      io2345 @Neuschwansteini last edited by

      @ilovegym
      Das von dir gepostete Script hatte ich als Basis für die Weiterentwicklung genommen und dahingehend verbessert, dass die an der Wärmepumpensteuerung eingestellten Werte vorher ausgelesen und zwischengespeichert werden, dann die Zirkulationspumpe eingeschaltet wird
      (bei mir ganztägig - 0 bis 24 Uhr) für ein paar Minuten. Am Ende wird der vorher zwischengespeicherte Wert wieder zurück geschrieben.
      Heißt: Ändert man an der Wärmepumpensteuerung den Zeitplan für die Zirkulation, bleibt dieser nach dem Scriptlauf auch so erhalten.

      Das Script selbst funktioniert einwandfrei:

      async function start_zirk() {
          // Schedule wird zum Einschalten der Pumpe temporär verändert, so dass die Pumpe
          // zwischen 00:00 und 23:59 Uhr zuverlässig eingeschaltet ist. Das in der Wärmepumpe 
          // vorhandene Zeitprogramm der Zirkulationspumpe wird in einen eigenen Datenpunkt gesichert
          
         pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
         schedule_sichern = getState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.properties.entries.value'/*value*/).val;
          
          setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule',JSON.parse(JSON.stringify(schedule_sichern)));
          
          setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
      }
      
      async function stop_zirk() {
          // Der urspüngliche Schedule wird zurückgeschrieben. 
          
          //schedule_wiederherstellen = getState("0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZwischenspeicherZirkulationspumpeSchedule").val;
          schedule_wiederherstellen = schedule_sichern;
          setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(schedule_wiederherstellen));
      }
      
      
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
          await start_zirk();
          log ("Zirkulationspumpe läuft für zwei Minuten");
          await wait(120000);
          setState('0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn_' /* EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn  */, false, true);
          await stop_zirk();
        }
      });
      

      es kommt lediglich beim Starten und Stoppen die Meldung im Log
      State value to set for "viessmannapi.0.133007.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
      Diese Meldung müsste im übrigen bei dir genauso auftauchen, in deinem Script ist das Zeile 10. Kommt bei dir kein Logeintrag im iobroker-Log?

      I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        io2345 @Neuschwansteini last edited by io2345

        @ilovegym
        Na ja, ein Restrisiko besteht natürlich weiterhin. Solange man sein Gerät nicht aus der Tuya-Cloud befreit, ist man mit einer Steckdose aber weiterhin von einem Provider abhängig.
        Über die Viessmann API hätte halt den Charme, dass man nicht noch ein weiteres Gerät haben muss und wäre somit meine favorisierte Lösung.

        Der Wassermelder läuft im Übrigen mit einer Batterie (vermutlich alle haben eine)

        ==========================
        Update: Dank eines Hinweises auf "rustimation.eu" habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend hinbekommen. Die Abschaltung ist zwar nicht 100%ig, da zumindest bei Frostgefahr in der Anlage diese sich wieder aktivieren würde. Aber eine Zeitlang wäre zumindest "aus" und somit ausreichend Gelegenheit, zu reagieren.
        Script hierzu:

        //Bei Wasser am Sensor neben dem Primärwärmetauscher wird die
        //Wärmepumpe abgeschalten. Zum Einschalten in der Steuerung der WP
        //die Betriebsart "Warmwasser, Heizen und Kühlen" einstellen oder Datenpunkt 
        //"viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue"
        //auf "dhwAndHeatingCooling" setzen
        
        on({ id: [].concat(['tuya.0.bf709929d1fb102bc7am0v.1'/*watersensor state*/]), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
            setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', "standby");
            sendTo("email", "send", {
               text: 'Heizung Alarm. Leckage an Primärpumpe oder Heizung?',
               to: '<deineMailAdresse>@<provider.com>',
               subject: 'Alarm Heizung Leckage',
               from: '<deineMailAdresse>@<provider.com>'
            });
          }
        });
        
        
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @io2345 last edited by

          @io2345

          Danke fuer die Infos und das Update, ich finds immer gut, wenn andere auch Ihre Scripte teilen, und wissen lassen, woran es gelegen hat...
          🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            io2345 @io2345 last edited by

            @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

            Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.

            Mit

            pump_on = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"on","position":0}]}'
                setState('viessmannapi.0.133000.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
            

            kann ich den setValue-Datenpunkt zwar beschreiben, die Zirkulationspumpe startet jedoch nicht (zumindest bei mir). Den Grund hierfür kenne ich noch nicht, wollte aber die Info weitergeben.

            M I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • M
              mading @io2345 last edited by

              @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

              @io2345 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

              Zur Info, nicht dass andere sich wundern: Das Zirkulationspumpenscript (fünf Posts weiter oben) bringt mittlerweile nicht mehr den gewünschten Effekt, warum auch immer.

              Danke, hat das bei dir immer zuverlässig funktioniert? Bei mir nicht, daher bin ich auf ein Kabel mit Schaltsteckdose umgestiegen…

              I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • I
                io2345 @mading last edited by io2345

                @mading
                Danke für deine Info. Das kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht beurteilen. Bei der Einrichtung damals hatte es funktioniert, ich hatte die Hand an der Pumpe. Kann aber natürlich sein, dass es zwischendurch auch schon nicht funktionierte. Merkt man ja nicht unmittelbar, da nach einer gewissen Zeit ja ohnehin warmes Wasser kommt.
                Sobald ich Zeit finde, schaue ich mir das nochmal an.

                Eine API die nicht zuverlässig funktioniert, ist jedenfalls nicht zu gebrauchen, da gebe ich die vollumfänglich recht.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  io2345 last edited by io2345

                  @io2345
                  Wenn ich mir die Doku der API auf
                  Viessmann Developers
                  so ansehe, kann doch da ohnehin was nicht stimmen. Da steht:

                  heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule
                  Shows the schedule of the domestic hot water (DHW) pump circulation for heating circuit N and provides a command to set a new schedule

                  Aber den Pfad gibt es im Viessmann-Adapter des ioBroker gar nicht. Unter

                  ...heating -> circuits -> 1 ->

                  gibt's bei mir kein "dhw."
                  Der naheliegendste Eintrag heißt bei mir "circulation". Das passt aber mit der Doku nicht zusammen.

                  Kann es sein, dass es daran liegt, dass es nicht funktioniert?

                  Die oben genannten Pfade liegen alle unterhalb von
                  viessmannapi.0.<Anlagen-ID>.0.features.

                  G T Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    guitardoc @io2345 last edited by

                    @io2345 Der Adapter scheint nicht alle Datenpunkte aus der Viessmann Developers Beschreibung zu liefern. Es gibt zwar eine aktuellere Version des Adapters auf Github (2.4.0), aber auch da sind nicht alle Datenpunkte drin (hab sie gerade mal testweise installiert). Am besten, du machst auf Github mal ein Issue auf und fragst mal nach - wenn ich es richtig sehe, wird an dem Adapter gerade aktiv gearbeitet.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      TomRacoon @io2345 last edited by

                      @io2345 Nicht alle Datenpunkte sind für alle Geräte verfügbar (hierfür gab es mindestens letztes Jahr auch keine Matrix seitens Viessmann) und dann gibt es noch Datenpunkte, die man käuflich erwerben muss (hier war der "Tipp" von Viessmann an mich mal den kostenlosen Testmonat dafür zu nutzen , um rauszufinden, welche Datenpunkte für meine Anlage gegen Geld zusätzlich zur Verfügung stehen würden)...
                      Meine Erfahrung mit dem Adapter: Wenn er was nicht als Datenpunkt anbietet, dann liefert Viessmann die Werte gar nicht erst...

                      S I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        SentiQ @TomRacoon last edited by

                        @tomracoon der Adapter liefert laut Entwickler alle verfügbaren Datenpunkte. Die API-Doku ist für die Katz. Bekomme für meine Wärmepumpe z.B. keine Stromverbrauchsdaten, auch nicht wenn ich die API direkt Anfrage ohne den Adapter zu nutzen. Laut Doku soll es den Endpunkt jedoch geben.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          TomRacoon @SentiQ last edited by

                          @sentiq Das entscheidende Wort ist verfügbar im Sinne des Gerätes und des Abomodels...
                          Die Stromdaten haben mich auch Interessiert, dafür benötige ich aber das Paket für 19,90 im Monat und das ist es mir einfach nicht Wert (mal abgesehen davon, dass ich es Unverschämt finde, dass ich für meine eigenen Daten zahlen soll...)

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            Rene55 @io2345 last edited by

                            @io2345 Kann ich mich einfach auf der Vissmann-Seite anmelden (um da schon zu lesen) obwohl ich noch keine Vissmann-Heizung habe - die kommt erst im Juni.

                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              io2345 @Rene55 last edited by

                              @rene55
                              Denke schon, das hat mit einer Viessmann-Anlage erst mal ja nichts zu tun.

                              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                io2345 @TomRacoon last edited by io2345

                                @tomracoon
                                Ja, weiß schon. Allerdings ist dieser Datenpunkt als "Basic" gekennzeichnet. Der kost' also nix. Jetzt müsste es ihn nur noch geben 😉

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  guitardoc @io2345 last edited by

                                  Ich find es ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit von Viessmann, dass man für seine eigenen Daten zahlen soll. Eigentlich müsste ich von Viessmann dafür bezahlt werden, dass sie anhand meiner Daten ihre Produkte optimieren und verbessern dürfen. Aber seitdem die Amerikaner dort das Sagen haben scheint das üblich zu werden.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene55
                                    Rene55 @io2345 last edited by

                                    @io2345 Danke dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann Konflikte mit der 'richtigen' Anmeldung gibt. Ich versuchs einfach.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      legro last edited by legro

                                      @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                      Ich find es ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit von Viessmann, dass man für seine eigenen Daten zahlen soll. ..

                                      Noch unverschämter ist der Versuch von Fiesmann, Kunden mit dem WAGO-Modul regelrecht über den Tisch zu ziehen. Für über 1K€ erhält man ein Gerät, mit dem man so gut wie nichts auslesen geschweige denn steuern kann.😞 Das Zeugs habe ich umgehend zurückgegeben, nachdem sich eine Möglichkeit abzeichnete, mit einem USB2CAN-Konverter für schlappe 0,035K€ hunderte von Datenpunkte lesen und vielfach auch schreiben zu können.

                                      Zum Glück gibt‘s ja nun den Adapter von @jrbwh.👍

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        guitardoc @legro last edited by

                                        @legro Welche Geräte von Viessmann sind denn mit dem Adapter kompatibel? Ich konnte auf der Seite von Viessmann dazu nichts finden. Ich habe eine Vitocal 200-S

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          legro @guitardoc last edited by legro

                                          @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                          @legro .. Ich habe eine Vitocal 200-S

                                          Fiesmann möchte natürlich sein WAGO-Zeugs verkaufen. Das e3oncan-Projekt liefert kostenlos all das, was WAGO nicht kann.

                                          Damit du e3oncan nutzen kannst, benötigst du ein Gerät der neuen E3-Generation. Deine Vitocal 200-S gehört meines Wissens dazu. Also nichts wie los und einen USB2CAN-Adapter bestellt und den Adapter von @jrbwh installiert!🙂

                                          Hier entsteht meine Visualisierung zu diesem Projekt. Allerdings ist der dort zu findende Stand nicht der neueste. Bitte Geduld!

                                          Rene55 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene55
                                            Rene55 @legro last edited by

                                            @legro Ich hab gelesen, dass die Viessmann Vitodens 200-W B2KF mit dem neuen Adapter kompatibel ist. Was brauche ich denn für ein "Koppelgerät"?

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            567
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            125
                                            791
                                            204043
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo