NEWS
[Vorlage] Verwendung von HmIP Jalousien mit ShutterControl
-
Ja, das passiert immer sobald es über iobroker läuft. Ob ich es in den rpc oder Deinen State Datenpunkt schreibe. Habe auch schon beide Datenpunkte testhalber übee IOT an Alexa gereicht mit dem selben Ergebnis. Also immer wenn iobroker involviert ist fährt der Behang wieder ein Stück runter. Über die CCU, Taster oder Mediola mit CCU Lizenz bleibt es bei 100%.
-
@jack77 said in [Vorlage] Verwendung von HmIP Jalousien mit ShutterControl:
Ja, das passiert immer sobald es über iobroker läuft. Ob ich es in den rpc oder Deinen State Datenpunkt schreibe. Habe auch schon beide Datenpunkte testhalber übee IOT an Alexa gereicht mit dem selben Ergebnis. Also immer wenn iobroker involviert ist fährt der Behang wieder ein Stück runter. Über die CCU, Taster oder Mediola mit CCU Lizenz bleibt es bei 100%.
Also meine Test brachten leider nichts. Auch wenn ich direkt den Datenpunkt LEVEL mit 100% setze, fährt die Jalousie wieder zurück auf 95%.
Sind es bei dir auch 95% oder ein anderer Wert?Ich persönlich kann damit leben. Ich mach hierzu mal ein Issue beim RPC Adapter auf.
-
@schmakus
Bei dem Raffstor, den ich getestet habe sind es 97,5%. Ich vermute, dass Level_2 auf 50% gestellt wird, auch wenn der Datenpunkt dazu 0 anzeigt. Demzufolge sind die %, je nach Behanghöhe, unterschiedlich. Bei dir 95, bei mir 97,5. Ich habe mal irgendwo gelesen, es wäre gewollt, dass die Lamellen sich Horizontal stellen am Ende einer Fahrt um Licht rein zu lassen. Macht für mich aber keinen Sinn. -
@jack77
Ich habe festgestellt, dass wenn ich LEVEL_2 auf 100% setze und anschließend LEVEL auf 100%, dann verbleibt die Jalousie in der Endposition. Selbiges bei Parameter "L=100,L2=100". Wenn du das bei dir noch testen könntest, dann würde ich mein Script entsprechend anpassen. -
@schmakus
Kann ich bestätigen. Anscheinend stellt sich Level_2, wenn nur Level geändert wird, wieder auf den vorherigen Wert.
Fahrt nach oben: Ausganglage ist L=0,L2=0. Nun fahren wir hoch und es entsteht L=100,L2=0. Muss aber L=100,L2=100
Selbes verhalten stelle ich beim runterfahren fest...
Fahrt nach unten: Ausganglage ist L=100,L2=100. Nun fahren wir runter und es entsteht L=0,L2=100. Muss aber L=0,L2=0Kannst Du beides für COMBINED_PARAMETER in Deinem Skript ändern bitte.
Hoch: L=100,L2=100
Runter L=0,L2=0Danke
-
@jack77
Das kannst du sogar ganz einfach selbst im Script in den Parametern angeben. Und zwar bei Position 0 und 100.const arrShutters = [ { name: 'Küche', pathShutter: 'hm-rpc.1.00165A49924753.6', //Pfad zum Channel der Jalousie positions: { 0: [0,0], //Jalousien komplett geschlossen, Lamellen komplett geschlossen 100: [100,100], //Jalousien komplett geöffnet, Lamellenposition ignoriert 95: [0,15], //Jalousien komplett geschlossen, Lamellen Sonnenschutz 90: [0,45], //Jalousien komplett geschlossen, Lamellen geöffnet (Durchsicht) 85: [2,90], //Jalousien komplett geschlossen, Lamellen Sichtschutz }, default: [0,0], //Default: Jalousien komplett geschlossen, Lamellen komplett geschlossen toAll: true, //Soll diese Jalousie der Gruppe "All_Shutters" hinzugefügt werden? Ja = true },
-
@schmakus
Funktioniert 1A -
@schmakus
Irgendwie machen meine Beschattungsprogramme auf der CCU nicht das was Sie sollen. Kannst Du mir evtl. eine Shutter-Control-Config für eine Jalosie mit Lamellen von Dir zur Verfügung stellen? -
@jack77 siehe Beispiel aus meinen Script. Als Datenpunkt in ShutterControl verwende ich den vom Script selbst erstellten. Beispiel: Bei Sonnenschutz fahre Level 95 an. Mein Script macht daraus dann die Lamellenverstellung wie in den Position definiert.
-
@schmakus
Jetzt hab ichs endlich auch kapiert.
Danke -
@schmakus
Ich habe den State über IOT Adapter an Alexa gemappt und mit Alexa runterfahren lassen->State wechselt auf 0. dann habe ich per lokalen Taster hochgefahren->State steht natürlich immernoch auf 0, da das Skript den Status von Aktor ja nicht kennen kann. Nun geht sie Sonne unter und er sollte wieder runter fahren, es passiert aber nichts.
Kann es sein, wenn der State z.B. schon auf 0 steht ein nochmaliges schalten auf 0 über Shuttercontrol automatik nicht funktioniert?