrisiko besteht natürlich weiterhin. Solange man sein Gerät nicht aus der Tuya-Cloud befreit, ist man mit einer Steckdose aber weiterhin von einem Provider abhängig.
                      Über die Viessmann API hätte halt den Charme, dass man nicht noch ein weiteres Gerät haben muss und wäre somit meine favorisierte Lösung.

                      Der Wassermelder läuft im Übrigen mit einer Batterie (vermutlich alle haben eine)

                      ==========================
                      Update: Dank eines Hinweises auf "rustimation.eu" habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend hinbekommen. Die Abschaltung ist zwar nicht 100%ig, da zumindest bei Frostgefahr in der Anlage diese sich wieder aktivieren würde. Aber eine Zeitlang wäre zumindest "aus" und somit ausreichend Gelegenheit, zu reagieren.
                      Script hierzu:

                      //Bei Wasser am Sensor neben dem Primärwärmetauscher wird die
                      //Wärmepumpe abgeschalten. Zum Einschalten in der Steuerung der WP
                      //die Betriebsart "Warmwasser, Heizen und Kühlen" einstellen oder Datenpunkt 
                      //"viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue"
                      //auf "dhwAndHeatingCooling" setzen
                      
                      on({ id: [].concat(['tuya.0.bf709929d1fb102bc7am0v.1'/*watersensor state*/]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                          setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', "standby");
                          sendTo("email", "send", {
                             text: 'Heizung Alarm. Leckage an Primärpumpe oder Heizung?',
                             to: '<deineMailAdresse>@<provider.com>',
                             subject: 'Alarm Heizung Leckage',
                             from: '<deineMailAdresse>@<provider.com>'
                          });
                        }
                      });
                      
                      
                      ? 1 Reply Last reply
                      0
                      • I io2345

                        @ilovegym
                        Na ja, ein Restrisiko besteht natürlich weiterhin. Solange man sein Gerät nicht aus der Tuya-Cloud befreit, ist man mit einer Steckdose aber weiterhin von einem Provider abhängig.
                        Über die Viessmann API hätte halt den Charme, dass man nicht noch ein weiteres Gerät haben muss und wäre somit meine favorisierte Lösung.

                        Der Wassermelder läuft im Übrigen mit einer Batterie (vermutlich alle haben eine)

                        ==========================
                        Update: Dank eines Hinweises auf "rustimation.eu" habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend hinbekommen. Die Abschaltung ist zwar nicht 100%ig, da zumindest bei Frostgefahr in der Anlage diese sich wieder aktivieren würde. Aber eine Zeitlang wäre zumindest "aus" und somit ausreichend Gelegenheit, zu reagieren.
                        Script hierzu:

                        //Bei Wasser am Sensor neben dem Primärwärmetauscher wird die
                        //Wärmepumpe abgeschalten. Zum Einschalten in der Steuerung der WP
                        //die Betriebsart "Warmwasser, Heizen und Kühlen" einstellen oder Datenpunkt 
                        //"viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue"
                        //auf "dhwAndHeatingCooling" setzen
                        
                        on({ id: [].concat(['tuya.0.bf709929d1fb102bc7am0v.1'/*watersensor state*/]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          let value = obj.state.val;
                          let oldValue = obj.oldState.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                            setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', "standby");
                            sendTo("email", "send", {
                               text: 'Heizung Alarm. Leckage an Primärpumpe oder Heizung?',
                               to: '<deineMailAdresse>@<provider.com>',
                               subject: 'Alarm Heizung Leckage',
                               from: '<deineMailAdresse>@<provider.com>'
                            });
                          }
                        });
                        
                        
                        ? Offline
                        ? Offline
                        A Former User
                        wrote on last edited by
                        #718

                        @io2345

                        Danke fuer die Infos und das Update, ich finds immer gut, wenn andere auch Ihre Scripte teilen, und wissen lassen, woran es gelegen hat...
                        :-)

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • I io2345

                          @ilovegym
                          Das von dir gepostete Script hatte ich als Basis für die Weiterentwicklung genommen und dahingehend verbessert, dass die an der Wärmepumpensteuerung eingestellten Werte vorher ausgelesen und zwischengespeichert werden, dann die Zirkulationspumpe eingeschaltet wird
                          (bei mir ganztägig - 0 bis 24 Uhr) für ein paar Minuten. Am Ende wird der vorher zwischengespeicherte Wert wieder zurück geschrieben.
                          Heißt: Ändert man an der Wärmepumpensteuerung den Zeitplan für die Zirkulation, bleibt dieser nach dem Scriptlauf auch so erhalten.

                          Das Script selbst funktioniert einwandfrei:

                          async function start_zirk() {
                              // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
                              // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe 
                              // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
                              
                             pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                             schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.properties.entries.value'/*value*/).val;
                              
                              setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule',JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
                              
                              setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                          }
                          
                          async function stop_zirk() {
                              // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben. 
                              
                              //schedule_wiederherstellen = getState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule").val;
                              schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
                              setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
                          }
                          
                          
                          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                              await start_zirk();
                              log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
                              await wait(120000);
                              setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
                              await stop_zirk();
                            }
                          });
                          

                          es kommt lediglich beim Starten und Stoppen die Meldung im Log
                          State value to set for "viessmannapi.0.133007.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                          Diese Meldung müsste im übrigen bei dir genauso auftauchen, in deinem Script ist das Zeile 10. Kommt bei dir kein Logeintrag im iobroker-Log?

                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          wrote on last edited by
                          #719

                          @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                          Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.

                          Mit

                          pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                              setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
                          

                          kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.

                          madingM I 2 Replies Last reply
                          0
                          • I io2345

                            @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                            Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.

                            Mit

                            pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                                setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
                            

                            kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.

                            madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            wrote on last edited by
                            #720

                            @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                            @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                            Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.

                            Danke, hat das bei dir immer zuverlässig funktioniert? Bei mir nicht, daher bin ich auf ein Kabel mit Schaltsteckdose umgestiegen…

                            I 1 Reply Last reply
                            0
                            • madingM mading

                              @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                              @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                              Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.

                              Danke, hat das bei dir immer zuverlässig funktioniert? Bei mir nicht, daher bin ich auf ein Kabel mit Schaltsteckdose umgestiegen…

                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              wrote on last edited by io2345
                              #721

                              @mading
                              Danke für deine Info. Das kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht beurteilen. Bei der Einrichtung damals hatte es funktioniert, ich hatte die Hand an der Pumpe. Kann aber natürlich sein, dass es zwischendurch auch schon nicht funktionierte. Merkt man ja nicht unmittelbar, da nach einer gewissen Zeit ja ohnehin warmes Wasser kommt.
                              Sobald ich Zeit finde, schaue ich mir das nochmal an.

                              Eine API die nicht zuverlässig funktioniert, ist jedenfalls nicht zu gebrauchen, da gebe ich die vollumfänglich recht.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                wrote on last edited by io2345
                                #722

                                @io2345
                                Wenn ich mir die Doku der API auf
                                Viessmann Developers
                                so ansehe, kann doch da ohnehin was nicht stimmen. Da steht:

                                heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule
                                Shows the schedule of the domestic hot water (DHW) pump circulation for heating circuit N and provides a command to set a new schedule

                                Aber den Pfad gibt es im Viessmann-Adapter des ioBroker gar nicht. Unter

                                ...heating -> circuits -> 1 ->

                                gibt's bei mir kein "dhw."
                                Der naheliegendste Eintrag heißt bei mir "circulation". Das passt aber mit der Doku nicht zusammen.

                                Kann es sein, dass es daran liegt, dass es nicht funktioniert?

                                Die oben genannten Pfade liegen alle unterhalb von
                                viessmannapi.0.<Anlagen-ID>.0.features.

                                G T Rene55R 3 Replies Last reply
                                0
                                • I io2345

                                  @io2345
                                  Wenn ich mir die Doku der API auf
                                  Viessmann Developers
                                  so ansehe, kann doch da ohnehin was nicht stimmen. Da steht:

                                  heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule
                                  Shows the schedule of the domestic hot water (DHW) pump circulation for heating circuit N and provides a command to set a new schedule

                                  Aber den Pfad gibt es im Viessmann-Adapter des ioBroker gar nicht. Unter

                                  ...heating -> circuits -> 1 ->

                                  gibt's bei mir kein "dhw."
                                  Der naheliegendste Eintrag heißt bei mir "circulation". Das passt aber mit der Doku nicht zusammen.

                                  Kann es sein, dass es daran liegt, dass es nicht funktioniert?

                                  Die oben genannten Pfade liegen alle unterhalb von
                                  viessmannapi.0.<Anlagen-ID>.0.features.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  guitardoc
                                  wrote on last edited by
                                  #723

                                  @io2345 Der Adapter scheint nicht alle Datenpunkte aus der Viessmann Developers Beschreibung zu liefern. Es gibt zwar eine aktuellere Version des Adapters auf Github (2.4.0), aber auch da sind nicht alle Datenpunkte drin (hab sie gerade mal testweise installiert). Am besten, du machst auf Github mal ein Issue auf und fragst mal nach - wenn ich es richtig sehe, wird an dem Adapter gerade aktiv gearbeitet.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • I io2345

                                    @io2345
                                    Wenn ich mir die Doku der API auf
                                    Viessmann Developers
                                    so ansehe, kann doch da ohnehin was nicht stimmen. Da steht:

                                    heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule
                                    Shows the schedule of the domestic hot water (DHW) pump circulation for heating circuit N and provides a command to set a new schedule

                                    Aber den Pfad gibt es im Viessmann-Adapter des ioBroker gar nicht. Unter

                                    ...heating -> circuits -> 1 ->

                                    gibt's bei mir kein "dhw."
                                    Der naheliegendste Eintrag heißt bei mir "circulation". Das passt aber mit der Doku nicht zusammen.

                                    Kann es sein, dass es daran liegt, dass es nicht funktioniert?

                                    Die oben genannten Pfade liegen alle unterhalb von
                                    viessmannapi.0.<Anlagen-ID>.0.features.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TomRacoon
                                    wrote on last edited by
                                    #724

                                    @io2345 Nicht alle Datenpunkte sind für alle Geräte verfügbar (hierfür gab es mindestens letztes Jahr auch keine Matrix seitens Viessmann) und dann gibt es noch Datenpunkte, die man käuflich erwerben muss (hier war der "Tipp" von Viessmann an mich mal den kostenlosen Testmonat dafür zu nutzen , um rauszufinden, welche Datenpunkte für meine Anlage gegen Geld zusätzlich zur Verfügung stehen würden)...
                                    Meine Erfahrung mit dem Adapter: Wenn er was nicht als Datenpunkt anbietet, dann liefert Viessmann die Werte gar nicht erst...

                                    S I 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • T TomRacoon

                                      @io2345 Nicht alle Datenpunkte sind für alle Geräte verfügbar (hierfür gab es mindestens letztes Jahr auch keine Matrix seitens Viessmann) und dann gibt es noch Datenpunkte, die man käuflich erwerben muss (hier war der "Tipp" von Viessmann an mich mal den kostenlosen Testmonat dafür zu nutzen , um rauszufinden, welche Datenpunkte für meine Anlage gegen Geld zusätzlich zur Verfügung stehen würden)...
                                      Meine Erfahrung mit dem Adapter: Wenn er was nicht als Datenpunkt anbietet, dann liefert Viessmann die Werte gar nicht erst...

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      SentiQ
                                      wrote on last edited by
                                      #725

                                      @tomracoon der Adapter liefert laut Entwickler alle verfügbaren Datenpunkte. Die API-Doku ist für die Katz. Bekomme für meine Wärmepumpe z.B. keine Stromverbrauchsdaten, auch nicht wenn ich die API direkt Anfrage ohne den Adapter zu nutzen. Laut Doku soll es den Endpunkt jedoch geben.

                                      T 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S SentiQ

                                        @tomracoon der Adapter liefert laut Entwickler alle verfügbaren Datenpunkte. Die API-Doku ist für die Katz. Bekomme für meine Wärmepumpe z.B. keine Stromverbrauchsdaten, auch nicht wenn ich die API direkt Anfrage ohne den Adapter zu nutzen. Laut Doku soll es den Endpunkt jedoch geben.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TomRacoon
                                        wrote on last edited by
                                        #726

                                        @sentiq Das entscheidende Wort ist verfügbar im Sinne des Gerätes und des Abomodels...
                                        Die Stromdaten haben mich auch Interessiert, dafür benötige ich aber das Paket für 19,90 im Monat und das ist es mir einfach nicht Wert (mal abgesehen davon, dass ich es Unverschämt finde, dass ich für meine eigenen Daten zahlen soll...)

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • I io2345

                                          @io2345
                                          Wenn ich mir die Doku der API auf
                                          Viessmann Developers
                                          so ansehe, kann doch da ohnehin was nicht stimmen. Da steht:

                                          heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule
                                          Shows the schedule of the domestic hot water (DHW) pump circulation for heating circuit N and provides a command to set a new schedule

                                          Aber den Pfad gibt es im Viessmann-Adapter des ioBroker gar nicht. Unter

                                          ...heating -> circuits -> 1 ->

                                          gibt's bei mir kein "dhw."
                                          Der naheliegendste Eintrag heißt bei mir "circulation". Das passt aber mit der Doku nicht zusammen.

                                          Kann es sein, dass es daran liegt, dass es nicht funktioniert?

                                          Die oben genannten Pfade liegen alle unterhalb von
                                          viessmannapi.0.<Anlagen-ID>.0.features.

                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          wrote on last edited by
                                          #727

                                          @io2345 Kann ich mich einfach auf der Vissmann-Seite anmelden (um da schon zu lesen) obwohl ich noch keine Vissmann-Heizung habe - die kommt erst im Juni.

                                          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                          I 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          726

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe