NEWS
Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
-
@chaot Welche Firmware Version. Findet die IP nicht oder API ist nicht V3.
-
@tp1de ah, ich habe die 3.1.0 erwischt...
-
@tp1de Genial - läuft scheinbar.
Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.
-
@chaot gib zuerst mal ems-esp/api/system im Browser ein um zu überprüfen das V3 api funktioniert.
-
@chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.
Ändere ich Morgen ... Gib mal ein Feedback, ob soweit alles funktioniert.
ich hatte 3.1.0 nie installiert ... -
@tp1de Der Befehl funktioniert bei mir nicht. Ich muss das über die feste IP Adresse aufrufen. Dann klappt das allerdings. Der Adapter macht das auch klaglos über die feste IP.
Antwort:
{ "System": { "version": "3.1.1b6", "uptime": "000+00:09:26.654", "freemem": 180 }, "Status": { "bus": "connected", "bus protocol": "Buderus", "#telegrams received": 551, "#read requests sent": 161, "#write requests sent": 0, "#incomplete telegrams": 0, "#tx fails": 0, "rx line quality": 100, "tx line quality": 100, "#dallas sensors": 0, "#dallas reads": 0, "#dallas fails": 0 }, "Devices": [ { "type": "Boiler", "name": "BK13/BK15/Smartline/GB1x2 (DeviceID:0x08, ProductID:64, Version:03.06)", "handlers": "0x10 0x11 0x14 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x1A 0x35 0x16 0x33 0x34 0x26 0x2A 0xD1 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE9 0xEA" }, { "type": "Thermostat", "name": "ES73 (DeviceID:0x10, ProductID:76, Version:02.08)", "handlers": "0xA3 0x06 0xA2 0x12 0x3E 0x3D 0x3F 0x48 0x47 0x49 0x52 0x51 0x53 0x5C 0x5B 0x5D 0xA5 0x37" }, { "type": "Controller", "name": "BC10/RFM20 (DeviceID:0x09, ProductID:68, Version:02.03)", "handlers": "" } ] }
-
@chaot Freut mich. Noch Fragen zur km200 Strukturumsetzung?
-
@tp1de
Noch ein paar Fehlermeldungen wegen falscher Datenart:ems-esp.0 2021-06-18 23:16:57.259 info State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwactivated" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:55.634 info State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcirc" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:55.418 info State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:54.818 info State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:54.484 info State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:53.809 info State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:53.471 info State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwtype" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:52.576 info State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.maintenance" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:47.096 info State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:46.727 info State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.ignwork" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:46.428 info State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.fanwork" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:46.188 info State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingpump" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:45.492 info State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.burngas" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:42.452 info State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:42.146 info State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactive" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:16:41.263 info start initializing ems states ems-esp.0 2021-06-18 23:16:40.251 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
-
@chaot
Die enum Attribute scheinen falsch übermittelt zu werden vom Ems-esp.
was gibt ems-esp/api/boiler/burngas zurück?Bei mir
{
"name": "burngas",
"fullname": "gas",
"value": 0,
"type": "boolean",
"min": 0,
"max": 1,
"enum": [
0,
1
],
"unit": " ",
"writeable": false
} -
@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
/api/boiler/burngas
{ "name": "burngas", "fullname": "gas", "value": "off", "type": "boolean", "min": 0, "max": 1, "enum": [ "off", "on" ], "unit": " ", "writeable": false }
Ist übrigens eine Gastherme Marke Sieger
-
@tp1de
Zum Basteln:
Wenn ich die KM200 Struktur weglasse kommen ein paar mehr:ems-esp.0 2021-06-18 23:45:05.132 info recordings:false hour ems-esp.0 2021-06-18 23:45:05.132 info km200:false 90 secs ems-esp.0 2021-06-18 23:45:05.131 info ems :true 15 secs ems-esp.0 2021-06-18 23:45:05.131 info start polling intervals now. ems-esp.0 2021-06-18 23:45:04.950 info end of initializing ems states ems-esp.0 2021-06-18 23:45:03.835 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.control" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:45:03.541 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.reducemode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:45:03.224 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.heatingtype" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:45:01.676 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.holidaymode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:45:01.373 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.summermode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:59.262 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.modetype" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:58.598 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.mode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:57.702 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:57.408 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.wwmode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:57.144 info State value to set for "ems-esp.0.thermostat.building" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:54.229 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwheat" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:54.060 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwactive" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:53.764 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtempok" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:53.644 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwrecharging" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:53.115 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcharging" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:52.856 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwdisinfecting" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:52.444 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwonetime" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:52.204 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwactivated" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:50.634 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcirc" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:50.363 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:49.698 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:49.365 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:48.811 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:48.470 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtype" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:50.634 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcirc" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:50.363 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:49.698 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:49.365 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:48.811 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:48.470 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtype" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:47.112 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.maintenance" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:41.440 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:41.175 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.ignwork" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:40.871 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.fanwork" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:40.518 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingpump" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:39.913 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.burngas" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:37.131 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:36.858 info State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingactive" has to be type "number" but received type "string" ems-esp.0 2021-06-18 23:44:35.988 info start initializing ems states ems-esp.0 2021-06-18 23:44:34.976 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12 ems-esp.0 2021-06-18 23:44:34.895 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12 ems-esp.0
-
@chaot Ok ich registriere gerade, das die Einstellungen von MQTT Settings für das Bolean Format auch für API genommen werden. Das ist nicht so gut. Wenn Du das in den MQTT settings auf 0/1 setzt, dann sollte es funktionieren.
-
@tp1de Jau! Treffer!
Klappt einwandfrei - ein weiterer Punkt für die Installationsanleitung -
@tp1de Was kommt bei ..../api/thermostat/building zurück?
Bei mir:
name "building" fullname "building" value 2 type "enum" min 1 max 3 enum 0 "light" 1 "medium" 2 "heavy" writeable true
-
@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
/api/thermostat/building
{ "name": "building", "fullname": "building", "value": 1, "type": "enum", "min": 0, "max": 2, "enum": [ "light", "medium", "heavy" ], "writeable": true }
-
@chaot
Danke fürs erste Feedback. Das Boolean Format sollte ich im Adapter abfangen können, um unabhängig von den MQTT Settings zu sein. Die enum Formate des http get Befehls sind leicht unterschiedlich. Ich schaue Morgen mal den Adapter-Code nach. Die einzelnen Werte nehme ich zum initialieren der ioBroker States und die Werte werden dann je Device gelesen. Kannst Du mir zum Abschluss für heute noch schicken, was bei .../api/thermostat zurückkommt? -
@tp1de gerne doch:
{ "id": 76, "errorcode": "(0)", "lastcode": "A0(816) 18.11.2020 22:50", "datetime": "23:58:35 18/06/2021", "intoffset": 0, "minexttemp": -16, "dampedoutdoortemp": 26, "building": 1, "wwmode": 2, "wwcircmode": 2, "hc1": { "seltemp": 22.5, "currtemp": 25, "mode": 1, "modetype": 1, "daytemp": 22.5, "nighttemp": 20, "designtemp": 75, "offsettemp": 0, "holidaytemp": 17, "targetflowtemp": 28, "summertemp": 16, "summermode": 0, "holidaymode": 0, "nofrosttemp": 3, "roominfluence": 3, "minflowtemp": 5, "maxflowtemp": 75, "flowtempoffset": 5, "heatingtype": 1, "reducemode": 2, "control": 2, "program": 0, "pause": 0, "party": 0 } }
-
@tp1de Heute kam noch eine Fehlermeldung:
ems-esp.0 2021-06-19 01:06:45.413 warn State value to set for "ems-esp.0.boiler.selburnpow" has value "123" greater than max "100"
-
@chaot oh Deine Heizung kann mehr als 100% Modulation .... Was ist Dein Brenner?
-
@tp1de Das ist eine Heizung von Sieger.
Den Modulationswert habe ich ehrlich gesagt nie beachtet, aber der ist irgendwie seltsam. Aktuell steht 100% im Datenpunkt.
Aber selburnpower ist doch ein Setzwert. Der steht auf 100% und sollte doch sich von sich aus nicht verändern. Entweder liest hier der ems-esp Mist aus oder das ist ein anderer Datenpunkt.